输电线路的距离保护求解计算最小分支系数Kbmin,是不是必须计算整个网络的短路电流?还是能够直接进行整定计算,

yangyang12022-10-04 11:39:540条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共0条回复

相关推荐

远距离输电线路的示意图如下图所示.
远距离输电线路的示意图如下图所示.
若发电机的输出电压不变,用户用的是纯电阻电器,则下列叙述中正确的是(  )
A.升压变压器的原线圈中的电流与用户用电设备消耗的功率无关
B.输电线中的电流只由升压变压器原、副线圈的匝数比决定
C.当用户用电器的总电阻减少时,输电线上损失的功率增大
D.升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压
答案的解释说【P=U^2/R,消耗功率增大,输电线中电流增大,线路损失功率增大】如果要这样判断那么U要不变的,但是题目又没有说用户端的电压不变.
sysjb1年前2
dyblycsl 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
【P=U^2/R,消耗功率增大,输电线中电流增大,线路损失功率增大】
当用户用电器的总电阻减少时,导致用户电器,降压变压器,升压变压器,输电线路组成的网络总电阻R减小.
这里的P指的是发电机的输出功率,U指的是发电机的输出电压,当用户用电器的电阻减少时,总电阻R减小,发电机的输出电压U不变,所以P增大.P=UI,P增大,I增大.
然后根据I^2R'(输电线路电阻)得到线路损耗增大,与用户端电压无关.
电学物理题!急!追加分!在线等输出功率20kW,输电线总电阻6欧米嘎,若采用380V输电.求输电线路损耗的功率
攸哈攸哈1年前2
冷彤 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
因电源输出功率20kW,输出电压380V,
所以:I=P/U
又因输电线路损耗的功率:P耗=I^2R=P^2R/U^2
代人数据得:P耗=16.6KW
某检修小组乘坐一辆汽车沿南北走向的公路检修输电线路,约定向南为正,向北为负..
某检修小组乘坐一辆汽车沿南北走向的公路检修输电线路,约定向南为正,向北为负..
某检修小组乘坐一辆汽车沿南北走向的公路检修输电线路,约定向南为正,向北为负,他们从出发到收工时,走过的路程记录如下...+3、-5、+6、-2、-8.(单位km) 1:求收工时检修小组离发点有多远?2:若汽车的耗油量为0.052L/KM,他们从出发到收工返回时共耗油多少升?快急!
问题是说收工返回时共多少,所以要加上6而不是24是30才对,30成0.052=1.56!这才是正确答案,今天就老师讲评了
wwwynxwchcom1年前3
wxy84518 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
收工时检修小组离发点有 6km 远
若汽车的耗油量为0.052L/KM,他们从出发到收工返回时共耗油
(3+5+6+2+8) * 0.052 = 1.248 升
(2006•崇明县二模)某电厂发电机的输出电压稳定,它发出的电先通过电厂附近的升压变压器升压,然后用输电线路把电能输送到
(2006•崇明县二模)某电厂发电机的输出电压稳定,它发出的电先通过电厂附近的升压变压器升压,然后用输电线路把电能输送到远处居民小区附近的降压变压器,经降低电压后输送到用户,设升、降变压器都是理想变压器,那么在用电高峰期,白炽灯不够亮,但电厂输送的总功率增加,这时(  )
A.升压变压器的副线圈的电压变大
B.降压变压器的副线圈的电压变小
C.高压输电线路的电压损失变大
D.用户的负载增多,高压输电线中的电流减小
fd78saf7d1年前1
songling120 共回答了17个问题 | 采纳率76.5%
A、发电机电压不变,升压变压器的输入与输出电压不变.故A错误.
B、发电机电压不变,升压变压器的输入与输出电压不变,输电线上损失的电压变大,降压变压器输入电压变小,降压变压器副线圈电压变小,故B正确,C正确;
D、用户的负载增多,降压变压器副线圈电流变大,原线圈电流变大,即高压输电线中的电流变大,故D错误;
故选BC.
在远距离输电过程中,为减少输电线路上的电能损失,可采用的最佳方法是(  )
在远距离输电过程中,为减少输电线路上的电能损失,可采用的最佳方法是(  )
A.使输电线粗一些
B.减短输电线长度
C.减少通电时间
D.采用高压输电
oceanpapa1年前1
DaisyMiller 共回答了20个问题 | 采纳率85%
解题思路:根据P=I2R和P=UI可知损失的功率越小.所以可以通过提高输电电压,减小输电电流来减少输电线上的电能损失.

远距离输电时,输电功率一定,根据P=UI,知输电电压越高,输电电流越小;
根据电阻定律:R=ρ
L
S,使输电线粗一些,短一些,电阻会减小;
根据P=I2R,截面积增加10倍,电阻减小到[1/10]倍,电损降为10%;
根据P=I2R,电压提高到10倍,电损降为1%;
输电线长度有距离决定,无法大幅度降低;
故降低电损的最有效的方法是高压输电;故ABC错误,D正确;
故选:D.

点评:
本题考点: 远距离输电.

