风管平方米怎么算

小小bird2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
子墨无双 共回答了13个问题 | 采纳率69.2%
,厨房的换气次数中餐一般为60次/小时左右,即厨房的空间体积乘以60为每小时总的排气量(100平方米的厨房高度按照3.5米计算,每小时的排烟量为100×3.5
1年前

相关推荐

急求镀锌铁皮风管的安装规范?如果两根镀锌铁皮风管并排安装,那么这两根风管之间的间隙应该是多少才合适呢?有没有什么规范可以
急求镀锌铁皮风管的安装规范?
如果两根镀锌铁皮风管并排安装,那么这两根风管之间的间隙应该是多少才合适呢?有没有什么规范可以查啊?
东北菠萝1年前1
abse 共回答了17个问题 | 采纳率100%
  《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2002
  《通风管道技术规程》JGJ141-2004
这两个规范就很全面了,不过印象里没有相关要求,只要给保温和安装留出空间就可以了.
风管600cm*400cm 怎么样换算成平方米,比如1米这样的风管 =多少平方米
深海动物1年前2
cee7610 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
风管口尺寸为6m*4m,1m长,
(6+4)*2*1=20m^2
先算风管口的周长,再乘以长度,就可得到所用材料的面积(再加点余量)
用铁皮制作圆柱形能风管20节每节长50厘米底面周长为31.4厘米至少需要铁皮多少平方米?(保留整数)
zjqjk1年前1
lrg2346 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
31.4x50x20=31400平方厘米=3.14平方米≈3平方米
发泡橡塑保温材料 厚度的计算300*240*900 的 一个风管 用发泡橡塑保温材料 请问应该用多厚的设计图用的是13t
发泡橡塑保温材料 厚度的计算
300*240*900 的 一个风管 用发泡橡塑保温材料 请问应该用多厚的
设计图用的是13t的
急用
我不仅仅要一个答案
股手浪浪1年前1
li6100 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
内经加壁厚乘壁厚乘3.1416/就是每米立方
90度弯头 矩形风管 90度弯头圆管怎么计算表面积
5105101年前1
chenke668 共回答了21个问题 | 采纳率81%
圆形的=1.57*R*口径*3.14
方形的=1.57*R*方口周长
煤气灶是由灶体、进气管(进CO或H2)、进风管(进空气)、开关等部件组成的.使用煤气的用户在改用天然气时,需对燃气灶加以
煤气灶是由灶体、进气管(进CO或H2)、进风管(进空气)、开关等部件组成的.使用煤气的用户在改用天然气时,需对燃气灶加以改造,改造后的燃气灶与原来相比,进风管的_________________,你的理由是_____________________________________.
wyanky1年前3
jxmaina 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
变大
因为以前用的是煤气,2CO+O2=2CO2 2H2+O2=2H2O
现在用天然气 ,CH4+2O2=CO2+2H2O
CH4耗氧比CO多 所以需要增大通风管获得更多的空气 否则不能完全燃烧浪费能源而且生成有毒气体CO
风管系统的工作压力划分:低压 中压 高压
风管系统的工作压力划分:低压 中压 高压
参考规范
《通风与空调工程施工质量验收规范》
表4.1.5
风管系统工作压力
≤500Pa,低压
500~1500Pa,中压
>1500Pa,高压
中压 低压这不都低于大气压么?请问风管系统的工作压力是相对与外部的压力还是内部的实际压力?
悠悠麦麦1年前1
黑背狗 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
是相对压力,可以理解为是风管内部与外部的压差;
当风机停止运转时,整个系统与外界一样都是一个大气压,没有压差,空气是不会流动的,
当风机运转时(假设该风机的机外静压为150Pa),那么风机出口与系统的出风口就有了150Pa的压差,而这个压差就是一般所说系统的工作压力,而判定系统的压力等级就根据这个压差也就是设备的机外静压来判断,与大气压无关
化学问题使用煤气的用户在改用天然气时,需对灶具加以改造,改造后的灶具与原来相比,进风管的主要区别是什么,理由是什么
紫娃娃1年前5
阿ken1985 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
煤气的主要成分是CO和H2的混合气体,燃烧方程式如下:
2CO+O2=2CO2 2H2+O2=2H2O
因为每2体积的CO和H2完全燃烧都消耗1体积的O2可知,1体积煤气完全燃烧消耗0.5体积的O2
天然气的主要成分是CH4,燃烧方程式如下:
CH4+2O2=CO2+2H2O
因为每1体积的CH4完全燃烧都消耗2体积的O2可知,1体积天然气完全燃烧需要2体积的O2
对比可知,相同体积的天然气比煤气完全燃烧所需的氧气更多,因此使用煤气的用户在改用天然气时,需要对气灶加以改造,增大进风口获得更多氧气以便于天然气的充分燃烧
通风管道的计算1.什么时候是按“m2”算,什么时候又是按“m”算?2.假如说一个风管上标着1600×320 (-2.60
通风管道的计算
1.什么时候是按“m2”算,什么时候又是按“m”算?
