原边为220V,副边为60V的电源变压器,取副边电流等于0.4A,确定变压器的额定容量,铁心尺寸的选定

judexj2022-10-04 11:39:541条回答

原边为220V,副边为60V的电源变压器,取副边电流等于0.4A,确定变压器的额定容量,铁心尺寸的选定
还有绕组线圈匝数和线圈线径

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
ruanyulong 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
以下就是设计小型单相变压器的计算公式:
通过以下公式进行计算:
1、Ps=V2I2+V3I3.(瓦)
式中Ps:输出总视在功率(VA)
V2V3:二次侧各绕组电压有效值(V)
I2I3:二次侧各绕组电流有效值(A)
2、Ps1=Ps/η(瓦)
式中Ps1:输入总视在功率(VA)
η:变压器的效率,η总是小于1,对于功率为1KW以下的变压器η=0.8~0.9
I1=Ps1/V1×(1.11.~2)(A)
式中I1:输入电流(A)
V1:一次输入电压有效值(V)
(1.1~1.2):空载励磁电流大小的经验系数
3、S=KO×根号Ps(CM²)
式中S:铁芯截面积(CM²)
Ps:输出功率(W)
KO:经验系数、参看下表:
Ps(W) 0~10 10~ 50 50~ 500 500~1000 1000以上
KO 2 2~1.75 1.5~1.4 1.4~1.2 1
S=a×b(CM²)
b′=b÷0.9
4、计算每个绕组的匝数:绕组感应电动势有效值
E=4.44fwBmS×10ˉ4次方(V)
设WO表示变压器每感应1伏电动势所需绕的匝数,即WO=W/E=10(4次方)/4.44FBmS(匝/V)
不同硅钢片所允许的Bm值也不同,冷扎硅钢片D310取1.2~1.4特,热扎的硅钢片D41、D42取1~1.2特D43取1.1~1.2特.一般电机用热轧硅钢片D21、D22取0.5~0.7特.如硅钢片薄而脆Bm可取大些,厚而软的Bm可取小些.一般Bm可取在1.7~1特之间.由于一般工频f=50Hz,于是上式可以改为WO=45/BmS(匝/V)根据计算所得WO值×每绕组的电压,就可以算得每个绕组的匝数(W)
W1=V1WO、W2=V2WO.以此类推,其中二次侧的绕组应增加5%的匝数,以便补偿负载时的电压降.
5、计算绕组的导线直径D,先选取电流密度J,求出各绕组导线的截面积
St=I/j(mm²)
式中St:导线截面积(mm²)
I:变压器各绕组电流的有效值(A)
J:电流密度(A/mm²)
上式中电流密度以便选用J=2~3安/mm²,变压器短时工作时可以取J=4~5A/mm².如果取J=2.5安/mm²时,则D=0.715根号I(mm)
6、核算根据选定窗高H计算绕组每层可绕的匝数nj
nj=0.9[H-(2~4)]/a′
式中nj:绕组每层可绕的匝数
0.9:系数
H:铁芯窗口高度
a′:绝缘导线外径
1年前

相关推荐

变压器副边感应电动势的方向判断?
变压器副边感应电动势的方向判断?
某时刻原边通过一个交流电压,那么肯定产生一个有方向的磁场,副边这个时候可以用楞次定律可以判断副边电动势的方向么?
kaneamo1年前1
OO翅膀OO 共回答了11个问题 | 采纳率100%
我刚回答过这个问题.通过法拉第电磁感应定律和高等数学推导来看比较清楚.先假定一个电流方向,用右手定则也可以判断.但看不出电压和电流的关系.
请参阅:
请注意,这个答案是建立在次级空载的基础上的.次级带的负载不同,电流和电压的相位差又不同了.
基础模拟电路问题!1.一单相桥式整流电路,整流变压器副边电压 ,负载电阻 .求出电路的输出电压 和负载电流 .(8分)2
基础模拟电路问题!
1.一单相桥式整流电路,整流变压器副边电压 ,负载电阻 .求出电路的输出电压 和负载电流 .(8分)
2.一负反馈放大电路,,.(1)求出反馈深度和闭环放大倍数.(2)当输入信号 时,输出信号 是多少?(9分)
要求有条理的!
百度显示不出,408933145,会的朋友可以加这Q,
tohtohtoh1年前4
思彤儿 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
试卷及答案发到你邮箱了 希望还不晚...
