变送器设计直流-交流-直流电路的目的是?

淡淡伤痕2022-10-04 11:39:541条回答

变送器设计直流-交流-直流电路的目的是?
这是个填空题!3个空

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
九天地 共回答了24个问题 | 采纳率83.3%
见《过程控制与自动化仪表》(机械工业出版社第2版 潘永湘)课本39页.
1年前

相关推荐

简述变送器量程调整、零点调整和零点和迁移的目的.
fucuih1年前1
慕依 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
调整的目的,是使变送器输出信号的上限值与测量范围的上限值相对应,相当于改变变送器的输出输出特性的斜率.零点调整和零点迁移的目的,都是使变送器的输出下限值与测量范围的下限值相对应.零点调整使变送器的测量起始点为零,而零点迁移是把测量的起始点由零迁移到某一数值(正值或负值).进行零点迁移,再辅以调整,可以提高仪表的测量精度.零点调整的调整量通常比较小,而零点迁移的调整量比较大,可以提高仪表的测量精度.零点调整的调整量通常比较小,而零点迁移的调整量比较大,可达量程的一倍或数倍.
变送器距离池底高0.5m,变送器毛细管内装某油密度是2000Kg/m3,变送器安装点中心距池底0.2m,槽罐内为清水,密
变送器距离池底高0.5m,变送器毛细管内装某油密度是2000Kg/m3,变送器安装点中心距池底0.2m,槽罐内为清水,密度是1000Kg/m3,敞口容器,槽罐总高3.5m,,请设置该表量程.
九头神鸟之升空1年前1
娃哈哈dn4 共回答了20个问题 | 采纳率90%
这是个单法兰变送器.这里量程设置为3500mmH2O即可,即35KPa,(从安全习惯上讲,可以设置稍低一些,如3200mmH2O),与变送器安装位置影响不大.
差压变送器的量程指的是什么?是正负压可以测得的最大压力还是变送器可以测得的最大差压?
3086282431年前1
琦珀兰 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
应该是其输出为满刻度时的输入端压差.比如输出为 +5V 时.过去的仪表也有以输出为10 毫安为满量程的.
PT100铂电阻有量程吗?经过变送器变送后又量程吗?
pt100铂电阻有量程吗?经过变送器变送后又量程吗?
pt100的测温范围是-200到650度这个量程是固定的吗?既然有pt100的分度号,那么在不同温度下,它的电阻变化是固定的吧?***肯定有一个标准限制吧.
pt100的电阻信号经过变送器后变成4-20ma ,那么变送器输出的是4-20ma给对于plc来说,都是固定的.怎么区分量程?4-20ma对应的温度范围就是-200到650 吗?
我看到pt100温度变送器有量程范围?为什么?pt100的电阻是一定的,他的量程不就是pt100所表示的量程吗?如下图,求专家解答,急等
shop27xk1年前1
80344084 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
Pt100的测温范围是-200到650度,在不同温度下,它的 电阻-温度 关系遵守的是自然规律,所谓分度号只是对规定条件下规律的描述.
热电阻作为一种传感器只有适应条件和工作范围之分,没有量程的概念,实际上很多Pt100热电阻的生产厂给出的技术指标中工作范围达不到分度号的范围 .订货时需要说明一下,否则可能出现不堪使用的情况.
变送器具有“截取”传感器测量范围的能力.其量程范围就是截取的传感器信号范围.例如测量 100℃ 的Pt100温度变送器实际上是一只测量范围对应Pt100热电阻 100℃ 时阻值的电阻变送器,其输出电流 4-20mA 只和 100℃ 对应.
对于PLC的统一电流信号输入模块来说,4-20mA 只是代表了测量信号的0~100%需要如何表达,是组态中人为规定的.
对于变送器来说,4-20mA 同样只是代表了测量信号的0~100%其具体意义是由变送器的测量范围定义的,你选择或设定(调整)的输入范围是什么,4-20mA就代表什么.
关于测量低温压力.现在要测量零下100管道上的压力,并且是微压,准备选用EJA310 变送器,发现温度不能符合,应该如何
关于测量低温压力.
现在要测量零下100管道上的压力,并且是微压,准备选用EJA310 变送器,发现温度不能符合,应该如何处理,是在安装方式上调整,还是换别的变送器,