2.假如说一个风管上标着1600×320 (-2.600)表示什么?具体是怎么计算?请说明清楚
3.单层百叶风口和双层百叶风口是一样的量还是2倍关系?
为了生活21年前1
玫瑰花开666 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
1.什么时候是按“m2”算,什么时候又是按“m”算?
通风管道工程量计算一般是按m2算,除非在购进材料时,可以按米计算数量,但还是要划为平方算价格.
2.假如说一个风管上标着1600×320 (-2.600)表示什么?具体是怎么计算?请说明清楚 :
1600×320 (-2.600),表示安装标高为-2.6米,宽度1.6米,高0.32米的风管.如果算面积时,按图示尺寸(1.6+0.32)*2*长度就等于该规格风管的面积.
3.单层百叶风口和双层百叶风口是一样的量还是2倍关系?
单层百叶风口和双层百叶风口是两种相似的风口,只是材料价格不一样,没有2倍的关系,双层风口只是比单层多加了一层翼片,其它的均一样.
怎样算圆形风管的平方?比如1米长直径为300mm的管道有多少平方?
suude1年前1
yilin1986 共回答了15个问题 | 采纳率100%
3.14*0.15*0.15*1=0.07065 平方米
是1m长,直径300mm圆形管子用料的最小面积
风管弯头的面积怎么计算?
hlleon1年前1
wangdaoshan 共回答了20个问题 | 采纳率95%
看你是做什么了.
如果是加工制作下料,那就要算展开面积,并考虑咬口附加.
如果是预算,简便有效地就是在量尺寸时量到弯头轴线中心(两直管段轴线相交的点),把弯头看做直管的一部分.误差不是很大,管道弯头不会很多,即使量有出入也不会影响总量的精确度的.预算不是做数学题,没必要算的那么精确.(除非你的管道全是弯头)
风管摩擦阻力系数λ的求法,最好有计算方法和公式,
simon6871年前1
引瓯越 共回答了28个问题 | 采纳率85.7%
空气在管道内流动时的沿程阻力按下式计算:△Pm=λ*l/d*pv*v/2
△Pm--空气在管道内流动时的沿程阻力(Pa)
λ---沿程阻力系数
p----空气密度
v--管内空气平均流速
l----计算管段长度
风管的流速当量直径:Dv=2ab/(a+b) Dv是?a是?b是?
jsczzhd1年前2
ripple412 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
Dv是速度当量直径,a是矩形风管横截面的宽度,b是矩形风管横截面的高度.当管道的平均速度相等时,这个直径的假想圆形管道与原矩形风管的沿程阻力相等.
风机的 空气流量和扬程已知风机进、出风管口的面积、风压、流量系数、空气密度,如何求空气流量、扬程风机进风管管径d=200
风机的 空气流量和扬程
已知风机进、出风管口的面积、风压、流量系数、空气密度,如何求空气流量、扬程
风机进风管管径d=200mm,水柱测压计度数h1=16mm,风机出风管面积A=200*120mm的平方,水柱测压计读数h2=20mm,流量系数C=0.98,空气密度为1.25kg/m3,求空气流量和扬程。
辛蒂瑞拉1年前2
为你的贴流泪 共回答了29个问题 | 采纳率93.1%
不知道你这个测压计测的是风管内的静压还是全压,按你给的条件,我觉得应该是全压,如果是全压,则:
进出口水柱测压计的读书差即为风机的扬程,为4mm水柱,H=40Pa。
空气流量公式:
Q=C*A*√(2H/r)
其中,C为流量系数,A为出风管面积,H为风机扬程,r为空气密度,你算吧
风管怎样计算风速
流浪画家ssss1年前2
麦斯威尔hh 共回答了15个问题 | 采纳率100%
比如,风量是50cmm,风管直径是400mm,50/3.14/0.2/0.2/60=6.6每秒.60是每分钟.因为前面的50cmm就是分钟单位,要是3000cmh和50是一样的只是单位转换,每小时就除3600.