有哪位大师帮下忙啊:有一台变压器为220V/36V的降压器变压器,副边接一盏30v40W的灯泡,
有哪位大师帮下忙啊:有一台变压器为220V/36V的降压器变压器,副边接一盏30v40W的灯泡,
试求,若变压器的原边线组n1=1100匝,副边绕组的匝数应该是多少?灯泡点亮后,福iande电流各是多少?
zqsy1年前1
ice_sallywang 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
副边189匝,接36V40W灯泡电流(副边电流)1.11A.接30V40W属不正常工作,电流1.60A左右.不考虑变压器本身效率和功率,原边电流接36V40W灯泡0.18A,接30V40W灯泡0.26A.
一.有一台容量为10kVA的单相变压器,电压为3300/220V.变压器在额定状态下运行,求1、原、副边额定电流
一.有一台容量为10kVA的单相变压器,电压为3300/220V.变压器在额定状态下运行,求1、原、副边额定电流
2、副边可接40W、220V的白炽灯(COSφ=1)多少盏?
3、副边改接40W、220V、COSφ=0.44的日光灯,可接多少盏?(整流器损耗不计)
麻烦把解题过程写下,夜大的平时作业,实在做不来了,
红袖添香A1年前1
ivanliyan 共回答了15个问题 | 采纳率100%
220V/40W
10KVA/0.8=8KW
8KW÷40W=200个灯泡
最多接90个日光灯
10000/3300==3.03A原边电流
8000/220=36.3副边电流
对于电阻性和电感性负载,当变压器副边电流增加时,副边电压将如何变化?
对于电阻性和电感性负载,当变压器副边电流增加时,副边电压将如何变化?
麻烦解释下,为什么此时副边电压减小?
dsg1112221年前1
付红血的刀 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
1)电阻性负载:当副边电流增加时,副边电压略有下降,这是因为电流增加,变压器内阻电压降增大,输出电压就下降了.
2)电感性负载:当副边电流增加时,副边电压下降较厉害,这是因为电流增加,变压器内阻电压降增大的同时,副边电流所产生的磁场对主磁场有去磁作用,总磁通减少了,所以输出电压就下降得更厉害了.
变压器的原、副边额定电压分别指的是什么?
cf391451年前1
枸杞红 共回答了24个问题 | 采纳率91.7%
原边额定电压是指规定加在一次侧的电压.副边额定电压是指当一次侧加上额定电压时,二次侧的开路电压.
单相小变压器(220/12 10w)原边和副边的电压同相吗?如果不同相,请问相位差多少呢?负载为纯电阻.
wonder20061年前1
WSULA 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
理论上,原边和副边相位差180°,改变副边同名端(异名端当同名端)标识后,变为副边和原边同相位.实际变压器还会有少许的相位误差,一般在1°以内.
变压器可以看成电压源,电压相位差与负载性质无关.
负载性质不同,改变的是电流的相位.
负载为纯电阻负载的话,副边电流与副边电压同相位.
采用1000/100v的电压互感器、副边接100v的电压表,如果电压表的读数为80v,问被测线路的电压是多少?
ls35851年前1
Jimmy07 共回答了21个问题 | 采纳率81%
800
理想变压器的副边相当于一个电感和一个负载电阻串联,那么电感电压就等于负的电阻电压
理想变压器的副边相当于一个电感和一个负载电阻串联,那么电感电压就等于负的电阻电压
理想变压器的副边相当于一个电感线圈和一个负载电阻串联,那么电感电压和负载电阻的电压就大小相等、相位相差180度.但从另一个角度看,在这个串联回路中,电阻电压和电流相位相同,电感电压超前相位90度,也就是说电感电压超前电阻电压90度.到底哪个对呢?求指导!
荆棘荆棘1年前1
闲等莫 共回答了25个问题 | 采纳率84%
这里的电感线圈是作为电源,而不是负载.副边的线圈电压相位由一次侧电压相位和接线组别决定的,它在这里是电压源,副边相当于一个电感线圈和一个负载电阻串联构成闭合回路,电压大小相等相位相反.另一个角度设副边电压U瞬时=Umsin(wt+Q) 则电流相位I=U瞬时/Z 这里电流相位是电压相位与回路阻抗决定的,你所说的电感电压超前电流90°是电感线圈作为负载时,由别的电压源供电的情况
三相变压器,原、副边相绕组匝数比为K,当三相绕组Y/△及Y/Y连接时,则原、副边线电压之比分别是 ...
三相变压器,原、副边相绕组匝数比为K,当三相绕组Y/△及Y/Y连接时,则原、副边线电压之比分别是 ...
