三相电动机容量10千伏,额定电流21安,起动时间为6秒,起动电流是7倍的额定电流,熔体额定电流值怎么算?

552112022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
cailinqimimi1 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
是10千瓦,不是10千伏.
三相电机的额定电流 I=P/(√3×U×cosφη)=10/(1.732×*0.38×0.85×0.85)≈22A.(P为额定功率,单位:KW.U额定电压0.38KV.cosφ为功率因素.η为效率.当铭牌上未提供cosφ和η时,均可按0.85估算).
电流=10÷1.732÷0.38÷0.8÷0.85≈22A
保险稍大(1.2倍),选用25A的.OK!
1年前

相关推荐

同一个三相电动机三相电路中线电流会变化么?
ssqqdd1年前1
dl_strong 共回答了15个问题 | 采纳率80%
当然会变化.
线电流的大小跟负荷情况相关联,负荷大,电流就大.
当缺相或者短路时,电流会急剧变化.
三相电动机3000瓦与照明3个1000瓦星形连接.它们的电流各是多少?
rabbit75_cn1年前1
猪加蛋 共回答了28个问题 | 采纳率89.3%
照明电流为:P=根3×UIcosφ,照明功率因数cosφ=1,则,照明电流I=3000/(1.732×380)=4.56A
电动机的3000W一般是指有功功率,它运转时还有一部分无功,所以根据它的功率因数,它的实际电流还要大于4.56A:P=根3×UIcosφ,假设功率因数cosφ=0.85,电压380V,则:其电流I电机=3000/(1.732×380×0.85)=5.36A
某三相电动机额定频率f=50Hz,磁极数2P=4,则额定转速为多少
月白风低1年前1
39001 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
电机的同步转速n1=60f/P=60*50/2=1500转/分钟
电机的额定转速n=n1(1-s) s=(n1-n)/n1为转差率
一台三相电动机,因为匝间短路所以三相电流不平衡.这时用钳形表一次性卡住三相火线.电流还会是0吗.
一台三相电动机,因为匝间短路所以三相电流不平衡.这时用钳形表一次性卡住三相火线.电流还会是0吗.
我的意思是说,三相平衡的情况下,卡住三相线,表上显示是0.那三相不平衡呢.不平衡是因为电机匝间短路引起的,卡住还是0吗.不牵扯什么其它单相用电器,就这一个三相电机.嘿嘿,我这人较认死理,即使没什么意义,就是想知道.今天在厂里转了半天,一时半会还真没找到个不平衡的电机.又急着想知道,所以就来问问了.
无漏电
wxq0071年前1
逝去的美好 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
如果没有对外壳漏电的话,一定是0,电流是要在闭合的回路中才能流通,流进多少必定流出多少.
只有在闭合的回路中才有电流,也就是说,电流是一个环流,它从哪里出发,必定还要回到哪里,流进电机的电流不会终止在电机里,一定还要返回来,进出相等,所以钳形表中的示数为0
三相电动机功率为7500W 求电动机电流 =7500除以《1.732*380*.0.85》=13.4A
三相电动机功率为7500W 求电动机电流 =7500除以《1.732*380*.0.85》=13.4A
那求各相电流:
是根据7500除以3=2500
2500除以《1.732*380*.0.85》才得4.5A
我的问题是三相电 不是每相电压220V嘛?可是计算为什么要乘以380V咯?
懂畅1年前1
lastsun 共回答了26个问题 | 采纳率96.2%
三相电动机的额定电流指的是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3倍的相电流.
额定电流计算公式:Ie=P/(√3U*η*COSφ)
P--电动机额定功率
U--电动机线电压
η--电动机满载时效率
COSφ---电动机满载时功率因数
7.5kw是电机的三相额定总功率,如果分到三相上,那么每一相的功率是2.5kw.但此时每一相的电压事实上是220v,这是要用单项计算方法,每一项的电流是 I=2500/(220*0.85)=13.4A
有一三相电动机,每相绕组的电阻是30Ω,感抗为40Ω,绕组接成星形,接于线压为380V的三相电源上,求电动机消耗的功率
有一三相电动机,每相绕组的电阻是30Ω,感抗为40Ω,绕组接成星形,接于线压为380V的三相电源上,求电动机消耗的功率
要不回答这个吧,电动机绕组是三角形,电源线电压是380V,负载功率因数是0.8,电动机消耗功率为10kW,求线电流和相电流
猫狗之家1年前1
cnlh158 共回答了23个问题 | 采纳率73.9%
1、 阻抗Z=√R²+X²=√30²+40²=50Ω
电流I=Uφ/Z=220/50=4.4A
功率P=1.732UnIncosφ=1732*380*4.4*0.6=1.74KW
2、线电流Ix=P/1.732/Un/cosφ=10/1.732/0.38/0.8=19A
相电流Iφ=Ix/1.732=19/1.732=11A
鼠笼式和绕线式异步三相电动机的异同
鸿5201年前2
杜磊龙天 共回答了11个问题 | 采纳率90.9%
双鼠笼式电动机
常用的三相交流电动机的转子通常做成“鼠笼式的,当电机通电后,定子将会产生一个旋转磁场,此时转子由于切割磁力线在鼠笼绕组产生电流,我们知道,有电流流过的导体在磁场中会受到力的作用,所以转子获得力矩而产生旋转.双鼠笼电动机的转子里包含着两个分开的转子绕组(如图ZJ-3所示),分为外鼠笼和内鼠笼两组.