vv之声11年前1
pettergu 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
什么介质;液相还是气相
怎么把两线制24V变送器变换成纯电流4-20ma
answerurlov1年前1
dabinich 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
用一个隔离配电器就行了!
变送器控制系统中CRT是指什么?是英文的缩写吗?
telephone881年前1
咬你好啊 共回答了28个问题 | 采纳率92.9%
CRT指的是显示器.Cathode Ray Tube的缩写.CRT是一种使用阴极射线管(Cathode Ray Tube)的显示器,主要有五部分组成:电子枪(Electron Gun),偏转线圈(Deflection coils),荫罩(Shadow mask),荧光粉层(Phosphor)及玻璃外壳.它曾是应用最广泛的显示器之一.
英语翻译在变送器之类的说明书中出现:establishing an electrical connection via
英语翻译
在变送器之类的说明书中出现:establishing an electrical connection via a cable thermowell
其中electrical connection 是指什么连接呢?cable thermowell 是什么管呢?
YZ_天使百合1年前4
chuen93 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
电气连接 electrical connection
允许或确保电流在两导电件间流动的方法或实际状态.
温度计保护管 thermowell
关于热电阻型温度变送器的问题:我们一般给变送器的供电电压都是24V,而输出电流在4~20mA之间.
关于热电阻型温度变送器的问题:我们一般给变送器的供电电压都是24V,而输出电流在4~20mA之间.
可不可以这样认为,把变送器内部的所有元器件(包括热电阻)看做一个整体,当其总电阻为6000Ω的时候,输出电流为4mA,总电阻为1200时,电流为20mA.变送器内部一般都是一个电桥电路,电桥的输出电压为变送器内部的电子模块LCD模块供电,以便就地显示.
我还有一种理解是,输出电流是由电子模块计算出来的,又通过电源线传输到机柜间,也即是说4~20mA的电流和24V的电源电压没有直接关系,只是公用了两条线进行传输.
小弟初学者,不知道那种理解比较准确,有滑稽之处,还望不要见笑.
石榴图1年前1
阿薇薇薇 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
第一种理解不对!电源只是给电路供电,同样的功能,完全可以采用其它电压的电源供电(如12V、5V)实现.变送器的输入是电阻信号!LCD由电源供电,24V供电的话,一般需要在内部产生其它更低电压的电源,如5V,给LCD及其控制电路供电.LCD显示由控制电路根据测量结果进行控制显示.
第二种理解是对的!不过“计算”两字不是很准确,对于有显示的变送器,多半是你说的方式,某些变送器没有显示模块,不需要计算出结果,直接采用电路变换(一般需要运算放大器)即可得到所需的电流.
差压变送器输出电流的计算~用差压变送器测量,流量范围为0~16立方米每小时,当流量为12立方米每小时时,问变送器的输出电
差压变送器输出电流的计算~
用差压变送器测量,流量范围为0~16立方米每小时,当流量为12立方米每小时时,问变送器的输出电流是多少?
titi41年前3
qw830830 共回答了25个问题 | 采纳率92%
假设你的变送器输出范围是4-20mA,那么对应流量是0~16立方米每小时.
当流量为12立方米每小时时,变送器输出电流时15mA.
一种对比关系.16立方米每小时对应20mA,12立方每小时对应14mA.
双法兰液位计计算迁移以及量程测量范围的计算,变送器的安装位置对量程有影响吗?
许无一1年前1
cw005 共回答了20个问题 | 采纳率85%
液位计量程计算
 量程= h·ρ·g
  式中: h - 上引压开口高度 - 下引压开口高度(m)
      ρ - 液体密度(kg/m³)
      g - 重力加速度(g)
  计算结果的单位为 Pa ;
