35千伏及以上变电所的接地网,应在地下与进线避雷线的接地装置相连接,以降低变电所接地网的接地电阻.连接线埋设长度不应小于

竹影无声2022-10-04 11:39:541条回答

35千伏及以上变电所的接地网,应在地下与进线避雷线的接地装置相连接,以降低变电所接地网的接地电阻.连接线埋设长度不应小于15米.
请问,1、规范中提的进线避雷线与站内进线处的避雷器有什么关联?
2、站内避雷器接地与主接地网距离很近,两者的连接线长度达不到15米怎么办?

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
63774247_32 共回答了24个问题 | 采纳率83.3%
这个进线避雷线和你说的站内避雷器是两个概念,比如说你的进线是110KV的进线的时候,是进的三相(A、B、C)三个线,和两条避雷线,等于说进线是五条线其中有两条是避雷线,这五条线是进入H型架构到变电所的,然后把这两条避雷线的接地和地网连在一起就满足你的要求了.站内的避雷器的接地是通过引下线接到地网的.不知道你明白没有.
1年前

相关推荐

测量35千伏的电气设备的绝缘电阻时需多少量程的兆欧表,如多少V多少MΩ
爽爽_盈1年前1
宝贝猪爱娇娇蛇 共回答了22个问题 | 采纳率100%
需要使用2500V兆欧表.
35千伏高压电容器投运后为什么显示过流跳闸?
35千伏高压电容器投运后为什么显示过流跳闸?
并联电容器11千伏2只并联共计24只2400千法,分3相,每相800千法 与变压器共用一个真空开关,变压器额定功率3600千伏安,实际负荷5000千伏安,电流升到60安时,显示过流跳闸,
深海孤帆3211年前2
区圉 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
你的变压器所带的设备是不是带有整流设备或是精炼炉那样带有弧光的设备,如果是就说明有谐波产生,电容需加电抗器.具体加多大电抗器要根据你的谐波来定.

大家在问