我厂的UPS电源输出,测量(L) 线对地为110V,(N)线也为110V .但(L N) 却是220V输出,请问为什么?

78569062022-10-04 11:39:541条回答

我厂的UPS电源输出,测量(L) 线对地为110V,(N)线也为110V .但(L N) 却是220V输出,请问为什么?
弄清楚了,AEG的UPS,不要求输出的N接地(可以认为输出侧是悬空的),没有了中性点,所以L、N测得对地都为110VAC.为正常现象.有些负载要求要有中性点,就将UPS旁路的N线与N连接,回到变压器中性性再接地,这样N对地就为0了,L对N 220VAC.

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
水色云轩 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
哈哈 你的地线没有打好,导致对地组织很大,所以才会这样
1年前

相关推荐

UPS电源的输入端有字母依次为G N R S T 输出端有字母依次为L N
storygg1年前1
沉默的视野 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
这显然是一台三相输入、单相输出的UPS.
输入接线端子排上的标示字母表示:
G = 保护地线;
N = 中性线;
R = 第一相的相线(火线),也有的UPS用L1表示;
S = 第二相的相线(火线),也有的UPS用L2表示;
T = 第三相的相线(火线),也有的UPS用L3表示.
输出接线端子上的标示字母表示:
L = 输出的相线(火线);
N = 输出的中性线(零线);
G = 输出的保护地线.
电学知识求教我用UPS电源,6根 24安时的电池,.外接设备(220V)实际功率1600W.请问我这6个电池在断电后能为
电学知识求教
我用UPS电源,6根 24安时的电池,.外接设备(220V)实际功率1600W.请问我这6个电池在断电后能为设备持续供电多久.怎么计算?
我看的是山特的UPS电源 C2KS 说是容量2KVA,实际值是80%,1600W。我所有设备加一起到不了1600W,咱就按1600W计算吧
jlj79252021年前1
kenny_he 共回答了23个问题 | 采纳率91.3%
6个24安时,就是144安时,就是144安培电流可以用一个小时,或者1安培电流用144个小时,或者2安培电流用72个小时.
你的UPS是2KVA,1600W,就是最大能带1600W的负载.1600W的负载电流是1600/220=7.3安培左右.如果这个UPS带1600W的负载,那可以持续供电144安时/7.3安=19.73小时左右.
就是说,你这个144安时、1600W的UPS,带1600w的负载,可以持续供电19.73个小时左右.
ups电源的AH单位是怎么意思啊?和功率W怎么换算的?
ups电源的AH单位是怎么意思啊?和功率W怎么换算的?
比如一个1000W的机器要断电使用5小时,要多少AH的UPS怎么计算啊?
jeniferzjb1年前1
freexue 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
楼主你好,我是学电气的,让我来毛遂自荐一下.
用公式P=UI;换算I=P/U.I是电流,P是功率,U是电压.电脑用的是220V标准电压,换算I=P/U 1000/220≈4.6A,那么用5小时就乘以5=23A左右,建议留个余量(在电上边什么都需要余量的),选择25A/H的UPS电源,谢谢楼主给我这次表现的机会.
有一个设备220V-240V,8A,50/60HZ,则这个设备需要多大的UPS电源?
有一个设备220V-240V,8A,50/60HZ,则这个设备需要多大的UPS电源?
设备1是220V-240V,8A,50/60HZ,设备2是220V-240V,12A,50/60HZ,这两个设备用一个UPS不间断电源,需要多少瓦的,山特6KS的够用吗?需要待机5分钟以上就行
格调先生1年前6
wawayu45 共回答了21个问题 | 采纳率100%
有点悬 6ks的ups可以带的负载 6k*0.7=4.2k 待机时跟你的电池有关 这是外接电池机型
准备买个UPS电源,当断电时为两个设备供电,一个设备220V/16A,另一个220V/4.2A,希望能持续供电一小时,
准备买个UPS电源,当断电时为两个设备供电,一个设备220V/16A,另一个220V/4.2A,希望能持续供电一小时,
请问应该怎样配UPS电源呢,谢谢!
aa血泪1年前1
c_w_haimen 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