考点点评: 解决本题的关键知道,输电功率一定,输电电压越高,输电电流越小,损失的功率越小.

若农村水力发电站的发电机的输出电压恒定,它发出的电压通过电站附近的升压变压器升压,然后用输电线路把电能输送到远处村寨附近
若农村水力发电站的发电机的输出电压恒定,它发出的电压通过电站附近的升压变压器升压,然后用输电线路把电能输送到远处村寨附近的降压变压器.经降压变压器降压后,再用线路接到各用户.设两变压器都是理想变压器,那么在用电高峰期,白炽灯不够亮,但用电总功率增加,这是(  )
A.升压变压器的副线圈的电压变大
B.高压输电线路的电压损失变大
C.降压变压器的副线圈的电压变大
D.降压变压器到各用户的输电线上的电压损失变大.
冷越清秋1年前1
 共回答了21个问题 | 采纳率81%
解题思路:将发电站的电能远输时,由于电线上的电阻而导致电压损失,从而使得用户得到的电压减少.当用户用电处于高峰期时,副线圈的电流变大,导致升压变压器原线圈的电流也增大.由于电压不变,则原线圈的输入功率变大,因此用户得到的总功率是变大的.

A、由于升压变压器的输入电压不变,原副线圈匝数不变,则副线圈的电压不变,故A错误;
B、当用户用电处于高峰期时,降压变压器的输出功率会增大,从而导致降压变压器的输入电流变大,所以输电线路的电压损失变大,故B正确;
C、当用户用电处于高峰期时,输电线路的电压损失变大,最终使得降压变压器的原副线圈上的电压变小,故C错误;
D、降压变压器的副线圈电流变大,输电线电阻不变,则损失电压变大,故D正确.
故选:BD.

点评:
本题考点: 远距离输电.

考点点评: 理想变压器的输入与输出功率相等,当电线上电阻的电压越大时,用户得到的电压则越少.所以要通过升压变压器将电压提高,从而实现降低电压损失.

某小电站的输出电功率为500kW,并保持不变,用5kV电压将电能输送到较远的用户所在地,则安装在输电线路起点的电能表的读
某小电站的输出电功率为500kw,并保持不变,用5kv电压将电能输送到较远的用户所在地,则安装在输电线路起点的电能表的读数与用户的总电能表的读数每天(24h)相差4800kwh.求:
(1)输电线路的电阻;
(2)若对输电设备进行改造,设输电电压改为20kv,则线路上每天可减少经济损失多少元?(***规定电价为1.00元/度)
忧人自绕1年前4
zh-h 共回答了20个问题 | 采纳率85%
解题思路:(1)已知输电电压与输电功率,由电功率公式P=UI的变形公式可以求出输电电流,由起点与终点两只电表的示数相差,可以求出输电损失的功率,然后由P=I2R的变形公式求出导线电阻.
(2)根据P=UI求出此时输电电流,根据P=I2R求出每天损失的功率,再根据W=Pt求出每天损失的电能,与原来损失电能的差值即为减少的损失,进一步根据电价求出电路上每天可减小的经济损失.

(1)损失的功率:P损=W损t=4800KW.h24h=200kW,∵P=UI,∴输电电流:I=P输U输=500×103W5000V=100A,∵P=I2R,∴导线电阻:R=R损I2=200×103W(100A)2=20Ω;(2)输电电压改为20000V时,输电电流:I′=P输′U输′=...

点评:
本题考点: 电功率与电压、电流的关系.

考点点评: 本题考查电阻、电能的计算,输电线上的损失功率与其电流的平方成正比,而与输电线两端的电压的平方成反比,故高压输电是为了小电流输电,此题属于中等题.

一条输电线路最多能同时给3台空调供电,某公司在4个房间里各安装了一台这样的空调.想一想,在每天24小时里,平均每个房间可
一条输电线路最多能同时给3台空调供电,某公司在4个房间里各安装了一台这样的空调.想一想,在每天24小时里,平均每个房间可以使用空调______小时.
awei8pyt1年前1
风采先生 共回答了24个问题 | 采纳率87.5%
解题思路:同时只能给3台空调供电,就意味着每个时刻都有一台空调必须是停的,四台空调轮流停,平均每台空调就要停24÷4=6小时,所以,平均每台空调可以使用24-6=18小时.

24-24÷4,
=24-6,
=18(小时),
答:天24小时里,平均每个房间可以使用空调最多18小时.
故答案为:18.

点评:
本题考点: 整数、小数复合应用题.

考点点评: 解答此题的关键是求出平均每台空调在每天24小时里要停多少小时,进而再求使用的时间.

