继电保护中方向保护的问题双侧电源线路的瞬时电流速断保护为提高灵敏性,方向元件应装在?(A)动作电流大的一侧; (B)动作

sharkding2022-10-04 11:39:540条回答

继电保护中方向保护的问题
双侧电源线路的瞬时电流速断保护为提高灵敏性,方向元件应装在?
(A)动作电流大的一侧; (B)动作电流小的一侧; (C)两侧.

已提交,审核后显示!提交回复

共0条回复

相关推荐

变电站内的继电保护及安全自动装置具体分别是指那些装置,两者又有什么区别?
变电站内的继电保护及安全自动装置具体分别是指那些装置,两者又有什么区别?
请分开说明继电保护装置和安装自动装置.
暗星1年前1
QQ755598 共回答了25个问题 | 采纳率80%
继电保护及安全自动装置我们一般都连着说的,毕竟这两样东西都是配合使用.
继电保护装置故名思义,就是保证变压器、线路、发电机等设备正常运行的保护,作用就设备正常时运行,故障时正确动作.而安全自动装置保护的是整个电网的安全运行,提高供电可靠性的设备.
继电保护装置包括保护装置、测控装置等等.保护装置向线路、设备(如变压器)提供主保护和后备保护,如光纤差动保护、距离保护、母差保护等;测控装置是控制断路器、隔离开关动作的装置.
安全自动装置包括稳控装置、低压低周减载装置、振荡解列装置、重合闸、备自投装置等等.随着电网容量越来越大,如果高压线路或超高压、特高压(一般是220kV及以上)线路发生事故跳闸,由于这些线路承担着大量负荷,一旦发生事故会引起电源严重不足而负荷很大,这样就会造成电网电压、频率降低,最终会引发大面积停电甚至电网崩溃,所以加装稳控装置,当这些线路跳闸后,稳控装置会向下级或者下下下级(取决于稳控装置主站安装位置)发出某些线路的跳闸指令,甩掉部分负荷,保护电网稳定运行.稳控装置动作肯定是场非常大的事故.
低压、低周减载装置原理与稳控差不多,最大的区别是低压、低周减载只能控制所在变电站的线路.
振荡解裂装置就是系统发生振荡时动作甩掉部分负荷.
合闸闭锁的作用是什么?我是一名刚上班的新人,在电厂设备部继电保护上班.在合闸闭锁装置,断路器分闸合闸与保护装置三者之间的
合闸闭锁的作用是什么?
我是一名刚上班的新人,在电厂设备部继电保护上班.在合闸闭锁装置,断路器分闸合闸与保护装置三者之间的逻辑关系方面不是太清楚,希望有心人士多多给与解答,谢谢!
我们的爱情cc1年前1
l274152810 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
合闸闭锁就是防止断路器合闸后再合闸.即合闸后闭锁合闸.
同时对楼下的回答:合闸闭锁功能存在不同见解.个人理解合闸闭锁即合闸后闭锁断路器再次进行合闸操作,保护断路器机构免受断路器再次操作的冲击.因为断路器合闸弹簧储存的能量可以保证断路器合闸操作所需要的能量及分闸操作需要的能量(还有部分剩余的能量被缓冲器吸收).所以断路器再合闸后闭锁合闸,避免强大的弹簧能量对机构造成冲击.所以合闸闭锁绝不是什么防误操作之类的功能的!
AAT是哪种继电保护
q4gq1yq1年前2
designer2005 共回答了16个问题 | 采纳率100%
AAT4610A是美国先进模拟科技公司(AATI)于2005 年新推出的一种过电流保护电路,适配带USB 接口的各种计算机外设及便携式系统.其同类产品还有美国Vishay 公司生产的SiP4610A.AAT4610A 的内部电路主要包括欠电压闭锁电路、过热保护电路、比较放大器、P沟道MOSFET(带续流二极管)、1.2V基准电压源和限流保护电路.当欠压锁定阈值电压为1.8 V时,将P 沟道MOSFET关断;当电压恢复正常时自动使P 沟道MOSFET导通.
AAT4610A 的应用非常简单,只需串联在需要限流保护的电路中即可,需要控制的电流从IN端流入,从OUT端流出.C1、C2分别为输入端、输出端的滤波电容,宜采用陶瓷电容.RSET为极限电流设定电阻,其电阻值取决于所需极限电流ILIMIT,设定范围是130 mA~1A.在决定RSET的阻值时,必须考虑ILIMIT的变化.造成ILIMIT变化的原因有以下3种因素.
(1)从输入端到输出端的电压变化,这是由于P沟道功率MOSFET的压降而造成的;
(2)极限电流随温度而变化;
(3)极限电流还受输出电流的影响.
从继电保护的原理上讲,受系统振荡影响的是零序电流保护、负序电流保护、相间距离保护还是相间过流保护?
qqxu1977811年前1
暗地里后915 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
系统振荡时仍然是对称的,所以零序电流保护、负序电流保护不受系统振荡影响
相间距离保护有振荡闭锁,不受系统振荡影响(其中距离元件受系统振荡影响)
相间过流保护可能受系统振荡影响(视相间过流整定值大小)
英语翻译一起由继电保护误动引起机组跳闸事故的原因分析【摘要】 根据某电厂所发生的一起由继电保护误动引起的发变组跳闸全停事
英语翻译
一起由继电保护误动引起机组跳闸事故的原因分析
