10KV开关柜耐压注意事项,耐压之前需要拆除避雷器、PT熔管、带电显示器短接,还有什么东西需要注意?

feel_ying2022-10-04 11:39:541条回答

10KV开关柜耐压注意事项,耐压之前需要拆除避雷器、PT熔管、带电显示器短接,还有什么东西需要注意?
二次断开,还有什么其他的东西么?

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
daocaoren199 共回答了23个问题 | 采纳率87%
电显不需要短接,只是保证电线接地可靠就行,
除了拆避雷器,和PT熔丝,还需要保证CT二次侧短路并接地可靠,并且按照图纸将需要接地的点做到可靠接地,还有断路器,互感器在做整体实验之前一定要单独做一下耐压实验!
1年前

相关推荐

一次10kv开关柜中看到,为什么手车实验位置指示灯用常闭点,到操控装置上用常开点了
为爱出走1231年前1
mxlxx 共回答了21个问题 | 采纳率81%
这个图纸有错误 S8 都是试验位 601 600 与3号线不在一个位置 最起码的面板的开关量与601的开关量不同步 不协调