在三相电源的三角形连接中,若三相电动势对称,他们的向量之和等于 理想电压源与理想电流源之间( ) 进行等效

黑黑的马2022-10-04 11:39:541条回答

在三相电源的三角形连接中,若三相电动势对称,他们的向量之和等于 理想电压源与理想电流源之间( ) 进行等效
1在三相电源的三角形连接中,若三相电动势对称,他们的向量之和等于( )
2理想电压源与理想电流源之间( ) 进行等效变换
3负反馈对方大电路性能的影响

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
LONELY蓝泉 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
1在三相电源的三角形连接中,若三相电动势对称,他们的向量之和等于( 零 )
2理想电压源与理想电流源之间( 可以 ) 进行等效变换
3负反馈对方大电路性能的影响 答: 电流 电压过大,会热过载.
1年前

相关推荐

三相电路中线电压为250V,线电流为400A,则三相电源的视在功率是多少?
三相电路中线电压为250V,线电流为400A,则三相电源的视在功率是多少?
这是一个选择题,100KVA,B 173KVA ,C 30KVA ,D 519KVA
你说选什么?
zhouyanfei1年前1
流流朗朗 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
1.732*250*400=173200VA=173KVA
B
有一三相星形联接对称负载,每相电阻R=40欧感抗XL=30欧,该负载接在电压U=380V的三相电源上
有一三相星形联接对称负载,每相电阻R=40欧感抗XL=30欧,该负载接在电压U=380V的三相电源上
求该负载消耗的有功功率和无功功率,视在功率各相电流和线电流
12_yao1年前1
红尘悠悠 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
Z = √(40^2+30^2) = 50 Ω
cosθ = 40 / 50 = 0.8
Ix = 380 / 50 = 7.6 A
IL = √3 * Ix = 13.16 A
S = 3 * Ux * Ix = 3 * 380 * 7.6 = 8664 VA
P = S * cosθ = 8664 * 0.8 = 6931.2 W
Q = S * sinθ = 8664 * 0.6 = 5198.4 va
对称三相负载没相电阻为40Ω,感抗为30Ω,连接成星形,接到线电压为380V的三相电源上其三相平均功率是多少w?
aa鸡1年前1
孩子气eva 共回答了18个问题 | 采纳率100%
相阻抗|X|=50Ω,相电压为220V,相电流为4.4A.电感不消耗功率,单相平均功率为I^2*R≈774W,三相总平均功率为774*3W=2322W.
三相异步电动机在满载运行时,三相电源突然从额定值下降了10%,这时三相异步电动机的电流会怎样 下降
三相异步电动机在满载运行时,三相电源突然从额定值下降了10%,这时三相异步电动机的电流会怎样 下降
三相异步电动机在满载运行时,三相电源突然从额定值下降了10%,这时三相异步电动机的电流会怎样
下降10%
增加
减小29%
不变
请问选择那个啊
星星等灯1年前1
嘉陵水畔 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
电流增加,
三相电源对称负载的三角形接法的问题
三相电源对称负载的三角形接法的问题
三相电路U相,V相,W相,线电压220V.对称负载的三角形连接,断开其中一相,如W相,问各负载是否正常工作,为什么?可否通过计算得出?
的确,我们实验是用灯泡做的实验,只有电压的结果,我知道三相负载的电压分别是220V,110V,110V,这是为什么呢?
lmy0081年前0
共回答了个问题 | 采纳率
三相电路通常,三相电源对称,三相负载不对称.这句话对吗?
眼泪泡泡1年前1
bamboodew 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
感觉三相对称的情况也蛮多的
三相对称负载计算.三相对称负载Z=80-j60欧.三角形连接在线电压为380V的三相电源上.求有功功率.我求出来是负的麻
三相对称负载计算.
三相对称负载Z=80-j60欧.三角形连接在线电压为380V的三相电源上.求有功功率.
我求出来是负的麻烦大家再帮我求一次吧.要详细点的.
花语逸梦1年前1
lijing_ 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
Up=Ul=380V
Z=100
Ip=Up/Z=3.8
Il=1.73Ip
P=1.73*Ul*Il*0.8=3.47kw
请问一下用三相电源,铝线,多大平方能承载150千瓦电流的电器,弄不懂是不是每相50千瓦,
请问一下用三相电源,铝线,多大平方能承载150千瓦电流的电器,弄不懂是不是每相50千瓦,
是个门市做电火锅
perfecttt1年前1
kfd0627 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
首先明确一点:三相功率150千瓦时,每根导线的电流是230安.
