镍铬镍硅热电偶灵敏度为0.04把它放在温度为1200处,若以指示仪表作为冷端此时温度为50,求热电动势大小

欲满飙精兽2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
yucio 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
查表E(1200,0)=48mV,E(50,0)=2mV,热电动势E=E(1200,0)-E(50,0)=46mV.
数值我是根据经验来的,具体准确数据要查K型热电偶的分度表.镍铬镍硅是K型的吧,我记不太清了,应该是.知道算法就行了.
1年前

相关推荐

、用镍铬-镍硅(K)热电偶测温度,已知冷端温度为40度,用高精度毫伏表直接测得热电动势为29.188mV,求被
hohe161年前1
xiao_man2006 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
查表取得40℃对应的毫伏值,加上测得的毫伏值,再以该值查对应的温度值
热电偶温度计1、现用一支镍铬-铜镍热电偶测某压缩机内的温度,其冷端温度为30度,显示仪表的机械零位在0度时,这时指示值为
热电偶温度计
1、现用一支镍铬-铜镍热电偶测某压缩机内的温度,其冷端温度为30度,显示仪表的机械零位在0度时,这时指示值为400度,则认为换热器内的温度为430度对不对?为什么?正确值为多少度?
daywalkerfyh1年前1
fwf0904 共回答了13个问题 | 采纳率76.9%
实际温度就是400度.
因为你的测量温度应该减去30度的冷端温度,但你的表已经调零,所以表测量的温度,就是实际的温度.当然,如果表按零度标定,环境30度,实际的温度应该是430度.
不锈钢是在铁中加入镍铬制成的合金,其防锈原理是怎么样的?
不锈钢是在铁中加入镍铬制成的合金,其防锈原理是怎么样的?
不锈钢的防锈原理是什么?为什么加入镍铬等就可防锈?
补充:不锈钢真的不生锈吗?
DoggAI1年前1
mingjing8888 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
■ 不锈钢之所以能够不生锈,是因为它含有【铬】. 通常铬的含量必须达到13~25%(重量比),才能改变钢表面被氧化的情况. 如果我们把一片刚切下的不锈钢板插入水中,不到一秒钟表面就会立刻形成一层铬的氧化物,这层氧...
镍铬是否能置换铜离子?镍铬合金放入硫酸铜或者别的铜盐溶液中,是否能置换出铜来?
鸿杰之徒1年前1
qsdthjkopb 共回答了20个问题 | 采纳率80%
从金属活动顺序表中看是可以,因为镍铬都在铜前面,但是实际情况却是,镍铬表面有致密氧化层,通常情况下不能被破坏,所以就不能置换铜了.
请问一个铜镍铬电镀的问题,哪一种是镀镍走位剂
请问一个铜镍铬电镀的问题,哪一种是镀镍走位剂
WA-230 镀镍摆动湿润剂
NLD-55 镀镍开缸剂
WA-88A 镀镍气动湿润剂
FBT-99A 镀镍重金属除杂水
其实有走位剂吗
历史是uu写的1年前1
pz1977 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
里面没有走位水.我有一款产品:分柔软剂、主光剂、走位水、湿润剂(柔软:主光=1:1)使用很方便.
滑动变阻器是什么能改变电阻值的电阻 改变滑动变阻器阻值的东西叫做滑片, 滑动变阻器的电阻丝一般是是熔点高,电阻大的镍铬合
滑动变阻器是什么
能改变电阻值的电阻
改变滑动变阻器阻值的东西叫做滑片,
滑动变阻器的电阻丝一般是是熔点高,电阻大的镍铬合金
接入电路的方法是“一上一下”,同上电阻太小,可能会因为电流太大而烧坏电路;同下的话,电阻太大且起不到变阻的作用。
滑动变阻器一般起保护电路的作用,和改变电路中电流电压的作用
变阻器还有几种,除了刚刚说的这种还有一种变阻箱,变阻箱主要靠的就是读数,这个你把数字看清楚点就行了。
滑动变阻器的符号是就是在电阻的一边电线改成一个箭头就行了。
在闭合电路前应将滑片移到最大阻值处
滑动变阻器在生活中的应用有:随身听上调节音量大小的旋钮;台灯上调节灯光亮暗的旋钮;电脑上调节显示器亮暗的旋钮;调节电烫斗得温度的旋钮……
另外还有插入式电阻箱,旋转式电阻箱等,都为变阻器。
除滑动变阻器外。电阻箱也可以改变电阻
四个接线柱分别为A,B,C,D
freehcr1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
如图所示是探究在通电时间一定时,电流产生热量与哪些因素有关的实验装置.烧瓶内装有质量和初温完全相同的煤油,瓶中铜丝和镍铬
如图所示是探究在通电时间一定时,电流产生热量与哪些因素有关的实验装置.烧瓶内装有质量和初温完全相同的煤油,瓶中铜丝和镍铬合金丝的长度、横截面积相同.下列选项是关于此实验的一些描述,其中正确的是(  )

