dj24462022-10-04 11:39:541条回答

三相四线制接互感器,电表读数要怎么看
工地用的电是三相四线制,每一线上都有接互感器,然后接入电表
用的是BH-0.66-CT互感器
铭牌为
一次侧 600A 5/3.75VA
conductor through:1 (应该是匝数吧)
class 0.5 ( 精度等级吧,不知道有什么用)
二次侧:5A 50/60HZ 660V
电表显示是200度
倍率是不是一次侧比上二次侧 为120倍吧?
然后用的实际电为24000度?
求证.
我朋友说三相四线接的每一个互感器的倍率都要全部加起来,再乘以电表读数,才是实际的用电量

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
zzx520king 共回答了20个问题 | 采纳率85%
互感器上标注的电流比乘以电表所显示的度数,等于实际用电度数.
电流比 就是一次电流除以二次电流
三相四线制(L1.L2.L3.N)电能表是把三相分别用的电量,累加在一起显示在电表上(L1+L2+L3=显示电量),也就是度数.
因为L1.L2.L3 中的的每一根相线,都没有直接接入电表,而是分别在每一根相线上穿了一个互感器,由互感器接入的电表,所以 ,每一个互感器就是代表三根相线中的其中一根相线(火线,L)
在这里是绝对不能把每一个互感器的倍率都要全部加起来计算的
600/5*200=24000是正确的
class 0.5是精度等级,也就是允许存在误差的级别,该数字数字越大,代表的误差就越大.0.5级是误差率最高的,0.1 级的误差率最低
1年前

相关推荐

关于三相电路的问题,某三相发电机,三相绕组连接是星形,若将它换成三角形.线电压和相电压如何变化?如果连接是星形,其中BY
关于三相电路的问题,
某三相发电机,三相绕组连接是星形,若将它换成三角形.线电压和相电压如何变化?如果连接是星形,其中BY接反了,那么Uby线电压是多少?
wangxiaoting1年前1
hailonghay 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
以380V发电机为例说明
1.星形接法.线电压=380V,相电压=220V;
2.三角接法.线电压=220V,相电压=127V;
3.星形接法反接BY,则UBY=220V.uab=220v,ubc=220v,uac=380v.
有一台三相380V45千瓦的深井泵,电源要接到距离750米以外,请问要用多少平方的铝电缆.
有一台三相380V45千瓦的深井泵,电源要接到距离750米以外,请问要用多少平方的铝电缆.
现已经接上一根50平方铝电缆,电机起动不了,如果用22千瓦的深井泵,用多少平方的铝电缆.
红豆591年前1
阳阳喵喵 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
设平方数为x,功率因数为0.9
铝电阻率为0.0294Ω•mm2/m
R=750*0.0294/x
I=45000/(380*1.732*0.9)
=76A
起动电流一般是工作电流的4-7倍,取5倍
若用50平方铝电缆,
起动时导线压降为5IR=167V
而起动电压一般要保证在80%U以上,即304V,最高压降80V左右
R110
最少用110-120平方的电缆
我建议电机加个软起动装置
用22千瓦的电机可以仿照上面计算
步进电对称三相绕组在空间位置上应彼此相差()A60度电角度B120度电角度C180度电角度D360度电角度
菲菲7391年前1
LRQJ 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
B
排烟机三相电流的额定功率为15KW,额定电压为220V,求额定电流?请高手列出公式和结果!