【摘要】 根据某电厂所发生的一起由继电保护误动引起的发变组跳闸全停事故,对该事故所发生的原因及事故的经过进行分析和判断,对保护误动的原因进行全面的研究,从而查清了机组保护误动的原因所在.
【关键词】 继电保护;误动;发变组;事故
anjing1081年前1
zyfafan 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
Analysis on causes of unit trip caused by relay protection.
[Summary] According to the full cut-off accident of the T/G transformer trip caused by misoperation of relay protection in a power plant,we have analysed and made the judgement on the cause and the process of this accident,also we have made comprehensive research on the cause of the protection of misoperation,and have found the problem.
[keyword] relay protection;misoperation;T/G transformer;accident
继电保护问题,大二,电力工程的题目.求各位来拿分 2.所谓功率方向继电器的电压‘死区’?采用整流型功率
继电保护问题,大二,电力工程的题目.求各位来拿分 2.所谓功率方向继电器的电压‘死区’?采用整流型功率
3天内就关闭问题,希望尽快回复
2.所谓功率方向继电器的电压‘死区’?采用整流型功率方向继电器有没有电压‘死区’?为什么?
3.阻抗继电器的接线方式应满足哪些要求?反应相间短路的阻抗继电器通常采用什么接线方式?
4.继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么?
5.依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量幅值差异,已经构成了哪些原理的保护?
6什么叫继电保护的‘四性’?为什么说他们之间有矛盾?
7.解释继电器的‘继电特性’的含义,并说明为什么过电流继电器的返回电流小于动作电流?
魔术师1231年前1
天天5958 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
2、何谓功率方向继电器的电压“死区”?采用整流型功率方向继电器有没有电压 “死区”?为什么? 答:当保护安装处附近发生金属性三相短路时,母线残余电压接近于零,即U[sub]k[/sub]≈0,继电器的动作条件 不成立,继电器...
继电保护中,线路保护的姐弟距离三段和相间距离三段有什么区别?如北京四方的CSC103B
继电保护中,线路保护的姐弟距离三段和相间距离三段有什么区别?如北京四方的CSC103B
500kV及以上的线路保护装置为什么需要增加过电压及远方跳闸装置?如北京四方的CSC125A
boss56571年前1
smallxiaoding 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
一个是接地是产生的零序电流,另一个是相间故障时产生的零序电流,可以区别单相和相间故障,选择单跳单重,还是直接三跳闭锁重合闸.500kV过电压及远方跳闸装置都是为了保证500kV系统稳定运行和提高保护可靠性的.
继电保护可靠系数是什么意思
waq88811年前1
桂林洋大酒店 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
通俗一点讲就是为了你整定的保护定值能可靠的躲过你计算出来的短路电流,而选取的一个系数,一般会在1.1-1.3之间,选取主要靠经验,需要你权衡是尽量不让保护误动还是不让它拒动
电力系统继电保护技术的发展历程和前景展望、、用英语翻译这段话
scottxue1年前1
世界有你真好 共回答了15个问题 | 采纳率100%
The development and prospects of Power System Protective Relaying
继电保护中的方向原件是什么概念?如电压闭锁的方向电流保护中的功率方向原件.
前知1年前2
神经衰弱患者 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
因为在电力系统中,电压电流是有角度差的,如果出现故障角度差也会相应的被改变,功率方向取决于电压和电流,如出现故障相应的功率方向就会改变.
闭锁元件--是用于控制和安全保护用的元件
电压闭锁元件利用接在每条母线上的电压互感器二次侧的低电压继电器实现.主要是防止母线误动作的
这就是大概的方向元件和电压闭锁的功率方向的概念
希望我的回答能帮到你.
