GGD控制柜中840A的电流需要横截面积多少的铜排?(垂直安装)

居然09032022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
6594529 共回答了13个问题 | 采纳率100%
50*5铜排环境温度25℃时垂直安装860A,30℃时系数0.94,35℃时系数0.88,40℃时系数0.81,
60*6铜排环境温度25℃时垂直安装1125A,30℃时系数0.94,35℃时系数0.88,40℃时系数0.81,
1年前

相关推荐

英语翻译:机床与控制柜外壳必须通过接地端子与厂房专用接地装置可靠连接
上网不用tt1年前4
令狐不瓜 共回答了18个问题 | 采纳率77.8%
The machine tool and its control cabinet housing shall be connected with the special earthing device of the workshop reliably through earthing terminal.
英语翻译3 接妥220VAC及24VDC主电源及备用电源,工作模式开关选择为“自动”,打开控制柜面板上电源开关,控制柜面
英语翻译
3 接妥220VAC及24VDC主电源及备用电源,工作模式开关选择为“自动”,打开控制柜面板上电源开关,控制柜面板上的“主电源”和“备用电源”指示灯点亮,“自动取样”指示灯点亮,系统自动进入首次运行的预热模式(时间长度为0-1分钟,可通过显示屏上的光柱观察进度),预热完成后进入自动吹扫模式,利用减压后最高4KG/CM2的清洁压缩空气对所有检测舱位进行扫气,以排除取样管线内的水气和杂物,全部检测舱位工作指示灯显示为“扫气”;吹扫工作完成后,取样真空泵自动工作,调节流量计指示至1 L/MIN,系统通过电磁阀组自动切换取样舱位,相应检测舱位工作指示灯显示为“取样”,显示屏显示当前测量点位的可燃气体浓度读数(每一检测通道取样切换时间长度为1-999秒,可通过显示屏上的菜单调整,各通道的取样时间长度可单独设置成不同时长,也可统一设置).此时系统已进入正常运行状态.
4.4 按下控制柜面板上试验按钮,面板上全部指示灯及蜂鸣器均应工作.
4.5 如果某一检测舱位的可燃气体浓度超过10% LEL预设预报警浓度(0-50%LEL,可通过显示屏上的菜单调整),预报警状态指示灯闪烁(低频),蜂鸣器鸣响(低频),按下消音按钮后,蜂鸣器停止鸣响,预报警状态指示灯变为常亮;如果其他检测舱位再次出现超标情况,声光警报将再次出现;如果全部检测舱位可燃气体浓度低于预设值,按下复位按钮后,预报警状态指示灯熄灭.预报警的舱位、时间、浓度等信息的历史记录可在显示屏的相关页面查询、显示.当出现预报警状态时,请停止热工作业,检查相关舱位的可燃气体泄漏情况,并排除之.
4.6 如果某一检测舱位的可燃气体浓度超过30% LEL预设主报警浓度(0-50%LEL,可通过显示屏上的菜单调整),主报警状态指示灯闪烁(高频),蜂鸣器鸣响(高频),按下消音按钮后,蜂鸣器停止鸣响,主报警状态指示灯变为常亮;如果其他检测舱位再次出现超标情况,声光警报将再次出现;如果全部检测舱位可燃气体浓度低于预设值,按下复位按钮后,主报警状态指示灯熄灭.主报警的舱位、时间、浓度等信息的历史记录可在显示屏的相关页面查询、显示.当出现主报警状态时,请停止热工作业,检查相关舱位的可燃气体泄漏情况,并排除之.
4.7 控制柜内部的可燃气体浓度监测由单独设立的可燃气体传感器负责连续监测,任何时候,如果柜内可燃气体浓度指示超过30%LEL预设主报警值,则系统自动停止控制运行,“柜内超标”指示灯闪烁,蜂鸣器鸣响,按下消音按钮后,蜂鸣器停止鸣响,显示屏显示“柜内超标”.直到柜内可燃气体浓度读数下降至正常值,柜内故障排除后,按下 “柜内超标复位”按钮,“柜内超标/复位”指示灯熄灭,系统方可重新运行,对各检测舱位进行取样监测.