A.在甲图中,探究的是电流产生热量与电阻的关系
B.在乙图中,探究的是电流产生热量与电阻的关系
C.在甲图中,闭合开关一段时间后,A瓶中温度计的示数更高
D.在乙图中,相同时间内,电流越大,温度计的示数升高得越多
咸风1年前1
smzt 共回答了20个问题 | 采纳率80%
解题思路:(1)甲图,铜丝和镍铬合金丝串联在电路中,通过两导体的电流相同;而铜丝与镍铬合金丝的长度、横截面积相同时,铜丝的电阻小于镍铬合金丝的电阻;
(2)乙图,通过滑片的移动,可以使电路中的电流发生变化,但镍铬合金丝的电阻不变.

A、甲图中A、B串联,电流相同,但两导体的电阻不同,所以探究的是电流产生的热量与电阻的关系,故A正确;
B、乙图中,导体电阻不变,但滑动变阻器可以改变电路中的电流,所以探究的是电流产生的热量与电流的关系,故B错误;
C、甲图中,因为B中导体电阻大于A中导体电阻,根据Q=I2Rt可知,电流和通电时间相同时,B中的镍铬合金丝产生的热量更多,温度计的示数更高,故C错误;
D、乙图中,导体电阻不变,由Q=I2Rt可知,相同时间内,电流越大,产生热量越多,温度计示数升高越多,故D正确.
故选AD.

点评:
本题考点: 焦耳定律.

考点点评: 本题考查了控制变量法和转换法在焦耳定律实验中的应用,注意两导体串联时电流相等,导体产生热量的多少是通过温度计示数的变化来反映的.