输电线路电压降怎么算35KV输电线路电损怎么算啊。本工程变电容量共有3150+3150=6300千伏安导线选取的是LGJ
输电线路电压降怎么算
35KV输电线路电损怎么算啊。
本工程变电容量共有3150+3150=6300千伏安
导线选取的是LGJ-120/20的。线路长55公里~怎么算怎么算~
dt63411年前1
zwyy29 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
参考你选取的导线的相关参数,应该有电阻率,在根据电压和线路长度就可以算出来啦~
在初中计算输电线路损失功率时用P=I2R,但它不只能用于纯电阻电路么,输送电路不是纯电阻电路,为什么能用这个公式呢?
心事重重的猪1年前1
贝壳风 共回答了32个问题 | 采纳率93.8%
本身这个说法有问题.从能量转化角度看,纯电阻电路将电能通过电阻全部转化为热,发热的是电阻,所以可以用;而带电动机的转化一部分为机械能,不同于电阻的能量转化方式,故不能用.
对于输电线路,其损失功率为线路的电阻消耗的热,所以可以用P=I^2 * R
为了架设由变电站P到输电线路a与b的电力线,需在比例尺1:100000的途中测量出点P到a,b的距离,你能两处这些距离吗

为了架设由变电站P到输电线路a与b的电力线,需在比例尺1:100000的途中测量出点P到a,b的距离,你能两处这些距离吗(精确到0.1千米)?



是垂直量还是斜着量啊?我刚预习不会做.
雪学1年前1
_2111 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
所谓距离,就是垂线段的长度.
此题先过点P分别向直线a、b作垂线,标出垂足A、B,线段PA就是P点到直线a的距离;线段PB就是P点到直线b的距离.
然后量一下,精确些(精确到毫米).然后乘以100000,得到实际距离.

愿对你有所帮助!
2008年一月份,南方几省遭遇特大雪灾.甲 乙两电工班要架设一条输电线路,甲队架设全长的20%,乙队接着架设
2008年一月份,南方几省遭遇特大雪灾.甲 乙两电工班要架设一条输电线路,甲队架设全长的20%,乙队接着架设
了35%,还剩下90千米没有完成.这条输电线路总长多少千米?
要算式!
思绪芊芊1年前1
hbwhyt 共回答了27个问题 | 采纳率85.2%
剩下的90千米占了全长的1-20%-35%=45%
总长=90/45%=200千米
下列关于安全用电的说法中,不正确的是(  ) A.有金属外壳的家用电器,外壳一定要接地 B.放风筝时要远离高压输电线路
下列关于安全用电的说法中,不正确的是(  )
A.有金属外壳的家用电器,外壳一定要接地
B.放风筝时要远离高压输电线路
C.使用测电笔时,手必须接触笔尾金属体
D.家庭电路中有时可以用细铜丝代替保险
xh75211年前1
huangyuanfei 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
A、带金属壳的用电器接地,是为了在发生漏电时能让电流流入大地,而不是进入人体,也就是说为了人的使用安全;B、放风筝时要远离高压输电线路,是为了防止高压电弧触电;C、火线带电,用测电笔接触时与人体形成...
下列有关新材料及其应用的说法正确的是(  ) A.纳米材料是一种大米 B.如果用超导体做成输电线路,可以有效减少电能的损
下列有关新材料及其应用的说法正确的是(  )
a.纳米材料是一种大米
b.如果用超导体做成输电线路,可以有效减少电能的损耗
c.半导体材料可以制作二极管,但不能制作三极管
d.利用半导***成的集成电路是二十世纪最重要的发明之一,家里的电脑、电视机、电话机、白炽电灯等用电器里面都有集成电路
zlb20081年前1
yupengfin 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
A、纳米(nm)是一种长度单位,1nm=10 -9 m,该选项说法不正确;
B、超导体的电阻为零,也就避免了内能的损耗,适合制作远距离输电导线,该选项说法正确;
C、半导体材料可以制作二极管,也可以制作三极管,该选项说法不正确;
D、家里的电脑、电视机、电话机里面有集成电路,白炽电灯里面没有集成电路,该选项说法不正确.
故选B.
输电线上的电阻R =0.2欧,输送功率为100kv ,用200v 低压送电,则输电线路消耗的功率P 线为多少?输电效率为
输电线上的电阻R =0.2欧,输送功率为100kv ,用200v 低压送电,则输电线路消耗的功率P 线为多少?输电效率为多少?改用1万伏高压送电,则输电电线上消耗的功率P 线又为多少?输电效率为多少?简述实际中为什么采用高压输电的方式?
小风她哥的妹1年前2
心字罗衣 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
输送功率为100千瓦
10000/200=454安培*0.2=90伏*454=41272瓦
100000/10000=10安培*0.2=2伏*10=20wa
远距离输电线路的示意图如图所示,若发电机的输出电压不变,则下列叙述中正确的是(  )
远距离输电线路的示意图如图所示,若发电机的输出电压不变,则下列叙述中正确的是(  )
A.升压变压器的原线圈中的电流与用户电设备消耗的功率无关
B.输电线中的电流只由升压变压器原、副线圈的匝数比决定
C.当用户用电器的总电阻减少时,输电线上损失的功率增大
D.升压变压器的输出电压等于降压器输入电压加上输电线上分得的电压
littletiger1年前1
libralsm 共回答了16个问题 | 采纳率75%
解题思路:理想变压器的输出功率决定输入功率,输入电压决定输出电压,输出电流决定输入电流;远距离输电中,有两组变压器,结合变压比公式、变流比公式和功率关系分析即可.