环境温度30摄氏度时,走明线95平方铝线允许电流是234安,如果穿管子连0线四根线95平方铝线允许电流是140安,要满足230安就要用185平方的铝线了.
70平方的铝线走明线允许电流是192安,穿管子是112安.
三相150千瓦每相50千瓦没错.
还有一个需要交代的是要注意三相电流要平衡.平衡了零线中电流为0,可不要认为是690安.
三相对称负载作星形连接,接入线电压为380的对称三相电源上,每相负载的电阻为55Ω,求负载的线电压
三相对称负载作星形连接,接入线电压为380的对称三相电源上,每相负载的电阻为55Ω,求负载的线电压
,相电压,相电流和线电流
xiaogj771年前1
绚青315 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%
星形连接时,相电压=线电压/1.732=220V,相电流=220/55=4A,线电流=相电流=4A
三相电源的线电压为380V,对称负载Y型接线,没有中性线,如果某相突然断掉,则其余两相·负载的相电压
uu宾1231年前0
共回答了个问题 | 采纳率
有一三相对称负载,其每相的电阻R=8Ω,感抗XL=6Ω。如果将负载联成星形接于线电压UL=380V的三相电源上,试求相电
有一三相对称负载,其每相的电阻R=8Ω,感抗XL=6Ω。如果将负载联成星形接于线电压UL=380V的三相电源上,试求相电压、相电流及线电流。(10分)
肚边1年前1
开水红 共回答了179个问题 | 采纳率29.1%
对称星形连接负载,每相复阻抗Z=(24+j32)Ω,接于线电压U1=380V的三相电源上,求各相电流及线电流.
对称星形连接负载,每相复阻抗Z=(24+j32)Ω,接于线电压U1=380V的三相电源上,求各相电流及线电流.
请各位多多指教
此用户已认证1年前1
zydm 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
很高兴与你探讨此问题,希望能够使你满意.
1、每相复阻抗Z=√(R^2+XL^2)=√(24^2+32^2)=40Ω
2、∵对称星形连接负载,∴各相、线电流相等
I相=I线=U相/Z=U线/(√3×Z)=380/(√3×40)=5.5A
可不可以通过万用表的电阻/通断档测量三相电源插座中地线与零线之间的连接?
可不可以通过万用表的电阻/通断档测量三相电源插座中地线与零线之间的连接?
家用的火零地三线插座
万用表测电阻时候的内部电路里有一个直流电源,通过这个直流电源给外部待测电阻提供电流,万用表检测这个电流值从而计算得到电阻值.因为这个直流电源的存在所以不能再在这个测量回路中添加其他的电源,这样就不能用电阻档带电测量电阻值.添加电源会使测量回路的电流增大,容易超出万用表对电流的耐受能力从而烧坏万用表,是这样么;添加的电源会不会对原来的直流电源造成伤害?
mumusu1年前1
beever 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
切断电源时,可以用电阻档测量零线与地线的欧姆值,但是,有何意义呢?
通电时不可用电阻档测量,应该用电压档测量电位差.
三相电源采用星形联结线电压为380V,换成三角形联结为什么线电压就为220v了呢?
那些花儿谢了1年前1
lanyue928 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
星型连接时线电压等于根号三倍的相电压,也就是相电压等于220当成三角型连接时线电压等于相电压所以也就是220了
电流换算成功率已经知道三相电源的电流分别为39A、30A、28A,求功率,求公式.380伏电压 ,是店面照明 ,电压(3
电流换算成功率
已经知道三相电源的电流分别为39A、30A、28A,求功率,求公式.
380伏电压 ,是店面照明 ,电压(380)*电流(39+30+28)?
szfay1年前1
电磁波 共回答了24个问题 | 采纳率91.7%
因为你的三相电源380其实是分开来做照明用,其实只是220V,所以功率其实是220*(39+30+28)=21.34KW
三角形联结的对称三相电源,空运载时,三相电动势会不会在三相绕组所构成的闭合回路中产生电流
华山狂人1年前1
刘宇弋 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
你的问题是:发电机的三相绕组三角形连接,空载运行?
