气浮池中添加PAC和 PAM后产生的沉淀物进入水解酸化池中对水解酸化菌有无影响?

kissgigi2022-10-04 11:39:542条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共2条回复
曦曦混mm 共回答了15个问题 | 采纳率80%
气浮池添加药剂一般是为了增大絮体,改善气浮运行效果的,但有的观点认为PAC会使微生物中毒,这个观点也是争论很大,需要自己运行观察
1年前
Cristos 共回答了1个问题 | 采纳率
我们公司主要用的就是PAM 和PAC 不会对生化效果有任何影响的 因为投加量很少的 ,而且基本都沉淀了,不会进入生化池的,只是可能会引起氨氮有些升高!
1年前

相关推荐

如何确定气浮池回流比
橡木1年前1
暗唱 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
《污水气浮处理工程技术规范》中5.4.4 :回流溶气及部分溶气的回流比(或溶气水比)应计算确定,一般为15%~30%.
水解池,生物接触氧化,混凝絮凝池,混凝气浮池对COD\BOD\SS,氨氮,色度,动植物油的去除率
水解池,生物接触氧化,混凝絮凝池,混凝气浮池对CODBODSS,氨氮,色度,动植物油的去除率
A/O反应池的兼氧池和好氧池对这些指标的去除率
chuchan19871年前1
拉拉细细 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
网上有同样的问题 ,给你摘过来
不同的废水有区别的,像食品废水类废水去除率会较高,医药化工等废水去除率就低.
讲些一般的数据吧
调节池:起到废水水质水量的调节作用,一般没有去除率;
水解酸化池:一般按照40%去除率计算;对色度有一定的去除率;
生物接触氧化池:按照80%的去除率计算;一般不考虑色度的去除率;
气浮池:看用在哪个阶段,如果是用在生化后面,那么对CODBOD基本没有去除率,一般写可以按照5%-10%来写;对SS来说处理达到排放标准是没问题的;如果想气浮用在造纸废水的前处理工艺,那么BODCODSS均可以达到60%以上的去除率(我做过70%去除率的) ,对于色度有一定的去除率,关键看色度产生的原因.
刚才漏了个沉淀池,补充一下:如果是初沉池,主要去SS,固液分离的效果,COD、BOD去除率控制在10%以内.有加药混凝的话能去色度.
竖流式气浮池的设计Q=170m3/hq=4停留时间t=20min只有这三个条件从哪里入手
jing86043211年前1
风月298 共回答了9个问题 | 采纳率100%
气浮池
1、设计说明
由于废水的固体悬浮物含量很高,且含有大量的蛋白,所以设一气浮池,分离提取蛋白质,提高经济效益,同时减轻后续处理构筑物的压力.该气浮池采用部分回流的平流式气浮池,并采用压力溶气法.
2、参数选取
设计水量:Q总=4800m3/d=200m3/h=0.056m3/s
选用两个池子,所以每个单池的流量Q=0.056/2=0.028m3/s
反应时间取15min,接触室上升流速取20mm/s,气浮分离速度取2.5mm/s,溶气罐过流密度取150m3/(h•m2),溶气罐压力取2.5kgf/cm2,气浮池分离室停留时间为15min.
水质情况:
预计处理效果
项目 CODCr BOD5 SS
进水水质(mg/L) 9008 3694 1340
去除率(%) 40 40 80
出水水质(mg/L) 5405 2216 268
3、设计计算
(1) 反应池 :采用穿孔旋流反应池
反应池容积 W = 50m3 采用两个池,则单池为25m3
反应池面积考虑与调节池的连接,取有效水深H = 2.5m,则反应池面积
S = W / H = 25/3=8.33m2
孔室分4格:1.5m×1.5m×4个=9m2
每格面积 S1=S/4=8.33/4=2.08m2
采用边长为1.5m的正方形平面 T=1.5min
取用v1=1.0m/s,v2=0.2m/s,中间孔口流速
v=
=
注:表中 孔口流速
孔口面积f=
水头损失h=1.06
vn-空口流速,m/s
Q-流量,m3/s
tn-反应历时,min
T-反应时间,取15min
g-重力加速度,取9.81N/m2
孔口旋流反应池计算如下:
孔口旋流反应池计算
孔 口 反应历时t(min) 孔口流速
(m/s) 孔口面积
(m2) 水头损失
(m)
进口处 0 1.00 0.056 0.054
一、二格间 T/4=3.75 0.67 0.084 0.024
二、三格间 2T/4=7.5 0.48 0.117 0.012
三、四格间 3T/4=11.25 0.35 0.160 0.007
出口处 T=15 0.2 0.28 0.002
0.099
(2)气浮池
① 气浮所需的释气量:
= =400 L/h
②所需空压机额定气量:
=0.0093m3/min
故选用Z—0.025/6空压机两台,一用一备,设备参数:排气量0.025m3/min,最大压力6kgf/cm2,电动机功率0.375kw.
③加压溶气所需水量:
=8.77 m3/h
故选用CK32/13L,设备参数:流量9 m3/h,扬程H=5m,转速1450r/min,轴功率0.211kw,电动机功率0.55kw.
④压力溶气罐直径:
因压力溶气罐的过流密度I取150m3/(h•m2)
故溶气罐直径:
d = =0.28m
选用TR—3型标准填料罐,规格d=0.3m,流量适用范围7-12,压力适用范围0.2-0.5MPa,进水管直径70mm,出水管直径80mm,罐总高(包括支脚)2580mm.
⑤气浮池接触尺寸:接触室上升流速vc=20mm/s,则接触室平面面积
AC= =1.51m2
接触室宽度选用bc=0.7m,则接触室长度(气浮池宽度)
B= =2.20m
接触室出口的堰上流速v1选取20mm/s,则堰上水位
H2=bc=0.7m
⑥气浮池分离尺寸:气浮池分离室流速vs=2.5mm/s,则分离室平面面积
=12.10m
分离室长度 Ls=As/B=12.10/2.20=5.5m
⑦气浮池水深
H=vzt=2.5×10-3×15×60=2.25m
t-气浮有效时间s 取15min
⑧气浮池的容积
W=(Ac+As)H=(1.51+12.10)×2.25=30.6m3
总停留时间
T= =16.9min>15min
符合要求
接触室气水接触时间tc
Hc=H – H2
=2.25-0.7
=1.55m
tc= = =77.55s(>60s)
⑨气浮池集水管:集水管采用穿孔管,全池共用两根(管间距1.04m),每根管的集水量 =54.4 m3/h,选用直径Dg=200mm,管中最大流速为0.51m/s.
如允许气浮池与后续调节沉淀池有0.3m 的水位落差(即允许穿孔集水管孔眼有近于0.3m的水头损失)
则集水孔口的流速
=2.35m/s
每根集水管的孔口总面积 2

