星型电机和三角形电机如何测量三相之间的电阻 以及对地电阻 求具体方法步骤

hwhj2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
haoyunlai5 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
额定电压500V以下的可用500V的兆欧表进行摇测,摇测结果,相与相间,相与地间;新电机均能迏到500兆欧.实践经验20兆欧以上都满足要求.
1年前

相关推荐

有一对称三相负载,每相的等效电阻为30欧姆,等效感抗为40欧姆,绕组为星型连接,结于线电压为380伏的三相电源上,求负载
有一对称三相负载,每相的等效电阻为30欧姆,等效感抗为40欧姆,绕组为星型连接,结于线电压为380伏的三相电源上,求负载的相电压相电流,线电流以及从电流源输入的有功功率和无功功率,视载功率. (求解题过程)
0808设计港1年前2
月如弦 共回答了27个问题 | 采纳率100%
有一对称三相负载,每相的等效电阻为30欧姆,等效感抗为40欧姆,绕组为星型连接,结于线电压为380伏的三相电源上,则:相电压 U = 380 / 根号3 = 220 V 每相阻抗 Z = (30*30+40*40)^0.5 = 50欧姆相电流 I = U / Z = 220 / 50 = 4.4 A线电流 I1 = 相电流I = 4.4 A有功功率 P = 3 * I * I * R = 3 * 4.4 * 4.4 * 30 = 1742.4 W无功功率 Q = 3 * I * I * x = 3 * 4.4 * 4.4 * 40 = 2323.2 ar视在功率 S = 3 * I * I * Z = 3 * 4.4 * 4.4 * 50 = 2904 va
如图,电源星型接法和电阻三角形接法的电路图.问:若各电源电阻都对称,那么R1R2R3上对应的电压怎么算?
nidemaa1年前2
cb453468bc051be9 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
乱不要紧,我们来理清一下.线电压是指电源任意两根火线之间的电压,而相电压对负载来说,是指一相负载两侧的电压.对变压器来说,就是一项电源两端的电压.
图中各相负载两侧都是两根火线之间的电压.而变压器星型接法时,任意两根火线之间的电压为其"自身相电压的"根号3倍.图中可看到R1,R2,R3两端的电压(就是负载的相电压)都是电源两根火线之间的电压,所以说:"负载的相电压"均为"电源相电压的"根号三倍.
关于零线:三相电源对称,星形接法时,中性点电压电流矢量和均为零,那就是零点.不管你接不接线出来.
说相电压时,分清是想说负载侧还是电源测就不会乱了.你所说的线电压=相电压 如果是说的电源线电压=负载相电压. 没错.
星型三角形接线
lrbcyt5201年前1
13要健康 共回答了22个问题 | 采纳率81.8%
星三角接线怎么了?你是问的什么问题啊?星三角可以是降压启动接线方式,也可以电阻连接方式,等等,具体点好不好.
已知三相对称负载每相负载的电阻R=6,感抗Xl=8电源的线电压为380V求负载做三角形连接和星型连接时的功率
已知三相对称负载每相负载的电阻R=6,感抗Xl=8电源的线电压为380V求负载做三角形连接和星型连接时的功率
是两种不同情况接法时的的功率,要有具体的公式步骤,
名都起没了1年前1
goodluck181 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
R=6Ω X=8Ω Z=(R^2+X^2)^0.5=(36+64)^0.5=10Ω
三角形连接时:相电压等于线电压 U1=U=380V 相电流 I1=U1 / Z = 380 / 10 = 38A
三相总视在功率P = 3 * U1 *I1=3 *380 *38 = 43320 VA
有功功率P1 = 3 * I1 * I1 * R = 3 * 38 * 38 * 6 = 25992 W
无功功率P2 = 3 * I1 * I1 * X = 3 * 38 * 38 * 8 = 34656 ar
星形连接时:相电压等于线电压 /√3 U1=U / √3 = 380 / √3 = 220V 相电流 I1=U1 / Z = 220 / 10 = 22A
三相总视在功率P = 3 * U1 *I1=3 *220 *22 = 14520 VA
有功功率P1 = 3 * I1 * I1 * R = 3 * 22 * 22 * 6 = 8712 W
有功功率P2 = 3 * I1 * I1 * X = 3 * 22 * 22 * 8 = 11616 a
同样12KW两根加热管,一个星型接法,一个三角型接法,请问配线的区别?哪个电流更小些?
同样12KW两根加热管,一个星型接法,一个三角型接法,请问配线的区别?哪个电流更小些?
