电容式电压互感器一次升压二次测量电压大一倍

lyun3132022-10-04 11:39:541条回答

电容式电压互感器一次升压二次测量电压大一倍
110kV电容式电压互感器,变比为110/√3kV/100/√3V,我用试验变压器在一次加入2.5kV电压,二次测量有4.4V,为什么?急!

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
渗紫 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
互感器一次加110/√3kV时,二次为100/√3V;
变比为(110k/√3)/(100/√3)=110k/100
互感器一次加2.5kV时,二次为(100/110k)*2.5k=2.27V;
这是理论值,实际上,互感器一次输入电压太低时,互感器的准确度大大下降;你测量到二次为4.4V,是因为输入信号太小了,互感器准确度太低导致.
你可以提高输入电压至55kV以上再试试.
1年前

相关推荐

发现运行中的电容式电压互感器二次电压为零或开口三角形绕组出现信号时退出运行后应首先选择哪些项目查找
发现运行中的电容式电压互感器二次电压为零或开口三角形绕组出现信号时退出运行后应首先选择哪些项目查找
当发现运行中的电容式电压互感器二次电压为零或开口三角形绕组出现信号时,退出运行后,应首先选择哪些项目查找异常原因.()
A 交流耐压 B 绝缘电阻 C 介质损耗tgδ值 D 空载电流和损耗 E 测量局部放电 F 泄漏电流 G 线圈直流电阻
hyf5561年前1
深流无语 共回答了20个问题 | 采纳率95%
B D G绝缘肯定是要看的,看绕组之间有没有损坏,励磁特性测量可以判断电气性能,线圈直阻测量可以排除二次回路的接线.
电容式电压互感器的英文缩写是什么?
yangq123661年前3
q82896336 共回答了15个问题 | 采纳率80%
CVT(Capacytor Voltage Transformer).