k型热电偶温度计算条件描述:k型热电偶测温,接了kc型补偿导线,再接到温度仪表上,热电偶冷端与补偿导线的接口温度t1、补

RIVER82062022-10-04 11:39:541条回答

k型热电偶温度计算
条件描述:k型热电偶测温,接了kc型补偿导线,再接到温度仪表上,热电偶冷端与补偿导线的接口温度t1、补偿导线与温度仪表端口的接口温度t2,二者相等t1=t2=17.4摄氏度.温度仪表显示是200度,那么实际温度是多少?

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
octopux 共回答了20个问题 | 采纳率80%
  由于补偿导线和热电偶具有相同的温度特性,热电偶经补偿导线延长后可以看做是冷端温度为t2的完整的热电偶.
  所以热电偶冷端与补偿导线的接口温度t1对温度测量不产生影响.
  温度仪表具有补偿电路,可以自动产生一个相当于冷端温度的电势,和热电偶电势叠加后正好等于冷端温度为0℃的被测温度电势.
  所以温度仪表显示200℃时,实际被测温度就是200℃.
1年前

相关推荐

零度一下测量K型热电偶如何计算
eva_apple1年前1
被爱伤害 共回答了12个问题 | 采纳率100%
因为冷端为零.就不需要冷端补偿了,只要把测量的温度MV值直接查K型分度表,得到的数值就是当前的温度.
1.一K型热电偶测量出加热炉内的温度为790度,(热电势为32.865mV)
1.一K型热电偶测量出加热炉内的温度为790度,(热电势为32.865mV)
,此时环境温度36度,对应的热电势E(36,0)=1.448mV,问:
A, 此时热电偶测量的炉内温度是比正常值偏高还是偏低,为什么?
B, 计算实际温度的热电势是多少?
C, 若790度是炉内的真实温度,且环境温度同上,球当时仪表测量的热电势应该是多少?
无心田1年前1
come_cross 共回答了12个问题 | 采纳率58.3%
根据所测的热电势为32.865mv,电位差计所处位置的环境温度为36℃,那么热电偶此时测得的电炉的实际温度为:
E(t,0)= E(t,36)+ E(36,0)= 32.865 + 1.448 = 34.313 mv
查K型分度表可知:34.313mv对应的温度值为825.4℃,而所测炉温为790℃,相差35.4℃,所以,显示温度比实际温度低35.4℃,即:
A.热电偶测量的炉内温度是比正常值偏低;
B.实际温度的热电势:
E(825.4,0) = E(825.4,36)+ E(36,0)= 32.865 + 1.448 = 34.313 mv
C.790℃炉内的真实温度,其当时仪表测量的热电势:
查K型分度表可知:790℃温度对应的热电势值为 32.865 mv
E(790,36)= E(790,0) - E(36,0)= 32.685 - 1.448= 31.237 mv
K型热电偶0-1300度温度不准 比实际值要小100度是怎么回事?
K型热电偶0-1300度温度不准 比实际值要小100度是怎么回事?
用补偿导线接的K型0-1300的热电偶 原来用的热电偶温度是670° 后来温度不准了 涨到740多度 换了热电偶 后 就只有500°了 表与热电偶的距离大概有30米左右
我是玻璃厂的 热电偶在退火窑进口门帘处用的
realhappy761年前1
wamxw 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
请查一下:一,用的是不是K型补偿导线接的K型0-1300的热电偶 二,原来用的热电偶温度是670° 后来温度不准了是什么方式知道不准的?是不是凭感觉?一定要确认一下温度是不是差100度?三, 换了热电偶后就只有500°了,也就是更低了?你用的是不是不锈钢保护管?请把热电偶元件抽出来.在里面加一小截瓷珠,再用万用表测一下,如果问量依然存在,请查一下显示表,看分度号设置是否正确?四, 表与热电偶的距离大概有30米左右,是会有误差.但是没有100 的误差,最好是装一个温度变送器.
如果还没有解决.请至电于我.帮你解决.13521406655杜工我们给玻璃厂供的很多热电偶.没有这种现像.
k型热电偶的量程通常为多少?我想要测量量程为-100到1200的哪里有?
隔壁卖瓜婆1年前1
77582006 共回答了20个问题 | 采纳率90%
其实K型的达不到要求,最高的是1000,建议买N型的比较好.
k型热电偶测量端温度的计算题目是用K型热电偶测量温度,显示仪表测得热电势为30.18mV,其参考温度为30摄氏度,求测量
k型热电偶测量端温度的计算
题目是用K型热电偶测量温度,显示仪表测得热电势为30.18mV,其参考温度为30摄氏度,求测量端的温度?
glicie1年前1
cqbmacau 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
测量端温度=30度对应的毫伏+30.18mv,=31.3833mv=756度.(查K型热电偶对照表)
设计温度控制系统,测温对象是电阻加热炉,测温用K型热电偶,控温用seek Rkc CB100温控仪
设计温度控制系统,测温对象是电阻加热炉,测温用K型热电偶,控温用seek Rkc CB100温控仪
控制要求,通电后电阻加热炉开始极热,通过K型热电偶测温,当温度值到达500时温控仪输出信号切断加热炉电源,停止加热
心O魔1年前1
jdg110 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
如电阻炉加热控制精度要求不是很高,可用温控仪的上或下限报警(看下说明书,设上下限温度值)触点串上一交流接触器,由交流接触通断电阻炉加热就行.这种方法最简单.如电阻炉加热控制精度要求较高,则用温控仪的模拟量输出信号带SCR进行PID调节,这种方法成本较高.
运算放大器一般最大的放大倍数我课程设计需要做一个热电偶信号放大电路,用的是k型热电偶,LM324运算放大器,要求输出电压
运算放大器一般最大的放大倍数
我课程设计需要做一个热电偶信号放大电路,用的是k型热电偶,LM324运算放大器,要求输出电压在0到5v之间,我采用两个运算放大器组成了一个减法器先将热电偶最低输出4.096mv减到0,再用同相放大器一口气放大600倍,这么做有没有问题,我就怕放大倍数太大是否会引起信号的严重失真,是否需要使用多级逐渐放大,还是说方案本身就存在问题,比如思路或者是器件选型错误,
樱华绚烂1年前1
bd16 共回答了13个问题 | 采纳率100%
放大器的增益不要过大那样会引起很多的问题,如自激、噪声等问题,另外看你的后级处理电路用的啥,如果用的AD转换单片机处理,建议你这个电路前级第一级做10倍第二级做60倍的放大就可以了!