我自己觉得是三角型电流更小,可道理不是很明白,感激不尽!
再次补充,我说的是两根加热管功率一样,一个加热管发热丝耐压是220V,用三相电就是星型接法,一个发热丝是380V的,所以用三相线就是三角接法了,星型接法我明白就相当是三根220V的加热管组合,电流是:12/3/220=18安 ,4平方线就可以.只是三角型的我就有点糊涂了.求具体算法!P/1.732U算出来一样的.多谢上面几位的回答!
xx如烟的女孩1年前1
sepwind 共回答了19个问题 | 采纳率63.2%
星形接法就变成了单相220V的了.在电热管12KW不变的情况下电流肯定比三角形接法大.
是三角型电流更小.但电压比星形高.是380V.
用格林公式求星型线 x=acos^3t,y=asin^3t的面积,
晴天星空1年前1
斯万斯万 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
用格林公式求星型线 x=acos³t,y=asin³t的面积.
S=(1/2)∮xdy-ydx=[0,2π](1/2)∫(3a²cos⁴tsin²t+3a²sin⁴tcos²t)dt
=[0,2π](3a²/2)∫(cos²tsin²t(cos²t+sin²t)dt=[0,2π](3a²/2)∫(cos²tsin²t)dt
=[0,2π](3a²/2)∫[(1/4)(1+cos2t)(1-cos2t)dt=[0,2π](3a²/2)∫[(1/4)(1-cos²2t)dt
=[0,2π](3a²/2)[(1/4)∫dt-(1/8)∫(1+cos4t)dt]
=[0,2π](3a²/2)[(1/8)∫dt-(1/32)∫cos4td(4t)]
=(3a²/2)[t/8-(1/32)sin4t][0,2π]=(3/8)πa²
如图对称三角形电源电压和对称星型电阻相连的电路.问:各电阻上的电压怎么算?
ws208588151年前2
沙一铭 共回答了13个问题 | 采纳率100%
这简单,因为电阻对称,所以电阻上的相电压就是所求电压=线电压也就是电源电压除以根号3
功率18kW星型接法的3条电热管,每条应该多大电阻?
功率18kW星型接法的3条电热管,每条应该多大电阻?
总功率18kW星型接法的3条电热管,每条电热管的电阻应该是多少欧姆?
mm瓢萍1年前1
应该尊重 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
8.06欧姆
3根加热管星形接法,单根就是6kw
得出:R=U2/P
=220*220/6000=8.066666
三相变压器三角形/星型连接二次侧线电流I2为什么等于k×I1/√3,(I1是一次电流,K是变比),星型连接线电流与相电流
三相变压器三角形/星型连接二次侧线电流I2为什么等于k×I1/√3,(I1是一次电流,K是变比),星型连接线电流与相电流不是一样吗,为什么还要除以根号三
满面与汝花1年前1
zyz9706 共回答了11个问题 | 采纳率90.9%
星型找点就是相电流的根号三倍 三角形相电流等于线电流
下列不属于以太网的拓扑结构的是() A. 环型 B. 星型 C. 总线型 D. 树
下列不属于以太网的拓扑结构的是() A. 环型 B. 星型 C. 总线型 D. 树
下列不属于以太网的拓扑结构的是()
A. 环型 B. 星型 C. 总线型 D. 树型
这题答案选啥?并解释一下为什么,谢谢
月夜开原1年前4
sandashuxuejia 共回答了18个问题 | 采纳率77.8%
A
局域网常用的拓扑结构有环型、星型和 ________
封冰1年前1
最近得了失忆症 共回答了31个问题 | 采纳率93.5%
总线型
当电源电压不变时,三相对称负载在星型连接时和三角连接时有功功率之比等于()?
当电源电压不变时,三相对称负载在星型连接时和三角连接时有功功率之比等于()?
A 3:1
B √3:1
C 1:1
D 1:3
uu花开淡如百合1年前1
大明湖畔游客 共回答了15个问题 | 采纳率66.7%
B
三角型是线电压380
星型是相电压220
有三相对称负载个相电阻为16感抗为12星型接入电压为380V的电源则其相电压UP=---线电流I1=---三相总功率=-
有三相对称负载个相电阻为16感抗为12星型接入电压为380V的电源则其相电压UP=---线电流I1=---三相总功率=--
旁若无人也1年前2
花花帅仔 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
1、由于是三相对称负载,星型接法,所以每一相电压UP=220V;
2、每一相的总阻抗Z=√(16^2+12^2)=20欧,
所以相电流=220÷20=11A ,而星形接法时,相电流等于线电流,所以线电流也是11A;
3、计算三相总功率有两种方法:
方法一是求出一相功率再乘以3
3*220V*11A=7260VA;
方法二是用线电压乘以线电流再乘以根号3
1.732*380*11=7240VA.