.
液位计迁移量计算
 迁移量 = h1·ρ1·g - h2·ρ2·g
  式中: h1 - 下引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m)
      h2 - 上引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m)
      ρ1 - 正引压管液体密度(kg/m³)
      ρ2 - 负引压管液体密度(kg/m³)
      g - 重力加速度(g)
  计算结果的单位为 Pa ;
  计算结果的正负,对应迁移的正负.
.
 对于双法兰变送器,由于ρ1=ρ2=ρ,所以:
    迁移量=(h1- h2)·ρ·g ;
 变送器安装高度引起的迁移量相互抵消,和安装位置不再有关.
罗斯蒙特3051 变送器 .罗斯蒙特3051DP2A62A1AB4HR5 变送器 校验量程为0到62.16kpa精度为正
罗斯蒙特3051 变送器 .
罗斯蒙特3051DP2A62A1AB4HR5 变送器 校验量程为0到62.16kpa
精度为正负0.075% (62160*0.00075=46.62pa)(罗斯蒙特变送器量程比为1比100)
如果实际使用0到2000pa对应4到20ma,对应精度也是(62160*0.00075=46.62pa),不是(2000*0.00075=1.5pa).
zyyt33441年前1
k9dy 共回答了24个问题 | 采纳率91.7%
你理解得不错,但说的不对.
0.075%就是精度,算出来的1.5Pa叫做最大允许误差.
精度的定义是在测量范围内的任意一点上,可能产生的最大误差δ与量程之比.
用电容式差压变送器测量流量,若测量范围为0-16立方米每小时,问流量为12立方米每小时变送器的输出电流为多少
judy11年前2
wanyun0418 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
流量和差压之间呈开方关系.具体算法可参照以下链接.
有一压力变送器显示压力-1000pa,变送器量程为-3500~0pa,其对应(4~20mA)的电流是多少?计算公式是?
xmsmc数码城1年前1
liaois 共回答了27个问题 | 采纳率77.8%
你可以这么理-3500pa-0pa 总共有 3500个格子,对应的是 4-20mA 20-4=16个格子
-1000 是-3500上升了 2500个格子对吧,那么就是
【-1000-(-3500)】/3500 =显示电流/(20-4)
所以,显示的电流值应该是:2500*16/3500=11.429mA
西门子,罗斯蒙特变送器,EJA,ABB,E+H变送器它们安装支架三阀组都是通用的吗?相互之间可以代替使用吗?
西门子,罗斯蒙特变送器,EJA,ABB,E+H变送器它们安装支架三阀组都是通用的吗?相互之间可以代替使用吗?
请知道者告知!
yygame1年前1
roger_ting 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
西门子,罗斯蒙特变送器,EJA,ABB,E+H变送器它们安装三阀组都是通用的,支架不一定
有一压力变送器测量电流是19.6ma(4-20ma),变送器量程为-100~0pa,其对应的实际压力是多少?
马达加斯加0241年前1
文采出色 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
100/16*15.6=97.5pa
关于差压(液位)变送器量程的设定问题
关于差压(液位)变送器量程的设定问题
差压液位变送器测一个密闭容器的液位(水),负压侧有0.5米高的冷凝液.那么负压侧受压=1000*9.81*0.5=4.9KPa 这个变送器就该负迁移,测量范围应该是-4.9~0KPa
是不是用手操器在设置量程的时候就该设置为 -4.9~0KPa .
但那天我遇到的这台变送器量程跑偏了,我们这里的师傅用手操器重新设置量程,设置的却是0~4.9KPa. 我有点搞不明白,可能我在某些概念上有些混淆了,问师傅也不说.
请给些指导,谢谢.
heyheyboy1年前1
xushuminamote 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
负迁移 量程 这些词汇貌似和你描述的不太相符.

