zy7912182022-10-04 11:39:541条回答

避雷接地和电气设备的保护接地接到同一个主接地网
(我指的是同一个建筑物房顶上的避雷网通过建筑物立柱中的钢筋接到地下的主接地网,同时,该建筑物内的变压器、配电盘、电机等电气设备的外壳通过接地线接到主接地网)当接闪器接到雷电的时候,整个接地网立即达到很高的电压,与接地网相连的电气设备的外露可导电部分也达到了与雷电相同的电压,而土壤电阻率比金属导体的电阻率大得多,雷电荷需要经过一段时间才能慢慢地泄入大地,虽然这段时间可能只需要零点几秒,但如果接闪的时候,正好有人触摸到电气设备的外壳上,不是很危险吗?请哪位高手给一个合理、详细的解释.

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
十一样板 共回答了18个问题 | 采纳率100%
共用接地反而不会发生你说的问题,如果分开才是危险的
现在的建筑都是钢筋混凝土,而且规范要求都要做等电位连接,其实在雷击的时候,本身建筑就是一个等势体,不会出现逆说的情况
1年前

相关推荐

1,为什么避雷针可以避雷?从物理角度分析.2,除尖端放电,还有哪些放电形式?
sarah_ding1年前4
zhangzhiyuehao 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
建筑物会感应上与云层相反的电荷,这些电荷会聚集到避雷针的尖端,达到一定的值后便开始放电,不停的将建筑物上的电荷中和掉.
高压电弧放电、辉光放电、电弧放电、电晕放电、火花放电、介质阻挡放电等
避雷针是怎样避雷的
1aj6w1年前1
ryanwy 共回答了10个问题 | 采纳率80%
这是根据尖端放电的原理,金属的尖端容易聚集电子,而雷的形成则是空气中的电流运动,它遇到大量的电子时就会随之导入.避雷针一端高耸,容易接近云层,另一段则将电流导入大地,就避免了雷电劈到树木上,或其它不该劈的地方,呵呵,大致原理上是这样,具体我也说不太好,还望各位多多指正
现在的楼房一般都有避雷装置,那么在打雷时还要关闭家用电器的电源么?
超级女生00011年前1
三原兔原版 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
如果你不用的话就关,用的话就不关,在供电线上也有避雷装置
遇到雷雨天气,为什么能够在车内避雷?
xu12341421年前1
ih972 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
因为汽车的外壳是电的良导体,当遇到雷雨天气时,大气中的强电场会使汽车的外壳上的正负电荷重新分布,最后达到平衡,此时车体的表面就不会有场强.而根据通量定理,车体的内部也不会有场强,汽车内部保持外场与内建电场的平衡,相互抵消,不会有电场作用.
这就是静电屏蔽的原理.
房顶上用来避雷的装置可以在上面连接地线吗?
人莫予毒光1年前1
薏米儿 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
不可以,避雷装置即接闪装置,如在上面连接地线,在遭受雷击时,局部瞬间大电流高电压会造成危险.
打雷时,以下这几种避雷方法,哪种是正确的A走到附近的树下躲避 B平躺在地上 C乘上附近的公交车
老刀不宝1年前1
wiseyuaninly 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
好像都不对,必须选的话选B
雷雨时,避雷针尖不断向空中释放电子,这是避雷针中
雷雨时,避雷针尖不断向空中释放电子,这是避雷针中
A没有电流 B电流从地面流向尖端 C电流从尖端流向地面 D无法确定
说明原因
tianluwo1年前1
飘过星空的泪 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
c
在雷雨天气,高楼上空出现带电云层时,迅雷针和高楼顶部都被感应上大量电荷,由于避雷针针头是尖的,而静电感应时,导体尖端总是聚集了最多的电荷.这样,避雷针就聚集了大部分电荷.避雷针又与这些带电云层形成了一个电容器,由于它较尖,即这个电容器的两极板正对面积很小,电容也就很小,也就是说它所能容纳的电荷很少.而它又聚集了大部分电荷,所以,当云层上电荷较多时,避雷针与云层之间的空气就很容易被击穿,成为导体.这样,带电云层与避雷针形成通路,而避雷针又是接地的.避雷针就可以把云层上的电荷导人大地,使其不对高层建筑构成危险,保证了它的安全.
在下雨打雷的天气怎样避雷?
cwgong1年前1
吸尘器001 共回答了17个问题 | 采纳率100%
雷打出头物.下雨天又是在旷野中,打雨伞挡雨是人之常情.但是必须记住如果当看见闪电后立即听到雷声,说明正处在近雷暴的环境中,应该停止行走,低打雨伞并两脚并拢立即下蹲.即使没有雨伞,也不宜飞跑狂奔,待到雷声逐渐远去,才可迅速寻找安全的场所避雨.外出旅行时,最好准备雨衣比较安全.还有就是立即双膝下蹲,身体向前弯曲,双手抱膝,要将手表、眼镜等金属物品摘掉.在野外时也可以凭借较高大的树木防雷,但千万记住要离开树干、树叶至少两米的距离,孤立的烟囱下、高大的金属物体旁、电线杆下都不宜逗留.雷雨中若手中持有金属雨伞、高尔夫球棍、斧头等物,一定要扔掉或让这些物体低于人体.还有一些所谓的绝缘体,像锄头等物,在雷雨天气中其实并不绝缘.
避雷针的接地电阻不应大于多少欧姆?避雷针对建筑物的防雷电保护角度是多少?
lhbyz1年前1
夜狼虫 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
避雷针的接地电阻不应大于10欧姆.避雷针对建筑物的防雷电保护角是小于或等于45度.
为什么高大的建筑物上安装避雷针可以避雷?
平易近人我1年前1
towerofbable 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
解题思路:避雷针可使周围的空气形成一条可以导电的通道,使电荷沿避雷针的针尖、金属线流入大地,而不损坏建筑物.