本来两数应当完全一致,因为380就是由220乘根号3得来的(你试一下,乘出来是得381),所以用方法二求出的就稍稍小点了.
由于在正弦交流电路中,U、I相乘得的是视在功率(单位是伏安--VA),要求有功功率还要知道功率因数.
6个电阻丝使用星型接法,我把6个的尾部短接,然后两个同是并接u,两个同是并接v,其余并接w,
chen8012201年前5
gillgigi 共回答了28个问题 | 采纳率85.7%
电阻丝为纯阻性负载,不存在首尾端的问题.如果你想接成册星型,两两并联即可,如果想接成单星型,先两两串联,再接成星形即可.
求教三相电功率的计算!现有三根电热管星型连接,现在坏了一根.请问:1能不能把剩下的两跟并联到单相220v电路中使用?2测
求教三相电功率的计算!
现有三根电热管星型连接,现在坏了一根.请问:1能不能把剩下的两跟并联到单相220v电路中使用?2测得电热管的电阻是6.5欧姆,问一下它的功率应该是多大?在星型接法时它的三相总功率是多少?说的具体些,(不好意思无分可给了)
另外:常温断电下测得加热管6.5欧姆,那通电工作时电阻怎么算?根据测得的6.5欧能不能算出它的功率?
模糊的不不1年前1
gae4500089 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
1.W=220*220/6.5=7.5KW你可以把剩下的两跟并联到单相220v电路中使用,还可以将尾端接在一起.首端接380V 2.电阻不变,通过电阻可以算出它的功率.因为这是纯电阻电路
电动机的计算题有一台功率=1000KW 电压=380V 的电动机如果接成星型电流等于多少,接成三角形电流等于多少.请高手
电动机的计算题
有一台功率=1000KW 电压=380V 的电动机如果接成星型电流等于多少,接成三角形电流等于多少.请高手帮我写出公式来.
zysasp1年前2
daberah 共回答了15个问题 | 采纳率66.7%
星型/三角形的额定电压是不一样的
有关电机星三角转换的问题只要看主电路的,定个相序是L1,L2,L3,假如按图上接是正转,当星型切到角型后,电机的U2端接
有关电机星三角转换的问题
只要看主电路的,定个相序是L1,L2,L3,假如按图上接是正转,当星型切到角型后,电机的U2端接到W1上,V2到U1,W2到V1
现在问题是 如果我换个接法,把U2接到V1上,V2接W1,W2接U1,其它的都不变,(提醒一下,星型运转时的U1,V1,W1,接法不变按原图.就相当与热继电器的2,4,6原来对V2,W2,U2,现在改成2-W2,4-U2,6-V2,)
本人试过这样接电机还是正转,现在问一下第2种接法与第1种接法的不同的地方比如电流,和内部的旋转磁场特别是二种接法从星转角时的旋转磁场的区别
还有个问题就是只换副端的顺序不能变转向,如果是只换原端的顺序呢?比如把U1的W1换一下了其它的都不变,这样会变向吗?

先谢谢大家的回答,如果电机就三角接的话,不是有二种接法吗,都是把绕阻串起来然后在各绕阻的原端就是U1,V1,W1引三相电是吧,我要问的就是三个绕阻串的顺序,图上的顺序是U1,U2——W1,W2——V1,V2是吧,还有一种是U1,U2——V1,V2——W1,W2,

当这两种用到星三角电路是各是怎么样的,开始时的星形是不变的相序也不变,但转成角型时每组绕阻的副端的位置就不同了,这有什么影响吗?

xiangtianxiao1年前1
糖糖过家家 共回答了15个问题 | 采纳率80%
恕我直言,你的主电路接线好像有点问题:U1、U2,V1、V2,W1、W2在接线上首先是对应的,即分别对应L1、L2、L3的任一相.而你的接线在电机下端已经交叉接线了(这个交叉不用我们考虑,电机设计的时候已经把这些因素考虑进去了,你这样接,反而是聪明反被聪明误,至于你说的能正转,那是因为KM1上电吸合、KM3断电分开后,下端怎么接都没影响而已).
再来说正反转.
其实正反转接线,也就是把其中任两相接线对调一下即可,即改变了旋转磁场,别的都不用动(保证是我上面说的对应接线).
你可以再试试,欢迎交流!