1.73k比k 和 k 那我在想 三项交流电带负载 星角连接 星星连接 比值 电压比电分别 为什么 跟变压器的相反呢 是不是 输出线电压 跟相电压还是有区别 道理上有电不太明白
DUANWEI481年前1
19ludaba 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
三相绕组Y/△;原边的线电压=1.732相电压;
副边的线电压=相电压,构成变比k 的关系是,相电压对应相电压,
三相绕组Y/Y,原边的线电压=1.732相电压;副边的线电压=1.732相电压,构成变比k 的关系是,相电压对应相电压,
画向量图,Ua,Ub,Uc,可以观察到,Y接线的时候,两相之间的电压向量的差=1.732相电压
一个半波整流电路的变压器副边电压为10V,负载电阻为500Ω,流过二极管的平均电流为
一个半波整流电路的变压器副边电压为10V,负载电阻为500Ω,流过二极管的平均电流为
如何计算
uiop563211年前1
LOVE在人间 共回答了20个问题 | 采纳率80%
9mA.
半波整流后的电压是变压器次级电压的0.45倍.10 x 0.45 =4.5V
4.5 / 500 =0.009 A = 9mA
麻烦大家帮帮 1.变压器负载运行时,副绕组的感应电动势、漏抗电动势和电阻降共同与副边输出电压相平衡吗?
shi5571年前1
明珠泪 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
变压器二次侧(副绕组)的感应电动势就是变压器二次侧的空载电压,称为变压器二次侧的额定电压,当变压器带上负载后,变压器的线圈中流过负载电流,由于变压器存在阻抗,有负载电流时,阻抗必然产生压降,导致变压器二次侧出口电压下降.此时:U2=E2-I2*Z2
所以你说的是对的.具体的压降是容易计算的.
求解电工题,已知输出变压器变比K等于10,副边所接负载电阻8欧姆,原边信号源电压10伏,内阻200,求负载上获得的功率
fishobird1年前1
tainys_ 共回答了24个问题 | 采纳率83.3%
原边电流I1=10/200=0.05 A,K = 10 I2 = 10*0.05 = 0.5 A
负载功率P = I2*I2*R=2W
电工学的变压器填空题有台单相变压器,额定容量为30KV·A,电压为3000V/220V,原副边的匝数比是_______,
电工学的变压器填空题
有台单相变压器,额定容量为30KV·A,电压为3000V/220V,原副边的匝数比是_______,一次额定电流为______,二次额定电流为______,在副边预接100W,220V的白炽灯,最多接______盏.
忘了放糖1年前1
海浪拍岸 共回答了13个问题 | 采纳率100%
有台单相变压器,额定容量为30KV·A,电压为3000V/220V,原副边的匝数比是_150:11_,一次额定电流为_10A_,二次额定电流为_136_,在副边预接100W,220V的白炽灯,最多接_300_盏.
一台50HZ 220V/36V的单相变压器,在修理时,如果将原边匝数增加5%,副边匝数不变,接在220V的电源上,
一台50HZ 220V/36V的单相变压器,在修理时,如果将原边匝数增加5%,副边匝数不变,接在220V的电源上,
则副边电压将?铁芯中的磁通将?
特别制造1年前1
yy武术 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
——★1、“原边匝数增加5%”,那么副边匝数不变的情况下,变压器的“变比”会降低5%.
——★2、副边电压降低5%,即:36V-(36×5%)=36-1.8=34.2V.
变压器原副边电感与原副边的匝数的关系L1/L2=(N1)^2/(N2)^2是怎么得到的
hnqighb1年前1
a7i9rfs 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
这个很简单,用电磁学的公式推导一下就出来了.
根据变压器的原理,原副边线圈中的磁通量 Φ 是相同的,那么:
原边磁通与线圈的匝链数:Ψ1 = Φ * N1 = L1 * I1
副边磁通与线圈的匝链数:Ψ2 = Φ * N2 = L2 * I2
由上两式可得:Ψ1:Ψ2 = Φ * N1 :Φ * N2 = L1 * I1:L2 * I2
L1:L2 = Φ * N1 * I2:Φ * N2 * I1 = N1 * I2 :N2 * I1 又因为 I2:I1 = N1 :N2
L1:L2 = (N1)^2/(N2)^2
有一台三相电力变压器,接线组别是Y/YN-12,容量是100KVA,原边电压10KV,副边电压400V,频率50HZ,每
有一台三相电力变压器,接线组别是Y/YN-12,容量是100KVA,原边电压10KV,副边电压400V,频率50HZ,每匝线
感应电动势为5.133V,
求下列各值:
(1)原、副边电流各是多少?