6.故障应对
6.1 误警报
6.1.1 进行管线人工吹扫,排尽取样管内残余气体后,重新进行取样测量.
6.1.2 检查显示屏报警设定值是否正常,如不正确,重新设定.
6.1.3 使用标准气体对传感器进行校验,如果有偏差,重新进行零位、增益的标定.
6.1.4 检查PLC工作状态.
6.2 不报警
6.2.1检查显示屏报警设定值是否正常,如不正确,重新设定.
6.2.2使用标准气体对传感器进行校验,如果有偏差,重新进行零位、增益的标定.
6.2.3 检查PLC工作状态.
6.3 取样泵不工作
6.3.1 检查取样泵电源回路是否正常.
6.3.2 检查取样泵是否正常.
6.3.3 检查系统是否为柜内报警闭锁状态,如是,先行复位.
6.3.4 检查系统是否处于吹扫工作模式.
6.4 系统不能自动切换取样回路
6.4.1 检查系统工作模式选择是否在自动状态.
6.4.2 检查PLC工作状态.
jinha66661年前1
liulianqi 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
澶ф?灏辨槸杩欐牱浜?涓嶈繃浼氭湁璇?樊璇疯皡瑙Ⅻbr/>3 then duly 220VAC and 24VDC main power and backup power supply,switch mode of choice for the "automatic",open the control counter-board power switch,control board counter the "main power" and "standby power" light is lit,"automatic sampling" light is lit,the system automatically run the first warm-up mode (the length of time for 0-1 minutes,can be observed on the screen Guangzhu progress),after the completion of warm-up into the automatic purge mode,use after decompression 4KG/CM2 the highest clean air for all testing conducted scavenging accommodation in order to rule out the possibility of sampling the water and gas pipelines and other objects,all detected light work of accommodation shown as "Scavenging"; Purge work is completed,sampling pumps work automatically to regulate the flow meter instructions to 1 L / MIN,the system automatically switches through the electromagnetic valve sampling space,the corresponding indicator light detection work space shown as "sampling",the screen shows the current measuring point of the combustible gas concentration readings ( Each detection channel switching time sampling length of 1-999 seconds,can be adjusted on the screen menu,the channel sampling the length of time can be individually set to a long time can also be unified settings).At this point the system has entered a state of normal operation.
4.4 Press the control panel counter test button,all lights and the panel should work buzzer.
4.5 If a class of combustible gas detection concentration above 10% LEL alarm default pre-concentration (0-50% LEL,can adjust the menu screen),pre-alarm status indicator light flashes (low frequency),buzzer-ming ring (low frequency),press the mute button,buzzer stopped ringing,pre-alarm status indicators into Always; if other detection accommodation exceeded again,the sound and light warning will come up again; If all the combustible gas detection accommodation concentration of less than default,press the reset button,pre-alarm status indicator goes out.Pre-alarm space,time,concentration of historical records and other information can display the relevant page inquiries,show.When the pre-alarm state,please stop hot work industry,check the relevant class of combustible gas leakage,and to exclude.
4.6 If a class of combustible gas detection concentration above 30% LEL alarm default main concentration (0-50% LEL,can adjust the menu screen),the main alarm status indicator light flashes (HF),buzzer ringing (high frequency),press the mute button,the buzzer to stop ringing,the main alarm status indicators into Always; if other detection accommodation exceeded again,the sound and light warning will come up again; If all the testing space combustible gas concentrations below the default,press the reset button,indicator light to turn off the main report to the police state.Alarm Master of accommodation,time,concentration of historical records and other information can display the relevant page inquiries,show.When the main report to the police state,please stop hot work industry,check the relevant class of combustible gas leakage,and to exclude.
4.7 Internal control cabinet combustible gas concentration monitoring by separate combustible gas sensor is responsible for continuous monitoring at any time,if the concentration of combustible gases inside the instructions more than 30% LEL default value of the main report to the police,the system automatically stops the control operation,"cabinet superscalar "light blinking,buzzer sound,press the mute button,the buzzer to stop ringing,the screen shows" superscalar inside." Combustible gas concentration inside until the readings dropped to normal,after troubleshooting inside,press the "reset inside superscalar" button "inside superscalar / reset" indicator goes out,the system can be re-run of the detection of accommodation for Sampling and Monitoring.