正弦交流电路一些问题.1.将三相对称负载在同一电源上作星型连接时,负载敢用的功率是作三角形连接的( )A.3 B.根号3
正弦交流电路一些问题.
1.将三相对称负载在同一电源上作星型连接时,负载敢用的功率是作三角形连接的( )
A.3 B.根号3分之一 C.根号3 D.三分之一
2.若20:1降压理想变压器的次数线圈中0.6欧姆电阻上的电压为6V,则该变压器次级电流和初级电流为( )
A.10A,5A B.5A,10A C.10A ,0.5A D.0.5A ,10A
3.变压器由_____和______两大部分构成,可以变换_____丶_____和_____.
4.铁心是变压器的______部分,铁心多采用硅钢片叠成,片间涂油绝缘漆,目的是为了减少______和______.
5.触电是指电流以______为通路,使身体一部分或全身受到电的刺激或伤害,可分为______和_____两种._____是指电流使人体内部器官受到的损害,______是指人体外部收到的伤害.
6.触电方式可分为________触电和_______触电两种.________触电是指人体站在地面时,人体某一部位触及一相带电体的触电事故;______触电是指人体同时触及两根火线.
feicuixinyan1年前1
mgy320483 共回答了21个问题 | 采纳率81%
1、B
2、D
3、初级和次级 功率 电压 电流

4、电磁 慈通损耗 漏磁
5、身体 内部和表皮 内部 表皮
6、单相和两相 单相 两相
求星型线 x=cos³t y=sin³t 上点{(-根号2)/4,(根号2)/4} 处的切线方程,
dandanchao1年前2
miss_vv 共回答了16个问题 | 采纳率100%
因为我们的斜率dy/dx=-tant用参数t表示,因此要求此点的斜率,得求出当x=cos³t=-√2/4时候的t值,(或者y=sin³t =√2/4时的t值),这样的t值不太好写.
因此,我就dy/dx=-tant=-(sin³t/cos³t)^(1/3)=-(-√2/4/√2/4)^(1/3)=1,也达到了求斜率的目的了.其实如果你反解出t,带入-tant是一样的道理,不过t比较麻烦.
也不知我解释清楚了吗?如果还有不懂可以在问题补充里补充,我会再回答的.
如果把三相异步电动机的接线方式 反接了,把该接星型的接了三角形,该接三角型的接了星形,会有什么后果?
紫为峰狂1年前3
青天白日 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
如把星型的接了三角形那电流很大,电机烧了.如把三角型的接了星形,电机不会烧,它无力,带不动.
下列不是常见的网络拓扑结构的是( ) A总线型 B 环型 C 星型 D 对等型
ytgw00001年前1
暮残小声 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
D,对等型,我是大学老师,这个我会!
随便一台电机正反转随便一台鼠笼式电机,可以任意的改变它的正反转吗?(二):随便一台电机,出厂时是星型连接的,可以把它改成
随便一台电机正反转
随便一台鼠笼式电机,可以任意的改变它的正反转吗?(二):随便一台电机,出厂时是星型连接的,可以把它改成{星—三角}降压启动,三角型保持的接线方式吗?(就是把本身是星型的改成三角型的)
o0啊啊0o1年前1
shycat656 共回答了20个问题 | 采纳率95%
1. 可以
2. 不可以. 出厂时是星型连接的,不允许把它改成三角型接法.这样会烧掉电机的. 改成三角形接法后电流会变大,电机的线圈承受不了. 加在线圈的电压也由相电压(220伏),变为线电压(380伏),会破换电机的绝缘.
三相变压器,星型接法时,线电压为什么是为相电压的√3倍?三角形接法,线电流等于相电流的√3倍
jackielee1年前1
幽幽西夏 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
你画一下图,就清楚了.变压器在计算设计时,设计人员都是去计算每相线圈的电压、电流等参数的.而用户只关心变压器的线的电压和电流.他也只能感受到线电压和线电流的.
1、比如是星接.AB、BC、AC之间是线电压吧.但实际上,在变压器内部,AB之间串着(向量相加)A和B两个线圈.因为A相和B相之间的电角度为120度.他们向量之和(COS120)就出来个根号3.因此AB之间的线电压为A或B相相电压的根号3倍.
2、同样道理,如果是三角接.AB之间的电压,就是A相或B相线圈的相电压.所以在这里线电压就等于相电压了.