在电流给镍铬电池充电的过程中,有2×10 3 J的电能转化为______能;那么,电流就做了______J的功.
fly__insky1年前1
wzsb2000 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
蓄电池充电时相当于用电器,将电能转化为化学能储存起来.
电流做功的过程,实际上是电能转化为其它形式的能的过程,消耗了多少电能,电流就做了多少功.
故答案为:化学,2×10 3
图4所示为镍铬-镍硅(K)热电偶测温电路,热电极 A、B直接焊接在钢板上(V 型焊接),A ’ 、B’ 为补偿导
图4所示为镍铬-镍硅(K)热电偶测温电路,热电极 A、B直接焊接在钢板上(V 型焊接),A ’ 、B’ 为补偿导
求:1)冰瓶的温度 ;(2分)
2)将热电极直接焊在钢板上是应用了热电偶的什么定律?(2分)
3)当Ux=29.965mV时,估算被测点温度t x ;(3分)
4)如果冰瓶中的冰完全融化,温度上升,与接线盒1的温度相同,此时Ux=27.517mV,再求t x.
020358457001年前1
sadfsudfioasu 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
1冰瓶,叫冰水混合容器,可能更准确,冰水混合物为0度
2热电偶和钢板接触,并没隔开,可以往中间导体定律上靠
1,均质导体定律
2,中间导体定律
3,中间温度定律
3 K分度号大约每度40微伏 大约750度,精确需查表
4 668度+接线盒1的温度
仅供参考
电阻丝电流电压计算买了一段镍铬电阻丝,知道以下条件,想让它的温度达到1000度,应怎样计算需要的电压电流?tradena
电阻丝电流电压计算
买了一段镍铬电阻丝,知道以下条件,想让它的温度达到1000度,应怎样计算需要的电压电流?
tradename :Nichrome 80,(NiCr 80/20)
nominal composition :Ni 80%,Cr 20%
made by :Grover Harris
diameter :0.032",(AWG 21 gauge)
resistance :.6243 Ohms/per foot
maximum temperature :2100 ºF,(1150 ºC)
我只需要加热一段长度的10cm的物体,电热丝的长度为15cm.用的是110V的交流或者直流.是否电流就应该小些?可以直接用110V的交流电接上去吗?
偶系小猪1年前1
楚狂人003 共回答了23个问题 | 采纳率73.9%
商品名:Ni80(Ni/Cr 80/20),(相当于国产品种 DR11)直径:这里有个错误,AWG是美国线规,21号的直径是0.0285in=0.723mm,现在标的是0.032in,这应该是英国标准线规SWG 21或伯明翰线规BWG 21,0.032in=0.813mm.电阻:...
用直径0.5mm镍铬电阻丝加热到550℃可以吗?
用直径0.5mm镍铬电阻丝加热到550℃可以吗?
想用镍铬电阻丝在8mm*8mm*4mm的小空间内做个加热元件,
使其能加热到550℃,不知可否做到,如何做?
我没有说明白,呵呵.
应该是在550℃,氩气保护的环境温度下使用,利用镍铬电阻丝加热使其局部温度高出550℃约 5℃.在8mm*8mm*4mm的小空间内是否可以直接将镍铬电阻丝绕成螺旋状就可以了啊?
版易网1年前1
walxm 共回答了14个问题 | 采纳率71.4%
镍铬电阻丝是可以加热到550℃,
可是你的空间那么小怎么安置?
只好用低电压供电.
问题补充:可以,为了加热面积大,电阻丝应绕成4*8,累积长度=8(包括间隙),
由可调的低电压供电,以满足温度要求.具体数据不好说,可经试验决定.
用镍铬一镍硅热电偶测量炉温,如果热电偶在工作时的冷端温度为30ºC,测得的热电势指示值为33.6mV,求被测炉
用镍铬一镍硅热电偶测量炉温,如果热电偶在工作时的冷端温度为30ºC,测得的热电势指示值为33.6mV,求被测炉温的实际值?
parawind1年前1
jk4435930 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
