有台15KW,380V三相电机,功率因数0.9,计算电机额定电流,选择相应的断路器(1.1=1.3Ie)接触器(1.3=

k90002022-10-04 11:39:541条回答

有台15KW,380V三相电机,功率因数0.9,计算电机额定电流,选择相应的断路器(1.1=1.3Ie)接触器(1.3=1.5Ie)热继电器(1.1=1.3Ie)写出相应整定范围,并选择相应导线规格.

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
glacier1980 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
P=1.732UI*0.9=592.34I,额定电流I=15000/592.344=25.33A≈26A.
断路器的电流=1.3*26=33.8A,应该选取35A
接触器的电流=1.5*26=39A,应该选取40A
热继电器的电流=1.3*26=33.8A,应该选取35A
15KW电动机的电缆应该选都是16平方*3加10平方接地.
1年前

相关推荐

7.5KW三相电机经常烧坏,运行后三根线中有根线明显逐渐发热
7.5KW三相电机经常烧坏,运行后三根线中有根线明显逐渐发热
60米长10平方毫米的铝芯线路,电压不太稳定,用表测量发现3根电压有差别,稳定时200-210V,每隔几十秒会跳低到170V左右持续2秒左右.近电机端的线路发热,而且只有一根发热.这样的现象是因为线路太细还是因为电压不稳定造成?为什么只有一根线发热?
xx_raul1年前1
天_瑶 共回答了20个问题 | 采纳率85%
三相电压不稳定会造成发热甚至烧坏电机,因为三相电机是三相平衡负载,即每相负载的阻抗相等,电源为对称三相电压时,流过每相负载的电流相等,但是电源是非对称三相电压时,则流过每相负载的电流不相等,且有一相负载中电流会变高(可能远超过额定值),因此出现你所述现象.
三相电机的三角形和星形接法的区别?
sdzyff1年前1
lawban 共回答了17个问题 | 采纳率100%
三相异步电动机分星形链接和角形链接两种.
星形连接:把电机三相线圈的3个末端连接在一起作为公共端,由3个首端引出3条火线的连接方式.(如A相线圈用Ax表示,B相线圈用By表示,C相线圈用Cz表示,那就是x和y和z连一起,引出A、B、C三根线)
三角形连接:把电机三相线圈的每一相的绕组的始端依次相接的连接方式.(如A相线圈用Ax表示,B相线圈用By表示,C相线圈用Cz表示,那就是x和B相连,y和C相连,z和A相连,引出的三根线为Bx、Cy、Az)
电机的三相绕组完全是引到端盖上连接的,端盖内有六个头,下面的三个头连在一起,上面三个头分别引出三根线的是星形连接;把上下两个头垂直连接,分别引出三根线的是三角形连接.
无论哪一种接法,线电压,线电流都是相同的,所以有功功率都是 P=1.732UIcosΦ
不同的是线圈绕组的电流,电压不同,星形连接时,线圈通过的电压是220V(相电压),只有线电压的0.577倍,特点是电压低,电流大.三角形连接时,线圈通过的电压是380V,特点是电压高,电流小.
电阻计算问题,公式压降U=I*ρL/S,如果对于一个三相电机来说该如何计算压降呢,举个例子:一个120kw三相异步电动机
电阻计算问题,公式压降U=I*ρL/S,如果对于一个三相电机来说该如何计算压降呢,举个例子:一个120kw三相异步电动机,额定电压380v,功率因数0.8,线路长度1000米,采用3×70+1×25的铜缆供电,那么压降有多少呢?我重点要知道的是根据上面那个 公式算的压降还要乘以2吗,或者是其他?即上面公式算的是其中一股电缆的压降,还是整根电缆的压降?或者说L是取1000米,还是2000米,或者其他?
子非鱼之薇1年前2
清风白鹤 共回答了20个问题 | 采纳率95%
根据上面那个 公式算的压降不要乘以2了,即上面公式算的是其中一股电缆的压降.主要是三相对称负载,中线无电流无压降.原理如下.大家看,线电压计算公式的分母中导线电阻rs只用了一次,说明线路压降应该只考虑一根导线.其实有的书上已经这样写了.