燃气灶是由灶体,进气管(进CO或CH4),进风管(进气),开关等部件组成的.我国西部大开发的天然气“西气东输”工程,可改
燃气灶是由灶体,进气管(进CO或CH4),进风管(进气),开关等部件组成的.我国西部大开发的天然气“西气东输”工程,可改善东部居民的生活用气.使用煤气的用户在改用天然气时,需要对气灶加以改造,改造后的燃气灶与原来的相比,进风管的主要区别是什么?你的理由?
请说明白一些.
kshihai1年前2
sr0205 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
煤气的主要成分是CO和H2的混合气体,燃烧方程式如下:
2CO+O2=2CO2 2H2+O2=2H2O
因为每2体积的CO和H2完全燃烧都消耗1体积的O2可知,1体积煤气完全燃烧消耗0.5体积的O2
天然气的主要成分是CH4,燃烧方程式如下:
CH4+2O2=CO2+2H2O
因为每1体积的CH4完全燃烧都消耗2体积的O2可知,1体积天然气完全燃烧需要2体积的O2
对比可知,相同体积的天然气比煤气完全燃烧所需的氧气更多,因此使用煤气的用户在改用天然气时,需要对气灶加以改造,增大进风口获得更多氧气以便于天然气的充分燃烧
通风系统中圆形风管与距形风管有什么区别
荷兰队18号1年前1
mj567 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
通过同样风量时圆形风管阻力小,材料省,但矩形风管加工方便,在吊顶内布置所需高度空间小(即吊顶可做得高些),当然通风系统压力较低,可不考虑圆形风管耐压好的特点.
风管高度变化在CAD图上如何表现
谢佑艺1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
“西气东输”工程使无锡也开通了管道天然气,市民若以现有管道煤气灶具使用天然气,则灶具的进气管和进风管应作何调整?(提示煤
“西气东输”工程使无锡也开通了管道天然气,市民若以现有管道煤气灶具使用天然气,则灶具的进气管和进风管应作何调整?(提示煤气灶由灶体,进气管(进燃气)、进风管(进空气)、开关.)______.
-DG-1年前1
snow_writer 共回答了23个问题 | 采纳率100%
解题思路:从管道煤气是由一氧化碳和氢气组成而天然气是甲烷组成分析其燃烧时的耗氧量,进而得到灶具的调整方式;

管道煤气的主要成分是CO、H2,天然气的主要成分是CH4.其燃烧反应为2CO+02

点燃
.
2CO2;2H2+02

点燃
.
2H2O;CH4+202

点燃
.
CO2+2H20.由化学方程式可知,每2个管道煤气分子消耗1个氧气分子,每2个甲烷分子消耗4个氧气分子,燃烧相同体积的管道煤气和天然气,消耗空气体积较大的是天然气,故燃烧管道煤气的灶具如需改燃天然气,灶具的改进方法是调大进风管或减小进气管;
故答案为:调大进风管或减小进气管;

点评:
本题考点: 常用燃料的使用与其对环境的影响.

考点点评: 本题主要考查了利用化学方程式比较燃料燃烧方面的比较等方面的知识,属实际问题的应用考查题;

风管平方怎么算1.2米乘10米等于多少平方?
向宇晴1年前1
啄木鸟952 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
1.2米乘10米等于12平方米
做五节两米长的铁皮道风管,它的横截面是边长3dm的正方形,至少需要用多少平方米的铁皮?
西窗随笔1年前6
Angel易 共回答了24个问题 | 采纳率91.7%
因为是铁皮通风管,所以没有底面,只有侧面.
3dm=0.3m
一个的侧面积为0.3×4×2=2.4㎡
五个需要的铁皮为2.4×5=12㎡
通风管道如果是矩形风管,它的展开面积的计算公式是什么?
通风管道如果是矩形风管,它的展开面积的计算公式是什么?
如果是圆形的,展开面积的计算公式又是甚么?
luliandfei1年前1
火刃 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
圆形风管面积F=π*D*L
F——圆形风管展开面积(单位m2)
D——圆形风管直径
L——管道中心线长
矩形风管面积按图示周长乘以管道中心线长度计算.
风管风速风量如何计算,100X100风管多大风速,最大是多大风量
风管风速风量如何计算,100X100风管多大风速,最大是多大风量
上述问题如果是排气扇,那么应该在风管上开多大的风口
夏天的微笑51年前1
啸天━╃──── 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
这个问题提的不清楚.
问:100X100风管多大风速,最大是多大风量?