镍铬一镍硅热电偶(K型热电偶),
由热电偶的作用原理可知,热电偶的热电势的大小,不仅与测量端的温度有关,而且与参比端(冷端)的温度也有关.写成函数式为:
E(t ,0)= E(t ,to)+E(to,0)
式中:E(t,0)为热电偶的测量端温度为t,参比端温度为0℃时的热电势;
E(t,to)为热电偶的测量端温度为t ,参比端温度为 to 时的热电势,也就是热电偶两端 实际的热电势值;
E(to,0)为热电偶的参比端温度为 to 时所应加的校正值(或冷端处理值).
热电势指示值为33.6mV对应的温度是807.9℃,对应参比端(冷端)温度为0ºC,如果热电偶在工作时的冷端温度为30ºC,那么被测炉温的实际值就为807.9℃+30ºC=837.9ºC
如图所示,用一支镍铬–镍硅热电偶及其补偿导线(铜-康铜)测温,但补偿导线的极性接反了.已知E=26.308mv,求被测温
如图所示,用一支镍铬–镍硅热电偶及其补偿导线(铜-康铜)测温,但补偿导线的极性接反了.已知E=26.308mv,求被测温度t=?
如果没有反接温度t=?
A' B'是相同导体温度t=?
一共三问,我只有五分!
集结一号1年前1
james_li1 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
尽我所能告诉你我知道的,希望能帮到你:补偿导线接反后,能产生附加测量误差,误差值与补偿导线两端误差有关.表达式:未接反:e(表端)=e(热端)+e(冷端);接反:e(表端)=e(热端)-e(冷端).若温差为零,e(冷端)=0,仪表示值无附加误差,若热偶冷端温度高于仪表输入端温度,e(冷端)>0,仪表示值将比实际值低两倍的温差值,例如:实际温度为100℃冷端温度为25℃,仪表输入端温度为15℃,则仪表示值约为80℃,若热偶冷端温度低于仪表输入端温度,e(冷端)
4.图9-18所示为镍铬-镍硅热电偶测温电路,热电极A、B直接焊接在钢板上(V型焊接),A'、B'为补偿导线,Cu
4.图9-18所示为镍铬-镍硅热电偶测温电路,热电极A、B直接焊接在钢板上(V型焊接),A'、B'为补偿导线,Cu
4.图9-18所示为镍铬-镍硅热电偶测温电路,热电极A、B直接焊接在钢板上(V型焊接),A'、B'为补偿导线,Cu为铜导线,已知接线盒1的温度t1=40.0C,冰水温度t 2=0.0C,接线盒2的温度t3=20.0C。
图9-18 采用补偿导线的镍铬—镍硅热电偶测温示意图
(1)当Ux=39.314mV时,计算被测点温度t x
(2)如果A'、B'换成铜导线,此时Ux=37.702mV,再求t 答:B
(3)直接将热电极A、B焊接在钢板上,是利用了热电偶的什么定律?t x与t x ’ 哪一个略大一些?如何减小这一误差?
A.910C B.950C C.40C D.0C
布璐1年前2
碧落黄泉ly 共回答了22个问题 | 采纳率100%
好像热电偶系列产品中只有;镍铬,镍铝,镍铑铂几种,没有镍硅的吧?
没看到您的电路,不好说.我也只能把热电测温的原理简单的说一下;
两种不同电子价的金属的表面紧密接触,在热场作用下,相互间的电子会互相替代对方的位置,这样就产生了电流,但是这个电流很微弱,要放大很多倍才能推动仪表.“测温毫伏表”里面都是装有几级放大器的.至于您的外电路是怎样接,没看到您的图纸,怎样计算不敢说.
(2014•宝坻区一模)一个“220V 800W”的电炉,正常工作时电阻丝的电阻为______Ω.将一根粗细均匀的镍铬合
(2014•宝坻区一模)一个“220V 800W”的电炉,正常工作时电阻丝的电阻为______Ω.将一根粗细均匀的镍铬合金丝截成长短不同的两段,若将它们串联接入电路中,则它们两端的电压关系是U______U(选填“大于”、“小于”或“等于”).
lusas20021年前1
bb02 共回答了12个问题 | 采纳率100%
解题思路:根据R=
U2
P
即可求出电炉正常工作时的电阻;
影响电阻大小的因素:电阻的大小与导题的材料、长度、横截面积和温度有关;结合欧姆定律,据公式U=IR计算出电阻两端电压的大小.