Nature_Knight1年前1
hjandy 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
U*I*1.732=W 220*I*1.732=15000
15000/220/1.732=39.365945A
三相异步发电机输出电流的大小与什么有关?在转速不变的情况下能改变其电路大小吗?请专家为我解答,
杨桑妮1年前1
zxd0411 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
输出电流的大小主要与负载的大小有关.转速和输出电压有关
三相异步发电机输出电流调节问题三相异步发电机的输出为三相电(注意这里是发电机),此输出经过整流后可得直流电,在直流电路中
三相异步发电机输出电流调节问题
三相异步发电机的输出为三相电(注意这里是发电机),此输出经过整流后可得直流电,在直流电路中串联一个可变电阻,那么通过改变电阻可以改变直流电流的大小吗?如果可以,那么整流电路之前的三相电是不是也发生了变化?发生了什么变化呢?
guodanyu1年前1
晓疯子 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
整流电路有电压型和电流型,如果你的是电压型的话(也就是整流电路输出电压是稳定的)改变电阻就会相应的改变输出电流的值.如果你的是电流型的话(也就是整流电路输出电流是稳定的)改变电阻就会相应的改变输出电压的值.这是在整流电流输入稳定的情况下
4.用两表法测量三相功率时,出现两个功率表读数相等的现象,此时三相功率应是( )相加,想减,还是相乘啊
瞅瞅吧1年前1
美丽线虫 共回答了19个问题 | 采纳率100%
双瓦特表测量三相功率时,两个功率表读数相加是三相功率.
测量方法:A相和C相取电流,电压分别是AB相和BC相.
在三角形接法的三相系统中,三相电流的有效值La ,Lb,Lc怎么求,零序电流怎么求?
jennyxl1年前1
20060400609 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
三相电流是指的线电流值,因此同负载接法无关,只需求出系统总电流就是线电流了.零序电流也是在系统进线处取,取在三相总进线,不包含地线即可.
三相对称负载作△形联结,若每相负载的阻抗为38Ω,接在线电压为380V的三相交流电路中,则电路的线电压为17.3A怎么算
三相对称负载作△形联结,若每相负载的阻抗为38Ω,接在线电压为380V的三相交流电路中,则电路的线电压为17.3A怎么算出来的
悦海悠然1年前1
风过红尘 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
220÷38×3
铜线三相电的公式是怎样计算的
期待你到来1年前1
李铁宝宝 共回答了15个问题 | 采纳率80%
三相电计算如下
功率=电流*电压*根号3*功率因数
电流=功率/电压/根号3/功率因数
比如空气开关是100A的,那么功率如下.
100*380*1.732*0.85=55.9KW.
如果是单相空气开关,功率计算如下.
功率=电流*电压
比如32A空气开关,
32*220=7.04KW.
三相四线制供电系统中,中线性的作用是什么?
三相四线制供电系统中,中线性的作用是什么?
能否提供详细点的
garwa1年前1
zhangjihui 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
三相四线制供电系统是用于三相380V电气设备,三相五线制供电系统一般用220V线路,三相380V电气设备是不需要中线的,那一根线是用于接地的.因为三相每相功率因数角相差120度,三相加起来就是0
小夜灯LED灯插头是两向的好还是三相的好?
weishuangjiu1年前1
罗娜尔多 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
估计你是想问三爪的好还是两爪的好,其实都一样的,只是为了适应不同的插座.三爪中上面的那个爪是地线起保护作用的,目的是一旦机壳带电通过那个地线保护人员不会因为触碰外壳而触电.可是小夜灯都是塑料外壳用不着地线保护,所以说无所谓.选购的时候根据你家插座的形式购买就可以了.
DT862-4三相四线有功电能表配了三个护杆器 电流比50/5A 以前乘10倍可电度数不准.读数怎么算?
DT862-4三相四线有功电能表配了三个护杆器 电流比50/5A 以前乘10倍可电度数不准.读数怎么算?
做了同样的设备可别人的电子表的电度数高的多.是不是要3个加起来呀.
快乐的熏衣草1年前1
pa1208 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
是别人的度数比你的高还是别人的度数高的?读数乘10倍是对的,是不是接线错误或有断的
低于50赫兹的电源能用吗?为了使三相柴油机发电机省油,当不需要动力电,单独照明的时候就调小了油门,频率也就低了,这样有影
低于50赫兹的电源能用吗?