三相电机电流计算公式I=P/1.732/U/cosΦ,1.732是什么为什么有个1.732
透明金属1年前2
辉爱婷 共回答了20个问题 | 采纳率80%
1.732即√3
若三相电中任意相电势为U(即对零线电压),则任意两相之间电压为√3U
70千瓦三相电机的星三角启动电流是多少安 怎么计算?
明明笔下记1年前1
把酒东篱黄昏后 共回答了10个问题 | 采纳率100%
70K的电机额电大概是140A 如果负载大启动电流大概是7到11倍星角切换大概要45S+
三相电空开闭合电路缺相,进线段也缺相,空开断开进线段正常,电路终端是24伏交流接触器控制一个三相电机.
绯绡小狐狸1年前3
liangpan001 共回答了14个问题 | 采纳率100%
某一相电线或开关接触不良,不良接触点就象一个大电阻,当你一合开关时所有电压将加在此点上,所以你闭合开关时缺相,而断开时正常.因为某一相电其电压是虚的,由于接触不良无法向电机提供足够电流,一合开关电压就没了.
举例:把一个40w灯泡和2000瓦电炉串在一起接到220v电网上,灯泡会亮而电炉不会红.灯泡是不良接触点,2000瓦电炉是电机.
找下不良接触点吧
三相电机的额定功率是90KW,额定电流是180A,它的每相电流是多少?
不吃早饭1年前1
zhiming123 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
如果是笼型电机,这么大的电机肯定是角接的,电动机每相绕组电流是线电流除以根号三,即大约103A的样子.如果是绕线电动机,一般是星接,那么每相绕组电流就是180A.
三相电机三根线之间测电阻值为0是不是电机坏了
2006swj1231年前1
zixiao__520 共回答了23个问题 | 采纳率91.3%
“三相电机三根线之间测电阻值为0”,这个描述不具体,电动机是三组独立的线圈,如果将三组线圈的连线断开以后,测量得到的电阻为0,则是三组线圈之间短路,电动机不能使用的.如果没有将三组线圈断开,也就是直接测量电动机的三根接线头之间的电阻,则等于0,并不意味着电动机损坏,因为功率略大的电动机的线圈电阻都很小,普通的表测量出0电阻完全正常.要用毫欧表才能测量出其电阻值的.
一台原设计在50HZ电源上供电的三相电机,现改在电压大小相同,频率为60HZ的电网上运行电机的效率和功率因素
一台原设计在50HZ电源上供电的三相电机,现改在电压大小相同,频率为60HZ的电网上运行电机的效率和功率因素
有什么变化,请说明理由 
银色木鱼1年前1
翼之幻想 共回答了23个问题 | 采纳率91.3%
1、磁通与电压与频率的比值成正比,电压相同,频率升高,磁通减小,铁芯不会饱和,可以使用
2、频率升高,转速升高,相同功率是,输出转矩下降.
3、离开具体参数谈效率,与频率没有必然联系,但是,一般而言,电机工作在额定参数下(包括额定频率),效率最高.
4、频率升高,磁通减小,励磁电流减小,功率因数升高.
已知三相电机的额定功率和额定电流怎样选择电容器谢谢.
深蓝的忧郁1年前1
黑痣 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
三相电机没有电容器的,单相才用
三相电机跳闸4KW三相异步电机一台,输水泵用.测量三相相间电压皆为383V,对地都220V左右,运转时三项电流都6.8A
三相电机跳闸
4kw三相异步电机一台,输水泵用.
测量三相相间电压皆为383v,对地都220v左右,运转时三项电流都6.8a左右,几乎一样.电机铭牌标注额定电流8.3a.
热继电器调整保护电流8.5a(最大值)
绕组相间和对地电阻都大于100mΩ,运行半小时左右电机就会发热,能放住手,继续使用会保护跳闸,
可能是过载吗?旁边并联管路上的备用电机运转正常(同规格)
求师傅指点,感激!拜谢!