答:你提的问题人家根本无法回答,不可能根据单纯的一个因素来确定风速与风量,你可以根据他们之间的关系公式:风量=风速X风口截面积 来确定风速、风量以及风口截面积.
风管加工时,钢板厚度( ),一般采用咬口连接.
vdjudr1年前1
我真的好累好累 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
风管加工时,钢板厚度(≤ 1.2mm),一般采用咬口连接.
我想知道在通风设计中,怎么根据风量风压和管径设计风管的最大长度?
我想知道在通风设计中,怎么根据风量风压和管径设计风管的最大长度?
比如说我用一台全压为570Pa,风量为35000立方米/小时的混流风机,如果用平均管径为1000*300mm的镀锌风管,最长可以做多长的管道(要保证尾端有每秒3米的风速)?
15262074shlp1年前1
斯文iiLover 共回答了15个问题 | 采纳率100%
1、首先把矩形风管转换成相同截面积的圆形风管.
截面积=半径*半径*3.14.
1*0.3=0.3(平方米),矩形风管的截面积为0.3(平方米);
半径=√(0.3/3.14)=0.309(米);圆形管道直径=0.309*2=0.618(米);
2、计算每米管道的沿程摩擦阻力:
R=(λ/D)*(ν^2*γ/2)
={(0.0125+0.0011/0.618)/0.618}*(3^2*1.2/2)
=0.124(Pa)
3、计算管道长度:
570/1.1/0.12474
=4154(m)
4、疑问:风速是3m/s?如果管道尾部的风速只有3m/s的话,总排风量只有3240立方米/小时.那么通风量为35000立方米/小时又怎么能完成?只有风速达到32.4m/s时,才能保证排风量为35000立方米/小时.
5、如果要保证排风量35000立方米/小时,(将32.4m/s代入公式2),管道总长度约为35.63m
γ-空气密度,可选1.2;ν-流速(m/s);D-管道直径(m);R-沿程摩擦阻力(Pa);L-管道长度(m));√-开平方;λ-管道阻力系数.
已知除尘排风机风量是16000M3/H,风管总长60米,风量要均匀分布到5台设备上,风机出口是¢700圆形管道,
已知除尘排风机风量是16000M3/H,风管总长60米,风量要均匀分布到5台设备上,风机出口是¢700圆形管道,
到设备风口有1个是¢200,1个是¢300管道,请 教高手怎样计算多少距离风管逐步变小到末端风速不会减小?
西仔鱼1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
风机盘管带四米的风管需要多大的静压,静压的大小和噪音有关系吗,
风机盘管带四米的风管需要多大的静压,静压的大小和噪音有关系吗,
还有风机盘管普通型、低静压型和高静压型压力和噪音分别多少,差异多大
langdalang06361年前1
kdds612 共回答了23个问题 | 采纳率91.3%
普通风管一般为5~10Pa/m;(连同考虑到帆布连接处和出、回风格栅的风阻)
根据内壁光滑程度,内壁越光滑、弯头越少,其风阻越小;
四米的风管,选择20Pa出风静压的风盘应该足够了.
风机盘管:
普通型(低静压型):也就是所谓的标准型,对于风管送风式的,出风静压为12Pa;
高静压型:出风静压在30Pa以上.
同等能力大小的风盘,30Pa静压比低静压型噪声高2dB(A)左右,50Pa静压比
低静压型噪声高4dB(A)左右.
做5节2米长的铁风管,它的横截面是边长3dm的正方形,至少需要用多少平方米的铁管?
群星之子1年前3
hewen1982 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
解;2米=20分米
20x3x3x5=900(平方米)
答:至少需要用900平方米的铁管
风口风速等于风管风速?
清皓1年前2
wahkit 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
不一定等的,风口面积如和风管一样,则相差不大.
一个风管,直径30cm,里面的气流速度是60m/s,风管口往外吹风.想知道风管口出正对风管处的压强.
swojrhd1年前1
霹雳火 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
t时间内吹出的空气的体积为:V=LS=vtS.
吹出的空气的质量:m=ρV=ρ*vtS.
根据动量定理:Ft=mv得:
风口处的压力:F=mv/t
风口处压强:p=F/S=mv/St=ρ*v^2
=1.29*60*60
=4644帕
镀锌铁皮风管弯头面积怎么计算?
empress1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
镀锌铁皮风管进行保温措施的必要性!
镀锌铁皮风管进行保温措施的必要性!