三相电并联电容能节生电吗?用电器有三相电动机和电热丝.
安那西1年前2
suifengpiao 共回答了17个问题 | 采纳率100%
对整台变压器是有省电的效果的.对单台电动机是没有太大的作用的,补偿电容后会提高电源的使用效益.而达到节电的目的.电容补偿容量按变压器容量的1/3进行补偿,单位KVAR.
一、已知某台高压风机的三相电动机额定功率为280KW,额定电压为6000V,额定电流为34.7A.当实际运行电压为600
一、已知某台高压风机的三相电动机额定功率为280KW,额定电压为6000V,额定电流为34.7A.当实际运行电压为6000v,实际电流为30A,功率因数为0.8时,请计算出这台风机的实际功率是多少千瓦?如果每天运行10小时,请计算出这台风机一天消耗多少电能?
二、已知某台高压水泵电压互感器变比为6000/100,电流互感器变比为200/5,上月电能表的底数为128,截止本月底电能表的底数203,请计算出当月这台水泵消耗了多少电能?
天恕1年前1
kanhjune 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
一:P=√3UICosφ*10
二:W=(203-128)*200/5
=75*40
=3000kW
电动机导线的安全载流量怎么算一台380V三相电动机,额定功率7千瓦,额定电流14A,起动时间5秒,起动电流是6倍额定电流
电动机导线的安全载流量怎么算
一台380V三相电动机,额定功率7千瓦,额定电流14A,起动时间5秒,起动电流是6倍额定电流值,熔体的额定电流42A,选择导线的安全载流量是多少呢?计算公式是什么,
nn放生布施1年前1
godsword0 共回答了18个问题 | 采纳率77.8%
先说说不同电流范畴铜线的安全载流量.
一般情况下50A以下1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100A电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A
按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8.铜线线径:电流/1平方毫米安全载流量
一台功率5.5千瓦的三相电动机 接成三角形 线电压380V 功率因数0.8 求线电流和相电流
一台功率5.5千瓦的三相电动机 接成三角形 线电压380V 功率因数0.8 求线电流和相电流
小弟现在急用,请哥哥姐姐们帮算一下.
dhh75181年前1
神秘消逝之幻域 共回答了15个问题 | 采纳率73.3%
I=P/1.732×U×功率因数×电机的功率传导系数
P是额定功率,配线应该是按电机起动电流来选,起动电流是额定电流的2~3倍.
5.5千瓦的应该是10.4A
电流总和100A的三相电动机需要多少平方的电缆线
娃娃脸壮男1年前1
雪飞舞 共回答了25个问题 | 采纳率100%
我对你问题的阐述不是很清楚.(三相异步电机三相电流总和应该为零,即瞬时值为O ) 所以我只能自加说明地来回答你这一提问:如果你的电机额定电流为100A,那么每相线截面积选择25平方毫米为宜.具体还要视其环境温度与散热情况而定,环境散热较差选择35平方毫米绝缘电线.如果你的电机额定电流是30余A,那你就选择10平方毫米绝缘电线就可以了.
三相电动机线圈的排列顺序 是怎样的?
三相电动机线圈的排列顺序 是怎样的?
是不是按
第一相第一个线圈、
第二相第一个线圈、
第三相第一个线圈、
第一相第二个线圈、
第二相第二个线圈、
第三相第二个线圈
.
这样的顺序排列的
我只爱小南瓜1年前1
188s8 共回答了19个问题 | 采纳率100%
对!你的理解正确,就是按照ABC、ABC、ABC.依次排列的.