补充:
电机三相电流一直6.8a左右,不超热保啊,而且电机也发热,如果电机没有风扇那么就烫手了.
过载的话电流不是应该增大吗?刚才把各端子螺丝紧固了一下,继续观测中
热继电器有发热状况,导线竟然手测也有温度(目测大概是yjv4*1.5电缆,或许我看错了,是非标2.5的 = 导线不长,4米左右)
或许是热***小,热量累计造成热保保护跳闸,问下,加大热保的话照电机这发热状况能受得了不?
为什么旁边同样的东东就可以正常使用呢?什么都是一样的!
孙丽琼1年前1
tttttt2211 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
主要是热继电器规格选小了.调整保护电流应该是额定电流的2.5倍左右.也有点过载了,负载越大工作电流越大,负载过大,以至于工作电流超过额定电流,也超过保护电流,因此就跳闸了.如果需要的负载过大的话就的换更大功率的电机了,以及更高电流的保护继电器.
三相电机的三跟线电压需要接多少伏的
三相电机的三跟线电压需要接多少伏的
一般三相交流发电机星形联接时相电压是220v,线电压是380v.而角形联接时相线电压都是220v.
日常车间里的三相电电机好像接的都是线电压是380V的电源,那角形发电机220v如果接到这种三相电机上会怎样,角形联接出来的这种线相都是220v电一般用在哪里?
sqcmm00011年前1
岁岁爱我 共回答了20个问题 | 采纳率85%
一般场合下都是接380V,也只有380V的电源
额定电压220V的电机(如伺服电机,也有200V的,通用)必须使用变压器
还有些场合使用高压电机的
都必须根据额定电压来接
相同功率的三相电机和三相纯电阻电路求线电流
相同功率的三相电机和三相纯电阻电路求线电流
有三相电机一台,三角形接法,功率45千瓦,电压380V 求线电流?
同样有三相加热丝一只,三角形接法,功率45千瓦,电压380V,求线电流?
hyhyhyhyhy121年前1
gpga2697 共回答了20个问题 | 采纳率95%
——★1、三相电动机的线电流计算公式为:P ÷ (1.732 × U × Cosφ × η),三角形连接与星形连接的电流就是公式是一样的.45KW 三相电动机,必须有功率因数、即效率才能准确计算电流的.一般情况下,三相电动机的额定电流约为额定功率的 2 倍,45KW三相电动机的额定电流大约是 90A 左右.


——★2、三相电阻性负载,额定线电流的计算公式为:P ÷ (1.732 × U )= 45000W ÷ (1.732 × 380V)= 68.3724A.按照一般规律,三相电阻性负载的额定电流,大约是额定功率的 1.5 倍,45KW 的电阻性负载,正好相符.
380v三相电机改220v我有台380v台式钻床和砂轮机,想改成220v的,台钻参数:功率370w,形式:jw7114,
380v三相电机改220v
我有台380v台式钻床和砂轮机,想改成220v的,
台钻参数:功率370w,形式:jw7114,电流:1.15A,频率:50hz 绝缘等级:(E)
砂轮机参数:功率:0.75千瓦,电流:1.7安 频率:50赫兹,产品型号:M3225,绝缘等级:(E)
请教每台各加多大电容才能达到最大输出功率,还有线路接法(最好有图).
吉他狂人退化1年前1
wutong76154363 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
我给你计算一下:你的电机三相380V0.37KW 的小电机,接法应该是Y接,在没有三相电源的情况下改为单相运行,可以接电容作为单相电机运行,但效率一定比三相电机低,你应该注意使用起来没有原380V情况下有劲.其功率仅是原功率的60%-70%之间.具体做法如下:
工作电容:C1=2800I/V=2800*1.15/220=15(μm) V1=1.15V=1.15*220=253V
起动电容:C2=2.5C1=2.5*15=38(μm) C2=220V即可.
选择:该电机选择电容(工作) CJ63型金属化纸介电容器; 容量15(μm);额定电压:250V;
起动电容:选择:CDJ型交流铝介电容器,容量38(μm),额定电压:220V.