(2)变压比是多少?
(3)原、副线圈匝数各是多少?
还有我想知道线圈匝数和什么有关的,怎么知道线圈匝数的多少
abcd46631年前1
huajianying666 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
1》原边电流:I=P/1.732/U=100/1.732/10=5.77A,副边电流:I=100/1.732/0.4=144.3A,2》变比:10/0.4=25/1,3》原、副线圈的匝数比:25/1,实际匝数是与铁芯材料、截面、电压有关.
有一台单相照明变压器,变压比为220/36V,额定容量是500VA,试求:(1)在额定状态下远行时,原、副边饶组...
有一台单相照明变压器,变压比为220/36V,额定容量是500VA,试求:(1)在额定状态下远行时,原、副边饶组...
有一台单相照明变压器,变压比为220/36V,额定容量是500VA,试求:(1)在额定状态下远行时,原、副边饶组通过的电流;(2)如果在副边并接四个60W、36V的白炽灯泡,原边的电流是多少?
……
rxmgcsgn1年前1
花儿在风中飘 共回答了21个问题 | 采纳率81%
1.原500÷220=2.27A
副500÷36=13.9A
2.60÷36×4=6.7
220÷36=0.16
6.7×0.16=1.1A
还有个计算题 已知变压器原变上加220V的交流电压 原边匝数N1=1100,副边得到5V的交流电压,求副边匝数N2
还有个计算题 已知变压器原变上加220V的交流电压 原边匝数N1=1100,副边得到5V的交流电压,求副边匝数N2
若原变电流I1=1000MA 计算副边电流I2
萧萧**1年前1
青日chen 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
利用变压比公式:U1/U2=N1/N2,代入数据可以求出N2=25匝.
电气方面计算题单项变压器原边电压220V,副边有两个绕组,其电压分别是110V和44V,如果绕组为440匝,分别求出两个
电气方面计算题
单项变压器原边电压220V,副边有两个绕组,其电压分别是110V和44V,如果绕组为440匝,分别求出两个副绕组的匝数?若在110V副边电路中接入110V、100W的灯泡11盏,分别求出原、副边的电流值?如果工作1个小时,该变压器消耗多少度电?
aa最ss人士1年前2
ly2321 共回答了20个问题 | 采纳率90%
电压比等于匝数比
220/110=440/x x=220匝,110v为220匝
220/44=440/y y=88匝,44v为88匝
110v并接11盏灯,功率=UI 100=110*I I=100/110
110v绕组的总电流为 11*100/110=10A
44V开路,由于功率守恒220*I=110*10 I=5A
220v绕组的电流为5A,44v的电流为0
工作一小时w=1*1.1=1.1千瓦时=1.1度电
某一理想变压器的原边和副边的匝数比为10:1,在副边接入4欧电阻,则变压器原边的输入阻抗为多少?
8643191年前1
yienjm 共回答了21个问题 | 采纳率100%
原边的输入阻抗Z1=K²×Z2=10²×4=400欧姆
若理想变压器原副边比为5∶1,若记原边电流为I1;副边电流为I2,则有I1= I2;
就是要你赚1年前1
牧野浪子 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%

记住理想情况变压器没有能量损失,只做能量传递.因此输入功率等于输出功率.

自耦变压器绕阻公共部分的电流,在数阻值上等于原副边电流之和.
benbenzhu21年前1
zhangjipeng12 共回答了25个问题 | 采纳率96%
自耦变压器绕组没有公共部分,只有Y形联结点属于公共端(中性端),该端电压、电流为零.
容量Se=2kv*A的单相变压器,原方额定电压是220V,副边额定电压是110V,求原边,副边的额定电流各为若干?
容量Se=2kv*A的单相变压器,原方额定电压是220V,副边额定电压是110V,求原边,副边的额定电流各为若干?
拜托
明天要交
魔狼转世731年前1
简单的ll 共回答了25个问题 | 采纳率96%
原边电流2000/220=9.09A 副边电流2000/110=18.18A
今需要能输出36V直流电压的直流电源,若采用单向桥式整流,则整流变压器副边电压应为(B) A 40V B 32.4V
今需要能输出36V直流电压的直流电源,若采用单向桥式整流,则整流变压器副边电压应为(B) A 40V B 32.4V
求详细解释,最好有算式.谢谢
为什么选B不选A
ailaure51年前1
臭狗狗的猫猫 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
整流变副边输出电压是交流电压,交流电压测得的是其有效值,而峰值为有效值的√2倍.当无负载时,桥式整流电路输出的是全波整流后的脉动直流,一般实用中肯定还并有滤波电容,此时空载电压可以达到√2倍交流有效值,即√2U2 .带负载后,只要满足RC≥(2~3)t的条件,即负载电阻R与滤波电容C的乘积大于或等于电路的时间常数(全波整流时,t=0.01),其直流电压一般为1.2倍U2.