首先,设备的总电流为16+4.2=20.2A,电压为220V.那么设备的总功率为4444W.
通常一般UPS厂家在设备铭牌上会注明输出容量为VA,功率为W,功率因素为0.7或者0.8.也就是说普通的UPS输出功率为总标示容量的0.7或0.8,即UPS应选择容量为4444W/0.7=6348VA,或者4444W/0.8=5555VA.选择UPS容量时应根据所选择UPS厂家的品牌上注册的功率进行选择.所以容量应为6KVA或者7KVA的.
至于电池容量,6KVA或者7KVA的UPS通常为96V蓄电池组(即8只12V蓄电池串联)供电.但电池容量的选择应根据负载实际功率计算,通常容量计算公式为
蓄电池容量(A*h)=K×P×H/Uv/η(蓄电池采用10小时放电率,放电终止电压按规定为额定电压的85%),
K为校正系数,K=1/γ,γ为放电率,备用时间为1小时的K=1.43
P为负载的有效功率,即4444W
H为备用时间,即1小时
Uv为蓄电池额定电压,即96V
η为设备转换效率,按0.9计算
因此,电池的容量为1.43×4444×1/96/0.9=73.5AH.
所以应选择8只12V,容量为80AH的蓄电池串联.
ups电源500VA的功率?
克洛伊1年前1
rait 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
教你个方法可以带动电脑!正常的500VA!是不能在开始时带动电脑!就像汽车启动时挂1档1样!但采取分开启动就可以避免脉冲电流对UPS的损害!你解上电源和UPS后就先开电脑!=2分钟后再开显示器!这样就避免了脉冲电流啦!因为电脑开机时的脉冲比较大!对于液晶显示器的脉动少多啦!但纯平就不要啦!我是自己做过逆变器的!500VA足以在停电时带动家中1个主机!1个19存宽屏!1路由1猫!1低音炮!就500VA的!但自制的比不上卖得!除非你的UPS是山寨版!不然是行得!
UPS后备时间的计算公式?我们单位有台秀康 160KVA的UPS电源、配备了384只电池,我想知道怎么计算他满载的后备时
UPS后备时间的计算公式?
我们单位有台秀康 160KVA的UPS电源、配备了384只电池,我想知道怎么计算他满载的后备时间,20%的后备时间?
电池OTP 6FM-100AH/20HR 的 384只
主机 160KVA
功率因素好象是 0.9左右
如何计算?计算公式?
mengran6661年前1
helenbai 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
大概在3个小时左右吧~!
UPS电池放电时间计算方法(逆变效率按90%、12V电池放电终止电压10.5V)
1、计算蓄电池的最大放电电流值:
I最大=Pcosф/(η*E临界)
注:P → UPS电源的标称输出功率
cosф → UPS电源的输出功率因数(UPS一般为0.8)
η → UPS逆变器的效率,一般为0.88~0.94(实际计算中可以取0.9)
E临界 → 蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.7V)
2、根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,然后根据:
电池组的标称容量= I最大/C
3、由于使用E临界——电池的最低临界放电电压值,所以会导致所要求的电池组的安时容量偏大的局面.按目前的使用经验,实际电池组的安时容量可按下面公式计算:
时间与放电速率C
20分钟30分钟60分钟90分钟120分钟
1.2 C0.92C0.61C0.5C0.40C
UPS电源中 1KW=?KVA EPS电源中 1KW=?KVA 如何转换的?
UPS电源中 1KW=?KVA EPS电源中 1KW=?KVA 如何转换的?
图纸上UPS电源写的是5KW 如果换算成KVA 5KW UPS等于多少KVA呢?
图纸上EPS电源写的是5KW 如果换算成KVA 5KW EPS等于多少KVA呢?
KW和KVA之间是如何转换的,
全省到处流浪1年前1
天才和笨蛋 共回答了19个问题 | 采纳率100%
一个是输出功率,一个是输出容量,看UPS的输出有效率一般都是80%,5KW的话大约是6KVA.
ups电源什么意思?
湘薇儿161年前1
孤行一剑 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
UPS(Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply),即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备.主要用于给单台计算机、计算机网络系统