采用镀锌铁皮风管,在地下室里风管内外温差大会产生结露,影响到风管的质量,该怎么进行保温措施?
直接在外层加橡塑保护层,效果好不好?
疯话正冒1年前1
大城小路 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
现在绝大多数风管道都采用B1级橡塑保温,也有部分采用玻璃棉等材料进行保温,但是效果最好的还是橡塑保温.橡塑保温效果很好,隔声性能也很不错,是现在醉流行的风管道保温施工方案.
使用煤气的用户在改用天然气时,要对燃气灶加以改造,改造后的燃气灶与原来相比进风管的区别是什么?理由
使用煤气的用户在改用天然气时,要对燃气灶加以改造,改造后的燃气灶与原来相比进风管的区别是什么?理由
大哥大姐们,路过的朋友们,
颖艺文化人1年前1
BIUBIU妹妹的家 共回答了12个问题 | 采纳率83.3%
煤气和天然气消耗氧气的量不同,因此进风管的孔径就不同,相对来说煤气的耗氧量要多,因此其孔径就要大一些.
洁净间风量需50000,风管截面积0.75平方,长度35米,需选用多大压力的风机?
洁净间风量需50000,风管截面积0.75平方,长度35米,需选用多大压力的风机?
最好有计算方法
353628171年前1
亦小邪 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
风管气流的压力可以分动压和静压两部分来计算.
动压比较容易,等于ρ*v^2/2,标准入口状况的空气密度ρ=1.2,你的管路风速等于风量除以截面积,所以,v=18.5m/s,因此,动压约为205Pa
静压等于风管的管路损失,没有阀门和弯头的情况下,就等于风管的沿程阻力.这个阻力=λ*ρ*l*v^2/(8Rs),其中,λ是摩擦阻力系数,与风管的材质、粗糙度和流动状况有关.一般的铁片管可以按0.02计算.l是管路长度,Rs是水力半径,等于过流截面积除以周长,如果你用的圆形管道,那么,你的Rs=D/4,大约是0.244.如果是矩形管道,你自己按矩形的周长来算一下就可以.
这里按圆形管道先给你算一下看看吧,沿程阻力约为150Pa.
所以,风管所需要的压力为205+150=355Pa.
鉴于阻力损失的计算很难精确,所以,还应该加个余量上去,至少要选400Pa的风机.
燃气灶具与煤气灶具进风管的主要差别
缈然1年前1
hurricnae 共回答了21个问题 | 采纳率81%
进风管?没有什么进风管呀.两种炉具的区别只是进气喷嘴不同.天然气和液化气的压力不一样,所以两种炉具的进气喷嘴的孔的大小就不一样,天然气炉具的喷嘴的孔要比液化气的大,至于大多少要根据分火器的大小来定.其它的就没什么不同了!
风管摩擦阻力系数怎么估算
独孤一郎1年前1
catgzo 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
风管摩擦阻力系数λ可按下式试算:
1/λ = -2 Lg[k/(3.7D)+2.51/(Re√λ)]
式中Lg——以10为底的对数;k风管内管壁的绝对粗糙度,mm,通常取k=0.15mm;D——风管内径,或当量直径,mm;Re——雷诺数.
对于阻力平方区(速度与运动粘度比大于2.7*10^6),也可用简单公式直接计算:λ =K*(0.0134/D^0.284)
式中 K=1.15
风管局部阻力大概占沿程阻力多少比例?比如百分之多少.像采暖管就可以按照30%计算
看看谁厉害1年前1
余qq 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
按照设计手册的估算公式:P=Pm×L×(1+k)
弯头三通等较少时,局部阻力取沿程阻力的1~2倍;弯头三通等较多时,局部阻力取沿程阻力的3~5倍.
在送风机组的送风管有一个风速仪,通过这个风速仪读取得风速是否可以用于大致计算房间内的换气次数?
幽碧着兰1年前1
低烧不止 共回答了17个问题 | 采纳率100%
可以,但必须是主风管上的风速值.(风速值X风管的截面积)X3600 / 房间体积=换气次数.
风管的沿程阻力系数
wengqing257751年前1
qaqaqaqqa4 共回答了20个问题 | 采纳率85%
温度如果是20度的时候,一个标准大气压下的情况下,空气的粘度是0.001Pa*s
请问风管里的空气流速的计算公式是什么?
tysq5671年前1
ytlxy 共回答了26个问题 | 采纳率88.5%
流速=流量/横截面积/3600
流速单位:M/S
流量单位:M3/H
横截面积:根据风管的几何形状计算得到的截面积,单位:M2
3600:转换为秒.