A、用户用电的总功率增加,输出功率增大,输入功率增大,升压变压器、降压变压器的原、副线圈电流都要增加,故A错误;
B、输电线的电流由用户消耗的功率和高压输电电压有关,故B错误;
C、用户总电阻减少,而输出电压不变,所以电流增大,功率损失P=I2R增大,故C正确;
D、升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压加上输电线分得的电压,故D错误;
故选:C.

点评:
本题考点: 远距离输电.

考点点评: 远距离输电一定要画出远距离输电的示意图来,包括发电机、两台变压器、输电线等效电阻和负载电阻.并按照规范在图中标出相应的物理量符号.

为什么高压输电线路电阻远远小于电抗而配电线路电阻大于电抗?
为什么高压输电线路电阻远远小于电抗而配电线路电阻大于电抗?
请从原理方面上进行解释
莲蓬有毒1年前1
kissrain911 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
输电线路导线的电阻与导线的截面积成反比,电抗与线路导线的几何均距成对数关系,均距由线路导线的间距决定,导线间距大均距也大.
高压输电线路输送的电流较大,通常都使用大面积的导线,由于电压高,导线间距就要增大,有的线路还采用相分裂导线,这样线路的电阻相应会小而电抗会加大.配电线路的导线截面一般都不大,导线的间距也较小,这样线路的电抗会大幅降低,而突显了它的电阻性.所以高压输电线路的电阻要远小于它的电抗,通常相差10倍之多,而配电线路恰相反.
4、三相输电线路,每相导线电阻1欧,通过电流平均100安,一年工作5000小时,求导线平均功率损耗?年耗电量多少?(列出
4、三相输电线路,每相导线电阻1欧,通过电流平均100安,一年工作5000小时,求导线平均功率损耗?年耗电量多少?(列出解题所需公式)
look_for1年前1
jjhjghj 共回答了17个问题 | 采纳率100%
导线功率 P = I 的平方 X R = 100 X 100 X 3 = 30 KW ,年耗电量 W = P X H = 30 X 5000 = 150000 KWH .
架设一条输电线路,要求线路两端都架设一根电线杆.现有两种方案可供选择.方案一:每隔50米竖一根甲型号的电
架设一条输电线路,要求线路两端都架设一根电线杆.现有两种方案可供选择.方案一:每隔50米竖一根甲型号的电
杆,共竖301根,每根3500元,并用A型电线,每米7.5元.方案二:每隔100米竖 一根乙型号电线杆,每根的价格比甲型号的高6/7,并用B型电线,每米的价格比A型的高20%.由于热胀冷缩现象,两种方案需要的电线都比总长多10%,请你根据节约的原则,那个方案便宜?共是多少元?
夜行者AAA1年前1
班马11 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
两地距离:(301-1)*50=15000(米)
A型:
301*3500+7.5*15000*(1+10%)=1177250(元)
B型:
(15000/100+1)*(3500+3500*6/7)+7.5*(1+20%)*15000*(1+10%)=1130000(元)
选方案二,共是1130000元
电能是最方便的能,若某一高压交流输电线路的电压10kV,输送功率为50kW,线路的电流是______A,若输电线路的电阻
电能是最方便的能,若某一高压交流输电线路的电压10kV,输送功率为50kW,线路的电流是______A,若输电线路的电阻是6Ω,输电线路上损耗的功率是______W.
linliyingzi1年前1
wqedqw1 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
输电线路的电压U=10kV=10 4 V,输送功率P=50kW=5×10 4 W,由P=UI可得,线路的电流:I= P U = 5×1 0 4 W 1 0 4 V =5A;输电线路上损耗的功率:P 线 =I 2 R 线 =(5A) 2 ×6Ω=150...
聊城电力公司在2010年春节期间抢修一段因雪灾会坏的输电线路,单独由甲队维修要8天完成,乙队每天可以完成这项任务的15%
聊城电力公司在2010年春节期间抢修一段因雪灾会坏的输电线路,单独由甲队维修要8天完成,乙队每天可以完成这项任务的15%,两队合作2天后还余下2700米,这段毁坏的输电线长多少千米?
zypyzl1年前9
daniel_ni 共回答了14个问题 | 采纳率100%
单独由甲队维修要8天完成——>甲队每天完成1/8,也就是12.5%
甲乙两队合作,每天完成15%+12.5%=27.5%
工作两天就完成27.5%×2=55%
剩余45%未完成,
所以总长=2700÷45%=6000米=6千米
一个工程队架设一条输电线路上午三小时架设了全长的21%.下午用同样的功效工作了,四个小时架设了280米.这条输电线路共有
一个工程队架设一条输电线路上午三小时架设了全长的21%.下午用同样的功效工作了,四个小时架设了280米.这条输电线路共有多少米?
jayveno1年前2
kjtygi 共回答了25个问题 | 采纳率96%
由题知,下午4小时架设了280米,
那么:全长= 280 ÷ 4 x 3 ÷ 21/100 = 1000(米)
答:这条输电线共有1000米.
如果高压输电线路中的某段的电压需要测量,试用一种非接触测量方法进行测量,给出测量原理,画出原理图.
如果高压输电线路中的某段的电压需要测量,试用一种非接触测量方法进行测量,给出测量原理,画出原理图.
复制粘贴的就免了,
hudixin1年前1
一大桌的拳头 共回答了26个问题 | 采纳率84.6%
电容法,算出该电极和导线距离,容抗,测电压可得出电线电压.误差比较大.
220KV高压输给4.4*10000KW的负载,输电线路的总电阻为10欧姆计算功率因数0.5提高到0.8,每天少损失多少
220KV高压输给4.4*10000KW的负载,输电线路的总电阻为10欧姆计算功率因数0.5提高到0.8,每天少损失多少电能
为你心伤了1年前1
smart815 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
呵呵
先计算总电流=220Kv×220Kv / (4.4*10000KW)
再计算功率因数从0.5提高到0.8后,电流减少的比例=0.5/0.8
然后计算减少的损耗=【(1-0.5/0.8)×总电流】平方×10欧
呵呵
手上没有计算器,你自己计算计算数据吧. 注意单位要统一.
某检修小组乘汽车沿公路检修输电线路,约定前进为正,后退为负,某天自A地出发到收工时所走路径依次为(单位:千米):+10,
某检修小组乘汽车沿公路检修输电线路,约定前进为正,后退为负,某天自A地出发到收工时所走路径依次为(单位:千米):+10,-4,+2,-5,-2,+8,+5.
(1)问收工时距A地多远;
(2)若每千米耗油0.08升,问从A地出发到收工时共耗油多少升.
巴巴蕊雪1年前1
2323051207 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
解题思路:(1)把所给数据直接相加,即(+10)+(-4)+(+2)+(-5)+(-2)+(+8)+(+5);
(2)运用绝对值计算出从A地出发到收工时所走的总路程,然后乘以0.08即可得到耗油量.

