金属氧化物避雷器直流特性怎么定义

xnj9992022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
dahei0714 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
金属氧化物避雷器直流特性指的是避雷器在直流电压下呈现的一种非线性伏安特性,具体的说就是金属氧化物避雷器在电压没有达到阀值(避雷器行业专业术语,值得是临界电压)电压时呈现的高阻性,可以看做是断路状态;当电压继续增大高于其阀值时,可以将避雷器看做是导通状态.
一般金属氧化物避雷器的重要实验就是用直流电压测试,通过在直流电的情况来反应避雷器的状况,因为避雷器在交流情况下测试的结果不能真实的反应其老化状况,只有在直流情况下来看其阻性电流
1年前

相关推荐

低压金属氧化物避雷器 y3w-0.28/1.3
低压金属氧化物避雷器 y3w-0.28/1.3
低压万能式断路器下雨打雷时频繁跳闸于避雷器有关吗,于接地有关吗,
yuanlin_20041年前1
Emily_lan 共回答了25个问题 | 采纳率92%
那是避雷器质量不好,没起到保护作用.
请问复合绝缘金属氧化物避雷器的动作负载?
人云亦云日1年前1
小屁孩oo縼葎 共回答了19个问题 | 采纳率100%
额,看到的晚了!复合套避雷器的动作负载有两种,一种的电流负载,一种是电压负载'指的是在避雷器遇到过电压导通时它能承受的电压和电流的最大值!
金属氧化物避雷器运行中劣化的征兆有哪几种
清江人儿1年前1
紫风翎 共回答了25个问题 | 采纳率88%
金属氧化物避雷器在运行中劣化主要是指电气特性和物理状态发生变化,这种变化使其伏安特性漂移,热稳定性破坏,非线性系数改变,电阻局部劣化等.一般情况下这些变化都可以从避雷器的几种电气参数的变化下反映出来.
(1)在运行电压下,泄露电流阻性分量峰值的绝对增大;
(2)在运行电压下,泄露电流谐波分量明显增大;
(3)运行电压下的有功损耗绝对值增大;
(4)运行电压下的全泄露电流的绝对值增大,但不一定明显.
金属氧化物避雷器的残压低些,会提高避雷器的保护性和可靠性?
pnt8658ge67741年前1
caoborlanddema 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
理论上残压低对设备的保护性要好点,但实际使用中只要避雷器的残压是在设备能承受范围之内,影响并不大,例如某个设备能够运行瞬间过电压是3000V,那残压是1500V和残压是2000V的避雷器对设备的保护性是没什么区别的.
而可靠性还是看避雷器本身的质量决定.
金属氧化物避雷器运行中劣化的征兆有哪几种
dandao1年前1
木杉boyi 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