为了使三相柴油机发电机省油,当不需要动力电,单独照明的时候就调小了油门,频率也就低了,这样有影响吗
长风一笑20031年前5
smiled_july 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
对于白炽灯和电子式镇流器日光灯以及节能灯都是完全可以使用的,当然前提是能把灯点亮,对于传统的电感式镇流器的日光灯是肯定不行的(频率低了会使镇流器的电感量下降,从而造成电流过大而烧坏灯管),对于使用传统式变压器的电器来讲,道理也是如此
如果三相对称绕组中通入大小和相位都相同的电流i=Isint,电机能否运转,为什么?
飘遥龙1年前1
yazipipi 共回答了23个问题 | 采纳率91.3%
动不了的,原因就是你的电机的三相磁场完全一样,形成不了力矩差.
1KW三相电阻丝一小时用多少度电
带着oo去流浪1年前4
悲情公子 共回答了25个问题 | 采纳率88%
1kw就是说的额定功率,如果在它的标准电压下工作当然就是一小时一度电.
三相交流发电机作Y连接,已知每相绕组的电压幅值um,则其限电压为多少?
matinas1年前1
fufuloveu 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
Y连接,线电压是相电压(绕组电压)的根号3倍.即为√3Um
关于无功电能表计量的计算题某高压用户,三相三线制计量,无功表由三块单相表组成,本月有功电量4万KWh,无功表1电量92k
关于无功电能表计量的计算题
某高压用户,三相三线制计量,无功表由三块单相表组成,本月有功电量4万KWh,无功表1电量92kvr,无功表2电量90kvr,无功表3电量91kvr,CT40/5,PT1000/10,求本月无功电量.
我觉得应该是(92+90+91)*40/5*1000/10=218400kvr,但答案给的是92+90+91=273kvr,哪个对,求解
嘉康利1年前1
友谊典范 共回答了24个问题 | 采纳率87.5%
单相无功表直接得出的数据单位为:Kvar,说明已经把互感器的变比计算进去了,再计算变比就重复了.不计算变比时,表上读出的数据单位是:var.
所以,推论应该是273.
电机学的问题1,三相单层绕组,Q=24,2p=4,a=1,60°相带,整距线圈,则极矩为————,每级每相槽数为————
电机学的问题
1,三相单层绕组,Q=24,2p=4,a=1,60°相带,整距线圈,则极矩为————,每级每相槽数为————,槽距脚为————.
2,三相同步发电机中,原动机转速为1000r/min,极对数2p=4,则输出交流电的频率为————
张李帆1年前1
迷你甲壳虫 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
1 极距 τ =Q/2p =24/4=6 Q——总槽数
每极每相槽数 q=Q/2pm=24/4/3=2 m——相数
槽距角 α=p×360º/Q=30º
2 频率 f=np/60=1000×2/60=33.33Hz
判断对错:三相总视在功率等于总有功功率和总无功功率之和()
ww败败1年前1
xxxd0828 共回答了20个问题 | 采纳率90%
三相有功功率等于各相有功功率之和 所以题目是错的
手机提问的朋友在客户端右上角评价点【满意】即可.
互相帮助,祝共同进步!
同步发电机三相突然短路,为什么短路电流会出现非周期分量?什么情况下非周期分量最大?与突然短路时瞬间转子位置角α0有何关系
同步发电机三相突然短路,为什么短路电流会出现非周期分量?什么情况下非周期分量最大?与突然短路时瞬间转子位置角α0有何关系?