(1))∵(+10)+(-4)+(+2)+(-5)+(-2)+(+8)+(+5)=+14,
∴收工时距A地14千米;

(2)∵从A地出发到收工时共走了:|+10|+|-4|+|+2|+|-5|+|-2|+|+8|+|+5|=36(千米),
∴从A地出发到收工时共耗油量为:36×0.08=2.88(升).

点评:
本题考点: 有理数的加减混合运算.

考点点评: 本题考查了有理数的加减混合运算:正数与负数相加,取绝对值较大数的符合,再用较大绝对值减去较小的绝对值.

如何计算输电线路上损失功率
qq1075583741年前1
jialiangpk110 共回答了13个问题 | 采纳率100%
导线阻抗乘以平均计算负荷电流的平方即为损失功率,单位为焦耳,也可换算为KW.但导线的敷设形式不同,产生的感抗亦不同,计算复杂.一般查表获得.
为什么输电线路提高电压可以减少电能消耗,如果用W=U^2/R*t这个角度去解释岂不是与W=I^2*R*t矛盾吗?
loveone0011年前3
gunzx 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
理解的过程是这样的:
1、输电线电流进来和出去是一样的,电压(位)可就不一样了.
2、由于“1”这个理由,我们只能用W=I^2*R*t来解释线路电能消耗的问题.
初二物理题在远距离输电时.一般采用高压输电.这样可以减少输电线路的能量损失.若某火力发电机厂发电机组的输出功率为p且保持
初二物理题
在远距离输电时.一般采用高压输电.这样可以减少输电线路的能量损失.若某火力发电机厂发电机组的输出功率为p且保持不变.如果采用电压u输送电能.线路损耗功率为P0.如果将输送电压提高为原来的n倍.则线路损耗功率为( )
伊兴阿1年前2
heheoooooohahaha 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
solution:1
当采用压u输送电能时 I=p/u
线路损耗功率为Po=I2*R R为线路电阻 2
联立1.2 得R=Po/I2=(Po2*u2)/p2
当U'=nu,I'=p/U'=p/nu=
.
之后自己算啦 很简单了
问一道小学自然题一般物体都有热胀冷缩的性质,所以夏天架设输电线路时要拉得 些,冬天则要拉得 些.
想拥有自己的天空1年前1
冰山融雪 共回答了20个问题 | 采纳率100%

有一个功率为100千瓦的电力用户,所需电压为400伏.如果不用变压器而直接供电,输电线路电阻损耗的功率为62.5千瓦.要
有一个功率为100千瓦的电力用户,所需电压为400伏.如果不用变压器而直接供电,输电线路电阻损耗的功率为62.5千瓦.要使损失减为100瓦,输电电压应提高到______伏.
修道之人-乌衣子1年前1
n0d9d 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
解题思路:本题要将电力用户负载和输电线视为电路的两个串联部分进行计算,计算式要注意各物理量的对应性和变化情况.