由P=
U2
R可得,电炉正常工作时的电阻:R=
U2
P=
(220V)2
800W=60.5Ω;
已知镍铬合金丝粗细均匀,截成长短不同的两段,不考虑温度对电阻的影响,长度越大,电阻越大,所以R>R
串联电路中处处电流相等,由U=IR可知,U>U
故答案为:60.5;大于.

点评:
本题考点: 影响电阻大小的因素.

考点点评: 此题考查功率计算公式的应用、影响电阻大小的因素、串联电路电流的规律以及欧姆定律的应用,关键要知道影响电阻大小的因素是导体的材料、长度、横截面积.

镍铬和铜哪个做滑动变阻器?
nemor1年前1
ceol 共回答了20个问题 | 采纳率95%
镍铬合金,因为它电阻大
蓄电池的能量密度是多少?铅酸蓄电池、镍铬蓄电池、锂离子电池的能量密度(J/Kg)分别是多少?
非省略1年前2
szhmmwqth 共回答了24个问题 | 采纳率79.2%
铅酸蓄电池 40Wh/kg,镍镉蓄电池50-60Wh/kg,锂离子电池130-150Wh/kg
希望对你有帮助
一只镍铬-康铜热电偶测温,冷端温度为30°C,动圈仪表(未机械调零位)指示450°则认为温度为480°,
一只镍铬-康铜热电偶测温,冷端温度为30°C,动圈仪表(未机械调零位)指示450°则认为温度为480°,
正常温度值为多少,怎么得出的.
adzdzdz1年前1
kgbtttt999 共回答了15个问题 | 采纳率80%
动圈仪表测量的是热电势值,热电势与冷热端温差和热偶材质有关.
热偶的分度是按照冷端为零度进行分度的.
当冷端不为零度时,需要有相应的补偿才能正确指示温度.
镍铬-康铜热偶450℃的电势值是32.96mV,30℃的电势值是1.801mV
热端对零度的电势值是32.96+1.801=34.761mV,对应的温度是472摄氏度左右
(2我我我•天津)如图所示,甲图中AB和CD是长度不同,粗细相同的镍铬合金线.乙图中AB和CD是长度相同,粗细不同的镍铬
(2我我我•天津)如图所示,甲图中AB和CD是长度不同,粗细相同的镍铬合金线.乙图中AB和CD是长度相同,粗细不同的镍铬合金线,用图示的装置可以研究同种材料导线电阻的大小与什么因素有关,有什么关系.由甲图的实验可以得出的结论是______;由乙图的实验可以得出的结论是______.
zhouligg1年前1
33009043 共回答了20个问题 | 采纳率90%
解题思路:导体的电阻大小与导体的材料、长度、横截面积有关;当材料和横截面积相同时,导体越长,电阻越大;当导体材料和长度相同时,横截面积越大,电阻越小.

甲图中AB和CD是长度不同、粗细相同的镍铬合金线,可以得出的结论:在材料和横截面积一定时,导体越长,电阻越大;
乙图中AB和CD是长度相同、粗细不同的镍铬合金线,可以得出的结论:在材料和长度一定时,导体横截面积越大,电阻越小.
故答案为:在材料和横截面积一定时,导体越长,电阻越大;在材料和长度一定时,导体横截面积越大,电阻越小.

点评:
本题考点: 影响电阻大小的因素.

考点点评: 本题关键是熟练掌握影响电阻大小的因素,并能灵活运用控制变量法分析和总结.