星形-三角形降压启动的目的无论是星型还是三角形总功率不变.所以得到的线电流是一个定值,星型时相电流等于线电流就是这个值,
星形-三角形降压启动的目的
无论是星型还是三角形总功率不变.所以得到的线电流是一个定值,星型时相电流等于线电流就是这个值,而△时相电流是这个值根下3分之一.所以说△识相电流反而更小了.
gudifeihong1年前1
ytt5445 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
固定接法的Y或△方式电机,绕组实际所承受的电压是不一样的.△接法电机的每相绕组是承受电压380V,Y接法电机的每相绕组是承受电压220V,即Y接法比△接法每相绕组承受的电压降低根号3倍(1.732倍),则Y接法比△接法每相绕组匝数少根号3倍(1.732倍).
那么,原△接法改为Y接法时,绕组匝数没变(只是接法改变),这时绕组可承受电压380V的根号3倍(660V),能承受660V电压的绕组去承受220V电压,其倍率是220V根号3倍再根号3倍,实际相电流也就是原△接法时电流的1/3了.
已知一三相对称负载每相负载的电阻R=6,感抗Xl=8电源的线电压为380V求负载做三角形连接和星型连接时各自的
已知一三相对称负载每相负载的电阻R=6,感抗Xl=8电源的线电压为380V求负载做三角形连接和星型连接时各自的
各自的功率,要有计算过程
燕脂1年前1
llllllmmmm 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
1,每相阻抗Z = 根号下6的平方 + 8的平方 = 10 欧姆 .2,先算角接 相电流 I = 380 /10 = 38A,线电流 = 根号3倍的相电流 = 1.732 x 38 = 65.8A .功率P = 1.732 X 0.38 X65.8 = 43.3KW,3,星接时 相电流 I = 220 / 10 = 22A,此时的功率P = 1.732 X 0.38 X 22 = 14.5KW.
这个负载电路算不算三相三线制?总电源是三相五线制,接有220V用电器;从中引出三根相线和一根地线(即去掉中性线)接入星型
这个负载电路算不算三相三线制?
总电源是三相五线制,接有220V用电器;从中引出三根相线和一根地线(即去掉中性线)接入星型对称负载,负载没有引出中性线,那这个负载电路算不算三相三线制(加接地线共四根)?可以用二表法测功率吗?
勤傻1年前1
闪电老鼠59 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
可以的
2、有一三相电动机,每相等效电阻R=29Ω,等效感抗XL=21.8Ω.绕组为星型联结,接于
wdf7771年前1
xiaobao5216 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%
题目貌似还没有出完喱,还有三相电动机中的“相”是什么意思
、三相异步电动机星型运行与三角形运行时,特性曲线变化吗?最大转矩一样吗?负载一样时,电流转速一样吗
、三相异步电动机星型运行与三角形运行时,特性曲线变化吗?最大转矩一样吗?负载一样时,电流转速一样吗
特性曲线谁有啊?N T I cos
yingfeng211年前1
ly_721 共回答了21个问题 | 采纳率81%
1、有变化
2、最大转矩不一样,最在转矩跟电源电压平方成正比,所以三角形接法最大转矩大;
3、看电机的实际参数了,理论上说,由于两种接法转矩不同,同负载时转速不同.
三相380V 25KW电加热,星型接法,电流多大,每根线的电流多大,怎么算出来的,
jackdee0011年前1
寻找暖暖 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
1:看成是星接电路:则功率N=1.732*V*I; 所以电流I=25*10^3/1.732*380=38A;
2:看成是单相的电加热器,因为星接每相(单根)的电压是220V,三根25KW,一根(一相)为25/3KW;
则:每根的电流应该是:I=25*1^3/3/220=38A.
三相交流电路电压,电流的测量实验中,三相负载根据什么条件做星型或三角形连接
mouhp20041年前1
蓝单 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
根据负载的额定电压来定:如果是220V的负载则必须做星型连接;若是380V的负载则可以接成三角形也可以接成星型
电阻的星型接法三角形接法的相电流、线电流以及功率的计算
电阻的星型接法三角形接法的相电流、线电流以及功率的计算
电阻R1,R2、R3的星型接法三角形接法的相电流、线电流以及功率的计算(接在三相交流电上),希望可以说的详细一点.
忘了说,这两种接法我是知道的.线电压是380V.请问相电流、线电流以及功率的计算公式是什么?
1 星型接法 线电流=相电流
2 三角形接法 线电流=1.732倍相电流
相电压与线电压的关系:
1.732倍的相电压=线电压
这些我也知道.
ddbrother1年前1
儿童额他 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
1 星型接法 线电流=相电流
2 三角形接法 线电流=1.732倍相电流
相电压与线电压的关系:
1.732倍的相电压=线电压
至于功率就是电压乘以电流,即 P=U*I 另外我在啰嗦一句,线电压是任意两相(AB、AC、BC)之间的电压,为380V;相电压是任意一相对中性线的电压为220V.
