100KVA可以换算成多少KW啊?

ronjj2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
kiki800521 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
KVA是视在功率的单位,KW是有功率的单位,视在功率*功率因素=有功功率,如果电路的功率因素等于1,则100KVA=100KW.
1年前

相关推荐

100kva等于多少kw
纾云1年前2
瞎子点灯白费蜡 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
根据功率因数COSφ换算的了,KVA是视在功率S,KW是有功功率P,KVAR是无功功率Q,P=S*COSφ
100KVA的变压器每月的损耗是多少,如何计算的?
100KVA的变压器每月的损耗是多少,如何计算的?
三相四线电能表配100/5的电流互感器,实际的用电量=表的实际数*电流互感器的比率(20),是否还要将三相的用电量相加,才是实际的用电数量?为何电流互感器的二级接地就短路了?请行家说明,不懂得请回避,
有人说电流互感器的二次级必须接地,可是接地后就发生短路了。这是为什么?
比如三相表显示的数字是000055,那么实际用电是多少度呢?
hhwei4251年前1
xnlwb 共回答了24个问题 | 采纳率91.7%
1.100KVA的变压器,应安150/5的互感器!,每月具体损耗,在看变压器的型号,有书可查.
如安的是三相电表,只要表的实际数*电流互感器的比率,就行,如是安的三只单查电表,就要把三只电表的数相加.再*电流互感器的比率.
2.如是低压的,以新标准,是不用接地的,(以前的老标准要求接地),如接地就发生短路,是因为你接线有错误!
55*20=1100KWH
一台容量为100kVA的配电变压器,一、二次电压为10/0.4kV,请在额定电流分别为15、50、100、150A的四种
一台容量为100kVA的配电变压器,一、二次电压为10/0.4kV,请在额定电流分别为15、50、100、150A的四种熔丝中选择确定变压器高、低压侧的熔丝.要求,满意者30分,
7纷s帅气1年前1
吃碗冷面 共回答了20个问题 | 采纳率95%
高压电流5.77A 选择15A的就可以.昨天检修用户的配电室给其换的10A.
低压电流144A 用150A的保险有点小.1点5倍的话200A比较合适
已知变压器容量为100KVA,补偿后因数为0.92,求功率因数补偿的电容大小?
已知变压器容量为100KVA,补偿后因数为0.92,求功率因数补偿的电容大小?
已知变压器容量为100KVA,补偿后因数为0.92,求功率因数补偿的电容大小
给出计算方法~
zhangjin99991年前1
茕茕白兔1997 共回答了23个问题 | 采纳率91.3%
你没给出补偿前的因数是多少.
假设补偿前因数COSφ=0.78,则SINφ=0.62,变压器的无功功率Q1=S* SINφ
=100 * 0.62
=62KVar
补偿后的因数为COSφ´=0.92,SINφ´=0.39,则Q2=S * SINφ´
=100*0.39
=39KVar
电容产生的无功为:Q=Q1-Q2=62-39=23KVar
设电容容抗为Xc,则有Q=1.732*U^2/Xc ,则Xc=1.732*U^2/Q
=1.732*380^2/23000
=10.87Ω
根据电容阻抗公式,Xc=1/2πfC ,C=1/2πf*Xc = 1/(314*10.87)
=293uF
即用三只293微法的电容器以三角形方式接入即可.
如初始功率因数不同,算法是相同的.
有一台三相电力变压器,接线组别是Y/YN-12,容量是100KVA,原边电压10KV,副边电压400V,频率50HZ,每
有一台三相电力变压器,接线组别是Y/YN-12,容量是100KVA,原边电压10KV,副边电压400V,频率50HZ,每匝线
感应电动势为5.133V,
求下列各值:
(1)原、副边电流各是多少?
(2)变压比是多少?
(3)原、副线圈匝数各是多少?
还有我想知道线圈匝数和什么有关的,怎么知道线圈匝数的多少
abcd46631年前1
huajianying666 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
1》原边电流:I=P/1.732/U=100/1.732/10=5.77A,副边电流:I=100/1.732/0.4=144.3A,2》变比:10/0.4=25/1,3》原、副线圈的匝数比:25/1,实际匝数是与铁芯材料、截面、电压有关.
变压器容量大于100KVA,要求低压电气设备接地电阻不超过多少欧?4欧 10欧 30欧
zls2171年前1
寻找远去的家园 共回答了25个问题 | 采纳率92%
已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流
已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率
whyxkm1年前1
lty205 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
热心网友的方法才是正确的,已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算.最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流.