这时三相产生的电动势,A相加B相的矢量和,正好与C相大小相等、方向相反,(也就是任意两相的矢量和与第三相大小相等方向相反),所以没有电流.
5、已知三相电路中三角形连接的三相负载每相阻抗,接至对称三相电源,其线电压为380V。若端线阻抗忽略不
huanglacong1年前1
秦天 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
因相电压UA=220,则:
线电流:IA=UA/(丨Z丨/3)=23A,
功率:P=3x220x23=15180W。
如图,已知对称三相电源的线电压为380V,三相负载阻抗分别为ZU=3+j2Ω,ZV=4Ω,ZW=2Ω.试求
如图,已知对称三相电源的线电压为380V,三相负载阻抗分别为ZU=3+j2Ω,ZV=4Ω,ZW=2Ω.试求
(1)各相电流和相电压
(2)若U相开路,而此时中性线因故障断开,各相电流和
相电压会发生什么变化?
zhxm551年前1
浪蹟天崖 共回答了12个问题 | 采纳率83.3%
线电压380V,相电压220V.
(1)Iu=Up/|Zu|=220/根号13 A
Iv=220/4=55 A
Iw=220/2=110A
(2)此时变成VW两相串联接于线电压380V间.
Iu=0,Uu=0
Iv=Iw=380/(Zv+Zw)=380/6=63.3A
Uv=380*4/(2+4)=760/3=253V
Uw=380*2/(2+4)=380/3=127V
计算三相负载视在功率已知 Xc=6欧姆的对称纯电容负载作Δ接,与对称三相电源相接后测得各线电流均为10A,则三相电路的视
计算三相负载视在功率
已知 Xc=6欧姆的对称纯电容负载作Δ接,与对称三相电源相接后测得各线电流均为10A,则三相电路的视在功率是多少?写出计算过程?
符号哈哈1年前1
心口不一 共回答了18个问题 | 采纳率77.8%
你这个问题的关键是要找出电源电压.找出电压后,用公式S=√3*I*U即可求出.下面进行计算(计算过程保留两位小数):
电容负载的相电流=I/√3=10A/√3=5.78A
线电压U=I*Xc=5.78*6=34.68V
视在功率S=√3*I*U=1.73*5.78*34.68=346.78(VA)
三相负载星形连接三相对称负载每相电阻R=24Ω,电感抗XL=32Ω,接入线电压380V三相电源,求相电流
hmycau1年前1
87058105 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
R=24Ω, XL=32Ω Z=(R*R+X*X)^0.5=40Ω
相电压U=380/√3=220 V 相电流I=U/Z=220/40=5.5A
L =220v 的三相电源上,接一个三角形连接的三相对称负载.已知单相负载消耗的功率p 均为4840w ,负载呈感性,功
L =220v 的三相电源上,接一个三角形连接的三相对称负载.已知单相负载消耗的功率p 均为4840w ,负载呈感性,功率因数0.8,求:(1)负载的阻抗(2)相电流和线电流.
罪ii子1年前1
帅帅润一 共回答了9个问题 | 采纳率100%
P=根号3*UL*I*0.8 I=15.88A Z=UL/I=13.85Ω .线电流15.88A,相电流是线电流的根号3分之一,相电流是9.18A
三相异步电动机在电动状态下正常运行,突然将三相电源相序改变,此时电动机将处( )状态
三相异步电动机在电动状态下正常运行,突然将三相电源相序改变,此时电动机将处( )状态
A 回X制动 B能耗制动 C反接制动
园米1年前1
yijiamei 共回答了20个问题 | 采纳率90%
C反接制动
一个三相电炉,每相电阻为22欧,接到线电压为380V的三相电源上,试求:(1)当电炉接成星形时,电炉的线电压,相电压,线
一个三相电炉,每相电阻为22欧,接到线电压为380V的三相电源上,试求:(1)当电炉接成星形时,电炉的线电压,相电压,线电流,相电流各是多小?
(2)当电炉接成三角形时,电炉的线电压,相电压,线电流,相电流各是多小?
