风机盘管的进水温度和出风口温度是什么关系?比如说进水口7度,出风口应该是多少度?

一根天使稻草2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
ls3366633 共回答了18个问题 | 采纳率100%
虽然进水温度越低,出风口温度也应该更低,但两者之间没有直接的理论公式,因为这与表冷器的换热面积和个厂家的生产工艺有关.
例如,一个厂家如果生产工艺没有控制好,铝箔与铜管的接触不紧密,那将导致表冷器换热效率极低,此时,无论你怎么降低进水温度,出风口的温度变化都不大.
建议你去沈阳百灵暖通工程科技网站看看,那里有很多这方面的资料供你参考.
1年前

相关推荐

厂房风机盘管的作用?已经有了中央空调机组,在一个单独的房间,也有送风管和回风管,风机盘管做什么用呢?风机盘管接在哪呢,是
厂房风机盘管的作用?
已经有了中央空调机组,在一个单独的房间,也有送风管和回风管,风机盘管做什么用呢?风机盘管接在哪呢,是新风管道还是回风管道?
有了中央空调机组,还必须要风机盘管么,吊顶上面,是有的地方有风机盘管,而剩下很大的地方又没有.
飞雪无痕111年前1
沿海小城 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
中央空调机组相当于你家的家用空调的室外机.
风机盘管相当于你家的家用空调的室内机,只是里面流动的不是氟利昂而是水.
所以,如果你说家里的室内机是不能缺少的话,那么风机盘管等中央空调末端也是中央空调系统不可缺少的组成部分.
有一台风机盘管,高档风量为680m3/h,冷量为4000w,按标准测试工况估算对应的冷水流为多少?
5948760501年前1
xiaochun10 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
只需要按照所标注出来的供冷量计算即可:
L = Q/[(12-7)*1.163] = 4/(5*1.163) = 0.689 m3/h
风机盘管冷凝水管大小是统一规格吗?一般是多大的管!
鹰_嘴1年前1
雨落无声月 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
一般用20的PVC管,大规格的也有25的,看盘管冷凝托盘的接口.
冷凝水量都比较少,20、25足够了.
如果是多台风机盘管共用的冷凝干管,视排水流量计算进行选择,在我做过的工程里,还没有超过50的.
风机盘管与风管机的蒸发器是不是一样的?
风机盘管与风管机的蒸发器是不是一样的?
风机盘管是水系统(载冷媒介系统),风管机直接就是连接外机(制冷剂系统)。
abwlqk1年前3
上善若酒 共回答了23个问题 | 采纳率87%
风机盘管是冷库用的,翅翘片距离较远.风管机是空调用的,翅翘片距离较近.
风机盘管线路是动力线路还是照明线路?
xiaoyuan11261年前1
云中龙6666 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
当然是走动力线啦
风机盘管有哪些特点?
心灰意未冷1年前1
危楼听雨 共回答了13个问题 | 采纳率100%
风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构.为满足不同场合的设计选用,风机盘管种类有:卧式暗装(带回风箱)风机盘管、卧式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管及壁挂式风机盘管等多种.风机盘管的特点主要有:1.风机盘管机体结构精致,紧凑,坚固耐用,外型美观且高贵幽雅.2.风机盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘.3.风机盘管体积小:机体设计轻巧.
排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况.机组能安装于任何空间场所.
两排管的风机盘管是不是高静压风机盘管?
看淡了能吗1年前1
从来不怕拍砖 共回答了15个问题 | 采纳率73.3%
不一定.几排管与是否高静压之间没有必然联系.
求问风机盘管中铝翅片的好坏对风机盘管的质量有着怎样的影响?
51138320binbin1年前1
安琪cr 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
风机盘管做为中央空调的末端设备,其质量的好坏决定了室内的空调效果.同时,其清洗问题也直接影响着中央空调的使用效果.
大气中的灰尘微粒很多,在长期的抽、回风作用下,风机的铝翅片积满了灰尘污垢,此时一方面影响了冷冻水与热空气的热交换使空气温度下降受影响;另一方面还影响了经热交换后有所降温的冷空气的送出,造成开了空调而房间仍然不冷的现象.因为中央空调主机经过制冷后把7度的水送进风机盘管,在风机盘管内进行交换后成为15--16度的冷风,这样使房间温度降低的.
怎样计算风机盘管换热面积
我命由我不由仙1年前2
幸福的勺子 共回答了16个问题 | 采纳率75%
S=πdx盘管总长-----式中d为管内径 ---单位换算成m
约克的空调机组(风柜)、新风机、风机盘管的冷量和电功率的换算关系是多少?
约克的空调机组(风柜)、新风机、风机盘管的冷量和电功率的换算关系是多少?
现在手头没有它们的能效比,要用制冷量找出其电功率.请问有没有关系表之类的?
barbaric20031年前1
lxjwzx 共回答了16个问题 | 采纳率75%
风柜和新风机较为困难;风机盘管可以根据实际的冷量数据来贴合GB/T19232里面的性能参数表给出的数据来估算.
请问暗装风机盘管回风口要做引下风口吗