乌龙茶花1年前1
wanghuabin18 共回答了23个问题 | 采纳率87%
发电机是电感性元件,当发电机三相短路时,电压瞬间变为零,但是电感元件的电流是不能突变的,所以电感元件中的磁场将产生一个反电势,来维持电流逐渐变小,这就是直流分量(非周期分量)的来源.所以,当发电机电流在最大值时发生三相短路,因为电感元件的电流不能突变,所以短路电流从最大值逐渐下降,其中包含的非周期分量最大
比方讲电磁炉的功率为2000瓦.所用的插座额定电流为10安,在三相电和单相电中都能用公式P=ui来计算吗?如果不一样三相
比方讲电磁炉的功率为2000瓦.所用的插座额定电流为10安,在三相电和单相电中都能用公式P=ui来计算吗?如果不一样三相电的公式应该怎样计算?求赐教.
那么公式中的电压用220还是用380伏?本人理解是用220伏,插座本身用一单相线加零线.这样理解对吗
浮云飘散21年前1
xjz603 共回答了26个问题 | 采纳率84.6%
P=UI是电路中有功功率计算的最基本式子.针对单相电路,使用该公式是没有问题的,但是如果负载中含有感性负载,必然会存在功率因数的问题,交流电路中常使用的公式就变为P=UIcosφ.
那么对于三相电路,考虑到三相电源的接法(Y型或者△)、三相负载的接法(Y型或者△),由此引起的相电压、线电压,相电流、线电流的差异,三相电路使用公式P=√3UI;考虑系统感性负载存在、功率因数的影响,常用公式是:P√3UIcosφ.
具体使用220V还是380V,就要看你所说的用电器接的电源的情况:1、使用一根火线、一根零线,肯定是用220V,因为单相对地电压就是220V;2、如果使用的设备取自电源的两相,那么电压就为380V.
针对家用电磁炉而言,电源肯定是一相线、一零线,电压自然是220V.家用电磁炉一般是高频电磁炉,功率因数可达0.9左右,因此10A的插座可满足电器的功率为:P=UIcosφ=220×10×0.9=1980(W).和电磁炉2000W的功率基本接近,同时考虑电磁炉实际使用时,不可能长时间(超过30分钟)在2000W的最大功率运行,所以10A插座可以满足使用.
星三角,跟自耦减压启动原理图里面,交流接触器 KM1 闭合,三相都连通了,
星三角,跟自耦减压启动原理图里面,交流接触器 KM1 闭合,三相都连通了,



那这个自耦减压启动的KM1下面三相都短接了,
GloomySnow1年前1
liyanhua6600 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
  自耦减压启动时,KM2和KM1接通状态、KM3断开状态,也就是自耦变压器是采用的星形接法,KM1短接的是中性点,理论上电流为零,所以,不存在短路的问题.与电机的星形接法一样的,只不过星形接法的电机是在电机的接线端子上短接的.
把三相交流发电机的三个绕组接成如图5-29(a)和图5-29(b)所示电路,在u1和w2两端接一个交流电压表,
把三相交流发电机的三个绕组接成如图5-29(a)和图5-29(b)所示电路,在u1和w2两端接一个交流电压表,

问电压表的读数各为多大?为什么?

fredlx1年前1
137140 共回答了18个问题 | 采纳率100%
上图是三相感应电势相加,矢量和等于0.
下图有一相反接,矢量和等于2倍相电压.
关于计算三相有功功率的问题?已知三相电流分别是A247,B237,C243电压是380V怎么求出有功功率
lanjie7151年前1
686765 共回答了27个问题 | 采纳率88.9%
可以用相线电压算,线电压380,相电压220,有功功率总和=相电压*A相电流*功率因数+相电压*B相电流*功率因数+相电压*B相电流*功率因数.
1. ★★三相电力变压器带电阻电感性负载运行时,负载电流相同的条件下, 越高,则 .
1. ★★三相电力变压器带电阻电感性负载运行时,负载电流相同的条件下, 越高,则 .
A:副边电压变化率Δu越大,效率η越高,
B:副边电压变化率Δu越大,效率η越低,
C:副边电压变化率Δu越大,效率η越低,
D:副边电压变化率Δu越小,效率η越高.