电路中的丫型三角(R1,R2,R3)与星型三角之间(R4,R5,R6)等效,之间的转换,即R1=?R2=?,R3=?
电路中的丫型三角(R1,R2,R3)与星型三角之间(R4,R5,R6)等效,之间的转换,即R1=?R2=?,R3=?
需要给出证明过程,最好有两种方法。
janson_shi1年前3
最爱是驴 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
R1=(R4R6)/(R4+R5+R6)
R2=(R5R6)/(R4+R5+R6)
R3=(R4R5)/(R4+R5+R6)
R4----R1.R2之间的
R5----R3.R2之间的
R6----R1.R3之间的
电阻星型连接与三角形连接的等效变换
电阻星型连接与三角形连接的等效变换
U12=i1R1-i2R2,U23=i2R2-i3R3,i1+i2+i3=0
怎么变形计算得出 i1=(R3U12-R2U31)/(R1R2+R2R3+R3R1),我需要演算过程,自己算了半天也算不出来,
打破历史的龌撮1年前1
sheying 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
I1=(U12+I2R2)/R1 ------1
I2=-(I1+I3) --------2
I3=(U31+I1R1)/R3 -------3
将2、3带入1
I1={U12-[I1+(U31+I1R1)/R3]R2}/R1
=(U12R3-I1R2R3-U31R2-I1R1R2)/R1R3
移向
I1+I1R3R2/R1R3+I1R1R2/R1R3=(U12R3-U31R2)/R1R3
I1(R1R2+R2R3+R1R3)/R1R3=(U12R3-U31R2)/R1R3
I1=(R3U12-R2U31)/(R1R2+R2R3+R3R1)
电机三角形接法换成星型接法的后果
电机三角形接法换成星型接法的后果
380V异步电机出厂时三角形接法,额定功率15KW,额定电流29.4A,带上负载通电后实际电流为20A,现换为星型接法,负载还是不变,电流会超过29.,如果电流不超过29.4A是不是表示可星型长期运行.有个疑问就是三角形换成星形后,带同一负载,听说长期运行会烧毁,我想要烧毁的话它的电流一定要超过他三角形时的电流吧,就是本例中要大过29.4.但这不太可能吧,一般只比三角形时的三分之一大一点吧.
markselby1年前1
-lovefeng 共回答了28个问题 | 采纳率85.7%
如果三角接线的电机,接星型,每相定子绕组的相电压大概为220V左右,电机的转矩只有三角接法的1/3,如果要求电机拖动额定负载,就会迫使定子电流增大,以增大转矩克服负载做功,从而造成过载发热!
但是,当负载很轻时,220V绕组电压激磁的电流能满足负载的转矩要求,那么,总的定子电流还是减小,电机功率因数会提高,电机也不会升温.一般轻载指的是负载小于额定功率的40%左右,你三角运行的电流为额定负载的68%左右,那么星型接法电机功率不够,提高转矩电流会超过额定电流,电机温升会高,长期运行会烧电机
电机星接和角接的区别是什么?现在有电机一台,原来使用660V电源采用星型接法,使用正常.遇突发情况必须改用380V电源,
电机星接和角接的区别是什么?
现在有电机一台,原来使用660V电源采用星型接法,使用正常.遇突发情况必须改用380V电源,但是接线时仍然采用星型接法.这样会产生什么后果,为什么?
会烧电机吗?
caosong021年前1
阿弥陀佛55471 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
电压降低了电机的输出功率随着减小,如果负载没有减小的话电机运转非常困难,转速明显降低可能还会发生仃转现象,此时电流非常大超过额定电流2--3倍,只要几分钟电机就要冒火了.
2、有一三相电动机,每相等效电阻R=29Ω,等效感抗XL=21.8Ω.绕组为星型联结,接于线电压UL=380V的三相电源
2、有一三相电动机,每相等效电阻R=29Ω,等效感抗XL=21.8Ω.绕组为星型联结,接于线电压UL=380V的三相电源上.试求电动机的相电流、线电流以及从电源输入的功率.
ebdd4561年前1
契约婚姻 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
星型接法,线电压UL=380V,所以相电压U相=380/1.732=220V.相阻抗R相=根号(29^2+21.8^2)=36.28Ω,相电流I相=U相/R相=6A,线电流I线=相电流I相=6A,功率P=3*U相*I相=4kW
( )拓补结构会受到网络中信号反射的影响A.星型 B.环型 C.总线型 D.网状型 为什么?