答:安装避雷针后,当有雷电时,电流会从避雷针传入大地,从而避免电流通过建筑物产生破坏作用.

点评:
本题考点: 欧姆定律的应用.

考点点评: 此题主要考查避雷针的作用,是基础常识.

负角保护是什么?是在线路避雷上应用的
道无间实有间1年前1
fish-摆摆 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
2.1 雷击故障类型
对于110 kV及以上电压等级的输电线路,直击雷是线路的主要危害.直击雷有反击和绕击两种形式.雷击造成输电线路事故一般有3种情况:
接地电阻超标,造成输电线路耐雷水平降低,此时雷击避雷线或塔顶,杆塔电位升高引起反击使线路跳闸;
接地电阻合格,但是由于雷电流太大,超过了线路设计的耐雷水平,此时雷击避雷线或塔顶,反击使线路跳闸;
雷绕击到线路,使线路跳闸.
运行经验证明,雷击发生在避雷线的档距中间,且与导线发生闪络引起跳闸的情况是极罕见的,可不予考虑.
2.2 雷击故障类型判据
大量的计算和运行情况表明,对于110~220 kV线路,绕击与反击均是危险的.
若同杆三相或同杆两相同时发生雷击闪络,应分析为是反击闪络,因为绕击不可能造成多相同时闪络.若相邻杆塔非同一相同时雷击闪络,也应认为是反击闪络.
水平排列的导线,若中相发生雷击闪络,则一般认为是反击闪络,因为雷电直接击中导线的概率是很小的.
反击和绕击的特点见表2.
表2 反击和绕击的特点比较
3 接地电阻值和保护角的规定
按规程规定,接地电阻应符合表3标准.
表3 有避雷线的线路杆塔的工频接地电阻
杆塔上避雷线对边导线的保护角,一般采用20~30°,220~330kV双避雷线线路,一般采用20°左右.表3为有避雷线的线路杆塔的工频接地电阻.
新建220kV及以上电压等级的线路,应结合线路路径坐标,进行沿线宽度为1km的雷电参数分析,并根据分析结果确定线路保护角:对于全线年落雷总数1000次以上的500kV和220kV线路采用负保护角;对于全线年落雷总数为500~1000次的500kV线路采用5°以下的保护角,220kV线路采用10°以下的保护角;对于全线年落雷总数为500次以下的500kV线路采用10°以下的保护角,220kV线路采用15°以下的保护角.
4 35kV雷击跳闸数据统计
2004~2007年,大兴地区35kV输电线路雷击共有11次,重合出11次,重合成功率100%.由于35kV大部分无避雷线,遭受的都是直击雷或感应雷,而且由于绝缘子片数少,绝缘强度低,遭雷击后,往往出现一基多相闪络造成线路跳闸,甚至导致导线断股.
表4、表5、表6分别为大兴地区雷击故障统计、绝缘子类型统计、地形统计.
表4 雷击故障类型统计
表5 按绝缘子类型统计
表6 按地形统计
5 35kV线路耐雷水平分析
35kV线路绝缘水平低,且线路杆塔一般没有作接地,故35kV线路耐直击雷和感应雷的水平都较低.
由于35kV线路基本上不全线架设避雷线,因此雷电直击线路的可能性较大.
35kV线路应该以提高雷击跳闸后的重合成功率为主要防雷措施,即“以疏为主”.
6 常规防雷措施分析
6.1 降低杆塔接地电阻
输电线路分布广、沿途地形复杂,必须做好输电线路杆塔接地电阻的普测工作,掌握不同地形、土质的接地电阻的超标情况和接地装置的腐蚀情况.
由表7可见,随着杆塔接地电阻的降低,线路的耐雷水平明显提高,因此降低杆塔的接地电阻有显著的防雷效果.
表7 各种电压等级线路耐雷水平与杆塔接地电阻的关系