答案选D 我想知道Δu为何变小
那个是cosΦ越大 漏掉了
win999991年前1
漂泊桑宇 共回答了14个问题 | 采纳率100%
变压器原付边电压降小,电压变化率Δu才小.在负载电流相同的条件下,要减小压降,就要降低原方和付方之间的等值阻抗.也就是说,要使Δu变小,除了减小负载电流之外,就要减小原付方的等值阻抗.
三相四线电子式电能表DTS188型(F)读数,
三相四线电子式电能表DTS188型(F)读数,

表盘如上图,不过其中的3×15(60)A是3×15(40)A


有四个读数8747Kw/h 5315Kw/h 3431Kw/h 0.22Kw/h
54迟来的风1年前1
zhngxkun 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
总电量8747Kw/h
结算日可设可抄.表内保存和显示当前、上月、上上月的有功正向总电量和反向总电量.
某三相对称负载作Y接法,每项负载R=8Ω,感抗XL=6Ω.电源的线压为380V,求三相总功率P,Q,S
若稀儿1年前1
a81225093 共回答了20个问题 | 采纳率95%
阻抗=(R^2+XL^2)^0.5=(8*8+6*6)^0.5=10Ω
电流=380/1.732/10=22A
S=1.732*380*22=14480VA=14.48kVA
cosφ=8/10=0.8
P=14.48*0.8=11.58kW
Q=(S^2-P^2)^0.5=8.69kVa
通常我们使用钳形电流表测量三相交流电动机的电流 时,所测电流数值是三相电动机的相电流(X) 错在哪裏呢?
十分想见381年前1
飄3 共回答了20个问题 | 采纳率95%
钳形表在外电路测得的电流是电动机的线电流而不是相电流.其值等于星接电机的相电流,等于角接电机相电流的根号三倍.
已经分别测出A,B,C三相的电流,如何计算出漏电流值?是否可以根据所测出的值推断出是哪一相漏电?
已经分别测出A,B,C三相的电流,如何计算出漏电流值?是否可以根据所测出的值推断出是哪一相漏电?
我所剩的分全部相送了
chao第九代1年前1
超酷小辣妹 共回答了20个问题 | 采纳率85%
通常情况下不能:
通常情况测量交流电流都是测量有效值,有效值不受KCL约束.
除非你很专业,使用的是专业仪器,同时测量出三相电流的幅值和相位,这样就可以.
三相电力变压器励磁电流值计算某三相电力变压器的SN=500KVA,U1N/U2N=10000/400V,Y,yn接法,下
三相电力变压器励磁电流值计算
某三相电力变压器的SN=500KVA,U1N/U2N=10000/400V,Y,yn接法,下面数据中有一个是它的励磁电流值,它应该是:( )
(A) 28.78A; (B) 50A; (C) 2A; (D) 10A
fancy_57_xu1年前1
strong505 共回答了20个问题 | 采纳率80%
这题没法精确求,励磁电流对应的是空载损耗Po%,给出额定功率,额定电压,额定变比,唯一可能求的就是功率因素为1时的额定电流In=Sn/(Un×根号3)=28.76A
不过,这个题目如果是社会考试中的专业考题,答案只能是C
B中的50A大于额定电流,显然不对,D中10A超过33%的空载损耗,也不可能
只有C,空载损耗Po%=6.9%,这还是符合实际的.
三相电计算公式里 1.732 指的是什么
秋之刀1年前1
丫丫1234 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
是根号三.
三相电中,每一相都可以用一个余弦公式来表示.这三个公式,除了初始相位,其他都一样.在进行三角函数的变换的时候,就会出来一个根号3倍.
既然三相电动势瞬时值为零,那么电路中为什么还有电流呢?
veyol1年前2
xiaoxiaobing112 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
三相和值是零,但是单相是存在电压的
在下列各正弦交流电压中选出符合三相对称原则的一组是_______.