“测量范围应该是-4.9~0KPa” 零点虽然是 -4.9 为什么你会说量程是 -4.9~0KPa ? 0KPa也不是满了啊?


密闭容器 用差压液位变送器测量液位,用的是平衡容器?还是什么其他的过程装置?
负压侧有冷凝液,那么0点 根据你的计算 应该是-4.9是零点.满度的计算:例如你的容器最大液位高度 是2米 那么对应量程应该是 -4.9-14.713 KPa

也就是说 整体向下迁移了4.9kpa

=-----------

至于你的 -4.9-0 和你师傅的 0-4.9 都没啥区别的,因为都是迁移了 4.9KPa
差压变送器测量计算某差压变送器测量范围是-200Pa~100Pa,输出电流为DC4~20mA.如果变送器的正压侧与大气相
差压变送器测量计算
某差压变送器测量范围是-200Pa~100Pa,输出电流为DC4~20mA.如果变送器的正压侧与大气相通,负压测与测量介质相连,此时变送器输出电流为8mA,则被测介质压力为?
laji141年前1
大嘴巴猫猫 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
(8-4)/(20-4)=25%
-200+(100+200)25%=-125Pa
因为你是从负压室输入的信号,所以
P+ - P- =-125
即 0 - P- =-125 得P- = 125Pa
所以 你测的介质实际压力为125Pa.
一台压力变送器量程为0~4mpa,当实际压力为2.5mpa时,变送器输出电流为多少?
松涛听客1年前1
扁羽动物 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
1.确定你的变送器是两线制的,输出4~20mA
2.看你的是表压还是绝压,表压Iout=4+2.5*16/4=14,绝压产品的输出公式是一样的,只是那个公式基数4与生产厂家当地的气压有关.会稍大于4
请问变送器上Rosemount House-Order No什么意思?谢谢
maojuan1051年前3
yybggwanywn 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
House 指外壳.Order No指订单号,2楼说的正确,可以追踪.
忘记说了,ROSEMOUNT就是罗斯蒙特,EMERSON过程控制旗下的变送器品牌.
节流装置和流量计的区别是什么?流量计和变送器的区别是什么?有点晕
节流装置和流量计的区别是什么?流量计和变送器的区别是什么?有点晕
有一种防堵测量装置算流量计还是节流装置?
TY垃圾1年前1
hasayakes 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%
测量装置肯定不是节流装置,但是不是流量计要看你的装置是什么样的?涡轮流量传感器输出的是频率信号,变送器的作用是将频率信号和管道的基本参数结合后输出4-20mA或其他标准信号.
变送器安全栅供电,是两线制,安全栅到底有些什么作用?是什么结构?
变送器安全栅供电,是两线制,安全栅到底有些什么作用?是什么结构?
还有安全栅原理是什么?
安全栅的结构是什么啊?两线制变送器供电的电路图和信号路线图,帮帮画画哈,
lsja1年前1
我S如如 共回答了20个问题 | 采纳率95%
安全栅的作用是防止控制室危险电能量进入防爆场所(现场),只允许安全的电信号通过,是控制系统达到本质安全标准的必要器件.

安全删的结构多种多样,在使用中你就把它看做是一个特殊的保险丝就行.