继电保护:交流极性交流是不断交替变化的,应该不会存在什么极性,进,出应该是人为定义的吧?借问声原始定义是怎么去定义的?同
继电保护:交流极性
交流是不断交替变化的,应该不会存在什么极性,进,出应该是人为定义的吧?借问声原始定义是怎么去定义的?同时我还不是很明白同名端的说法,基本定义是怎么定义同名端的?
补充说明,我希望得到的答案是类似如下:什么叫相序,正序负序是怎么定义的.我最满意的答案是相到达峰值顺序为ABCA为正序.
求教,这个问题困扰我很久了,如果有满意答案小弟不吝追满悬赏分
20059061年前1
让下有开水 共回答了23个问题 | 采纳率100%
交流肯定是有极性的,交流电流和电压的确是由零值到正最大值到零值到负最大值又回到零的波形往复,但它涉及到一个能量传输方向的问题,只要有方向,就会有极性.
能量是从发电机至升压变电站,至输电线路至降压变电站再至配电线路,最后到用户.
相序分为正序,负序和零序.
这个问题很复杂,简单一点说吧,发电机出来的电气量是奇次谐波分量.
一次、七次、十三次等等谐波,为正序,它们的规律是以A相为基准,B相滞后于A相120度,C相滞后于B相120度.
五次、十一次、十七次等等谐波,为负序,它们的规律是以A相为基准,B相超前于A相120度,C相超前于B相120度.
三次、九次、十五次等等谐波,为零序,它们的规律是以A相为基准,B相、C相与A相同相.
电力系统 继电保护 输电线路方向比较连锁保护是什么意思
moouoo1年前1
littleheather 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
连锁的作用一是防止误操作,发生安全事故另一个是在按照工艺的要求,可以实现电机分别驱动,而不会因为相互之间的限制出现同时开启的状态.比如说车床,一种情况就是在进给运动在左右止点时,如果没有连锁装置,主轴旋转运动开启时就会因为进给运动电机并行开启而导致溜板箱撞击床体,发生严重事故.另一种情况就是为了获得表面足够的精度,还以车床为例,也是要实现主运动不停而进给运动停止,这也要求连锁.
继电保护问题超高压线路发生永久性A相接地故障时,保护与综合重合闸动作情况如何?
d6452f970d1647451年前1
可人-可心 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%
仅供参考:当线路发生故障后,保护有选择性的动作切除故障,重合闸进行一次重合以恢复供电.此例超高压线路发生永久性A相接地故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作断开断路器,这种方式称为重合闸后加速.
微机继电保护 突变量电流算法为什么要采取三个采样周期
laozh1年前1
bdswgc 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
对于电流突变量起动元件,最多也就是相差一个采样间隔的误差.比如i(k)发生故障,而你在i(k+1)才感受到突变量的存在,也就是相差1个采样间隔,还不到1ms的时间(考虑24点采样每周波)对于工频突变量继电器而言,也存在这1...
关于一个继电保护公式的疑问在继电保护中有个计算跳闸时间的公式t=0.14/[(I/Is^0.02)-1]*TMS,其中I
关于一个继电保护公式的疑问
在继电保护中有个计算跳闸时间的公式t=0.14/[(i/is^0.02)-1]*tms,其中i为短路电流,is为断路器跳闸电流,那么0.14是怎么得来的?tms***什么呢?
在他乡PSW1年前2
taxi990 共回答了14个问题 | 采纳率100%
看一下有关的继电保护教科书.这是保护极端反时限的公式,保护动作时间有定时限、反时限,极端反时限等,都有标准的公式.国际电工委员会有关标准对不同种类反时限都列有公式相对应.0.14是个系数,是规定.反时限保护有两个定值参数,一个是关于电流的定值,一个是关于时间的定值,TMS应该是时间定值.
电力系统继电保护中什么是二次值,比如说动作电流二次值,
终极PK王1年前1
天新一统 共回答了21个问题 | 采纳率100%
二次值就是电压或者电流通过电压互感器或者电流互感器感应出来的电压电流值.一般电流互感器出来的二次值是5A.继电保护系统中,都是测量互感器感应出来的值的,所以是保护二次值. (对于保护装置来说,它采的量就是二...
110KV电网输电线路继电保护设计用英文怎么说
allanjacky1年前1
gdczyqr 共回答了21个问题 | 采纳率81%
110KV transmission line relay protection design of power grid
变压器继电保护中,零序过电流保护,怎样求其动作电流?最好能举例说明下.
随心所欲KING1年前1
挽狂澜 共回答了25个问题 | 采纳率88%
大电流接地系统,发生接地短路故障时,系统中每一个直接接地的中性点都会向故障点输送零序电流.这个计算非常复杂:必须掌握整个系统的接线图和每个元件的阻抗参数,必须掌握运行方式,有多少个中性点接地点,没有这些无法精确计算.