用钳型电流表测电机的三相平衡电流,钳口中放入三相导线,如果断了一相,电流表有指示吗?

yycoyw2022-10-04 11:39:541条回答

用钳型电流表测电机的三相平衡电流,钳口中放入三相导线,如果断了一相,电流表有指示吗?
用钳型电流表测电机的三相平衡电流,钳口中如果放入三相导线,测量值为零,如果电机断了一相,电流表会有指示吗?如果电机对地短路,电流表会有指示(钳口中放入三根线)吗?

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
色盲9527 共回答了20个问题 | 采纳率95%
放进三根相线在钳表钳口内
1.无指示,-------三相平衡
2.无指示,-------两相对消
3.一下最大值指示后,马上无指示[某相短路电流最大值,然后烧保险]
1年前

相关推荐

谁能给我个钳型电流表型号要小的能放在口袋里的
流线型1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
用钳型电流表测量三相平衡负载时,钳口中放入两相导线与放入一相导线,其表指示值不变.是错误还是对的呀!
agulao1年前1
喵喵8112 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
钳口中放入两相导线显示的应是第三相的电流.“钳口中放入两相导线与放入一相导线,其表指示值不变”说明三相是平衡的.你同时放入三相导线,测量的是零序电流,接近为零,就可以验证上述结论了.