350KW的中频电源,需要多大的铝芯/铜芯电缆?地埋+明敷共约20米.
![](images/u2507.png)
350KW的中频电源,需要多大的铝芯/铜芯电缆?地埋+明敷共约20米.
我自己计算的是3根500平方的铝芯电缆,有没有这么大的电缆?
我自己计算的是3根500平方的铝芯电缆,有没有这么大的电缆?
已提交,审核后显示!提交回复
共3条回复
libaoween000 共回答了19个问题
|采纳率89.5%- 很少用过500平方的电缆.350KW的用国标铜芯185的足以.米数短的话用150的就成.地埋的话用铠装的.
- 1年前
gky0509 共回答了2个问题
|采纳率- 12345
- 1年前
mzg0516 共回答了5个问题
|采纳率- 500平方的有,只是很少设计用,500的,小电缆厂能做的也不多,我们厂最大的做过400的。
你可以考虑用铜导体。 - 1年前