热继电器和熔断器两者可否只采用其中一种就可以起到短路和过载保护的作用

a_hui_dou2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
saisyu 共回答了21个问题 | 采纳率81%
热继电器只具有过载保护的作用,不可以起到短路保护,因为动作速度太慢,如果一旦短路不能马上分断会造成比较严重的后果.
熔断器:熔断器只用于短路保护,不能用在过载保护上,所以如果既要起到短路保护又要起到过载保护的话,两者缺一不可!
1年前

相关推荐

如何计算电路图中熔断器 热继电器 交流接触器的型号规格?
如何计算电路图中熔断器 热继电器 交流接触器的型号规格?
2台电机,都是AC 380V、7KW、15.2A的 求公式和计算过程
xinyuxinde_moqi1年前1
leaffe 共回答了26个问题 | 采纳率88.5%
熔断器 用于低压电动机的瞬时型短路保护.对于轻负荷启动或启动时间短,例如启动时间小于3 s或风扇(机)电机,按电动机额定电流的4 ~5倍配置;对于启动时间为4 ~ 8 s,或例如水泵等重负荷启动的电动机,由于其启动电流高达额定电流的6倍左右,故其配置的熔断器大小按电动机额定电流的5 ~6倍设置;对于启动过程超过8s甚至更长时间,以及频繁启动的电动机,熔断器按电动机额定电流的5 ~ 7倍配置 热继电器 按额定电流的1.1倍范围能选取就可以了 交流接触器 选20A的就可以
热继电器在电路中的作用是什么?带断相保护和不带断相保护的三相式热继电器各用在什么场合?
夏季0011年前1
霍木桑 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
热继电器在电路起过载保护作用.带断相保护的热继电器可以用在Y形接法和△形接法的电动机,不带断相保护的三相式热继电器不能用在△形接法的电动机.
热继电器是一种利用()进行工作的保护电器 A电流的热效应原理 B检测导体发热的原理C检测线圈温度D测量红
wuyudoris1年前1
lieberbin 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
A电流的热效应原理 电流超出范围时 双金属片会弯曲 断电
有哪些电路要用到五个熔断器 四个交流接触器 两个热继电器 和两组组合开关 和一个时间继电器
有哪些电路要用到五个熔断器 四个交流接触器 两个热继电器 和两组组合开关 和一个时间继电器
电路需要用到五个熔断器 一个组合开关 四个交流接触器 一个时间继电器 两组组合开关(绿红黑为一组) 有哪些电路
等待天使09101年前1
半只寒冰 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
你所 罗列的 这些电器配件 可以组成很多种 电路 .
比如熔断器 可以 三相电 每相设一个熔断器 控制线圈 五个加一起设一个 也可以 四个用一个 余下的一个用一个 一个是五个熔断器 还可以组成 很多种 用法 .
四个 交流接触器 可以每个 控制一个电机 可以两个控制一个电机 形成正反转 还可以三个控制一个 形成 ㄚ Δ 启动
时间继电器 做 ㄚ Δ 启动的时候 可以用到 单独控制一个电机的 时候也可以用到
总的 来说 光这些 能组成很多种 电路 主要是 你要控制什么 达到什么控制目的
正反转电路图用两个时间继电器,俩接触器,一个热继电器(如有需要,你可以根据自己的要求加中间继电器),来控制电机的正反转,
正反转电路图
用两个时间继电器,俩接触器,一个热继电器(如有需要,你可以根据自己的要求加中间继电器),来控制电机的正反转,例如,按下启动按钮,电机开始正转,时间继电器10s后开始反转,反转10s后开始正转,如此往返运动,直到按下停止按钮运转结束,我想请大家帮我画个电路图,
不爱哭的妹妹1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
请问热继电器从热芯开始通过1.5倍整定电流的动作时间是多少
请问热继电器从热芯开始通过1.5倍整定电流的动作时间是多少
10秒
20秒
1分
2分
nba281年前1
豌豆小花 共回答了17个问题 | 采纳率100%
做热继电器整定实验 是根据电流倍数和实际动作时间值 与厂家提供的说明书上所表示的动作值相核对,看理论数据是否满足实际情况.
画出双重连锁并设有过载保护装置(热继电器)的电动机正.反转控制电路
888888241年前1
lyongliang 共回答了13个问题 | 采纳率100%
很简单的电路,主要是两个两个组合开关的接线,正转启动按钮用常开触点,连锁用常闭触点,当按下正转启动按钮的瞬间,反转控制电源被切断,当按下反转启动按钮的瞬间,正转控制电源被切断,从而达到连锁的目的.
漏电保护、空气开关、热继电器分别起到什么保护
qwe160121年前1
小海823 共回答了16个问题 | 采纳率100%
漏电开关-提供漏电,过流,过载保护.
空气开关-提供过流,过载保护.
热继电器-提供过载保护.
说明下列低压电器的主要作用熔断器、控制按钮、热继电器、接触器
说明下列低压电器的主要作用熔断器、控制按钮、热继电器、接触器
最好书面语全面些
dpf20071年前1
倦鸟hh 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
