500KVA变压器的空载问题500KVA干变,10KV/400V,空载、20%、50%、80%、100%、110%负载时

空未了2022-10-04 11:39:541条回答

500KVA变压器的空载问题
500KVA干变,10KV/400V,空载、20%、50%、80%、100%、110%负载时的损耗各约为多少KW?是怎么样算出来的?用前后功率表测算后相减(理论上是可以,但一般后面的总功率很难算)?

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
makeshi 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
变压器损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗,1、变压器损耗计算公式
(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1)
(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2)
(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3)
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
式中:Q0——空载无功损耗(kvar)
P0——空载损耗(kW)
PK——额定负载损耗(kW)
SN——变压器额定容量(kVA)
I0%——变压器空载电流百分比.
UK%——短路电压百分比
β——平均负载系数
KT——负载波动损耗系数
QK——额定负载漏磁功率(kvar)
KQ——无功经济当量(kW/kvar)
上式计算时各参数的选择条件:
(1)取KT=1.05;
(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;
(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;
(4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;
(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示.
2、变压器损耗的特征
P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗;
磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比.
涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比.
PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损.其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示).
负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗.
变压器的全损耗ΔP=P0+PC
变压器的损耗比=PC/P0
变压器的效率=PZ/(PZ+ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率.一、变损电量的计算:变压器的损失电量有铁损和铜损两部分组成.铁损与运行时间有关,铜损与负荷大小有关.因此,应分别计算损失电量.
1、铁损电量的计算:不同型号和容量的铁损电量,计算公式是:
铁损电量(千瓦时)=空载损耗(千瓦)×供电时间(小时)
配变的空载损耗(铁损),由附表查得,供电时间为变压器的实际运行时间,按以下原则确定:
(1)对连续供电的用户,全月按720小时计算.
(2)由于电网原因间断供电或限电拉路,按变电站向用户实际供电小时数计算,不得以难计算为由,仍按全月运行计算,变压器停电后,自坠熔丝管交供电站的时间,在计算铁损时应予扣除.
(3)变压器低压侧装有积时钟的用户,按积时钟累计的供电时间计算.
2、铜损电量的计算:当负载率为40%及以下时,按全月用电量(以电能表读数)的2%计收,计算公式:铜损电量(千瓦时)=月用电量(千瓦时)×2%
因为铜损与负荷电流(电量)大小有关,当配变的月平均负载率超过40%时,铜损电量应按月用电量的3%计收.负载率为40%时的月用电量,由附表查的.负载率的计算公式为:负载率=抄见电量/S.T.Cos¢
式中:S——配变的额定容量(千伏安);T——全月日历时间、取720小时;
COS¢——功率因数,取0.80.
1年前