电力用户的干路电流为:I1=
P1
U1=[100000W/400V]=250A;
输电线路的电阻为R=
P2
I2=
62500W
(250A)2=1Ω.
要使损失减少到100W,输电线路的电流为:I2=

P3
R=

100W
1Ω=10A.
输电电压应提高到U2=[P
I2=
P1+P3
I2 =
100000W+100W/10A]=10010V.
故答案为:10010.

点评:
本题考点: 电功率的计算;电能的输送.

考点点评: 采用高压输电,而后再给用户降压供电,此时整个电路用户负载与输电线不再是简单串联关系.因而使用各种关系式要慎重,但有一点是肯定的,用电用户消耗电功率是整个线路消耗电功率的一部分.

抢修一条输电线路,前2小时抢修了全长的五分之一,以后每小时多修五米,又抢修了六小时完成,电路全长几米
chenjianhong3291年前2
曾经是故乡 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
6×5=30米
1/5÷2×6=3/5
30÷(1-1/5-3/5)=150米
答电路全长150米
重庆电力公司派甲乙两个工程队去汶川大地震灾区抢修一条输电线路.计划按5:7分配给甲乙两个工程队
重庆电力公司派甲乙两个工程队去汶川大地震灾区抢修一条输电线路.计划按5:7分配给甲乙两个工程队
实际甲工程队修了4800米,乙工程队修了这套线路的七分之三.原计划乙工程队修多少米?
七种罪1年前1
ljx166 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
陆国智回答
首先计算工程总量,甲队修了4800m,乙队修了七分之三,说明甲队修了七分之四,所以工程总量是:4800÷(4/7)=8400m
原计划是5:7分配,那么甲队是8400×5/12=3500m,乙队是8400×7/12=4900m.
在某建筑工地上,有一盏标有“PZ 220-60”的电灯消耗的实际功率只有55W,原因是输电线路较长,有一定的电阻.已知电
在某建筑工地上,有一盏标有“PZ 220-60”的电灯消耗的实际功率只有55W,原因是输电线路较长,有一定的电阻.已知电源处的电压为220V,则导线消耗的电功率为( )
A.等于5W B.小于5W C.大于5W D.不能确定
多生一目1年前3
xusam 共回答了11个问题 | 采纳率81.8%
B、小于5W
U^2/(R+r)
某发电厂原来用11kV的交流电压输电,后来改用升压变压器将电压升高到220kV输电,输送的电功率都是P,若输电线路的电阻
某发电厂原来用11kV的交流电压输电,后来改用升压变压器将电压升高到220kV输电,输送的电功率都是P,若输电线路的电阻为R,则下列说法中错误的是(  )
A. 据公式I=[P/U],提高电压后输电线上的电流降为原来的[1/20]
B. 据公式I=[U/R],提高电压后输电线上的电流增为原来的20倍
C. 据公式P=I2R,提高电压后输电线上的功率损耗减为原来的[1/400]
D. 据公式P=
U2
R
,提高电压后输电线上的功率损耗将增大为原来的400倍
温柔的gg1年前4
ydj2003 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
解题思路:根据P=UI判断输电线上电流的变化,根据PI2R判断输电线上功率的损失.

A、根据P=UI知,I=[P/U],输送电压变为原来的20倍,则输电电流变为原来的[1/20].故A正确,B错误.
B、根据P损=I2R知,输电电流变为原来的[1/20],则损失的功率变为原来的[1/400].故C正确,D错误.
故选:AC.

点评:
本题考点: 远距离输电;电功、电功率.

考点点评: 解决本题的关键知道输送功率与输送电压、电流的关系,掌握P损=I2R.