降低杆塔接地电阻的方法有采取重埋接地网、增加接地极、增加接地面积等方式.还可以采用降阻剂、非金属接地体模块、离子接地系统等方式.
6.2 安装线路避雷器
理论计算分析和实践都证明,将线路避雷器应用到雷电活动强烈或土壤电阻率高、降低接地电阻有困难的线路段,可以较大地提高线路的耐雷水平.安装线路避雷器对降低反击及绕击均能起到较好的效果.
一般而言,考虑安装线路避雷器的地点大致为:
·供电可靠性要求特别高而雷击跳闸率居高不下、采用一般措施仍降不下来,而雷击点又为随机分布的线路,经过技术经济比较后,可考虑全线安装线路避雷器;
·运行经验表明的易击段,经仔细分析后,可安装线路避雷器,但要进行计算,以确定合理的安装方案;
·山区线路杆塔接地电阻超过100Ω,采取一般降阻措施,接地电阻仍降不下来,且发生过闪络的杆塔;
·变电站出口线路,接地电阻过大的杆塔.
安装线路型避雷器只能有效保护本基杆塔,成本较高,施工工期长,需要停电,需要运行维护.
6.3 绝缘子并联放电间隙“疏导型”防雷
绝缘子并联放电间隙“疏导型”防雷,这种方式主要是借鉴国外成功运行经验,可应用在以提高重合成功率为主要目标的35kV线路防雷治理上,在110kV线路上也可以有选择的安装.
安装防雷放电间隙,主要是在绝缘子串两端并联一对金属电极(又称招弧角/引弧角),构成保护间隙,通常保护间隙的距离小于绝缘子串的串长.架空线路遭雷击时,绝缘子串上产生很高的雷电过电压,但因保护间隙的雷电冲击放电电压低于绝缘子串的放电电压,故保护间隙首先放电.接续的工频电弧在电动力和热应力作用下,通过并联间隙所形成的放电通道,被引至招弧角端部,固定在招弧角端部燃烧,从而保护绝缘子免于电弧灼烧.
6.4 架设避雷线,减小保护角
避雷线是线路中普遍采用的防雷装置,它能降低线路绝缘所承受的过电压幅值,当雷电直击于线路时,线路避雷线将雷电流引入大地.
通常将避雷线与外侧导线的连线和避雷线对地垂直线之间的夹角α称为保护角.
雷云放电将引起线路感应过电压Ug,Ug与主放电电流幅值I及挂线高hd成正比,与雷击点的距离成反比.
架设架空地线要求该线路杆塔必须具备架设条件,且架设后保护角应符合规程要求.
7 大兴地区35kV线路防雷改造方案
大兴地区35kV线路雷击故障较多的线路,有天邢线、小榆线、礼南线、瀛忠线等4条线路.根据线路的运行状况和实际条件,确定其防雷改造方案.
应对所有35kV线路避雷线进行接地治理,改造不合格接地网.改造接地网时,以重埋接地网方式为主.
天邢线全线为铁塔线路,且具备加架空地线条件,对其进行加装架空地线,并确保保护角符合要求.
小榆线、礼南线雷击位置相对固定,拟采取加装线路避雷器措施.
瀛忠线采取全线加装放电间隙措施.
输电线路防雷是一项长期的工作,需遵循“因地制宜、综合整治”的基本方针.同时线路防雷工作应综合使用经验成熟的技术,并适当考虑应用新技术和新设备.
这句话有错字没?括号里的字写的对吗?放屋顶可(避雷),放门口可(辟邪)
魅力投影1年前1
ZSC0923 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
没有!非常正确
避雷针到底引不引雷如题,书上说由于尖端放电,避雷针的电荷不断向大气中释放,中和空气电荷,达到避雷,意思是雷不会打在避雷针
避雷针到底引不引雷