熔断器:熔断器一种简单而有效的保护电器.在电路中主要起短路保护作用.
控制按钮:主要用于远距离控制接触器、电磁起动器、继电器线圈及其他控制线路,也可用于电气联锁线路等.
热继电器:主要用来对异步电动机进行过载保护!
接触器:主要是电力的开断和控制电路,交流接触器利用主接点来开闭电 路,用辅助接点来执行控制指令.
电机如何配线?选用断路器,热继电器?
电机如何配线?选用断路器,热继电器?
如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器?注:本人做电工的知道一点,所以乱说的不用新苦打字了.
一楼二楼的两位不要知道点东西就感到了不起!你们生下来就会啊,还不是学的.
三相二百二电机,千瓦三点五安培.
常用三百八电机,一个千瓦两安培.
低压六百六电机,千瓦一点二安培.
高压三千伏电机,四个千瓦一安培.
高压六千伏电机,八个千瓦一安培.
wychanguo1年前1
九大小 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
我也是做电气的,关于配断路器,热继电器,我想楼主想知道的应该是三相电机配线.
一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A .
1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A,
2、电线:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方,
3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用.
4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍.
只要知道电机的参数,参照相关低压电器选型手册,根据以上关系就可以选了,用得多了,自然就知道了,一般常用的不用看选型手册也知道.
M7130平面磨床控制电路中的两个热继电器常闭触点的连接方法是什么
竹隼的oo1年前1
freoqi 共回答了12个问题 | 采纳率100%
是串联
电压380V功率1.5KW的电机电流最大可承受多少,热继电器整定多少合适
电压380V功率1.5KW的电机电流最大可承受多少,热继电器整定多少合适
需要长时间运转,当搅拌电机用的
zfxabe1年前1
san240073 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
1.5KW的电机电流是3A左右,热继电器的整定是按额定电流的1.3--1.5倍整定,所以整电流为4A或4.5A都可以
热继电器中的双金属片弯曲是因为什么?
你涅磐我升华1年前1
zhenyouhuo 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
热胀冷缩的原理!
两片温度系数不一样的金属片铆在一起,当受热时,金属片会膨胀变长.由于温度系数不一样,膨胀的长度有区别,在加上两片金属连在一起,所以膨胀的较长的就会向膨胀的较短的那片弯曲.
电力拖动题目在具有过载保护接触器自锁控制线路中,熔断器,热继电器和接触器是如何起到各种保护作用的.
了孓子1年前1
雨雨雨雨雨树 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
在电机过载时热继内的金属片发生型变!将接触器的自锁断开起到保护电机的作用!熔断器就是线电流超过额定电流时起保护作用!
热继电器如何选择,是选择电动机额定电流的0.9-1.1倍,还是选择电动机额定电流的1.0-1.2倍.
热继电器如何选择,是选择电动机额定电流的0.9-1.1倍,还是选择电动机额定电流的1.0-1.2倍.
5.5KW电动机,按经验公式算,电流为11A,那么选额定电流多少的热继电器.
昙爱1年前1
给从前的爱667788 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
其整定电流选择1.1~1.15倍,10~15A整定范围的热继电器就可以了.
如何选择空气开关 接触器 热继电器 我的电机是有4千瓦 1.2千瓦 0.55千瓦的 0.22千瓦 用多少安的
如何选择空气开关 接触器 热继电器 我的电机是有4千瓦 1.2千瓦 0.55千瓦的 0.22千瓦 用多少安的
还有线用多少平方的
苗条霜1年前1
ac321 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
I=U/R 电线1平走5个流
已知负载额定电流怎么选择热继电器?热继电器电流应是负载额定电流的多少倍或比负载额定电流大多少?
亦庄亦生活1年前1
nrttg3c 共回答了11个问题 | 采纳率81.8%
我们厂一般定的是1.25倍额定电流
热继电器,上停止限位,下停止限位,正向停止限位,反向停止限位,用英语怎么说,
老上火1年前1
okyman 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
Relays,the stop limit,stop limit,stop limit forward,reverse stop limit