骑着蚂蚁散布1年前1
多年以前是痞子 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
总线拓扑结构
在总线结构中,所有网上微机都通过相应的硬件接口直接连在总线上,任何一个结点的信息都可以沿着总线向两个方向传输扩散,并且能被总线中任何一个结点所接收.由于其信息向四周传播,类似于广播电台,故总线网络也被称为广播式网络.
总线有一定的负载能力,因此,总线长度有一定限制,一条总线也只能连接一定数量的结点.
总线布局的特点:结构简单灵活,非常便于扩充;可靠性高,网络响应速度快;设备量少、价格低、安装使用方便;共享资源能力强,非常便于广播式工作,即一个结点发送所有结点都可接收.
在总线两端连接的器件称为端结器(末端阻抗匹配器、或终止器).主要与总线进行阻抗匹配,最大限度吸收传送端部的能量,避免信号反射回总线产生不必要的干扰.
总线形网络结构是目前使用最广泛的结构,也是最传统的一种主流网络结构,适合于信息管理系统、办公自动化系统领域的应用.
假设星型和三角形连接对应端子具有相同的的电压,为什么等效于流入对应端子的电流相等
假设星型和三角形连接对应端子具有相同的的电压,为什么等效于流入对应端子的电流相等
电路课本里的原话:
设两种连接(星型和三角形)对应的端子之间具有相同的电压,U1,U2,U3,则等效条件为:流入对应端子的电流分别相等.
为什么等效条件是这样的?、?谢谢回答
cg8531年前1
uu必将强大 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
电路课本原话:如果在它们(星形和三角形)的对应端子之间具有相同的电压U12,U23,U31,而流入对应端子的电流分别相等,即 i1=i1',i2=i2'.i3=i3',在这种情况下,它们彼此等效.
再看电路课本对于等效的定义:再对电路进行分析和计算时,有时可以把电路中某一部分简化,即用一个较为简单的电路代替该电路,使整个电路得以简化,进行代替的条件是各个端子间具有相同的伏安特性.
在星形和三角形的替代中,需要保证三个端子间具有相同的伏安特性的话,就必须是三个端子对应的电压、电流均相等,所以,等效条件是“设两种连接(星型和三角形)对应的端子之间具有相同的电压,U1,U2,U3,而且流入对应端子的电流分别相等”
电机星三角:证明星型启动电流是三角形启动电流的3分之1
小白小白爱吃鱼1年前1
这首作品我仓促的 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
证明星型启动电流是三角形启动电流的3分之1
答;
1.三角形工作时,相电流I(相)=U(N)/Z Z为每相绕组的电抗
线电流I(线)=I(相)*√3 U(N)为电网电压
2.星形工作时,线电流I(线)’=相电流I(相)’= U(N)/√3/Z
对于正常工作为三角形工作的电动机,它的额定电流即为三角形工作时的线电流,
如果此电机处于星形工作时,它的工作电流 即
线电流I(线)’=相电流I(相)’
= U(N)/√3/Z
= I(相)/√3
= I(线)/√3/√3
= I(线)/3
即星形工作时的线电流为三角形工作时的线电流的1/3
怎么把三角形连接简化成星型连接
何言秋寒1年前1
fanddn 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
三角形是3个绕组按照同名端的顺序首尾相接;星形是把3个绕组的尾端连在一起,3个首端接电源.
请问星型和三角形变换的应用是怎么样的?
请问星型和三角形变换的应用是怎么样的?
我高二现在奥赛学了星型和三角形的变换,怎么样变换知道了,但不知道要在什么地方应用?只知道在发电机那里似乎是这种电路,但不知道是什么原理.
知道的麻烦告诉下,
注意我是高二的,不要用太深奥的语言.
jinhuan7005011年前1
tzn2912 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
当星形电路变换成三角形电路可以使电路变的简化,计算方便的话,就需要用这种变换,反之亦然.
一般三相电路(也就是用三相发电机连成的电路,一般市电都是这种,也就是我们家里用的)的三端负载就是这两种形状的,可以在二者之间任意的变换,便于求相线电压和电流.
P.S 一般这是交流电路.高中也有涉及么?