有一台单相变压器,额定容量为3.8kVA,原、副边额定电压380V/220V,其原、副边额定电流为多少?
hgkun_9871年前1
07hh 共回答了20个问题 | 采纳率85%
答,原边电压为380V,所以电流为 I=3.8×1000÷380=10A
副边电压为220V,所以电流为I=3.8×1000÷220=17.3A
某电子变压器额定电压为220V/110V,若原边加额定电压,副边接电阻R=8Ω,则原边的等效电阻为多少?
nimonekua1年前1
娇气女孩 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
u1/u2=N1/N2=2,i1/i2=N2/N1;R1=u1/i1,R2=u2/i2,R!/R2=(N1/N2)^2=4,所以,R1=32Ω
变压器原边与副边的电压之和原边AB两端电压200V 副边CD两端电压100V 其中B端和D端均接地问A端与C端之间的电压
变压器原边与副边的电压之和
原边AB两端电压200V 副边CD两端电压100V 其中B端和D端均接地
问A端与C端之间的电压 如何计算
如果有理论支持 请说明出处 或者书名
rose045111年前1
WTGE 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
■这样就构成了一个自耦变压器.
如果BD是两边的线圈的同名极性端,就是200-100=100V;
如果BD是异名极性端,就是200+100=300V
有一台降压变压器,援扁电压U1=3000V,副边电压U2=220V,如果边接用一台P=25KW的电炉,求变压器副边电流各
有一台降压变压器,援扁电压U1=3000V,副边电压U2=220V,如果边接用一台P=25KW的电炉,求变压器副边电流各
是多少安?
lijuann1年前1
水梦鱼 共回答了15个问题 | 采纳率100%
单相:副边电流 I 2= P/U = 25*1000/220 = 113.64 A
原边电流 I1 = i2*u2/u1 = 113.64*220/3000 = 8.33 A
三相:副边电流 I 2= P/(√3*U )= 25*1000/(√3*220 ) = 65.61 A
原边电流 I1 = i2*u2/u1 = 65.61*220/3000 = 4.81A
如何确定变压器原边和副边的匝数输入电压和输出电压已知,铁芯材料和几何尺寸已知.
寂静之城0071年前1
狼而不色 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
每伏匝数N0=4.5×10²×10³÷﹙Bm×A×K﹚ 其中Bm单位为高斯,A铁芯截面单位平方厘米 K叠压系数,一般取0.92~0.95
原绕组匝数N1=U1×N0 U单位为伏 副绕组匝数 N2=U2×﹙1.05~1.1﹚N0
某变压器的原边电压为220V,副边电压为36V,已知原边绕组匝数是1100匝,试求
2梦想天开1年前1
yuanjiaqiu 共回答了12个问题 | 采纳率75%
(1)设副边让组匝数n
则有220/36=1100/n n=180
(2)由公式P=UI可知副边电流I副=100/36=25/9A
原变电流I原 有 I原/I副=180/1100 I原=5/11A
变压器的铭牌上标注220/36v,800v*a,问下列哪种规格的电灯能接在变压器的副边电路中使用?为什么?
变压器的铭牌上标注220/36v,800v*a,问下列哪种规格的电灯能接在变压器的副边电路中使用?为什么?
电灯规格:36V,500;36V,60W;12V,60W;220V,25W
我明天要交
小小可爱ゼ怪1年前1
linsp1977 共回答了20个问题 | 采纳率75%
36V,500 36V,60W 负载的输入电压与变压器输出电压相等.可以正常工作
变压器原副边匝数比N1/N2=3.5/1.5,已知i1=10sinwtA,求副边电流i2?
孤独狼王1年前1
a4233481 共回答了20个问题 | 采纳率85%
如果N1:N2=3.5/1.5,并且I1=10sinwtA,那么Secondary 电流就为i2=i1*(N1/N2)=(3.5*10sinwt)/1.5,
应为从理想变压器的角度进行分析的话,输入得功率等于输出的功率,并且,电压比等于Turns比,电流比等于Turns的倒数比.