电力系统分析试题:有110KV输电线路:三相导线水平排列,导线间距4M,导线型号为LGJ-120,长度50KM,
电力系统分析试题:有110KV输电线路:三相导线水平排列,导线间距4M,导线型号为LGJ-120,长度50KM,
电力系统分析试题:有110KV输电线路参数为:三相导线水平排列,导线间距4M,导线型号为LGJ-120,长度50KM,导线计算半径为7.6mm,输电线路末端负荷为50MVA,功率因数为0.8(感性),末端电压为107KV,求:
1、计算该线路的参数并画出等值电路图.
2、该线路的功率损耗是多少?
如果末端负荷是50MVA,功率因数是0.9(感性),末端电压不变,则线路功率损耗是多少?
加急!
落郸1年前1
ss_小女人 共回答了20个问题 | 采纳率95%
这个题目不难,基本就是套公式,建议你参考电力系统稳态分析(第三版,中国电力出版社),上面讲的很清楚,这个手写比较方便~~打的话很多公式很麻烦的~~~
三相导线水平排列,导线间距4M——求几何均距
(1) 求出了线路的基本参数,包括R,X,G,B
(2) 利用首末端电压差的横分量和纵分量公式
电工班架设一条输电线路,上午3小时架设了全长的21%,下午用同样的功效工作了4小时,架设280米,这条输电线
电工班架设一条输电线路,上午3小时架设了全长的21%,下午用同样的功效工作了4小时,架设280米,这条输电线
共长多少米
chaoren9061年前1
天边一棵菜 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
由题知,下午4小时架设了280米,
那么:全长= 280 ÷ 4 x 3 ÷ 21/100 = 1000(米)
答:这条输电线共长1000米.
一道物理远程输电题,某输电线路,在电网改造前输电电压为U,输电线的总电阻为r,当输送的总功率为Po时,线路上损耗的功率为
一道物理远程输电题,
某输电线路,在电网改造前输电电压为U,输电线的总电阻为r,当输送的总功率为Po时,线路上损耗的功率为P.在电网改造工程中,更换了升压变压器,更新了老化的电缆,将U提高到4U,r减小到2r/3,则电网改造后,当输送的总功率为2Po时,线路上损耗的功率为
A.2P/3
B.P/6
C.P/3
D.P/24
erdai1年前2
凌尘若水MM 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
选B
改造前线路损耗的功率P=(P0/U)^2*r
改造后线路损耗的功率P’=(2P0/4U)^2*2r/3=(P0/U)^2*r/6=P/6
若农村水力发电站的发电机的输出电压恒定,它发出的电压通过电站附近的升压变压器升压,然后用输电线路把电能输送到远处村寨附近
若农村水力发电站的发电机的输出电压恒定,它发出的电压通过电站附近的升压变压器升压,然后用输电线路把电能输送到远处村寨附近的降压变压器.经降压变压器降压后,再用线路接到各用户.设两变压器都是理想变压器,那么在用电高峰期,白炽灯不够亮,但用电总功率增加,这是(  )
A. 升压变压器的副线圈的电压变大
B. 高压输电线路的电压损失变大
C. 降压变压器的副线圈的电压变大
D. 降压变压器到各用户的输电线上的电压损失变大
sifan52sue1年前6
potin1977 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
解题思路:将发电站的电能远输时,由于电线上的电阻而导致电压损失,从而使得用户得到的电压减少.当用户用电处于高峰期时,副线圈的电流变大,导致原线圈的电流也增大.由于原线圈的电压不变,则原线圈的输入功率变大,因此用户得到的总功率是变大的.

A、由于升压变压器的输入电压不变,原副线圈匝数不变,则副线圈的电压不变,故A错误;
B、当用户用电处于高峰期时,降压变压器的输出功率会增大,从而导致降压变压器的输入电流变大,所以输电线路的电压损失变大,故B正确;
C、当用户用电处于高峰期时,输电线路的电压损失变大,最终使得降压变压器的原副线圈上的电压变小,故C错误;
D、降压变压器的副线圈电流变大,输电线电阻不变,则损失电压变大,故D正确.
故选:BD.

点评:
本题考点: 变压器的构造和原理.

考点点评: 理想变压器的输入与输出功率相等,当电线上电阻的电压越大时,用户得到的电压则越少.所以要通过升压变压器将电压提高,从而实现降低电压损失.