三个两组按钮开关,一个是红色,一个是绿色,再加一个接触器,怎么才能同时控制一个三相电动机
andy夏1年前1
蚯蚓降龙 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
供参考(三地控制):
为什么三相电动机可以采用三相三线制供电?而三相照明的电源则必须采用三相四线制?
男孩的火焰1年前1
冰雪天剑 共回答了15个问题 | 采纳率100%
电动机三相平衡的时候,流过零线的电流为0,相当于零线不存在,所以电动机一般情况下只要三条相线就可以了;照明的灯如果能够做到每项都是平衡的电流而且耐压380伏(线电压380伏,相电压220伏),那么理论上采用三相三线制也就可以了,实际上是不可能的,照明的负载太杂,达不到这点,同时一般灯具的耐压是220伏的,所以实际上必须要用到零线了,这样就必须走三相四线制
电工题 第一题:一台三相电动机,绕组为星形连接,接到线电压 的三相交流电源上,测得线电流 ;此时电动机输出的功率为 ,效
电工题
第一题:一台三相电动机,绕组为星形连接,接到线电压 的三相交流电源上,测得线电流 ;此时电动机输出的功率为 ,效率 .求该电动机一相绕组的参数.
第2题:有一台三相电动机,绕组接成三角形,接于线电压 的工频交流电源上.从电源取用的功率 ,功率因数 .试求该电动机的相电流和线电流.如果将此电动机改接为星形,仍接在线电压 的电源上,并假定 保持不变.它的相电流、线电流和功率将如何变化
不好意思 不知道怎么的数字没贴上去!第一题:线电压U1=380V 线电流I1=10A 电动机输出功率为P=3.5KW 效率为0.85 求参数?
第二题:线电压U1=380V 功率P=8.2KW 功率因素0.83
莫言43211年前3
dlpcc1bri3cc0 共回答了24个问题 | 采纳率83.3%
1题;相电压380除√3 相电流I除√3
2题;三角形时相电流和线电流相等,改成Y型时相电流I除√3 ,线电流不变,功率变小是原来的1/3
三相电动机的额定功率=额定电压*根号3*额定电流*功率因数
三相电动机的额定功率=额定电压*根号3*额定电流*功率因数
为什么要乘根号3啊,
lintao_lc1年前1
zxz048 共回答了14个问题 | 采纳率71.4%
将线电压(380V)扩大根号3(1.732)倍等于相电压(220V)的3倍(660V),这样,计算结果就为3个每相功率的总和.
即:
三相电动机的额定功率=额定电压×根号3×额定电流×功率因数=额定(相)电压×额定电流×功率因数×3
我是种水田的以前用财油机带水泵,今年安了电用电动机啦.我买的三相电动机是7.5千w的皮带轮是11厘米的,用了只后没有用财
我是种水田的以前用财油机带水泵,今年安了电用电动机啦.我买的三相电动机是7.5千w的皮带轮是11厘米的,用了只后没有用财油机加大轮出水快啊?我的水泵是六寸的皮带轮是12厘米,请问一下我能不能改变电东机的轮让它转数快点啊这样对电动机能行吗也换成12厘米的轮.或者把水泵轮改小一点,改那个可行.
萧然静客心1年前1
生手小生 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
把电动机的主动轮直径改大或把水泵的从动轮直径改小.可以在一定范围内使得水泵出水快,盲目改皮带轮的话不是皮带打滑就是烧掉电动机.你的电动机的转速是每分钟1400多转还是980多转?
问一个电路题的答案感觉这个题的解题步骤跟问题有些矛盾之前题目中提到三相电动机吸收的功率是1.4KW后面的计算得到Q是电动
问一个电路题的答案



感觉这个题的解题步骤跟问题有些矛盾
之前题目中提到三相电动机吸收的功率是1.4KW
后面的计算得到Q是电动机吸收的无功功率是808W
我看它的IA计算方式 很明显是将1.4KW按照 发出的功率来计算的
懒惰的遥1年前1
ssh112706 共回答了13个问题 | 采纳率100%
关于电路熔体的额定电流计算一台380V三相电动机,额定功率7千瓦,额定电流14A,起动时间5秒,起动电流是6倍额定电流值
关于电路熔体的额定电流计算
一台380V三相电动机,额定功率7千瓦,额定电流14A,起动时间5秒,起动电流是6倍额定电流值,熔体的额定电流计算值为多少安呢,计算公式是什么,谢谢
420275871年前1
Monterey 共回答了20个问题 | 采纳率85%
熔体的额定电流计算值:额定电流14A*(2-2.5)倍 (熔体选用30-40A)
4o千w的三相电动机表示每小时用电4o度对吗?