在下列各正弦交流电压中选出符合三相对称原则的一组是_______.
u1=4sin(500t - 30)V u2=4sin(100t - 90)V
u3=4sin(500t - 150)V u4=4sin(500t + 90)V
u5=4sin(100t - 150)V u6=4sin(100t + 150)V
A.u1,u5,u6
B.u3,u5,u6
C.u1,u3,u4
D.u2,u5,u6
为什么?
女人的1年前1
nidudu 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
选c
首先要保证同频,其次相位差彼此为120度
用380V三相四线有功电表接单相220V家用电应该怎么接?火线的进出线分别接1和3吗还是1和2?
newlefthm1年前1
任鹏文 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
三相四线有功电表的接线顺序是:1、3、5是三相火的输入端即A相、B相、C相;2、4、6是三相火的输出端;7是零线公用端.
要想在三相表上接220V电源应该在输出端2、4、6上任选一相火和7号接线柱零线即构成220V单相电.
计算三相四线不对称负载星形连接中有中线电路,IA=0.055A,IB=0.098A,IC=0.140A,求
sunchuanhe1年前1
三个月太久 共回答了20个问题 | 采纳率80%
三相四线不对称线性负载星形连接中,如果各相的电流相位都准确地相差120°,则按照余弦定律,中线电流Io^2=Ia^2+Ib^2-2×Ia×Ib×cos120°.
但是一般的电路都属于非线性电路,其各相的电流差都不是准确的120°,上述计算结果就不准确了.
三相电表的度数计算三相四线电表:3×380/220V 3×10(40)A 50HZ 100r/kwh 电箱里只有一个电表
三相电表的度数计算
三相四线电表:3×380/220V 3×10(40)A 50HZ 100r/kwh 电箱里只有一个电表,没有其他的无感器.
请教各位高手,此电表需按倍数计算吗?这些参数应怎样描述.谢谢
7093aa61年前1
冷默 共回答了20个问题 | 采纳率100%
没有接互感器 不用按倍数计算,电表的读书即为最终用电量
电压: 3*220/380V
电流: 3*10(40)A
频率: 50hz
常熟:100r/kwh
什么是三相对称电流?
qdlgg11年前1
gufeng9022 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
在三相电源供电系统中,流过的各相电流大小、功率因素及正序、负序及零序电流都基本一样的,叫做三相对称电流
三相绕线式电动机配电阻不合理有什么后果
galaxysmallfish1年前1
共享无限cc会 共回答了13个问题 | 采纳率100%
答:1. 会影响电动机的起动性能,因为串联电阻不同,起动时转子中电流就 不同,力矩就不同.
2. 会影响电动机的调速性能,因为串联电阻不同,转差率变化就不同,调速性能就不同.
三相四线电表接三个电流互感器.每个互感器上电线绕一圈.明牌上是150/5的.求应当乖多少倍
鲁山家电中心1年前1
11227 共回答了20个问题 | 采纳率90%
——★1、电流互感器的倍数,应该是一次电流与二次电流的比值,即:一次电流÷二次电流.
——★2、“明牌上是150/5的”电流互感器,它的倍数是:150÷5=30倍.
——★3、一般的电流互感器一次线多为“穿心”结构.【如果再绕一圈,就变成75/5的了,此时的变比倍数为15倍】.
请问三相用电器电流怎么算的啊?P=UI U=380v还是220v
zf6781年前2
fujianghappy 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
这决定于用电器采用的是哪种接线方式(有两种接线方式):
三角形接法:U=380V
星形接法 :U=220V
誓天不相负为什么是宾语前置句还有渐见愁煎迫为什么是被动句?还有一道题是 下列各项中“相”字的用法与其他三相不同的一项是A
誓天不相负为什么是宾语前置句
还有渐见愁煎迫为什么是被动句?