接线方法很简单:原Y接出线头三个头;U,V ,W ,U连接电源的一根线,W V两个头中串接两个电容,其中起动电容再串一开关后接入,(起动后要将开关打开将起动电容脱离),将另一电源线接入W与V这两个头中的任一个头上即可运行电机.
求三相电机倒顺开关的接法?里面有两排,每排六个接线柱?
求三相电机倒顺开关的接法?里面有两排,每排六个接线柱?
一边有135一边有246
fennce1年前1
xxdmt 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%

供参考:

三相电机,三角形和星形接法,电流公式
dato1年前1
cissy728 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
星形接法,相电流等于线电流,相电压等于线电压的根号三分之一...三角形接法相电流等于线电流的根号三分之一,相电压等于线电压
刚绕完定子的三相电机电流不平衡电机是4KW 4极的量三个绕组阻值是一样的,用摇表量的绝缘电阻是500M欧 通电几分钟电机
刚绕完定子的三相电机电流不平衡
电机是4KW 4极的量三个绕组阻值是一样的,用摇表量的绝缘电阻是500M欧 通电几分钟电机很热三相电压是407V 409 V 405V 电流 7.5A 13.4 16A 这是怎么回事?是在没有负载的情况下试验的.
一剑清箫1年前1
谢ii阳的爱 共回答了24个问题 | 采纳率87.5%
线圈间的联结线有差错所致.
三相电机80KW算电流.常用的经验算法是80*2=电流160安标准计算公式:P=1.732*U*I*0.8(如果不对,请
三相电机80KW算电流.
常用的经验算法是80*2=电流160安
标准计算公式:P=1.732*U*I*0.8(如果不对,请提出)
即I=80KW/1.732/380/0.8=151.938安
也有人提出I=80KW/380=210.5安
请问这三种算法,哪种正确?
请问1.732在什么情况下用这个数值..
我很纠结,I=P/U,这个公式是否又正常呢?
qian0071年前1
vxdsay 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
当然是标准计算公式正确.
0.8是电机的效率,也是一个经验值或者估算值.
当三相电机绕组星接时,三个绕组的尾端连在一起,线电流=相电流,线电压=根3相电压;
当三相电机绕组三角形接法时,线电流=根3相电流,线电压=相电压;
所以电机功率P=电压x电流x根3x功率因数
根3是都有的.无论是计算有功功率,无功功率,视在功率.
三相电机功率计算方法我知道三相电机功率计算公式是:P=U×I×1.732×cosφ 但是我碰到一个这样的难题,一个11K
三相电机功率计算方法
我知道三相电机功率计算公式是:P=U×I×1.732×cosφ 但是我碰到一个这样的难题,一个11KW的电机负载线电流用钳形表测量的是12A 根据公式 P=380*12*1.732*0.8(功率因数)==6318W 也就是说一个小时要用电6.3度电
可实际电度表测出来只有3.5度电(表肯定是好的,且接线绝对无误)
爱吃草莓的鱼1年前1
lhd3985665 共回答了24个问题 | 采纳率100%
测出来只有3.5度电----你的功率因数就到不到0,80,你的功率因数是你估计出来的,不是功率因数表显示出来的,你的功率因为正确的应在0.32左右
三相电机7500瓦用多大平方的BVR芯线?怎么计算电流值?
三相电机7500瓦用多大平方的BVR芯线?怎么计算电流值?
答案好追加=+=
要是单相电机用根据电工经验功率与电流与线径之间的关系呢?线路损耗与长度的关系呢?我听说1000米线路损耗是50%.那么10000米呢?我平常用的都是铜芯,铝芯线有哪些规格?与铜芯线比较有什么关系吗?拜托各位大虾了
rrV小猪1年前1
zn226 共回答了21个问题 | 采纳率100%
按电工经验公式计算,每KW2A计算,你7.5的电机就是15A,
国标gb4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值
1平方铜芯线允许长期负载电流为:6a---8a
1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8a---15a
2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16a---25a
4平方铜芯线允许长期负载电流为:25a---32a
6平方铜芯线允许长期负载电流为:32a---40a
你参考着选,工作时间越长电线电流参考值要选小,比如长时间工作在15A的建议选2.5平方的.