求弧长,x=cos^3 (t) y=sin^3(t) 求星型线全长,式子我会列,但是积分积不明白了,
bill10081年前1
月亮的邮差 共回答了14个问题 | 采纳率100%
提出一个(sin×cos),然后用一下二倍角公式,在第一换元积分就可以了,我也在做这个,弄了半天发现x’和y’都没平方,式子列错了,手机打不太详细,抱歉了
在三相对称电路中,电源线电压为330V,每相负载电阻R=10欧,试求负载分别结成星型和三角形时的线电流和相电压
sgv10241年前1
慎取 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
三相对称电路中,电源线电压为330V时,不管角形星形,线电压都是330V.
角形接法时相电压等于线电压等于330V,星形接法时相电压等于线电压/1.732,
330V/1.732=190V,
角形接法时线电流等于330V/10X1.732=58A 相电流等于330/10=33A
星形接法时相电流等于线电流等于330/10=33A
三角形电路转换成星型电路的问题三角型电路的电阻分别为R12,R23,R13,转换成星型后的电阻为R1,R2,R3,请问R
三角形电路转换成星型电路的问题
三角型电路的电阻分别为R12,R23,R13,转换成星型后的电阻为R1,R2,R3,请问R1,R2,R3在等效电路中的位置是随便的还是怎么确定的?就是说,R1可以在R3的位置吗?
linweiyang1年前1
脉脉无文 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
等效转换电阻的位置不是随便的!只有是R1对应R31和R12的连接点上,R2对应R12和R23的连接点上,R3对应R23和R31的连接点上时,以下公式才成立:R1=R31*R12/(R12+R23+R31),R2=R12*R23/(R12+R23+R31),R3=R23*R31/(R12+R23+R31).否则公式要修改.
星型接法三角型接法 之间是用根号3计算的 是根据120度相位差和余弦定理计算出来的
星型接法三角型接法 之间是用根号3计算的 是根据120度相位差和余弦定理计算出来的
怎么电路中还能用余弦定理计算吗 为什么呢 只是时间有邂逅吧怎么能用到余弦定理呢
毛毛虫好可怕1年前1
j037379 共回答了12个问题 | 采纳率83.3%
数理化是相通的,交流电的电流、电压波形跟正弦函数、余弦函数的图像是一样的,所以关于交流电的计算方法也跟解三角函数一样
电工方面的问题,三角形星型连接怎么连,
电工方面的问题,三角形星型连接怎么连,
三角形和星型都连下,
顧忌年華1年前1
655655 共回答了21个问题 | 采纳率81%
告诉你最简单的,星型连接就是头至头或尾至尾;三角连接就是头至尾头至尾或尾至头尾至头.你就把U、V、W的单号连接到一起,双号去接电源就是星型连接,或把U、V、W的双号连接到一起,单号去接电源就是星型连接,把U2和V1再和W2连接上,其它三个头接电流,就是三角形连接.认住了,下次就会了,你很好学,知道照了相必上来,聪明.
三相电路,星型接法时,电压和电流之间的相位关系如何?比如电压之间是互差120度,那么电压和电流之间呢?为什么会造成这种相
三相电路,星型接法时,电压和电流之间的相位关系如何?比如电压之间是互差120度,那么电压和电流之间呢?为什么会造成这种相位差的?
主要我是想问造成电压电流的相位差,及其原因?
吖吖11111年前1
不做游泳的鱼 共回答了24个问题 | 采纳率91.7%
相位差主要指两个频率相同的交流电相位之间的差,而交流电压与电流相位差的产生主要是由电压与电流同回路负载的电气特征决定,与三相电路没有直接联系.要理解相位差产生的原因,需要理解电阻与电容/感对时间函数激励源有不同的响应过程.
可以简单理解为电阻对时间函数激励源是“即时”响应,反应到交流电压与电流的相位差上即为零.而电容/感上对时间函数电流/压源有“滞后”响应,使交流电压与电流之间产生相位差.
如图三相交流电路对称三角形电源电压和对称星型电阻相连的电路.问:各电阻上的电压怎么算?
是万无失1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
三相异步电动机的接法同一台三相异步电机(小功率电机)在接星型或三角型时它们的转距是否一制,如果一样,那么接星型和接三角型
三相异步电动机的接法
同一台三相异步电机(小功率电机)在接星型或三角型时它们的转距是否一制,如果一样,那么接星型和接三角型有什么区别?
ayyzclj1年前1
千年老妖888 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
星形接法:电机每相线圈绕组是220V交流电
三角形接法:电机每相线圈绕组是380V交流电
所以,两种接法,电加在电机每相的电压是不一样的,电机的每相电流也是不一样的,那么电机的功率、转矩是不同的.
电机正常运转时最好是三角形接法.因为星形接法会导致电机的功率变小,无法达到功率选型的要求.