交流耐压试验的意义及作用是什么?

孤独高跟鞋2022-10-04 11:39:542条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共2条回复
xiao_bo 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
试验的意义及作用
测量电气设备的绝缘电阻能灵敏地反映绝缘情况,有效到发现设备局部受潮或整体受潮和赃污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷.吸收比和极化指数能反映设备受潮程度,是判断设备是否受潮的一个重要指标.
1年前
粉色边缘人 共回答了2个问题 | 采纳率
交流耐压试验尽管有某些缺点,即在较高的交流电压作用下对绝缘尤其是对固体有机绝缘,其绝缘中的一些弱点会更加发展(尚未导致击穿),每次试验对绝缘都要造成新的损伤积累(这种现象称为积累效应),但还必须做此项试验。这是因为电气设备绝缘的各种非破坏性试验方法,虽然均能从不同的侧面反映绝缘的状况,发现一些缺陷,但这些试验方法给设备绝缘所加的试验电压往往低于设备的工作电压,不能有效地发现绝缘弱点;直流耐压试验,...
1年前

相关推荐

请问下110KV母线做交流耐压试验一般试验电压是多大.
天山姑娘1年前1
牙牙牙刷 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
请问下110KV母线做交流耐压试验一般试验电压是多大
110KV母线的交流耐压试验电压是:184KV,试验时间为1分钟.
110KV开关的交流耐压试验电压是:265KV,试验时间为1分钟.
电机交流耐压试验,电流表应该选多少量程的?
柳攀花1年前1
femgzhizi 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
电机交流耐压试验的实际电流一般在100mA以内,不过,电机绝缘损坏时,电流较大,因为耐压试验对电流测量的准确度要求不高,加上为了防止电表损坏,一般选择1A量程的电流表.
一根8米长的10kV 电缆要做耐压试验的话,是做直流耐压试验还是交流耐压试验?
安崎俊1年前1
水密桃12号 共回答了24个问题 | 采纳率87.5%
一般是做交流耐压实验.
同电压级别的耐压实验,交流通过了,直流肯定也能通过.反之不一定.
10kv电缆,常见的实际应用中也是在交流场合.
发电机交流耐压试验的步骤是什么?
ffyourmother111年前1
3天不来 共回答了16个问题 | 采纳率75%
1)首先应检查并测量发电机定子绕组的绝缘电阻,并进行直流泄露试验,如有严重受潮或严重缺陷,需消除后进行交流耐压试验,保证所有试验设备仪表仪器接线正确,指示准确.
(2)一切设备仪表接好后,在空载条件下调整保护间隙,其放电电压为试验电压的110%—120%,并调整电压在高于试验电压5%下维持2min后将电压降至零位,拉开电源.
(3)经过限流电阻R在一次侧短路,调试过电流保护跳闸的可靠性.
(4)电压及电流保护调试检查无误,各种仪表接线正确后,即可将高压引线接到被试发电机绕组上进行试验.
(5)耐压后的绝缘电阻不应小于耐压前的数值.
资料来源:华天动力
电气设备交流耐压试验的主要目的是什么
2gkali1年前1
走鸟兽 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
电气设备交流耐压试验的主要目的是鉴定电力设备绝缘强度.
由于电力设备在运行过程中,绝缘长期遭受着电场,温度和机械振动的作用会逐渐发生老化,变质,会发生普遍劣化,也会发生局部损坏,存在缺陷.各种绝缘预试方法,其电压都低于设备的工作电压,作为安全运行保证还不够有力.
直流耐压虽然试验电压高于工作电压,能发现一些弱点,但设备在交流电场下的弱点使用直流试验电压不一定能够发现,而交流耐压试验符合设备在运行中所承受的工作状况,所以交流耐压试验是保证安全运行的一种重要手段.
1200m的35kv电缆做什么样的交流耐压试验?
1200m的35kv电缆做什么样的交流耐压试验?
电缆横截面积是300mm²
awong1111年前1
xuanxxy 共回答了14个问题 | 采纳率100%
根据你的情况,用华天的BPXZ-HT-216kVA/108kV/27kV调频式串联谐振耐压装置应该是没有问题滴.