三相电机的功率因数问题一台15W三相交流电机,Y形接法,A、B、C三相实测电流为11A,计算耗电量:P=0.38*11*
三相电机的功率因数问题
一台15W三相交流电机,Y形接法,A、B、C三相实测电流为11A,计算耗电量:P=0.38*11*1.732*0.8(功率因数),计算出耗电量为5.79KW/h,问题是我安装了一台三相电能表计量电机运行10小时的耗电度数为30.8度电(KWh),即每小时耗电量为3.08KW/h,为什么计算的和实际测量的相差这么多?是不是因为功率因数远远低于0.8的计算值造成的?如果是这样,我通过反推:功率因数=3.08KWh/
(0.38*11*1.732),功率因素=0.425,将该功率因数代入P=0.38*11*1.732*0.425,P=3.07,和电能表的读数一样,可以这样推算或者计算吗?
xlxifeng1年前1
if100mv 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
1、电机一般在额定运行时,功率因数较高,按照你说的情况,电机负荷较轻,功率因数也相对较低,不能按照0.8计算.电表的计量结果应该是正确的.实际功率因数,可以按照你说的方法进行推算.
2、电机的功率因数取决于无功和有功分量的大小.无功主要用于励磁,只要输入电压和频率不变,无功基本不变.有功主要取决于各种损耗和输出功率,你的输出功率大约只有额定功率的20%,功率因数较低是必然的.
三相电机电流计算公式I=P/1.732/U/cosΦ,cosΦ是什么,为什么有个cosΦ.
三相电机电流计算公式I=P/1.732/U/cosΦ,cosΦ是什么,为什么有个cosΦ.
I=P/1.732/U这个公式是对的还是错的?什么情况下会用到cosΦ.
sulong19911年前1
LOVER886 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%
I=P/1.732/U这个公式是错的,正确应是I=P/(1.732*U*cosΦ).
cosΦ是在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1.功率因数是电力系统的一个重要的技术数据.功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数.功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失.所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求.
Y100L----2 3KW 24槽 三相电机 根据数据书所查应 1.18 40匝,可现在此电机两根0.77 45 匝,
Y100L----2 3KW 24槽 三相电机 根据数据书所查应 1.18 40匝,可现在此电机两根0.77 45 匝,请教师傅可对否
电机性能有何变化?
铁芯长 105 内径 84 外径 150
zhanganning1年前1
Loenly 共回答了23个问题 | 采纳率82.6%
有非标电机的线径偏小,功率也不足,在维修过程中只能按原数据修复.
三相电机星形和三角形运行时功率是否一样,算法是否一样
ase_19991年前1
tkkyowu 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
按三相交流电压380V考虑,星形接法变为△接法:P△功率增大3倍.
一台三相电机功率37kw,请问电流怎么知道多少,顺便把计算公式写一下
西瓜刀一把1年前1
火金 共回答了20个问题 | 采纳率75%
P=1.732*0.38*I*0.8=37
I=37/(1.732*0.38*I*0.8)=70A
三相电机三角连接.功率15千瓦.电压380伏.请问电流多大?
三相电机三角连接.功率15千瓦.电压380伏.请问电流多大?
功率因数为0.9
长的很勇敢1年前1
jjxjjx87127 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
首先是功率因数有可能为0.9吗?不可能,但是,三相电动机15KW三角形连接的时候,就是电动机的额定电流,给你计算的公式,计算出来的答案也是个近似值,因为,这跟制造厂的设计,加工,材料等等有关,所以,是个近似值.公式;I≈P/√3/U/Cos¢/η 后面这个是电动机的工作效率,一般为0.91-0.94,根据电动机材料与加工的先进程度.将已知数套入公式;得I≈15000/√3/380/0.9/0.91 大约为28A 因为,功率因数不可能那么高,一般在0.8左右,因此,额定电流大约30A左右,你去看看电动机上标配牌,上面的额定电流是多少?因此,我们平时加电动机的电流值判断为1KW/2A.