6.Failure to deal with
6.1 false alarm
6.1.1 to carry out artificial Purge pipeline,scheduled to make the residual gas sampling tube,the re-sampling measurement.
6.1.2 display alarm settings to check whether it is normal,if not correct,re-setting.
6.1.3 using a standard calibration gas sensors,if there is deviation,re-zero,gain calibration.
6.1.4 Inspection PLC working condition.
6.2 does not alarm
6.2.1 display alarm settings to check whether it is normal,if not correct,re-setting.
6.2.2 using a standard calibration gas sensors,if there is deviation,re-zero,gain calibration.
6.2.3 Inspection PLC working condition.
6.3 sampling pump does not work
6.3.1 sampling pump power to check whether it is normal for loop.
6.3.2 check whether it is normal for sampling pump.
6.3.3 inspection system for locking the state of alarm inside and if so,to reset.
6.3.4 inspection system is in purge mode.
6.4 system can not automatically switch sampling loop
6.4.1 inspection system in the automatic mode to choose whether or not a state.
6.4.2 Inspection PLC working condition.
英语翻译图纸中的一个点,描述是:除尘系统与用户废气处理系统接口.或控制柜到现场设备布线接口.1.如何表示两个系统之间的接
英语翻译
图纸中的一个点,描述是:除尘系统与用户废气处理系统接口.或控制柜到现场设备布线接口.
1.如何表示两个系统之间的接口,用哪个词比较恰当.因为考虑到有金属管路接口,和电缆接口.
interface 这个词我总感觉不能用到金属管路.
2.我在这几个句子结构之间有犹豫.
interface between A and B 倾向于这个
interface of A and B,interface of A with B,感觉这两种不对
Interface connecting A and B.这种太长
willsionyong1年前1
songbeng 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
关于interface的用法,已经有很多网友提出看法了,确实是不适合用.
可以考虑使用hole,openning,或者slot.考虑到图纸中的点,即可以表示一个孔或者开口,也可表示一个连接槽,因为你要连接的是金属管路,还有电缆,只有开槽或者开孔才能达到目的.
英文表述:opening/hole/slot connect A and B; 优先使用opening/hole,slot还有小小限制.
电线的线径大小该怎么算?一三相异步电动机采用自耦变压器降压起动,已知电机的额定功率45千瓦,请问电动机到控制柜要用多大直
电线的线径大小该怎么算?
一三相异步电动机采用自耦变压器降压起动,已知电机的额定功率45千瓦,请问电动机到控制柜要用多大直径的电线?电网到自耦变压器要用多大直径的电线?这个电线的直径该怎么算?请写出计算过程.
102310121年前1
longto133 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
额定电流大约为功率的2倍.然后取电流密度为4-6A/mm2.自己计算.
英语翻译2、 变频加压水泵控制柜(AP1、AP2) 在启动相应的控制柜之前,先检查控制柜内电源进线以及电机出线是否接好,
英语翻译
2、 变频加压水泵控制柜(AP1、AP2)
在启动相应的控制柜之前,先检查控制柜内电源进线以及电机出线是否接好,对地绝缘是否良好,检查无误后方能合上AP0柜内相应的开关,合上本控制柜内的开关,观察XK1按钮信号箱或者相应控制柜的“电源指示”灯是否亮,再检查控制柜上三相电源是否均衡,一切正常后才可以开始工作.按下控制柜或者XK1箱相应的启动按钮,控制继电器(KJ1或KJ3)通电,变频器开始工作,控制柜或者XK1箱上相应的“工作指示”灯亮,表示变频器已开始工作,此时通过调节控制柜上的电位器可以设定压力.变频器通过传感器检测的压力,以及电位器设定的压力,在变频器内部做PID运算,不断改变电机转速,从而改变供水压力,达到恒压供水的目的.水泵工作正常后观察控制柜上的三相电流是否平衡,如果不平衡应及时的检查处理.如果控制柜或者XK1控制箱的“故障指示”灯亮,表示变频器工作异常,需排除故障后才能通电工作.通电后必须按照变频器的说明书将变频器复位,为了正确使用变频装置,在设备投入之前相关技术人员要认真详细阅读变频器的说明书.并按要求设置好相应参数,本套控制系统在出厂时变频器参数已设置好,用户不能轻易修改.