九府巡按1年前1
h520502 共回答了17个问题 | 采纳率100%
1》当电炉接成星形时:
线电压=380V
相电压=380/1.732≈220(V)
线电流=相电流=U/R=220/22=10(A)
2》当电炉接成三角形时:
线电压=相电压=380V
线电流=380/22×1.732≈29.9(A)
相电流=380/22≈17.3(A)
电工计算题 星形联接的对称三相负载,每相的电阻R =12Ω,感抗,接到线电压为380V的三相电源上,求相电压、相电流、线
电工计算题
星形联接的对称三相负载,每相的电阻R =12Ω,感抗
,接到线电压为380V的三相电源上,求相电压
、相电流
、线电流
和三相总平均功率P.
zhengshiai1年前1
annq 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
阻抗模|Z|=√(12²+16²)=20Ω
相电压Up=U ℓ/√3=380V/1.732=220V
相电流Ip=220V/20Ω=11A
线电流I ℓ=√3Ip=1.732×11A=19A
功率因数cosφ=R/|Z|=12/20=0.6
三相总功率P=√3U ℓIℓcosφ=1.732×380×19×0.6=7500W=7.5kW
单相、三相电源的额定电流的计算方式是怎么样的?及公式适用范围是什么?什么样的电气设备需要熔断器?
单相、三相电源的额定电流的计算方式是怎么样的?及公式适用范围是什么?什么样的电气设备需要熔断器?
身边有2个2P32A断路器、1个25A断路器和10个16A的断路器,使用的电压是220V.请问这组单相电源总断路器要选择多少A,是怎么算出来的?总断路器可以选择漏电断路器吗?
对三相380V100A塑壳断路器3个、三相380V电源的3P63A断路器两个、2个220V2P32A漏电断路器和2个1P16A的断路器.这组总断路器额定电流具体要怎么计算?250A的塑壳断路器够了吗?如果100A是2个、3P63A是2个、2P32A漏电和1P16A各是1个的话,总断路器225A是否足够?
另外对I=P/U、I=P/(根号3*U*功率因数)、I-=P/U*功率因数等公式适用范围是什么?其中这功率因数取值要多少?
单相220V和三相380V的电机(含各种焊机)额定电流怎么计算?
对什么样的设备或断路器其进出线需要安装熔断器?这熔断器的保险丝和熔芯电流要如何计算?
张世豪471年前1
叶0 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
回答1:计算断路器整定电流需要知道该断路器所带负荷的功率Pe及功率因数COS0及需要系数kd
而不是把下面的几个断路器的整定值通过什么公式方法来拼凑是不正确的.如果你非要这么,那么可以给你大致估计,32的断路器电流估算为28A,25的断路器估算为20A,16的断路器估算为10A.那么总断为:2*28+1*20+10*10=176A,用镇定值为200的断路器.整定值上63A就用塑壳式了,这个时候用单相电流176A太大了,可以考虑三相配电,电流会小一些.可以用漏电保护,漏电保护电流值区间为【4-400】A以内.

回答2:同回答一,不知道你的功率及功率因数及系数无法计算出来,而且你这个有三相电和单相电在一起的情况,要考虑单相是否需要换算为等效三相上去.不过不用计算就感觉用250的偏小

回答3:上述公式中,I=P/U 没有考虑功率因数只能用于大致估算,I-=P/U*功率因数用于单相电,I=P/(根号3*U*功率因数)用于三相电.功率因数值需要具体设备具体取,通常有功率因数表可查,里面告诉你了差用设备的功率因数.

回答4:电机(含各种焊机)额定电流:单相:I-=P/U*功率因数,三相:I=P/(根号3*U*功率因数).

回答5:熔断器只有切断电路作用没有过负荷保护功能.当不要求有过负荷或短路保护的回路可以装设熔断器,或者在断路器前装熔断器用于检修用也可以装设.熔断器要求1:熔断器分段能力大于预期三相短路电流,熔体额定电流大于回路计算电流.如果要比较细致了解请看工业与民用配电手册.

总之:建议你看看 相关书籍如:大学的供配电书籍或12SDX101-2民用建筑电气设计计算及示例.或相关设计规范.
