反渗透水处理系统细菌总数超标,如何清洗消毒?

随意点2022-10-04 11:39:543条回答

反渗透水处理系统细菌总数超标,如何清洗消毒?
谢谢“家住桐树底”,洗十分钟够吗?

已提交,审核后显示!提交回复

共3条回复
shenyou 共回答了19个问题 | 采纳率100%
细菌超标的取样点在哪?纯水出口超标吗?还是纯水箱出水超标?预处理须检查,后面的设备也不可大意.
1年前
mysagp 共回答了1个问题 | 采纳率
不一定是RO的问题,前端没预处理吗? 它们都是处理效果直接影响RO负荷和寿命。建议:
1、系统检查一遍,尤其是前端,如:COD过高,有机物能消耗有效氯,降低其杀菌效能,但消毒投加过量,就不说了,我见过因此RO报废的。
2、用专业膜清洗液清洗(有用亚硫酸氢钠自配的宜可)
3、分析在线热消毒、半自动消毒、检测投药消毒都不太一样,要看具体设备,如:有没有中间水箱,中间水箱是否受到...
1年前
aiwo331 共回答了2个问题 | 采纳率
用4%亚硫酸氢钠清洗!
反渗透细菌超标肯定是前面系统杀菌剂投加量不够,建议增加杀菌投加量。测超滤出水余氯≥0.3㎎/l。
1年前

相关推荐

MKRO反渗透水处理成套设备\x05产品简介\x05反渗透又称逆渗透,一种以压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离操
mkro反渗透水处理成套设备
x05产品简介
x05反渗透又称逆渗透,一种以压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离操作.反渗透膜能截留水中的各种无机离子、胶体物质和大分子溶质,从而取得净制的水.也可用于大分子有机物溶液的预浓缩.
x05应用行业
目前其应用范围正在扩大,已开始用于污水处理、中水回用、果汁的浓缩以及生化和生物制剂的分离和浓缩方面 ,可为电力、冶金、轻工、汽车、半导体、化工、制药、食品、医疗卫生等行业提供高品质的纯水,该系统具有结构紧凑、质量高、价格低的特点、采用最先进的反渗透膜,高效率、低噪音的高压泵及准确的仪表等零件组合成一个***的反渗透系统.整个系统组装在一个***的支架上,支架上还装有一个控制盘.整个反渗透系统由先进的plc控制,控制高压泵的启停、自动高低压保护及自动快速冲洗等功能.  出水量范围由0.5m3/h至1000m3/h.反渗透压力容器为不锈钢或玻璃钢材质,反渗透膜采用低压复合膜,脱盐率达99%,运行压力为1.3-2.0mpa,视水温及水质而定.三、产品特点 1低压开关保护高压泵不会因供水停止而损坏2高效率、低噪音的高压泵,降低运行噪音,减少能耗. 3脱盐率高,运行压力低的卷式复合膜提高了产水水质、降低运行成本且使用寿命长.4产水、浓水各设有流量计以***并调节运行出水量及系统回收率.5产水电导率表连续***产水水质.6进水及排水压力表,连续监测反渗透膜的压差,提示何时需要清洗 7自动停水阀以避免停机时水继续流入8快速冲洗阀门定时冲洗膜表面,降低污染速度.