F19801年前1
wedding923 共回答了25个问题 | 采纳率92%
是的,一度就是1KWH,40KW*1小时就是40度电
三相电动机的W1与W2 U1与U2 V1与V2在不知道的情况下,怎么来找出它们
一青691年前1
jingyihong 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
首先,把电机的连片拆除,使6个接线柱单独分离,不要有任何连接,用万用表测量
U1和U2是一组线圈的首尾端
V1和V2是一组线圈的首尾端
W1和W2是一组线圈的首尾端
首尾端测量应该是通的,找出这三组线圈,至于U、V、W,无所谓了,你可以认定任意一组线圈为U或者V或者W.
三角形接线时:
U1和W2用连片连在一起接A相电源
U2和V1用连片连在一起接B相电源
V2和W1用连片连在一起接C相电源
就是一组线圈的尾端和另一组线圈的首端连接在一起,都是这样,形成一个三角形
星形连接时:
U2V2W2用连片连在一起
然后U1V1W1分别接ABC三相
明白了吗?
三相电动机的额定电流时怎么算的?
三相电动机的额定电流时怎么算的?
对于一个三相5KW的电动机,额定电流指的是总电流还是单相得电流?即这个电动机的额定电流时时5KW/380V=13A还是5KW/380V/3=4.3A?热继电器所说调节的最大电流指的是那一个?
lingwendu1年前1
GOODGOODSTUDYA 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
三相电动机的额定电流指的是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3倍的相电流.
额定电流计算公式:Ie=P/(√3U*η*COSφ)
P--电动机额定功率
U--电动机线电压
η--电动机满载时效率
COSφ---电动机满载时功率因数
目前国产电动机无5kW这个规格,与之最接近的是5.5kW,以Y系列5.5kW 2极电机为例,η=85.5%,COSφ=0.88 则该电动机的额定电流为:
Ie=5.5*1000/(√3*380*0.855*0.88)=11.1(A)
热继电器所说调节的最大电流指的是热继电器动作电流的上限,也即该热继电器可以用以保护电动机过载的最大电流.
2、有一三相电动机,每相等效电阻R=29Ω,等效感抗XL=21.8Ω.绕组为星型联结,接于
wdf7771年前1
xiaobao5216 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%
题目貌似还没有出完喱,还有三相电动机中的“相”是什么意思
三相电动机电流0.75kw电机的3相电流为1.16A 1.37A 1.28A 另一台电流是1.07A 1.24A 1.3
三相电动机电流
0.75kw电机的3相电流为1.16A 1.37A 1.28A 另一台电流是1.07A 1.24A 1.34A电流最大和最小相差0.2还要多这正常么
以上电机都是4级电机,还有一个问题,是不是36槽4级电机的3相电流没有24槽4级电机的电流一致呀,我量的24槽0.8kw三相电2.25A 2.23A 2.24A
乐趣老人0221年前1
laadee 共回答了14个问题 | 采纳率71.4%
这个可以对调一下电源,看一下电流的变化情况.因为有时电源电压的不对称,会引起电流不一样大.
三相电动机带动风机经过变频控制在不同频率情况下的电机电流、输出功率、效率、因数的关系?
zuoyanzhe19811年前1
二环十三分 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
三相电动机带动风机经过变频控制在不同频率情况下的电机电流也不同,转速慢电流小,转速快电流大.效率、因数虽转速变化而变化,这样有可以控制风量的大小,有节能.
三相电动机有功功率计算一个星星接法的三相电动机,接在相电压为220V的三相电源上,相电流为10A.功率因数为:0.72,
三相电动机有功功率计算
一个星星接法的三相电动机,接在相电压为220V的三相电源上,相电流为10A.功率因数为:0.72,求这个电动机的有效功率.
abcde16311年前1
白龙哥哥11 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
P=UIcos φ=√3×220×10×0.7=2.743KW
请问单相和三相电动机改变转动方向着方法是什么的?
macheng5001年前1
大雪无痕_张 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%
单相电容启动电机是在副绕组中串联电容后与主绕组并联接入电源来产生相位差(90度)来启动的.所以要改变转向可以调换启动绕组与主绕组的连接方式(对调).小容量的单相异步电动机,制造时将两个绕组的四根引线中不同绕组的两根线连接在一起,然后只引出三根线,这时就不能将任意一个绕组的两根连接线单独对调了,就应该采用改变电容串接的回路的方法来实现反转了. 单相罩极电机可以改变定子安装方向.三相电机可以改变电源相序:对调通入电机的2根电源线.