一道物理错题某发电机的输出功率是38KW,输电线路总电 阻 是6欧.若采用380V输电,求输电线损耗的功率 .问题在于发
一道物理错题
某发电机的输出功率是38KW,输电线路总电 阻 是6欧.若采用380V输电,求输电线损耗的功率 .问题在于发电机的的输出功率只有38kw,而 输 电线路损耗的功率=(P/U)^2 *R 算出来损耗 的功 率有60kw比输出功率还大.损耗的功率怎 么可以 比输出功率还大呢?1.2.我感觉这些条件在现实中都可以实现,那在现 实生活里会出现什么情况?3.有人说“ 缺少已知条件,即负荷有多大?或负 荷电阻多 或负荷端电压有多高?你给的算法 是把负 荷给短路了,所以才出现了不正常的结果 .
gggggsdfgfsd1年前3
西街红 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
想必你已经学习了变压器的相关知识了,那么你应该知道输送电力是要进行变压的,这道题当然是没有答案的,它只是为你解释为什么要使用高压输电,现实中的话不经过变压的电是输不出去的.
有什么不清楚的请追问.
四年级应用题方程一根长2.8千米的输电线路,架设1.2千米后,剩下的要在4天内完成,每天要架设多少千米?(方程解)
芭岜月1年前6
心中的滑翔翼 共回答了30个问题 | 采纳率83.3%
设每天要架设x千米,则
2.8-1.2=4x
x=0.4
每天要架设0.4千米
架空输电线路的结构方式有哪些
TAILOR_fIT1年前1
rmw007 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
从拓扑学意义上讲主要有两种,一是星形,另一个环形.前者是由一个电站向周遭一个或多个用户馈电;反过来,由多个电站向一个大用户供电也是.后者是将多个电厂或变电站相联形成环网,再由各个变电站出线向用户供电.后者可大幅度提高供电可靠性.
然而,现实世界里,更多的是上述两种结构的组合(每个变电站一般都会向多个用户供电),可以称作复合结构吧.
当输电线路电压等级越高时,普通线路电抗和电容的变化
闻雪起舞1年前1
稀饭历史的小mm 共回答了9个问题 | 采纳率100%
当输电线路确定后,电抗与电容就已经确定了,不随着电压等级变化,选择D,这个是去年注册电气工程师的真题吧
其实这道题问的很含糊,是否是同一输电线路,如果不是同一输电线路的话,那么电压等级越高,感抗不变,输电线路分布电容越大,但是题中没有这个选项.如果是同一输电线路的话,怎么能随意提高线路的电压呢?
请帮忙将《输电线路现场标准化作业系统开发与应用》翻译成英文
绝对概念1年前2
tt大晒 共回答了24个问题 | 采纳率87.5%
development and application of on-site standard operating system for power Transmission lines on-site
110KV电网输电线路继电保护设计用英文怎么说
allanjacky1年前1
gdczyqr 共回答了21个问题 | 采纳率81%
110KV transmission line relay protection design of power grid
高压线 电阻的大小高压电线的电压很大是为了减小输电线路上损耗的电功率.是根据P=UI来的,既然U很大P一定,那I一定很小
高压线 电阻的大小
高压电线的电压很大是为了减小输电线路上损耗的电功率.是根据P=UI来的,既然U很大P一定,那I一定很小.
那如果再根据R=U:I来推那高压电R不就很大了?
我就是想问问高压电线路上电阻是大还是小?
haolaiwu1231年前5
ljmcsj 共回答了10个问题 | 采纳率100%
高压电线的电压很大是为了减小输电线路上损耗的电功率.对的.但是你理解错了.高压电线路上电阻的电压并不是总电压.所以不能用P=UI计算. 导线所耗电功率应用:P=I平方R 计算. 要记住高压电线总的输出功率是不变的.根据P=UI可得U变大 I变小.R不变 所以高压电线的电压很大可减小输电线路上损耗的电功率. 所以在现实生活中,发电厂输到各个用户时总是要先提高电压.“到了”用户后再降压到220(或用户需求) 至于电阻嘛,就用R=电阻率*L/S.可以知道高压线越长电阻越大.不知道您明白没有.如果还不清楚再问我.
某输电线路横穿公路时,为了维护线路不至于被压坏,怎么办
白马坏王子1年前1
勋二十 共回答了22个问题 | 采纳率100%
1、搭架子,将导线架空,并安排人员看护
2、在公路上铺沙袋,留出一道沟,实际上与挖沟等同,前后100m设警示牌“前方施工、车辆缓行”
3、铺枕木,同样也是留出一道沟,两边用沙袋固定并做成缓坡,采取措施防止导线突然腾空.
使用高压电的节能意义有人说:“功率是恒定不变的,功率=电压×电流,电压越大则电流越小,输电线路是有电阻的可电压一大,电线
使用高压电的节能意义
有人说:“功率是恒定不变的,功率=电压×电流,
电压越大则电流越小,输电线路是有电阻的
可电压一大,电线电阻不变,电流不也大嘛?
pxk8881年前2
tgtgh_23133 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
这个问题就不能用欧姆定律来解释,因为这个问题中的电路不是纯电阻电路
欧姆定律在这个问题中不在适用
在输电时电能是不变的,W=Pt 所以P是不变的电流与电压成反比
当输电线路电压较高、导线截面积较大时,电抗造成的电压损失比电阻造成的还要大.
逗就一个字儿1年前1
一只老虫 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
算时是算线路的压降,而不是送电电压.实际上高压送电,线路的压降很小,低压送电线路的压降很大.对一个具体的线路(阻值固定),用高压送电,线路的压降为5v,用低压送电,线路的压降为50v,这样计算高压线路损耗小,低压线路损耗大.
某电站输送电压为U=6000V,输送功率为P=500kW,这时安装在输电线路的起点和终点的电能表一昼夜里读数相差4800
某电站输送电压为U=6000V,输送功率为P=500kW,这时安装在输电线路的起点和终点的电能表一昼夜里读数相差4800kW•h(即4800度电),试求:
(1)输电线的电阻;
(2)若要使输电损失的功率降到输送功率的2%,电站应使用多高的电压向外输电?
jeffrey2561年前2
zhgrr 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
解题思路:(1)已知输电电压与输电功率,由电功率公式P=UI的变形公式可以求出输电电流,由起点与终点两只电表的示数相差,可以求出输电损失的功率,然后由P=I2R的变形公式求出导线电阻.
(2)求出功率损失,然后求出输电电流,由P=UI的变形公式求出输电电压.

(1)损失的功率P=
W损
t=[4800kW•h/24h]=200kW,
∵P=UI,
∴输电电流I=
P输
U输=
500×103W
6000V=[500/6]A,
∵P=I2R,
∴导线电阻R=
P损
I2=
200×103
(
500
6)2=28.8Ω;
(2)损失的电功率P′=500kW×2%=10kW,
∵P=I2R,
∴输电电流I′=

P损′
R,
∵P=UI,
∴输电电压U′=
P输
I′=P

R
P损′=2.68×104V;
答:(1)输电线电阻为28.8Ω;
(2)电站应使用2.68×104V的电压向外输电.

点评:
本题考点: 远距离输电.

考点点评: 输电线上的损失功率与其电流的平方成正比,而与输电线两端的电压的平方成反比.