通风机的风压是指全压还是静压

安妮babyface2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
xjb-519806 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
全压.
1年前

相关推荐

车间通风机的选择...我们厂新建一车间,设备运行过程中产生大量蒸汽.所以要使蒸汽及时排出.因此选用风机问题成了难题.厂房
车间通风机的选择...
我们厂新建一车间,设备运行过程中产生大量蒸汽.所以要使蒸汽及时排出.因此选用风机问题成了难题.
厂房面积为200平米,宽9米,长27米,高6~8米.请问选择多大的风机?
怎么布置?
紫梦儿飘1年前1
大韓 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
以我看,你们用再大的风机都没有用
因为,风机排的是气体,而你们那因为是蒸汽,
所以湿度是相当高的!风机没有办法做到除湿
我建议你买两个 除湿机 (一边放一个效果好)
价格大概是1600一个!(国产)
这样,你再装几个合适的风机,给空气循环,
就够了!
通风机噪音太大有什么方法将声音减小
wdtzscw1年前1
黄桷坪莽子 共回答了20个问题 | 采纳率90%
通风机噪声主要为气流噪声.从声源上降低气流噪声可从几方面着手:降低流速,减少管道内和管道口产生扰动气流的障碍物,适当增加导流片,减小气流出口处的速度梯度,调整风扇叶片的角度和形状,改进管道连接处的密封性等等.
消除噪声污染是当前环境保护的一个重要课题,内燃机、通风机等在排放各种高速气流的过程中都发出噪声,干涉型消声器可以用来削弱
消除噪声污染是当前环境保护的一个重要课题,内燃机、通风机等在排放各种高速气流的过程中都发出噪声,干涉型消声器可以用来削弱高速气流产生的噪声.干涉型消声器的结构及气流运行如图所示.产生的波长为λ的声波沿水平管道自左向右传播,在声波到达a处时,分成两束相干波,它们分别通过r1和r2的路程,再在b处相遇,即可达到削弱噪声的目的.若△r=r2-r1,则△r等于(  )
A. 波长λ的整数倍
B. 波长λ的奇数倍
C. 半波长[1/2]λ的奇数倍
D. 半波长[1/2]λ的偶数倍
淘沙漠1年前1
fza39688 共回答了11个问题 | 采纳率100%
解题思路:由波的干涉特点可知:当某点到波源的距离差为半波长的奇数倍时,此点的振动减弱.

A、B、根据干涉特点知,两相干波源的距离差为波长的整数倍时,此点为振动增强点,而消除噪声不能加强,故AB均错误;
C、D、距离差为半波长的奇数倍时,此点为振动减弱点,本题为消除噪声,要减弱声音,所以C正确,D错误;
故选:C

点评:
本题考点: 波的干涉和衍射现象;波的叠加.

考点点评: 本题是科学技术在现代生产生活中的应用,是高考考查的热点;关键是记住干涉的条件.