设孔口直径为20mm,则每孔面积
w0=0.000314m2
孔口数
n= =32个
气浮池长为6.0m,穿孔管有效长度L取5.0m,则孔距
=0.188m
释放器的选择与布置:溶气压力2.5kgf/cm2,及回流溶气水量8.42m3/h,采用TS-78-Ⅱ型释放器的出流量为0.76m3/h.则释放器的个数N=8.77/0.76≈12 只,释放器分两排交错布置,行距0.3m,释放器间距(2.20×2)/12=0.37m.
(3)确定高程
设备总高3m,反应池水面标高3+0.5=3.50m,池底标高+0.60m;气浮池水面标高+2.85m,池底标高+0.60m,池顶标高4.10m.
(4)气浮系统的其他设备
刮渣机采用TQ-1 型桥式刮渣机,其技术参数:气浮池池净宽2~2.5m,轨道中
心距2.23~2.73m,驱动减速器型号:SJWD减速器附带电机,电机功率0.75kW.
参考一下吧,希望能够帮助你,污水净化团队竭诚为你服务!
关与污水处理方案,石油类废水,气浮池,隔油池,水解酸化池,初沉池的顺序怎么安排,曝气采用哪种方式比较好?bod、cod《
关与污水处理方案,
石油类废水,气浮池,隔油池,水解酸化池,初沉池的顺序怎么安排,曝气采用哪种方式比较好?bod、cod《0.3,水量2.5万t/d,流量不稳定,
秋风颂1年前1
玫瑰的花泪 共回答了20个问题 | 采纳率85%
调节池-初沉池-隔油-气浮-水解酸化-生化
曝气方式和生化工艺相关
气浮池对污水中重金属去除有作用吗?
气浮池对污水中重金属去除有作用吗?
拟建污水处理厂的项目建议书中这样写到:气浮池用于去除水中重金属、悬浮物和不溶于水的油类.重金属去除率为60%.
工艺为曝气生物滤池+臭氧-生物活性炭处理.
zhenjialou1年前1
wxfwll 共回答了15个问题 | 采纳率100%
嗯 ,这个是可以的,但是需要向水中加入药剂,就是平时所说的絮凝剂,主要是PAC PAM
关于污水处理进水PH问题健身器材厂,新来不了解情况,处理程序看设备大概是调节池~沉淀池~气浮池~陶、砂过滤~污泥压虑~厌
关于污水处理进水PH问题
健身器材厂,新来不了解情况,处理程序看设备大概是调节池~沉淀池~气浮池~陶、砂过滤~污泥压虑~厌氧池~好氧活性污泥池.进水到调节池的PH应该控制在什么范围?原因?如何控制?另外有什么需要指点的请多指教.请认真回答,
giggg1年前1
zzll1979 共回答了14个问题 | 采纳率100%
取决于后续的物化处理工序的最佳pH条件要求.
1. 一般健身器材多采用经过电镀的金属材料,废水中含有Cr^(6+)离子,故沉淀池进水应该经过还原反应和投加碱性药剂(根据需要可能还需要加PAM),使pH=11左右,有利于将还原成三价的Cr离子生成难溶的氢氧化物并沉淀.
2. 后续的气浮过程可能是为了除去水中难降解有机物,需要将废水进行酸化(pH=2-3).
3. 过滤是进一步除SS等,使重金属离子浓度达到严格的排放水质标准.可以结合后续的厌氧生化(水解酸化法)的进水pH值要求,将pH调整到6-7左右,处理后废水pH值变化极微,可满足好氧处理要求.
4. pH控制方法可以采用在线pH仪与加酸或加碱系统组成的自动控制系统,按照所需的pH值预设,使水与药剂经过一定的混合-反应,达到工艺控制要求.
水污染控制工程平流式气浮池处理系统
水污染控制工程平流式气浮池处理系统
某工业废水水量为1200m3/d,水中悬浮固体浓度为800mg/l,需要进行气浮法预处理,请为其设计平流式气浮池处理系统.
小妖精游柚1年前1
rychuyi1119 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
要有公式的呀