还有一道题是 下列各项中“相”字的用法与其他三相不同的一项是
A及时相遣归 B誓不相隔卿 C好自相扶将 D仰头相向鸣
应该怎么选,会的朋友帮帮忙
hushenghui21年前2
jyzhong 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
誓天不相负 [誓天不负相] 相本义相互,在这里偏指一方:你 译成:对天发誓不辜负你.宾语你放在了谓语动词辜负地前面,所以是宾语前置
渐见愁煎迫 见:被动句的标志 翻译成:渐渐被愁苦煎熬逼迫,所以是被动句
下列各项中“相”字的用法与其他三相不同的一项是D
A及时相遣归 B誓不相隔卿 C好自相扶将 D仰头相向鸣
前三项都偏指一方,而最后一项是相互的意思
三相异步交流电动机的异步是什么意思
果子露露1年前1
mm热血狂龙 共回答了12个问题 | 采纳率83.3%
是说轴的转动频率跟电流相位变化频率不一样
电流相位变化频率就是交流电的频率
一般三相异步电机的轴的转动频率要比交流电的频率要低
三相对称负载接成三角形,线电流等于几倍相电流,线电压等于几倍的相电压
jiang872301年前1
大狼播客 共回答了23个问题 | 采纳率91.3%
三相对称负载接成三角形,线电流等于根号三倍相电流,线电压等于相电压,可以用向量计算.
注意,线电流滞后于相电流30°.
电机的三根引出线是连在一起的,通三相电后为什么不会短路?
电机的三根引出线是连在一起的,通三相电后为什么不会短路?
发电机 电动机等等用三相电的电器引出线的另一端都是连在一起的 可为什么通电后不短路呢?
ygj5551年前1
还得割耳 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
发电机,电机里面的绕组是感抗,不断交变的电场产生磁场;在感抗里面电压是超前电动势90度,所以当电压最高时无电流,电流最大时无电压.电流做着周期性改变,所以不会短路;在这个电路里面电能全转换成磁场能.三相的引出线不接在一起的话就不能构成通路了,就没法工作了.
400W+250W双臂路灯需要采用多大的空气开关?镇流器功率接总功率的10%计算.配电方式:三相供电.
400W+250W双臂路灯需要采用多大的空气开关?镇流器功率接总功率的10%计算.配电方式:三相供电.
灯杆内部接线的空开,不采用熔断器.其他同上,选择什么型号的空气?如果加漏电保护要什么型号?
bluecorn1年前1
cc贩子甲 共回答了15个问题 | 采纳率100%
400W是4.6A 250W是3.0A 也就是说负载7.6A的电流,再加上电压升高的因素,我想灯杆里用一个10A的差不多了.
对称三相交流电路,电源线电压380V,每相负载中R=16Ω,XL= 12Ω,Y连接,求相电压、相电流、线电流及三相
暗黑qq1年前1
i6fc2 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
Z =( R*R +X*X)^0.5 = 20 Ω
Y接:
相电压 U = 380/ 根号3 = 220 V
相电流 I = U / Z = 220 / 20 = 11 A
线电流 = 相电流 = 11 A
三相视在功率(容量)S = 根号3 * 线电压 * 线电流 = 根号3 * 380 * 11 = 7240 VA
三相有功功率 P = 3 * I * I * R = 3 * 11 * 11 * 16 =5808 W
主干路三相380V输入,分支路(26组)接成照明220V供电,如何分配三相相序(L1,L2,L3)?分配三相只能达到24
主干路三相380V输入,分支路(26组)接成照明220V供电,如何分配三相相序(L1,L2,L3)?分配三相只能达到24组.
i6dbv1年前1
天天的红河 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
ABC三相尽量均匀分配就可以了,绝对三相平衡是达不到的.
一现场用电设备总功率有100KV,工作电压220V,请问接三相四线电,要用什么规格的线呢?
一现场用电设备总功率有100KV,工作电压220V,请问接三相四线电,要用什么规格的线呢?
怎么计算和选线
yuenyuen1年前1
fafn 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
是100KW吧.用60A的就可以了.