关于风管风速与风口风速的关系问题.
关于风管风速与风口风速的关系问题.
假设:风管风速为1.7m/s,风口风速为3.2m/s,那么风口实际风速是不是1.7m/s?
天天天蓝fisher1年前1
jordan8341 共回答了15个问题 | 采纳率100%
你好.风口速度和风管内的速度通常是不同的,风口的速度通常大于风管内的速度,所以实际速度就是3.2m/s,这其实是个临界问题,处理起来很复杂.就比如通电的螺线管,管内的磁场我们可以认为是平行螺线管的均匀磁场,但是管口就不是,一样的道理.
你要计算风口的风速还得知道管外的压强等等,除非管外的各个物理量与管内是完全一致的,那么这时候风口和风管的速度才是一样的.
风量是24500立方/h接进风管600*400会有问题吗?会影响设备运转或产生非常大的噪音吗?
风量是24500立方/h接进风管600*400会有问题吗?会影响设备运转或产生非常大的噪音吗?
就是我,我新增加了一台水冷柜机,风量是24500立方/小时,原有旧风管是600*400,支管是300*300的.我想把送风口总管直接接在600*400的风管上分流出去.风管小了是肯定的.就是不知道这样做会不会影响设备,或产生其他的问题.
runmeiwu1年前1
mhwsby 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
不行,风速太高.管道内压损太大,具体运行时风机可能压力不够,风根本送不过去.
您好,通风管道上标注400x250(h+2.95),我想知道:是安装好的风管底部距基准面高度是2.
az246891年前1
79712989 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
通风管道标高标注都是管道底部为准确标高,就是安装好管道底部距地面2.95米
图纸上矩形风管尺寸1250*400,长度1000怎么计算展开面积
viya09121年前5
条顿骑士001 共回答了23个问题 | 采纳率87%
矩形风管尺寸1250*400,应该是宽×高,换算成米1.25×0.4,长度1000,换算成米1
面积=2(1.250+0.4)×1=3.3平方米
关于圆形风管算每米多少钱?已知圆形平方和每平米价格.
关于圆形风管算每米多少钱?已知圆形平方和每平米价格.
直径150的圆形风管,面积是不是直径乘以3.14.每平米25元.每米多少钱?
lhk3041年前1
ededl 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
圆形风管展开面积算法:D*π*L(风管长度),D*π为圆形风管截面周长,再乘以风管长度为风管展开面积.
由此可得一平米的圆形风管长度约为2.12米,所以每米价格为11.79元.
进口圆风管直径125mm,长度20米,要保证风管入口风速在7m/s,求风管出口风速或风量为多少?
进口圆风管直径125mm,长度20米,要保证风管入口风速在7m/s,求风管出口风速或风量为多少?
已知风机进口圆风管直径125mm,长度20米,要保证风管入口风速在7m/s,求风管出口风速或风量为多少(管出口装的风机)?
哈琳田地1年前1
mcxuss 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
1、计算风量(m3/h)
Q=7*((0.125/2)^2*3.14*3600)
=309
2、计算阻力(Pa)
H=RL
={[(0.0125+0.0011/0.125)/0.125]*(7^*1.2/2)}*20
12.52
3、风机压力(Pa)
Hf=12.52*1.1
13.77
4、当风机压力大于或等于13.77Pa时,出口风速7m/s;保证流量309m3/h.
已知风速10m/s,风管3000*500,应该怎么风量?
zsdyy1年前1
出谋划册43 共回答了20个问题 | 采纳率100%
3*0.5=1.5 m2
风量=10*1.5= 15立方米/秒
换算成小时 就再乘3600
换算成 吨每小时 还需要知道 当地大气压 温度 静压
风量25000m3/h,风速8m/s怎么计算风管大小
断指佐治1年前5
风里人-人中人 共回答了24个问题 | 采纳率75%
已知风量25000m3/h 风速8m/s 求风管设计大小?
V总=V排+V送=25000m3 ;
V总/风口数量/3600/换气次数=方形风管边长大小的开方
这里假设风口数量为10个则:
25000/10/3600/8=0.0868
由此可知:0.0868开方=0.294
由此得知:该方管风管应为300*300大小即可.
长方形风管的直角弯道面积计算公式,如600*200的直角弯道面积
samuel-19781年前1
树叶的追求 共回答了19个问题 | 采纳率100%
按照四分之一圆面积计算两个扇形面积,差值就是.600-200=400是内圆半径,600是外圆半径.