注意:装了安全栅的系统,仪表在现场带电操作时很容易损坏安全栅,那东西是一次性起作用的哦,一旦发挥作用,就得换新的.
变送器量程-100kpa-500kpa多少压力时是8ma,有什么公式算4-20ma
本尊现形1年前1
处柳知风 共回答了20个问题 | 采纳率100%
变送器的输入输出关系有:
(实际测量值÷(测量范围终点值-测量范围起始值))× 100% = K ×(实际输出值÷(输出范围终点值-输出范围起始值))× 100%
对于线性变送器如压力变送器来说,式中的K=1
由:实际测量值÷(500kpa-(-100kpa)))× 100% = (8mA÷(20mA-4mA))× 100%
可得:输出8mA时,实际测量值=50KPa
实际搞多了很少需要这样算的,记住输出 4,8,12,16,20 mA 对应输入的 0%,25%,50%,75%,100% 一下就推出来了.
变送器液位量程如何设置?有一个热水罐量程为3245mm,可我安装的变送器位置在热水罐底部靠上400mm处,这个时候我该怎
变送器液位量程如何设置?
有一个热水罐量程为3245mm,可我安装的变送器位置在热水罐底部靠上400mm处,这个时候我该怎么设置变送器的量程啊?零点处应该是0kpa吗?(我设置的是0~27,结果中间部分测量不准确)
为什么?
nightwatcher221年前1
zhangliyu 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
仪表安装在底部靠上400mm处
即测量的水位为3245-400=2845mm
建议楼主设置变送器的量程0-28 kPa
零点处应该是0kPa.
仪表安装点以下无法测量.
双室平衡容器测量汽包液位双室平衡容器的总长是2.5m变送器标注 -30—30kpa -1200—1200mm H2O这个
双室平衡容器测量汽包液位
双室平衡容器的总长是2.5m
变送器标注 -30—30kpa -1200—1200mm H2O
这个液位计 在plc程序上怎么做?量程应该设多少,零点设多少?
另外现在汽包没有压力,打开上下的取样阀 变送器直接显示 -2000多
双室平衡容器在用之前需要往里面加水吗?是不是这种情况就因为没给溢流室加水照成的?
麻烦师傅们跟我说说 用双室平衡容器之前需要做的一些工作.
有道德的人1年前1
liyong810018 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
双室平衡容器缺少型号,不知是哪种类型的平衡容器?
差压变送器量程不对
PLC对应差压量程4-20mA对应量程设定
汽包没启之前,溢流室没有足够的凝结水,需要对溢流室加水.
无锡市胡埭仪表厂技术处虞江洲,希望能够帮到你,如果还有什么问题,可以百度一下本厂电话进一步沟通.
ff003
用变压变送器测流量,差压为25kpa,二次表量程为0-200T\h,差压变送器输入电流为4-20mA,试求电流为6.56
用变压变送器测流量,差压为25kpa,二次表量程为0-200Th,差压变送器输入电流为4-20mA,试求电流为6.56mA、8mA时对应的差压值和流量值是多少?
1251010341年前1
有空晒晒太阳 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
输入的电压是4~20mA,所以4mA对应的差压是0,流量也是0;20mA对应的是满量程值.则(6.56-4)/(20-4)=2.56/16=0.16 .6.56mA时对应的差压为25*0.16=4kpa;流量为200*0.16=32T/h;
同理(8-4)/(20-4)=0.25.8mA时对应的差压为25*0.25=6.25kpa;流量为200*0.25=50T/h;
PH复合电极工作原理大体原理知道,变送器测量内外参比电极的电位差,再计算出PH值,内参比电极内不是HCl吗?怎么是红色的
PH复合电极工作原理
大体原理知道,变送器测量内外参比电极的电位差,再计算出PH值,内参比电极内不是HCl吗?怎么是红色的呢?稳定时内参比电极溶液与待测溶液H+浓度是一样的吗?不一样就没法指示了吧.外参比电极又为什么要与待测溶液联通呢?我们公司用的PH复合电极没有看到有液接界的材料啊就一个玻璃泡露出来了.问题有点多,还望哪位高手能释疑.
大哥,能详细点吗?内部参比溶液为什么是红色的呢?玻璃泡能通过些什么离子呢?还有我们公司的PH复合电极没看到有液接界的结构啊
matchbox19971年前1
爱穿vv的tt 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
复合电极就是把甘汞电极和玻璃电极做在一起了,原理还是一样的,内参比电极加的是饱合氯化钾溶液,不是盐酸,外部电极是玻璃电极,它们都是与溶液相通的,不相通如何进行反应来产生电极电位.
玻璃泡内外溶液的氢离子浓度不同,产生的电位差不同,以此不测量PH值.
减小测量滞后,可在变送器后串接一只微分器,或采用微分先行的调节器.微分器可减小滞后?
减小测量滞后,可在变送器后串接一只微分器,或采用微分先行的调节器.微分器可减小滞后?
运放电路可以放大信号,可是减小滞后从何说起?微分先行的调节器不是前馈吗?
ricskchen1年前1
franksay 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
  对于「纯滞后」采用微分作用没有任何意义.
  一般说的滞后是指被调对象具有一阶或高阶微分响应特性,即在阶跃输入下,输出呈先慢后快的响应趋势,而微分作用的特点是先强后弱,两相叠加后的响应曲线有向线性靠拢的趋势.所以针对滞后,采用微分可以克服滞后对调节系统带来的影响.(不是减小或消除滞后)
  微分先行和前馈不是一回事.
变送器测亚硫酸钠(即漂液)液位用什么材质的膜盒好
jiguang20081年前1
辣辣的宝宝 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
HASTELLOY® C-276 alloy
其实我怀疑不锈钢 S317 就够了.
依据:Corrosivity:
Corrosive in presence of aluminum,of zinc,of copper.Slightly corrosive in presence of steel.
钽当然好,价格也好 .