一台380V的三相电机,电机功率11.7KW,功率因素0.85,若工作24小时,一共需要消耗多少度电?
一台380V的三相电机,电机功率11.7KW,功率因素0.85,若工作24小时,一共需要消耗多少度电?
电流是20A的~~
advancecamel1年前1
二七一七 共回答了28个问题 | 采纳率100%
若实测电流是20A,实际功率:
P=1.732×U×I×cosφ=1.732×0.38×20×0.85≈11(KW)
工作24小时消耗电度:
11×24=264(度)
20千瓦的三相电机可以直接用60安的空气开关控制吗?
20千瓦的三相电机可以直接用60安的空气开关控制吗?
启动不是很频繁.
butterflylou1年前1
niy001 共回答了23个问题 | 采纳率87%
不好用,启动时会过流.要用100A的空开,用星三角起动或降压启动为好.
四个交流接触器,两个三相电机,五个行程开关…
四个交流接触器,两个三相电机,五个行程开关…
用两电机带动一个铁架,在一个四方框中运动,一打开开关,铁架上升,当上升到最高停止,然后再向左运转,当到达最左方时停止,再向下走,当走到最下方时停止,然后向右走回到原点,如此重复…请各位大侠帮帮忙,o∩_∩o,
行程开关分别在最右下角一个,右边中间一个,右上角两个,左上角一个…一碰右下角,铁架上升,上升到顶碰到一个行程开关,在向左走,到达最左边碰到一个就向下走,还有一个好像也在右上角
ligu621年前1
印象2007 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
你得描述清楚,别好像,连你自己都模糊,那别人看来就更模糊了.还有,上下运行是一个电动机左右运行是一个电动机,是吗?请补充.如果条件充足,可以给出原理图.
请问三相电机有功功率计算公式:P=1.732×U×I×cosφ与P=U×I×cosφ的区别及推导的全过程?
seregon1年前1
o伤心的人o 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
P=1.732×U×I×cosφ是3相的计算公式
P=U×I×cosφ 是单相的
看看功率的定义 基本上没有什么好推导的
电工计算题.会的进.1.已知机修车简的金属切削机床组.拥有电压为380V的三相电机7.5KW3台.4KW8台.1.5KW
电工计算题.会的进.
1.已知机修车简的金属切削机床组.拥有电压为380V的三相电机7.5KW3台.4KW8台.1.5KW10台.求其计算负荷
此床组的电动机总容量如下:
2.已知某会议室面积为60平方米.用日光灯.要求最低照度为1001X.求需要多少光通量?用几盏灯?
K=1.4 Z=1.2 (E:平均照度.S:表面积 Z不均匀系数 μ:灯具光通量利用系树 Φ:光通量
小佘少爷1年前1
UPHLEO 共回答了24个问题 | 采纳率100%
第一题应该为69个KVA吧;如果按照我所学到的知识;是这样;开关应该选择125A才为安全;希望如此吧;至于第二题;按照计算方式来说;永远不能按现场环境来确定;按照我的一般规则来说;安装40W的灯盘要用最少12盘;如果安装20W就更多;应根据实际来说!
1、三相电机额定容量10KW,额定效率85%,功率因数0.8,额定电压380V,计算电流为多少?
1、三相电机额定容量10KW,额定效率85%,功率因数0.8,额定电压380V,计算电流为多少?
2、单相380V电焊机,额定容量10KW功率因数0.35,额定电压380V,计算电流?
harlow1年前1
行者常至为者长成 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
1.22.8
2.26.3
三相电机功率计算公式里面的电流电压指的到底是什么?
三相电机功率计算公式里面的电流电压指的到底是什么?
三相交流电 电动机
功率计算公式 p=根号三UI乘功率因数
请分别回答下面2个问题
1 这个U指的是线电压380v 对不对
2 那么这个I指的是什么?到底是相电流还是线电流?
3 如果用一个钳式电流表卡在哪个线上才能测到相电流和线电流?