I=100/1.732×0.4=144A;
负载率等于平均电流除以额定电流.
负载率=(108+103+73)/3/144=66%.
如何计算此题变压器二次电压?某单位有一台变压器,容量为100kVA,电压U1/U2为10(±5%)/0.4kV,分接开关
如何计算此题变压器二次电压?
某单位有一台变压器,容量为100kVA,电压U1/U2为10(±5%)/0.4kV,分接开关在Ⅱ的位置时,二次侧电压为UⅡ2=360V,计算分接头由Ⅱ调到Ⅲ时,二次侧电压 V.(结果保留两位小数)
ipogg1年前1
szz0414 共回答了26个问题 | 采纳率88.5%
分接头调到Ⅱ时,其变比为10000V/400V,此时的一次电压为360/400×10000=9000V
分接头调到Ⅲ时,其变比为9500V/400V,二次电压为9000/9500×400=378.9V,即升高了378.9/360×100%=5.26%
变压器调压的计算题某单位有一台变压器,容量为100kVA,电压U2/U1为10(+ -5%)/0.4kV,分接开关在II
变压器调压的计算题
某单位有一台变压器,容量为100kVA,电压U2/U1为10(+ -5%)/0.4kV,分接开关在II的位置时,二次侧电压为360V,计算分接头由II调到III时,二次侧电压?麻烦写下过程。
我自己回答吧,10/0.4*360/(9.5/0.4)=378.95
Teddy12111年前1
nothingforever1 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
10/0.4*360/(9.5/0.4)=378.95 对的。
谈谈一个奇怪试验现象!最近检测10台容量为100KVA配电变压器对地绝缘检测时,同样的环境下5台低压对地绝缘电阻为100
谈谈一个奇怪试验现象!
最近检测10台容量为100kva配电变压器对地绝缘检测时,同样的环境下5台低压对地绝缘电阻为1000mΩ,另外5台低压对地绝缘电阻2500mΩ.但是***电阻都为2500mΩ.在对前5台开箱检查都未发现其他问题,后来对这5台重进烘房没多大效果,且第一天测试和第二天测试的结果不一样,请问,配变低压对地绝缘电阻标准是什么,怎么解决
zz混蛋蛋1年前1
langzimichael 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
天气原因,环境的潮湿度太大,所以变压器成品的绝缘电阻很不好
80kva变压器是否能连接100kva的变压器
80kva变压器是否能连接100kva的变压器
80kva变压器直接从变电所输出,后面接50kva变压器,因为用电符合较大,欲将50kva变压器增容成100kva变压器,可以直接增容50kva为100的么么?
lwq36721年前1
蓝色大门2006 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
器直接从变电所输出,后面接50kva变压器,因为用电符合较大,欲将50kva变压器增容成100kva变压器,可
一台单相变压器的额定容量SN=100kVA,额定电压U1N/U2N=6/0.23kV,一次绕组电阻与漏抗为R1
一台单相变压器的额定容量SN=100kVA,额定电压U1N/U2N=6/0.23kV,一次绕组电阻与漏抗为R1
一台单相变压器的额定容量SN=100kVA,额定电压U1N/U2N=6/0.23kV,一次绕组电阻与漏抗为R1=4.32Ω、X1=8.9Ω,二次绕组电阻与漏抗为R2=0.006Ω、X2=0.013Ω.利用简化等效电路求得额定电压下的稳态短路电流为( C)A 606.06 B 584.51 C306.59 D 250.58
我算的答案是A,但是这本天大书的答案很准,以前我认为答案错的,都证明我错了,
aa地成长1年前1
雩錵炻 共回答了15个问题 | 采纳率66.7%
先将二次侧电阻与漏抗折算到一次测:
R2'=R2(U1N/U2N)^2=0.006(6/0.23)^2=4.08Ω
X2'=X2(U1N/U2N)^2=0.013(6/0.23)^2=8.85Ω
总短路阻抗:Z0=[(R1+R2')^2+(X1+X2')^2]^0.5=19.6Ω
短路电流:Is=U1N/Z0=6/19.6=0.306(kA)=306(A)
所以答案应当是C.
一台10KV供电的100KVA三相变压器,在低压侧测量A,B,C电流分别为40A,30A,30A,求该台变压器的负荷是多
一台10KV供电的100KVA三相变压器,在低压侧测量A,B,C电流分别为40A,30A,30A,求该台变压器的负荷是多少?
低压侧为0.38KV,功率因数0.8
fdje971年前1
jankulovsk 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
三相不平衡,只能逐相计算再累加
P总=(Pa+Pa+Pc)
P=U*I*COSΦ
变压器总容量在100KVA以上接地电阻不大于4欧,100KVA以下不大于10欧,那么谁知道100KVA不大于多少欧姆?
木将子1年前1
曾经郁闷 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
变压器总容量≤100KVA接地装置电阻要求≤10Ω,重复接地电阻要求≤30Ω.