过电流继电器线圈接24V的直流,而常闭触头串接在交流电220V中,这样能行吗

whitemaple2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
jocausa 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
行.说明这个保护的设计是:24V直流电路过电流了,直接跳220V交流的继电器,使得这个直流电源从交流侧断电.
1年前

相关推荐

请问:过电流保护、速断保护、纵差保护的定义是什么?
g_hai1年前1
这有意思吗 共回答了15个问题 | 采纳率60%
过流保护分为定时限过流保护和反时限过流保护.
继电保护的动作时间固定不变,与短路电流的大小无关,成为定时限过流继电保护.定时限过流继电保护的时间是由时间继电器设定的,时间继电器在一定的范围内连续可调,使用时可根据给定时间进行整定.
继电保护的动作时间与短路电流的大小成反比,称为反时限过流继电保护.短路电流越大,这种保护动作的时间越短;短路电流越小,保护动作的时间越长.
速断保护是为了克服过电流保护在靠近电源端的保护装置动作时限长,采用提高整定值,以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围.
你问题中的纵差保护应该是纵联差动保护
采用差动继电器作保护的测量元件,用来比较被保护元件各端电流的大小和相位之差,从而判断保护区内是否发生短路.
由于纵联差动保护只在保护区内短路时才动作,不存在与系统中相邻元件保护的选择性配合问题,因而可以快速切除整个保护区内任何一点的短路,这是它的可贵优点.但是,为了构成纵联差动保护装置,必须在被保护元件各端装设电流互感器,并将它们的二次线圈用辅助导线连接起来,接差动继电器.由于受辅助导线条件的限制,纵向连接的差动保护仅限于用在短线路上,对于发电机、变压器及母线等,则可广泛采用纵联差动保护实现主保护.
所谓线路的纵联差动保护,就是用某种通信通道将输电线两端的保护装置纵向联接起来,将各端的电气量(电流、功率的方向等)传输到对端,将两端的电气量比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路范围之外,从而决定是否切断被保护线路.
为什么“短路点越靠近电源,过电流保护动作时间就越长”
xinerdidi1年前1
云中的空气 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
过电流保护动作时间按阶梯原则整定:越靠近电源的过电流保护动作时间越长
变压器继电保护中,零序过电流保护,怎样求其动作电流?最好能举例说明下.
随心所欲KING1年前1
挽狂澜 共回答了25个问题 | 采纳率88%
大电流接地系统,发生接地短路故障时,系统中每一个直接接地的中性点都会向故障点输送零序电流.这个计算非常复杂:必须掌握整个系统的接线图和每个元件的阻抗参数,必须掌握运行方式,有多少个中性点接地点,没有这些无法精确计算.