在三相电源不变的情况下,三相对称负载由星形连接改为三角形连接时,有功功率变为原来的多少
在三相电源不变的情况下,三相对称负载由星形连接改为三角形连接时,有功功率变为原来的多少
我认为是1/3倍,可答案是3倍。哪位高手知道啊。最好说明原因。急啊。
elvhua1年前1
maoxin79 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
将三角形连接的电阻经过变换,等效成星形连接,发现电阻值为原来的1/3,也即为原来星形连接的1/3,等效之后的电路和原先星形连接的电路一样,但是负载的电阻为原来的1/3,由U^2/r的功率公式,即可知,改成三角形负载后,有功功率变为原来的3倍了。...
对称三相负载接入三相电源后,电压等于电源线电压,此三相负载是( )联结法
wh172171年前1
shbyl 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
三角形连接
三相电动机有功功率计算一个星星接法的三相电动机,接在相电压为220V的三相电源上,相电流为10A.功率因数为:0.72,
三相电动机有功功率计算
一个星星接法的三相电动机,接在相电压为220V的三相电源上,相电流为10A.功率因数为:0.72,求这个电动机的有效功率.
abcde16311年前1
白龙哥哥11 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
P=UIcos φ=√3×220×10×0.7=2.743KW
三个圈接成星形完全相同的线,将它接在线电压为380v的三相电源上,线圈的电阻R=3欧,感抗Xl=4欧.试求各线圈的电流;
三个圈接成星形完全相同的线,将它接在线电压为380v的三相电源上,线圈的电阻R=3欧,感抗Xl=4欧.试求各线圈的电流;每相功率因数;三相总功率.
未来的uu1年前1
孙大爷 共回答了25个问题 | 采纳率88%
三个圈接成星形完全相同的线,将它接在线电压为380v的三相电源上,
线圈的电压=380/√3=220V
线圈的阻抗=√(3^2+4^2)=5
线圈的电流=220/5=44A
功率因数=3/5=0.6
三相总功率=√3*380*44=28960VA
对称三相电源作三角形连接,线电压有效值为380V,则相电压有效值为 ;若作星形连接,线电压有效值为380V,
guotao5211年前1
wanshi123 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
三角形链接 线电压=相电压=380V 星形连接 线电压=根号3*相电压 所以相电压=220V
希望采纳 谢谢
怎样将三相电源连接家庭电路帮我找出答案,越详细越好.最好有实物图.
jijijij1年前1
玉奴儿 共回答了13个问题 | 采纳率100%
家庭用电是用三相电的一根线(三根随便用哪根都行)
另一根接地就可以了成了220伏 (接地那根要求非常正规 须用真径3CM长50CM铁棒伸入土地内 这样才叫接零线 这还不是接地线的那一根 地线与零线最好用两根分开接)
如果是三相四线制那最好 三相用侧笔侧亮的三根中的任意一根 还余一根侧电笔不亮再接这根 这样两根就成了家庭的两根线的照明用电了
负载为三角形连接时,对称三相电源电压380V,每相阻抗为Z=(8-6j)Ω,求负载的相电压,相电流,线电流.
丧股病狂1年前1
rockymcdull 共回答了10个问题 | 采纳率100%
1、负载的阻抗为(8^2+6^2)^0.5=10Ω.
2、负载三角接,相电压等于线电压.则负载的相电压为380V.
3、负载三角接,每相电流为380/10=38A.
4、负载三角接,线电流为根号3倍的相电流.为1.732*38=65.8A
已知三相电源对称,线电压380V,感抗.容抗.电阻都为40W,求有功功率.无功功率.视在功率?
xiaohui1348060841年前3
仪态万方 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
工频下,感抗和容抗相等时,达到谐振状态,就不用考虑了.无功功率=0
然后三相星形连接的电阻阻值40欧,就很简单了.220V/40欧=5.5A,视在功率S=有功功率P=3UI=3*220*5.5=3630W(va).
这里的电压用相电压220算,如果用380V线电压算,则是1.732*380*5.5=3619W(va)
三相电源 三相负载的两种接法,(有图)
三相电源 三相负载的两种接法,(有图)
看图
Au子1年前1
yy林夕 共回答了26个问题 | 采纳率76.9%
第一个是三角形连接.
第二个是星形连接.