镍铬-镍硅热电偶中热电势为27.546mv,则相对应的实际温度是多少度?
狼仔20081年前1
要饭的小猪 共回答了20个问题 | 采纳率95%
可以查K型热点电偶的分度表 27.546大约是662到633摄氏度
镍铬铁电阻丝与铁铬铝电阻丝那个耐用.我是直接交流加热用的.2.5欧姆/米的电阻丝.
牛肉泡馍1年前2
wuhongbinyx 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
从实用性上讲是镍铬铁电阻丝耐用.
镍铬合金丝主要技术性能:
牌号 Cr20Ni80 Cr30Ni70 Cr15Ni60 Cr20Ni35 Cr20Ni30
熔点℃
1400 1380 1390 1390 1390
密度g/cm3
8.40 8.10 8.20 7.90 7.90
电阻率μΩ·m,20℃
1.09±0.05 1.18±0.05 1.11±0.05 1.04±0.05 1.04±0.05
延伸率% ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20
比热J/g.℃
0.440 0.461 0.494 0.500 0.500
铁铬铝合金系列主要优缺点:优点:铁铬铝电热合金其使用温度高,最高使用温度可达1400度,(0Cr21A16Nb、0Cr27A17Mo2等),使用寿命长、表面负荷高、抗氧化性能好、电阻率高,价格便宜等.缺点:主要是高温强度低,随着使用温度升高其塑性增大,元件易变形,不易弯曲和修复.
镍铬电热合金系列主要优缺点:优点:高温强度较铁铬铝高,高温使用下不易变形,其结构不易改变,塑性较好,易修复,其辐射率高,无磁性,耐腐蚀性强,使用寿命长等.缺点:由于采用较稀缺的镍金属材料制成,故该系列产品价格高出铁铬铝最多达几倍,使用温度较铁铬铝低.
镍铬电阻丝长度的计算方法;功率为45kw,电压为什380v,电阻丝直径为4mm或4.5mm,长度是多少?
luckylidan1年前1
qq892073702 共回答了18个问题 | 采纳率100%
电压是380V,功率45kW,则其电阻为45kW/(380V)^2=0.3116欧姆.
电阻丝横截面积:12.56平方毫米或15.90平方毫米
镍铬合金电阻率:1*10^-6欧姆·m
所以其长度为3913696m(d=4)或4954440m
(2006•佛山)在物理课上,教师给了一些实验器材,让同学们探究“电阻跟导体的哪些因素有关”.所给的器材有:细软的镍铬合
(2006•佛山)在物理课上,教师给了一些实验器材,让同学们探究“电阻跟导体的哪些因素有关”.所给的器材有:细软的镍铬合金丝、康铜合金丝各一根(长约1 m),开关、电流表、电压表、滑动变阻器、电源各一个,导线若干.现请你解答下列问题:
(1)影响导体电阻大小的因素有______
(2)你认为用上述现有的器材可实现对哪些因素的探究,分别该如何去做呢?请简述做法的要点(不要求写过于详细的实验步骤).
(3)根据你设计的电路将下列实物连接起来,使得你用它们可完成本实验.

(4)小玉同学还想知道其中镍铬合金丝的确切阻值,她用电流表和电压表测得流过该金属丝的电流以及此时金属丝两端的电压分别为0.4A与1.6V.因而可得镍铬合金丝的电阻为______.
cailihong19781年前0
共回答了个问题 | 采纳率
如图所示是探究在通电时间一定时,电流产生热量与哪些因素有关的实验装置.烧瓶内装有质量和初温完全相同的煤油,瓶中铜丝和镍铬
如图所示是探究在通电时间一定时,电流产生热量与哪些因素有关的实验装置.烧瓶内装有质量和初温完全相同的煤油,瓶中铜丝和镍铬合金丝的长度、横截面积相同.下列选项是关于此实验的一些描述,其中正确的是(  )

A.在甲图中,探究的是电流产生热量与电流的关系
B.在乙图中,探究的是电流产生热量与电阻的关系
C.在甲图中,闭合开关一段时间后,A瓶中温度计的示数更高
D.在乙图中,相同时间内,电流越大,温度计的示数升高得越多
lancerj1年前1
8153367 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
解题思路:对于甲图,铜丝和镍铬合金丝串联在电路中,通过两导体的电流相同;而铜丝与镍铬合金丝的长度、横截面积相同时,铜丝的电阻小于镍铬合金丝的电阻;对于乙图,通过滑片的移动,可以使电路中的电流发生变化,但镍铬合金丝的电阻不变.

A、甲图中A、B串联,电流相同,但两导体的电阻不同,所以探究的是电流产生的热量与电阻的关系,故A错误;
B、乙图中,导体电阻不变,但滑动变阻器可以改变电路中的电流,所以探究的是电流产生的热量与电流的关系,故B错误;
C、甲图中,因为B中导体电阻大于A中导体电阻,根据Q=I2Rt可知,电流和通电时间相同时,B中的镍铬合金丝产生的热量更多,温度计的示数更高,故C错误;
D、乙图中,导体电阻不变,由Q=I2Rt可知,相同时间内,电流越大,产生热量越多,温度计示数升高越多,故D正确.
故选D.

点评:
本题考点: 控制变量法与探究性实验方案.