关于到底是线电流还是相电流线电压还是相电压的问题,我用很多方式提过问题,但是回答的结果都有些出入,所以请回答的朋严谨地写出答案 ,不胜感激
boldmonkey1年前1
jk5r45win 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相 B相 C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流当电...
请问我的三相电机铭牌上标明电流6.8安 功率3千瓦.但是我用钳形表测量导线只有5安的电流.
请问我的三相电机铭牌上标明电流6.8安 功率3千瓦.但是我用钳形表测量导线只有5安的电流.
请问应该怎样看待这个问题呢?还有就是测量电机电流是选择三相任意一相测量就可以吗?
linuxpp1年前1
一只妹妹飘过 共回答了14个问题 | 采纳率100%
1、电机铭牌上标注的都是在额定情况下的数值.在实际运行时,会有偏差.2、你量的方法,没有什么问题,是这样测量的.
3、钳形表的误差很大,在10%的范围内都是正常的.
4、你可以每相都测量一次,看看是否平衡?是否相差不多?
请问 40A的电流表能带动总功率120KW的三相电机
没啥子意思1年前1
鹤望兰_discovery 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
你应该是要问120KW的电机,40A的电流表能用吗?
电流表是个仪表.只能是观察通过的电流,本身没有电流也就不存在带多少负荷.
三相电机 实测电流计算用电量W=P*H=√3*UIcosφW 电量P 有功功率H 时间(小时)U 电压I 电流cosφ
三相电机 实测电流计算用电量
W=P*H=√3*UIcosφ
W 电量
P 有功功率
H 时间(小时)
U 电压
I 电流
cosφ 功率因数
用这个公式计算出的耗电度数,是不是比电表上的数据 低?还是高? 大体百分之多少?可否忽略.
110KW以下的电机
霏霏影影1年前1
我的秘密只有你知 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
你 这个公式已经很全面,还考虑了功率因数,电表读数与实际消耗功率很接近,基本无误差
但功率因数与负载有关,是可变量,不知你负载变化大不大
耗电度数与电表上的数据应该差异很小,
定子的磁场是怎样分布的啊三相电机通的是三相交流电 电流通过定子产生磁场.因为电流是按波弦变化的.那么产生的磁场应该也是波
定子的磁场是怎样分布的啊
三相电机通的是三相交流电 电流通过定子产生磁场.因为电流是按波弦变化的.那么产生的磁场应该也是波形的吧.那么转子怎么可能匀速转动呢
x217911年前1
tt印刷所 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
三相异步电动机定子绕组与电机的极数有关,它由极数乘 3(相)个绕组组成,并均匀分布在定子内周.
当通以三相交流电时,它会在定子腔内产生出转速为频率乘60除以磁极对数(每分转)的旋转磁场.如市电50HZ上的四极电机,它的定子磁场转速是:50*60/2=1500转/分(磁极对数是2).
在这个磁场作用下,内部的鼠笼转子的金属条就会因磁场的旋转而切割磁力线,进而产生感生电流.而这个电流又同时处于定子的磁场中,因此,金属条就会受到磁场力的作用,其方向与定子磁场的旋转方向一致,这样,转子即会随定子的旋转磁场旋转起来.但由于上述理由,转子的转速总是小于磁场的转速(大约是磁场转速的96%.如普通四极电机额定转速为1440转/分.
三相电机的旋转磁场与转子磁场的关系
三相电机的旋转磁场与转子磁场的关系
三相异步电动机定子是旋转磁场,而转子通过切割磁力线产生感应电动势从而产生电流,这个电流会在转子周围产生磁场,那么这个转子的磁场与定子旋转磁场的反应会对电机造成什么影响.
nikoyozz1年前1
infosuperdick 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
转子感应出来的磁场会与定子的磁场发生作用,导致转子跟着定子的磁场跑,但是转速永远达不到定子磁场的转速,也就是不可能同步
有什么办法接三相电机,一次定正(反)转?
akzhouhua1年前1
liyou6770 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
相序保护?第一次也是要试的,所以是没办法的

大家在问