如题,书上说由于尖端放电,避雷针的电荷不断向大气中释放,中和空气电荷,达到避雷,意思是雷不会打在避雷针上,起到“避”的作用.可是很多人都说避雷针其实是引雷的,引雷打在避雷针上,再通过接地把电传至地球导体,保护建筑.到底避雷针避雷吗?还是引雷?
恩→_→.
atjgf1年前1
离开海的乌龟 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
避雷针也叫引雷针,是为了防止雷电无规律乱打,避雷针把雷电引过来打在避雷针上再通过引下线泄放到大地
请教避雷电阻测试避雷电阻测试看是否达到设计要求,选用什么型号摇表,具体如何操作!电阻读数如何确认!以及主意事项!请指教!
请教避雷电阻测试
避雷电阻测试看是否达到设计要求,选用什么型号摇表,具体如何操作!电阻读数如何确认!以及主意事项!请指教!
大型建筑或高层建筑!能具体介绍怎么操作吗?
idkjo1年前1
a5212006 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
你需要哪方面的?
目前新建楼房验收 4102A 和 MI2124
测试点为楼角(一般是那里)处的内部引下线断接卡
用3-5倍地网对角线测试法 例如辽宁本溪溪湖区河西解困二期工程
接地电阻0.8--2.4Ω 不等(由于楼数太多 面积太大又都回填土和山石)
15#楼0.8Ω、3#楼0.84Ω、9#楼1.0Ω
避雷针避雷是中和云层中的异种电荷
避雷针避雷是中和云层中的异种电荷
这句话是对的还是错的啊,不同的教辅却有不同的答案.纠结啊.
教材上说:当带电的雷雨云接近建筑物时,由于静电感应,金属棒出现与云层相反的电荷.通过尖端放电,这些电荷不断向大气释放,中和空气中的电荷,达到能避免雷击的目的.
看看 怎么回事啊 为什么是错的啊
璀璨星泪1年前1
99归真 共回答了26个问题 | 采纳率92.3%
这时错的在雷雨天气,高楼上空出现带电云层时,迅雷针和高楼顶部都被感应上大量电荷,由于避雷针针头是尖的,而静电感应时,导体尖端总是聚集了最多的电荷.这样,避雷针就聚集了大部分电荷.避雷针又与这些带电云层形成了一个电容器,由于它较尖,即这个电容器的两极板正对面积很小,电容也就很小,也就是说它所能容纳的电荷很少.而它又聚集了大部分电荷,所以,当云层上电荷较多时,避雷针与云层之间的空气就很容易被击穿,成为导体.这样,带电云层与避雷针形成通路,而避雷针又是接地的.避雷针就可以把云层上的电荷导人大地,使其不对高层建筑构成危险,保证了它的安全.
关于安全用电,下列说法不正确的是(  ) A.室外天线要装置避雷装置 B.只要不接触高压带电体,就不会触电 C.用电器的
关于安全用电,下列说法不正确的是(  )
A.室外天线要装置避雷装置
B.只要不接触高压带电体,就不会触电
C.用电器的金属外壳接上地线
D.检查电路时,人体可能成为电流的通路
pkuqz1年前1
tianda007 共回答了21个问题 | 采纳率100%
A、室外天线要装置避雷装置,故A正确;不符合题意;
B、在高压线下面有可能会发生高压电弧触电,故B错误,符合题意;
C、将家用电器接地,当用电器漏电时,电流就通过地线,流入大地,防止触电事故的发生,故C正确但不合题意;
D、检查电路时,人体可能成为电流的通路,例如:使用测电笔时,电流通过人体流入大地,故D正确,不符合题意.
故选B.
夏天雷雨天气最好的避雷常识是什么?
飞跃的轩辕1年前3
breadpop 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
