串联稳压电路中电源变压器次级电压有效值怎么计算

娃哈哈_1232022-10-04 11:39:541条回答

串联稳压电路中电源变压器次级电压有效值怎么计算
具有放大环节的串联型稳压电路在正常工作时,若要求输出电压为 18V,调 整管压降为 6V,整流电路采用电容滤波,则电源变压器次级电压有效值应为
[ ]
A.12Vx05B.18Vx05C.20Vx05D.24V

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
songacha 共回答了20个问题 | 采纳率95%
额定负载工作下,整流滤波后电压按交流电压的1.2倍计算.故(18+6)/1.2=20V
1年前

相关推荐

怎么计算三极管串联稳压电路各部件间的电压
wentanghui1年前1
HyperJZL 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
一般三极管集电极接未稳压电源,基极是接稳压管,也就说基极电压就是稳压管的稳压值,串联电路是从三极管发射极输出,射极输出电压比基极低0.5V左右,就是输出电压略低于稳压管的稳压值.
串联稳压电路各部分功能及其各部分电路组成
huqih1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
三极管串联稳压电路中(如下图),三极管的作用是什么?为什么不用二极管、电阻或者电容?
浓天1年前1
lin19830304 共回答了14个问题 | 采纳率100%
此图是最简单的串联稳压电路,用三极管的最主要目的在于稳压与减少输出电压的波动,基极电压由限流电阻R和稳压二极管VD提供,由于稳压管的钳位作用保持基极电位不变,输出电压波动时使UE发生变化,使得IB变化,三极管VCE压降变化,从而抵消电压的波动,具体原理可以参考相关书籍.
如果采用二极管,导通后输出电压不可控.起不了稳压作用.
使用电阻同样,而且同时限流降压,增加输出电压内阻,带负载能力下降.
如果使用电容,隔直通交,无直流电压输出.
串联稳压电路中电阻是怎么选择和计算的?
321456987yun1年前1
meiyiwen_Wendy 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
R2是限流电阻,根据稳压管D2的特性选.R3、R4、R5是反馈电阻根据输出电压要求范围进行选择.R1决定Q1和Q2的静态工作点.根据Q1和Q2选.