两台水泵各45KW,一用一备,自动运行.正常情况下只有一台变频水泵工作.当一台出现故障或需要轮换时,另一台泵才投入运行.采用变频调节压力时,水压在一定范围内自动调节,达到一个动态的稳定值,从而满足用水需求.
1、日常检查
1.1、有无异常声音,异常气味。
1.2、电线接头处是否有烧焦或电线破损。
1.3、各接线螺钉有无松动。
1.4、指示灯是否完好。
2、定期检查
2.1、检查各接触器、继电器触点有无烧焦现象。
2.2、各显示、控制仪表是否准确可靠。
2.3、各设备电机和机械结构动作是否正常。
2.4、清扫控制柜内灰尘,清除电器外壳表面尘埃,保持良好的绝缘。
2.5、清扫断路器和接触器灭弧室内壁和栅片上的金属颗粒和黑烟尘。
2.6、各台水泵要轮流使用,否则水泵因长期不用容易锈死。
六、附图(见后)
走向极端andy1年前2
chollyqi 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
2,pressurized water pump Frequency Control (AP1,AP2) in the corresponding control cabinet activated before the first check for control cabinet and the electrical power line into the next Chuxian good,and the insulation is good,accurate inspection after the order on a counter AP0 In the corresponding switch on the control of the switch cabinet to observe the XK1 button corresponding control signal box or counter the "power instructions," the bright lights,and then check whether the control Guishang three-phase power balance,everything is normal before they can start workPress Control XK1 me or the corresponding launch button,control relay (KJ1 or KJ3) electricity,Drives started work,control cabinet or XK1 me on the appropriate "work instructions" light-liang,said inverter has started work,this time through Conditioning control Guishang potentiometers can set up the pressure.The drive sensors detect the pressure and the pressure potential is set in the frequency converter to do within the PID operation,the changing motor speed,thus changing water pressure,constant pressure water supply to achieve the objective.After the water pumps working properly observe the three-phase current control Guishang whether the balance,if the imbalance should be promptly dealt with the inspection.If the control cabinet or XK1 control box "failure instruction" lights that work unusual frequency converter,can be ruled out after the failure of electricity.After the power inverter must be in accordance with the specification will be reset converter,in order to use the correct frequency devices,investment in equipment before the relevant technical personnel should seriously read the statement converter.And requirements set up the parameters,this set of control systems at the factory converter parameters have been set up,the user can not be easily modified Two water pumps to 45 KW,a one-up,automatic operation.Under normal circumstances only one frequency pumps work.When a failure or in need of rotation,another pump was put into operation.Use of frequency adjustment pressure,water pressure in a certain range automatic adjustment to achieve a dynamic stability values,to meet water needs.
3,the pressurized water pump Control (AP4,AP5) The system includes two sets of the 90 KW of pressurized water pumps,used by one by one,usually only one water pump work.Two pumps were used to control two counters AP4,AP5 to drive,in order to protect motors and pumps to prevent the commencement of the outside world pulling low voltage power grids are driven by soft-start.Before the commencement of Control,and related technical personnel must be read in detail soft-start manual,so as to avoid the pumps and control cabinet soft start for the damage.First of all check into the three-phase power lines and electrical lines,and whether the specifications Chuxian then good,then check each power line and whether the insulation good,accurate completion of inspections after a cabinet control on the QF15,QF16 or QF17,QF18 Breaker .The voltage control Guishang check whether the instructions of the normal form,whether there is a lack of control Guishang power indicator light is bright,everything is normal,activated control cabinetBefore the commencement of Control should be soft-start the manual set up the appropriate parameters,activated by pressing Control AP4 counters or XK2 on the launch button SB6 or SB20,now control cabinet or XK2 on the work of light (H10 or H28) - Soft-start that began with the work,because there is a soft-start for start-up time (at the scene based on actual user condition,start-up time can be amended as appropriate),the output voltage is slowly rising,the motor speed is gradually rising,water pressure is Gradually increased,and therefore little impact on the grid,water pipe network is better protected.When the soft-start time after the bypass control Guishang indicator (H8)-that started finished