一是,不要使自己成为尖端,也就是说,要尽量降低自身高度,不应该把铁锹、锄头、高尔夫球棍等带有金属的物体扛在肩上高过头顶,因为这样会增加闪电直接击中的机会.如果四周没有比自己高的物体,那么举着雨伞将是很危险的.雷电期间,在平坦的开阔地带,最好不要骑马、骑自行车、驾驶摩托车或敞篷拖拉机,因为此时你可能成为周围环境的突出物体而招引雷击.  二是,要尽量缩小人体与地面的接触面,以减少跨步电压的伤害.根据第一个要求看,最好的办法是寻找一个沟谷或凹地,不得已时就在平地上双脚并拢蹲下,应注意不要用手撑地,同时双手抱膝,胸口紧贴膝盖,尽量低下头,因为头部较之身体其他部位最易遭到雷击.(人应该是屈身团在一起蹲下)  三是,不宜进行户外球类运动.雷雨天进行室外、野外的球类活动,容易造成群死群伤的严重后果,这已经被国外的许多雷击灾害实例所证明.1993年9月20日,在马来西亚吉隆坡附近的一场足球比赛中,有4名球员遭雷击身亡.因此,世界杯足球赛组委会在主办国的主要足球赛场都会安装了一大批先进的防雷设备.  如果在雷电交加时,头、颈、手处有蚂蚁爬走感,头发竖起,(已经和云层出现静电感应了)说明将发生雷击,应赶紧趴在地上,这样可以减少遭雷击的危险,并拿去身上佩戴的金属饰品和发卡、项链等.  避险提示  外出最好携带非金属的防雨用具,如塑料雨衣、木柄或塑料柄雨伞  打雷时避雨切忌狂奔,因为步子大了通过身体的跨步电压就大,容易伤人  在市郊地区,最好躲入一栋装有金属门窗或设有避雷针的建筑物内,也可躲进有金属车身的汽车内.一旦这些建筑物或汽车被雷击中,它们的金属构架或避雷装置或金属本身会将闪电电流导入地下.  如果碰巧在稠密树林中,最好找一块林中空地,选与四周树木差不多远的地方,双脚并拢蹲下.这时由于高大树木易遭雷击,从而保护了开阔地区的避雨者.  雷电时,最好不要到湖泊、河海等处钓鱼和划船,也不要去游泳,因为湖泊、河海这些导电体容易引雷.
避雷针是如何工作以达到它避雷的效果的?
避雷针是如何工作以达到它避雷的效果的?
如题
trademan1年前1
走过边缘 共回答了15个问题 | 采纳率100%
避雷针一般是用金属,铁做的.当天空云层中积累了较多的某种电荷,比如说正电荷,离云层比较进的避雷针会积累出较多的负电荷.可以理解吧,因为异性相吸同性相斥嘛~其实是电子在电场中受到电场力的移动啦~
然后由于尖端效应,尖端效应就是说因为避雷针尖端空间很小,却积累了一定的电荷,电压会越来越大.当电压达到一定值时会击穿空气,这个电压称为击穿电压(其实是空气被电离了)达到把云层的电荷中和的效果,也可是理解为把电引入地下.
由于每次达到击穿电压所需的电荷量很小,因为尖端效应嘛,所以可以多次放电来避免大量电荷积累击穿云层和房屋之间的空气.这样是很危险的,会引起火灾等危险事故.
用了避雷针就没有问题啦
我一直在想这个问题:为什么树是绝缘体,还要被雷劈?避雷针是导体,还会避雷?
qq4754851481年前1
aona888 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
首先打雷多半有雨,且不说落到树上的雨水是导体,树木本身内部也有水,所以不完全是绝缘体
然后说为什么雷会劈到树上:
一般树木在空旷处而且相对周围物体来说比较高,当发生雷电效应的时候,树木就会类似于起到避雷针一样的作用,将雷(电)引过来,导入大地.
而且避雷,不是避开雷的意思,是将雷电引导大地

大家在问