相关推荐

关于干式变压器问题:我单位现有一台500KVA变压器,现负荷每相的ABC电流为接近300A左右,请问变压器额定电流在72
关于干式变压器问题:
我单位现有一台500KVA变压器,现负荷每相的ABC电流为接近300A左右,请问变压器额定电流在726,是不是超负荷啦,三相相加在900A,还是没超,单相在300A,变压器温度在67度
爱你我不累1年前1
5226683 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
没有超负荷.
1、500kVA变压器低压输出每相的线电流为:I2=500/0.4/1.732=721.7A.是指每相的电流,不是三相的总和.
2、按我的经验,300A的负荷,温度在67度是合理的.现在的干变,最低的绝缘耐热等级为F级,好一点的是H级或C级.就是F级的环氧树脂干变,都可以长期运行在155度.
所以你放心用吧.
当实在功率S=500KVA,无功功率Q=300Kvar时,有功功率等于多少
sfc_80991年前1
gexingmvh 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
400kW
500KVA变压器二次最大三相短路电流如何计算?额定电压10/0.4kv 额定电流28.8/720A
比尔栽此1年前1
chuyutian 共回答了23个问题 | 采纳率87%
这个要知道线路阻抗和电源的阻抗,用欧姆定律就可算出.
500KVA的变压器,380V,500KW,电流是多少呢?为什么有好几种说法,有的算出来有655A?720A?755A?
500KVA的变压器,380V,500KW,电流是多少呢?为什么有好几种说法,有的算出来有655A?720A?755A?
到底是多少?请帮忙计算并提供公式.
竹影轻摇meng1年前1
xiaduojie 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
1)500KVA变压器次级电流=500/0.4×1.732≈720A;
分析题:麻烦写下计算过程,1.一台三相电力变压器额定容量Sn=500KVA.额定电压U1n/U2n=10/0.4KV高、
分析题:麻烦写下计算过程,
1.一台三相电力变压器额定容量Sn=500KVA.额定电压U1n/U2n=10/0.4KV高、低边绕组场为Y连接,其低侧的额定电流量( )
A.28.87A B.721.7A C.1250A (提示:根号3=1.732)
2.一台三相电力变压器额定容量Sn=3200KVA.额定电压U1n/U2n=35/10.5KV,其儿次侧额定电流为( )
A.91.4A B.176A C.304.8 (提示:根号3=1.732
3.一台单相变压器其额定电压为U1n/U2n=10/0.4KV.额定电压流为I1n/I2n=25/625A,则变压器的额定容量为( )
A.10A B.250 C.6250
急用
sunqianya1年前2
唯与美空间 共回答了12个问题 | 采纳率100%
c c
老师刚说的
额定容量500KVA中的KVA是什么意思?
zyqq89291年前1
-Yuyi- 共回答了17个问题 | 采纳率100%
为何电力变压器的产量用KVA作单位?
关键词: 加入时间:07-07-17 09:07:57 点击数:6
1.我看电力变压器的单位一般是KV,为何用KVA作产量的单位呢?
变压器使用KVA做单位,原因是在负载没有确定的情况下,是不能得到有功功率(符号P,单位KW)和无功功率(符号Q,单位KVAR)的大小的,只有使用KVA为单位,表示视在功率,符号S.
S^2=P^2+Q^
你可以理解负载为纯阻抗时,变压器的有功功率.
另外,如何根据以KVA作单位的变压器产量,计算出变压器的台数呢?
将负载的大小除以变压器容量,留出余度,就是变压器台数,如果功率因数很小,就要多加几太变压器,但这样不是很经济,更好的办法是进行无功补偿.
你可以参考一下负载的功率大小,以及功率因数,如果功率因数没有的话,可以估计取0.8,
(电力变压器一般是110KV、220KV、500KV)
问题补充:110KV的变压器,是不是指它输出的最高电压为110KV?
不是最高输出电压,而是额定输出电压.也就是一次侧输入额定电压时,二次侧输出的电压,你可以理解为正常工作电压.
VA是一个视在功率单位,而W是一个有功功率单位,与之想对应的还有无功功率单位Var.
通常,交流电的电流和电压不是同步的,在变压器这种感性(电感性质)负载中,一般电流滞后于电压一定的相位角α,而有功功率则为UIcosα,无功功率则为UIsinα
cosα这个值我们通常称为功率因数,是电网监控中的一项重要参数.
比如一台变压器额定低压侧电压为20KV,低压侧额定电流为36KA,则期视在功率则为20KV*36KA=720MVA.如果其额定功率因数(cosα)为0.9166的话,则其额定有功功率为720*0.9166=660MW.
如果你注意到家用的电量表(俗称电度表或电表)的话会发现其铭牌是写的是"单相有功电度表",这说明他只统计有功电量,而不统计无功电量.
三相电力变压器励磁电流值计算某三相电力变压器的SN=500KVA,U1N/U2N=10000/400V,Y,yn接法,下
三相电力变压器励磁电流值计算
某三相电力变压器的SN=500KVA,U1N/U2N=10000/400V,Y,yn接法,下面数据中有一个是它的励磁电流值,它应该是:( )
(A) 28.78A; (B) 50A; (C) 2A; (D) 10A
fancy_57_xu1年前1
strong505 共回答了20个问题 | 采纳率80%
这题没法精确求,励磁电流对应的是空载损耗Po%,给出额定功率,额定电压,额定变比,唯一可能求的就是功率因素为1时的额定电流In=Sn/(Un×根号3)=28.76A
不过,这个题目如果是社会考试中的专业考题,答案只能是C
B中的50A大于额定电流,显然不对,D中10A超过33%的空载损耗,也不可能
只有C,空载损耗Po%=6.9%,这还是符合实际的.
英语翻译Incoming supply from the 400/230V,500kVA Emergency Diese
英语翻译
Incoming supply from the 400/230V,500kVA Emergency Diesel Generator set has not been indicated in the panel layout drawings and schematic circuit diagrams.Please indicate complete system with its auxiliary control panel as well as Incoming panel to be connected with Essential Bus.
lovezp1年前2
8王子6 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
Incoming supply from the 400/230V,500kVA Emergency Diesel Generator set has not been indicated in the panel layout drawings and schematic circuit diagrams.Please indicate complete system with its auxiliary control panel as well as Incoming panel to be connected with Essential Bus.
从400/230V,500kVA应急用发电机组来的进线端没有在面板布置图和电气原理图上显示出来,请指明全套系统,包括它的辅助控制面板及与母线相联结的进线面板.