三角形连接时:相电压等于线电压 U1=U=380V 相电流 I1=U1 / Z = 380 / Z A
三相总视在功率P = 3 * U1 *I1=3 *380 *380 / Z = 433200/ Z W
星形连接时:相电压等于线电压 /√3 U1=U / √3 = 380 / √3 = 220V 相电流 I1=U1 / Z = 220 / Z A
三相总视在功率P = 3 * U1 *I1=3 *220 *220 / Z = 145200/ Z W
楼主问的是这个吧,就视在功率而言,肯定是上面的比下面的大.
三相电源三角形联结时的相电压我看到相电压的定义是端线对中性线间的电压.那么三角形联结时没有中性线,相电压是不是没有呢?没
三相电源三角形联结时的相电压
我看到相电压的定义是端线对中性线间的电压.那么三角形联结时没有中性线,相电压是不是没有呢?
没有相电压的话,那么书上说的相电压等于线电压是什么意思啊?
toyshome1年前3
不爱你是我的原则 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
根据相电压的定义:三相输电线(火线)与中性线间的电压叫相电压.
那么三角形联结时若没有中性线,相电压就不存在
反之三角形联结时若有中性线,相电压就存在 ,此时相电压等于线电压/√3
负载做星形连接时,其线电流与相电流是相同的,而线电压是相电压的√3倍.
15.三相负载接到三相电源中,若各相负载的额定电压等于电源线电压,负载应作______连接.
飞宇黑客1年前1
fenny903 共回答了28个问题 | 采纳率89.3%
角形(线电压可理解为供电电源电压,设备外部.相电压为设备内部单相线圈、电阻两端所受电压)
某三相负载的额定相电压为220V,每项负载Z=(4+j3)Ω,接入线电压为380V的对称三相电源上,问该负载应采用什么连
某三相负载的额定相电压为220V,每项负载Z=(4+j3)Ω,接入线电压为380V的对称三相电源上,问该负载应采用什么连接方法?负载的有功功率、无功功率和视在功率各是多少?
一生一代一双人1年前1
牛之蛆 共回答了20个问题 | 采纳率95%
星型连接. |z|=√4²+3²=5 . ip=Up/|z|=220/5=44A.cosα=R/|Z|=4/5=0.8. P(有功)=3*ip*up*cosα=23.232kw .s(视在)=3*ip*up=29.040kw.
线圈电压220V的的交流接触器,线圈接线时可以只接一三相电源中的一相吗?为什么A2触
yanyx1年前1
工806 共回答了20个问题 | 采纳率85%
线圈电压220V的的交流接触器,线圈一端接三相电源中的一相,另外一端接零线
火线与火线之间的电压是380V,是相电压
火线与零线之间的电压是220V,是线电压
图示电路中,A,B和C为对称三相电源的三根端线,设UAB=380∠0°,R1=R2=R3=R4=Xc=10Ω,试求两个功
图示电路中,A,B和C为对称三相电源的三根端线,设UAB=380∠0°,R1=R2=R3=R4=Xc=10Ω,试求两个功率表的读数
GJ03031年前1
wjm6348 共回答了20个问题 | 采纳率85%
由题目可知:
电流:IA=380?0/10*根号3?-30+380?0/(10-j10)=38根号3?-30+19根号2?45度
=76-j13.91=77.26?-10.37度A,
电流:IC=380?120/10*根号3?-30=65.82?90度A,
电压:UAB=380?0V,UCB=380?60V,
故功率表读数:
P1=380x77.26xcos10.37=28879W,
P2=380x65.82xcos-30=21661W.
三相电路问题:Y型接法的三相负载,已知各项负载均由电阻R=3,感抗X=4串联组成,接线电压为380的三相电源
三相电路问题:Y型接法的三相负载,已知各项负载均由电阻R=3,感抗X=4串联组成,接线电压为380的三相电源
问:每相负载上承受的电压为多少?相电流、线电流、有功功率、无功功率各为多少?
王宏微1年前1
隐性的燃烧 共回答了17个问题 | 采纳率100%
三相电路 Y 接法,相电压 U1 = 线电压 U / 根号3 = 380 / 根号3 = 220 V负载阻抗 Z = (R*R + X*X)^0.5 = (3*3 +4*4)^0.5 = 5 欧姆相电流 I1 = U1 / Z = 220 / 5 = 44 A线电流 I2 = 相电流 I1 = 44 A有功功率 P =3* ...