我有一个管道,进口是大气压,出口处用通风机抽风,已知管道的压力损失是1700pa,流量是50m3/h,怎么选择
我有一个管道,进口是大气压,出口处用通风机抽风,已知管道的压力损失是1700pa,流量是50m3/h,怎么选择
怎么选择风机的全压,管道的压力损失=静压吗,动压是不是根据流量求出速度,再用动压计算公式求得的?
还需要考虑余压吗
lanxin兰心1年前1
小七7777777 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
选择风机的全压必须大于管道的压力损失,而管道的压力损失即系统的阻力,与输送的风量有关,流量越大则系统阻力越大.确定在流量50m3/h时压力损失1700Pa,考虑到误差等则选取风机大于1700Pa.
动压根据流量求出速度,再用动压计算公式求得.
大学物理刚体力学如图一通风机的转动部分以初角速度W0绕其轴转动,空气的阻力矩与角速度成正比,比例系数K为1常数其转动部分
大学物理刚体力学
如图一通风机的转动部分以初角速度W0绕其轴转动,空气的阻力矩与角速度成正比,比例系数K为1常数其转动部分的转动惯量为J 求
1经过多少时间后其转动角速度减少为初角速度的一半
2此间共转过多少圈
小妖86871年前1
刚结婚一年 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
运动微分方程:-kφ'=φ''
初始条件:φ'(0)=ω0 和 φ(0)=0
解得:ω(t)=ω0-e^(-kt)(e^(kt)-1)ω0和φ(t)=(e^(-kt)(E^(kt)-1)ω0)/k
设ω(t)=1/2ω0,解得:t=(ln2)/k
将t代入φ(t),得圈数为n=φ((ln2)/k)/(2π)=ω0/(4kπ)
矿井主要通风机为什么必须安装在地面?
紫陌金堤映绮罗1年前1
休所nnp 共回答了12个问题 | 采纳率100%
矿井主要通风机安装在地面,可以确保向井下连续不断地供给稳定的和足够的新鲜风流,保证矿井有效可靠地通风
.矿井主要通风机安装在地面,具有以下几方面的好处:(1)地面空气新鲜、干燥、粉尘少,有利于设备的维护保养.(2)安装在地面,一些附属的大型电气设备不必选用防爆系列,设备选型简单.(3)矿井主要通风机的反风装置建于地面,有利于施工和日常操作管理
.(4)地面条件好,便于矿井主要通风机及其附属装置的安装和检修.
消除噪声污染是当前环境保护的一个重要课题.内燃机、通风机等在排放各种高速气流的过程中都发出噪声,干涉型消声器可以用来消弱
消除噪声污染是当前环境保护的一个重要课题.内燃机、通风机等在排放各种高速气流的过程中都发出噪声,干涉型消声器可以用来消弱高速气流产生的噪声,干涉型消声器的结构及气流运行如图所示,波长为λ的声波沿水平管道自左向右传播,当声波到达a处时,分成两束相干波,它们分别通过r 1 和r 2 的路程,再在b处相遇,即可达到消弱噪声的目的.若△r=|r 2 -r 1 |,则△r等于(  )
A.波长λ的整数倍 B.波长λ的奇数倍
C.半波长
λ
2
的奇数倍
D.半波长
λ
2
的偶数倍
lkyu13151年前1
bobolp 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
根据干涉特点知,两相干波源的距离差为波长的整数倍时,此点为振动增强点,而消除噪声不能加强,故AB错误;
距离差为半波长的奇数倍时,此点为振动减弱点,本题为消除噪声,要减弱声音,所以C正确D错误.
故选C
化工原理中的通风机问题用离心通风机将50 ℃、101.3 kPa的空气通过内径为600 m
化工原理中的通风机问题
用离心通风机将50 ℃、101.3 kPa的空气通过内径为600 mm,总长105 m(包括所有局部阻力当量长度)的水平管道送至某表压为1×104 Pa的设备中.空气的输送量为1.5×104 m3/h.摩擦系数可取为0.0175.现库房中有一台离心通风机,其性能为:转速1450 min-1,风量1.6×104 m3/h,风压为1.2×104 Pa.试核算该风机是否合用.
打个mm方1年前1
nod0012 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
就是核算选的通风机是否能满足其使用工况,即流量、压力的要求,否则会出现风量不够或风压不够的情况,相反过大造成能源浪费.
消除噪声污染是当前环境保护的一个重要课题,内燃机、通风机等在排放各种高速气流的过程中都发出噪声,干涉型消声器可以用来削弱
消除噪声污染是当前环境保护的一个重要课题,内燃机、通风机等在排放各种高速气流的过程中都发出噪声,干涉型消声器可以用来削弱高速气流产生的噪声.干涉型消声器的结构及气流运行如图所示.产生的波长为λ的声波沿水平管道自左向右传播,在声波到达a处时,分成两束相干波,它们分别通过r1和r2的路程,再在b处相遇,即可达到削弱噪声的目的.若△r=r2-r1,则△r等于(  )
A.波长λ的整数倍
B.波长λ的奇数倍
C.半波长[1/2]λ的奇数倍
D.半波长[1/2]λ的偶数倍
融化的冰棍1年前1
zhuizi_amy 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
如图一通风机的转动部分以初角速度W0绕其轴转动,空气的阻力矩与角速度成正比,比例系数K为1常数其转动部分的转动惯量为J 求:


1.经过多少时间后其转动角速度减少为初角速度的一半?