考点点评: 该题考查了控制变量法和转换法在焦耳定律实验中的应用,注意两导体串联时电流相等,导体产生热量的多少是通过温度计示数的变化来反映的.

热电偶:镍铬—镍硅 WRN 分度号K=0—1300 带200米分度补偿号
热电偶:镍铬—镍硅 WRN 分度号K=0—1300 带200米分度补偿号
热电偶:镍铬—镍硅 WRN 分度号K=0—1300 带200米分度补偿号线.多少一支?用在工厂上的.
wxl120071年前1
cpbwswswws 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%
300-400元一只,电线是200元左右
某人将镍铬——镍硅补偿导线极性接反,当电炉温度控制于800℃时,若热电偶接线盒处温度为50℃,仪表接线板处温度为40℃,
某人将镍铬——镍硅补偿导线极性接反,当电炉温度控制于800℃时,若热电偶接线盒处温度为50℃,仪表接线板处温度为40℃,问测量结果和实际差多少?
Eu (800℃)=33.29 mv;Eu (50℃)=2.02 mv; Eu (40℃)=1.61 mv;
有酒不醉1年前1
pangshunyuan 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
当补偿导线正确连接时,仪表实得电势为
33.29 - 1.61 = 31.68 mv
如补偿导线接反,则仪表实得电势为
(33.29-2.02)-(2.02-1.61)=30.86 mv
查表得741.5℃,和实际相差-19.5 ℃.
镍钢和镍铬钢 中 镍和镍铬的化学式 最好带上化合价
kennynuaa1年前1
发型不断 共回答了18个问题 | 采纳率77.8%
镍、铬在你说的那种情况下是单质化合价为零,镍钢,镍铬钢都是合金.
镍铬-镍硅热电偶测温电路,热电极A、B直接焊接在钢板上(V型焊接),A'、B'为补偿导线,Cu为铜导线,知接
镍铬-镍硅热电偶测温电路,热电极A、B直接焊接在钢板上(V型焊接),A'、B'为补偿导线,Cu为铜导线,知接
图9-24 采用补偿导线的镍铬—镍硅热电偶测温示意图
(1)当Ux=39.314mV时,计算被测点温度t x .
(2)如果A'、B'换成铜导线,此时Ux=37.702mV,再求t x.答: B .
(3)直接将热电极A、B焊接在钢板上,是利用了热电偶的什么定律?t x与t x ’ 哪一个略大一些?如何减小这一误差?
A. 910C B. 950C C. 40C D. 0C
跪求详解.

ee是一家1年前1
fudongli 共回答了12个问题 | 采纳率100%
这是你要的
一根粗细均匀的镍铬导线接入电压为U的电路中在时间t内电流做功W焦现保持电压U不变要使电流在镍铬线上做功为4W焦,则可采取
一根粗细均匀的镍铬导线接入电压为U的电路中在时间t内电流做功W焦现保持电压U不变要使电流在镍铬线上做功为4W焦,则可采取的方法有(写出两种)
wenyygy5201年前1
宁至静远 共回答了16个问题 | 采纳率75%
一 用4t的时间
二 用4分之一的镍铬导线
如果用镍铬—镍硅热电偶测量某温度
如果用镍铬—镍硅热电偶测量某温度
仪表指示值为700摄氏度,而热电偶的冷端温度为20摄氏度,能否认为被测温度即为720摄氏度,为什么?先谢过,一定给您加分
知音识曲1年前1
傲雪要qq 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
 
    不可以.
 
    如果你的仪表是带有自动温度补偿的,那么指示温度就是被测温度,冷端影响已经被消除掉了.指示的 700℃ 就是被测值.
    对于这种仪表(系统)在20℃环境下如果输入的不是热电偶信号,而是700℃对应的mV值,会指示在720℃附近,多出来的约20℃左右的指示就是补偿电路的补偿值.
 
    对于不带自动温度补偿的仪表和不带温度补偿的仪表(毫伏计)也不能像你那样理解,这些表现在很少用了,所以原因在此省略.