天外飞客991年前1
sellina_shan 共回答了12个问题 | 采纳率75%
要引一段软接连接回风箱,回风口选择带过滤网的.
如果回风箱自带过滤网且安装高度距离回风口本身高度很近,可以不接软接,但接软接可防止吊顶串气.
中央空调出水温度8度,风机盘管出风口温度大约是多少?
candylam1年前1
zxiy 共回答了20个问题 | 采纳率90%
1.要看水流量,水流量越大,那么出风就越低,2.看风机的风量,风量越大,出风温度越高.
3、看回风温度,回风温度越高,出风温度越高.
答:在标准流量下,中等风量下,回风温度28度时的出风温度应该在18度上下,就属正常
风机盘管型号:【FCU-10-9460W(QJ)1700cmh150W余压(+12),
无名hobsj61年前2
love4839 共回答了15个问题 | 采纳率66.7%
标准送风量为:1700 立方米/小时;
标准送风状态下风机电机的消耗功率为:150W;
标准出风静压为 12Pa;
标称供冷量为 9460W
卧式暗装风机盘管水平出风是什么意思
taxlaw1年前1
luoluonashi 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
卧式是指机组的安装位置是机组水平放置,还有立式机组;暗装是指安装位置在吊顶内部,还有明装机组;水平出风是指机组的出风方向在水平位置,还有下出风、上出风的选项.
已知:1000多平的宾馆要装共10层,每层6间,每间一个风机盘管.问:空调主水管(立管)要多大,每层的支管要多大?
已知:1000多平的宾馆要装共10层,每层6间,每间一个风机盘管.问:空调主水管(立管)要多大,每层的支管要多大?
管用PPR或其他的都可以.
新手求计算工式...
4s4l1年前1
wangrixin313 共回答了20个问题 | 采纳率95%
这个要看配置主机的大小 你用的风机盘管 那就中央空调走的风冷热水系统 还要看你的主机大小 一般100的管道就可以了 主机上面会有个最小管径 每种品牌的空调主机限制的管径大小是不一样的 面积大的话不建议用ppr管道 需要用镀锌钢管10层楼需要的压力比较大 而且后期管道保养都会影响的
风机盘管带四米的风管需要多大的静压,静压的大小和噪音有关系吗,
风机盘管带四米的风管需要多大的静压,静压的大小和噪音有关系吗,
还有风机盘管普通型、低静压型和高静压型压力和噪音分别多少,差异多大
langdalang06361年前1
kdds612 共回答了23个问题 | 采纳率91.3%
普通风管一般为5~10Pa/m;(连同考虑到帆布连接处和出、回风格栅的风阻)
根据内壁光滑程度,内壁越光滑、弯头越少,其风阻越小;
四米的风管,选择20Pa出风静压的风盘应该足够了.
风机盘管:
普通型(低静压型):也就是所谓的标准型,对于风管送风式的,出风静压为12Pa;
高静压型:出风静压在30Pa以上.
同等能力大小的风盘,30Pa静压比低静压型噪声高2dB(A)左右,50Pa静压比
低静压型噪声高4dB(A)左右.
风机盘管FP-12.5中12.
wenyou8021年前1
倾诉的蜻蜓 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
风量的意思
FP-12.5 名义风量1250
FP-20 名义风量2000
风机盘管的定义和作用风机盘管的具体定义和都用在什么地方,都有什么作用
lyp04201年前1
wbiyih 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
由可引入流动介质的排管和翅片组成网片,再让风机强制气流通过,达到升温或降温目的一种设备.
90平方面积需要多大风机盘管是30w电机3台
完蛋001年前1
yxixiong 共回答了20个问题 | 采纳率90%
你这个库德制冷量大概是 7KW 蒸发器的换热面积=冷却设备负荷(冷库的负荷)/蒸发器的热流密度 你这台的蒸发器大概是15㎡(翅片式)
求采纳
分析在风机盘管系统中,为了保证夏季室内温度维持在23度,当室外温度上升时,风机盘管应该如何调节?
霹雳小魔男1年前1
jiu_ge 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
夏季,当室外温度上升时,主机的制冷能力会变差,风机盘管的进水温度相应变高,此时要维持室内温度在23度,需要调大风机盘管的风速档位,让风机盘管的风量更大一些.
从空调换热原理上来说,增大风量和增大温差同样可以增大冷量,在温差变小的时候,只有靠增大风量来保证冷量不变.
问一下多少平方用多大风机盘管
wxg11441年前1
面对面的背影 共回答了15个问题 | 采纳率100%
不同城市,不同区域,不同使用环境所产生的冷热负荷不同.所以风机盘管的选择,也是根据这些来选择的,请提供设备使用的周围环境情况.使用用途等.可以帮你分析下
一台风机盘管怎么做强电和弱电,要哪几根管子.
zhoulin8ss231年前1
leewayne 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
风机盘管首先需要进线电源AC220的L、N、PE,一根金属软管就够了,接到风盘的进线电源盒上;然后是风盘的控制,从电源盒出线端出线到三速开关,一根JDG(金属管材)就够了,控制线有5或者7根的,分别是:火线*3,零线*1,地线*1,(电动两通阀的开关控制线火+零).
风机盘管主水管多大
弹指一年1年前1
找个对想 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
这要根据所有风机盘管的数量和额定流量来确定主管道的规格.