、与对称三相电源相接的负载由星形联接改为三角形联接,则每相负载的电压( ).
、与对称三相电源相接的负载由星形联接改为三角形联接,则每相负载的电压( ).
A、不变 B、变为原来的 倍
C、减少 倍 D、增加3倍
烦NO烦1年前1
annodemini 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
变为原来的根号3倍
三相负载接到三相电源中若各相负载的额定电压等于电源线电压的1/√3时,负载作什么连接?
BABY忘了忘不了1年前1
aiqinghaimao 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
三相负载接到三相电源中若各相负载的额定电压等于电源线电压的1/√3时,负载作星形连接,可使负载实际得到的电压等于额定电压.
一负载为星形连接,每相电阻为5欧,感抗4欧,接到380伏对称三相电源上,求负载电流.
酷酷的vv1年前2
捉碟的猫 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
纯电阻与电感串联构成星形连接的电路时,每相阻抗:
Z=根号(R×R+XL×XL)=根号(5×5+4×4)≈6.4(Ω)
星形连接时每相负载电压:
U=380/1.732≈220(V)
每相负载电流:
I=U/Z=220/6.4≈34.4(A)
2、有一三相电动机,每相等效电阻R=29Ω,等效感抗XL=21.8Ω.绕组为星型联结,接于线电压UL=380V的三相电源
2、有一三相电动机,每相等效电阻R=29Ω,等效感抗XL=21.8Ω.绕组为星型联结,接于线电压UL=380V的三相电源上.试求电动机的相电流、线电流以及从电源输入的功率.
ebdd4561年前1
契约婚姻 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
星型接法,线电压UL=380V,所以相电压U相=380/1.732=220V.相阻抗R相=根号(29^2+21.8^2)=36.28Ω,相电流I相=U相/R相=6A,线电流I线=相电流I相=6A,功率P=3*U相*I相=4kW
三相电源三角形接法
AhKid1年前1
娃哈哈ssaf 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%
电机6个端子示意如下:
A B C
o o o
o o o
c a b
我们把上面3个端子定义为A,B,C,下面三个端子定义为a,b,c.
A-a , B-b ,C-c分别为三相绕组的2端,即A与a是通的,B与b是通的,C与c是通的.
三角形就是3根绕组首尾相连,就是A连c, B连a,C连b, 即在6个端子中上下端子短接,再把三相电源线连接abc,就是三角形接法.
星形接法就是3根绕组头连一起,就是A连B连C,即6个端子中 上面一排的3个端子短接, 再把三相电源线连接abc,就是星形接法.
把三相电源的ABC接进电机的CAB了电机会怎么转
beastxxx1年前1
36485512 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
转向不变
有一星形联接的三相负载,每相负载的电阻都等于12Ω电抗等于16Ω三相电源电压对称,线电影380V,求负载线电流
孤独的梦幻1年前1
tt用途 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%
每相的阻抗Z=√(R^2+X^2)=√(12*12+16*16)=20Ω
每相的电压U相=U线/√3=220V
相电流I相=U相/Z=220/20=11A
由于是星形连接,线电流等于相电流
所以I线=I相=11A
答:略
一个三相电源接有星形负载和三角形负载两种负载可以吗?
静守岁月1年前1
ximinfang 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
当然可以了,一般来说机械加工设备的拖动电机都是采用的星接或者角接,而在单相用电的场合,一般都注意三相电源的平均分配,尽量做到三项平衡,这样可以保证电源的平衡性,并且可以节约中性线(减小中性线的截面积)实际上来说单相用电的场合总的在三相电源系统中看成了星接了,但是重要的一点就是中性线不能断线了,要不会出现有的负载电压搞的情况而损坏用电器.这种情况并不鲜见了.
一道关于三相电路的题,三角形连接对称负载每相复阻抗Z=(30+j40)欧,接于线电压U=380V的三相电源上,求各相电流
一道关于三相电路的题,
三角形连接对称负载每相复阻抗Z=(30+j40)欧,接于线电压U=380V的三相电源上,求各相电流及线电流.
dy_5031年前1
远云有影 共回答了21个问题 | 采纳率66.7%
三角形连接对称负载
相电流=线电流=380/(30+j40)=38/5∠-arctan4/3