求三相电动机平均功率 要求有公式~
求三相电动机平均功率 要求有公式~
已知在线电压380V 线电流19A 功率因数0.8 求平均功率
Elysium1051年前1
luhua_a 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
P=√3UIcosφ=1.732×380×19×0.8=10004W=10KW.
关于三相电动机计算电量问题请高手赐教.
关于三相电动机计算电量问题请高手赐教.
三相潜水泵铭牌标识的功率为5.5kw,额定电流为13.4A,实际测量三相电流均为14A左右,用钳式电流表测得的三相电流为线电流对吧?那么潜水泵的实际功率怎样算?即是每小时的耗电量为多少?请高手详细解答,并给出合理的计算依据.谢谢
sweet19841年前1
tt79 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
钳形电流表可能有问题,如果没问题那就是电机超负荷运转,保护不当会烧毁电机,
电压X电流X根号3X功率因数x效率
为什么三相电动机电流表读数为32A,电表读数只有8度每小时,差了一半?电表采用的三相四线3(6)A,互感器采用200:5
为什么三相电动机电流表读数为32A,电表读数只有8度每小时,差了一半?电表采用的三相四线3(6)A,互感器采用200:5,空心过线2线既2匝,变比为20倍,安装正确.电表读数仅0.4度每小时,既8度,与三相电动机功率计算(电机功率计算公式:P=1.732*I*U*cosφ*η式中:P--电机功率、U--电源电压、I--电流、cosφ--功率因数(0.9)、η--效率(约0.85)不相符,读数只有8度每小时,
hxylaomao1年前1
恋浪千日 共回答了20个问题 | 采纳率85%
空心过1线时,互感器是400:5,80倍
空心过2线时,互感器是200:5,40倍
空心过4线时,互感器是100:5,20倍
空心过8线时,互感器是50:5,10倍
一个7.5KW,一个2.2KW三相电动机,距离70米,要用多少平方得铜芯电缆
520_01291年前1
情天vs吓雨 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
你总功率为9.7KW 如果买国标电缆的话 用4平方国标电缆就行了 型号是VV 你要买VV-3*4的
有问题 没问题
2、有一三相电动机,每相等效电阻R=29Ω,等效感抗XL=21.8Ω.绕组为星型联结,接于线电压UL=380V的三相电源
2、有一三相电动机,每相等效电阻R=29Ω,等效感抗XL=21.8Ω.绕组为星型联结,接于线电压UL=380V的三相电源上.试求电动机的相电流、线电流以及从电源输入的功率.
ebdd4561年前1
契约婚姻 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
星型接法,线电压UL=380V,所以相电压U相=380/1.732=220V.相阻抗R相=根号(29^2+21.8^2)=36.28Ω,相电流I相=U相/R相=6A,线电流I线=相电流I相=6A,功率P=3*U相*I相=4kW
计算题:一笼型异步三相电动机,已知额定功率P=55KW,额定电压Ue=380V,额定电流Ie=103A,启动电流与额
yingxinfaye1年前1
mayupeng_8 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
启动电流2^7倍,通常取5.空载启动,星角启动还要小,大概2倍
比如三相电动机的相绕组是1.3欧姆,在三角形接法中断开一连接片测电阻怎么会得到2.0的电阻值?应该是1.3倍
kohjj1年前1
豪气凌云 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
根据电阻并联公式:R=R1R2/(R2+R1)=1.3欧姆,其中R1=2R2,带入公式2/3R=1.3,R=1.95≈2欧姆.所以得到2欧姆是正确的.
通常我们使用钳形电流表测量三相交流电动机的电流 时,所测电流数值是三相电动机的相电流(X) 错在哪裏呢?
十分想见381年前1
飄3 共回答了20个问题 | 采纳率95%
钳形表在外电路测得的电流是电动机的线电流而不是相电流.其值等于星接电机的相电流,等于角接电机相电流的根号三倍.
请问2.2KW的三相电动机380V,每相电流是多少?怎么计算的呢?
feiniao19831年前1
江南好宦游 共回答了17个问题 | 采纳率76.5%
三相电机功率计算公式是:P=U×I×1.732×cosφ 其中:P---电机额定功率(W)
U--额定电压(V) I---额定电流(A) 1.732---根号3 cosφ ---功率因数(一般按0.8左右选取)

根据公式:I=P/( U×1.732×cosφ ) =2200/(380 x 1.732 x 0.8)=2200/526=4.18A

所以这台电机在额定负载下,每相电流是4.18A.