2.此间共转过多少圈?

解答越详细越好!

科技tt111年前0
共回答了个问题 | 采纳率
鼓风机、通风机、空压机三者的区别
鼓风机、通风机、空压机三者的区别
鼓风机、通风机、空压机三者,从出风口压力方面比较,是怎样分类的?
sabrina_xm1年前2
yzxwk 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
风口压力:通风机
通风机静压的物理意义通风机静压的实际意义是什么?静压的大小对送风量等有什么影响?
momo33081年前2
待宰的猪 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
通风机静压的作用是用于克服送风管路的阻力,静压的大小决定了风机送风量的多少
对旋轴流抽出式通风机的效率如何计算
jakey51721年前1
jpl2 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
机组效率:流量(m3/s)× 压力(Pa)/ 电机输入功率(w)
风机效率:流量(m3/s)× 压力(Pa)/(电机输入功率(w)× 电机效率)
(2011•武昌区模拟)消除噪声污染是当前环境保护的一个重要课题.内燃机、通风机等在排放各种高速气流的过程中都发出噪声,
(2011•武昌区模拟)消除噪声污染是当前环境保护的一个重要课题.内燃机、通风机等在排放各种高速气流的过程中都发出噪声,干涉型消声器可以用来消弱高速气流产生的噪声,干涉型消声器的结构及气流运行如图所示,波长为λ的声波沿水平管道自左向右传播,当声波到达a处时,分成两束相干波,它们分别通过r1和r2的路程,再在b处相遇,即可达到消弱噪声的目的.若△r=|r2-r1|,则△r等于(  )
A.波长λ的整数倍
B.波长λ的奇数倍
C.半波长[λ/2]的奇数倍
D.半波长[λ/2]的偶数倍
37846411年前1
98301641 共回答了15个问题 | 采纳率73.3%
根据干涉特点知,两相干波源的距离差为波长的整数倍时,此点为振动增强点,而消除噪声不能加强,故AB错误;
距离差为半波长的奇数倍时,此点为振动减弱点,本题为消除噪声,要减弱声音,所以C正确D错误.
故选C
通风机通过墙上的小洞将室内的空气吹出去,为使通风机单位时间内所吹走的空气质量增加一倍,所吹空气的速度应变为原来的 倍,单
通风机通过墙上的小洞将室内的空气吹出去,为使通风机单位时间内所吹走的空气质量增加一倍,所吹空气的速度应变为原来的 倍,单位时间内所吹走的空气动能将变为原来的 倍, 通风机的功率应增为原来的 倍.
无名烟1年前1
ai躯壳 共回答了14个问题 | 采纳率100%
我算的是8倍.理由如下
首先由于题目未给出室内空气密度和通风机吹的速度,所以不得不忽略由于空气吹走带来的室内压强变化.
于是可以通过能量转化,电能转化为吹出空气的动能.当单位时间吹出空气质量加倍后,吹出空气的质量和速率都将加倍,由于E=1/2mv^2所以单位时间做功变8倍,功率也8倍.
不知答案为何.
我选CF-11型多翼式低噪声通风机NO.2.5是否合理?怎样选择和它想否的变频器?
我选CF-11型多翼式低噪声通风机NO.2.5是否合理?怎样选择和它想否的变频器?
"用鼓风机在大约100mm*100mm的管道内产生风速可调的气流,风速最大到30m/s左右"
tj7912121年前1
yangyujie0056 共回答了20个问题 | 采纳率85%
如果风机出口风压满足要求,是没有问题的.变频器只要功率跟所配电机相符即可0.75kw或稍大一级即可.