当混凝土强度等级为C20和C25时,其强度标准差计算值小于2.5Mpa时,计算配置强度用的标准差应取值为多少?

a5761913912022-10-04 11:39:541条回答

当混凝土强度等级为C20和C25时,其强度标准差计算值小于2.5Mpa时,计算配置强度用的标准差应取值为多少?
A、不小于2.5Mpa.B、小于2.5Mpa.选哪个?

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
lppt888 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
不小于2.5MPa,如果小于2.5MPa,混凝土的实际强度很有可能达不到
1年前

相关推荐

某矩形截面简支梁b×h=200mm×500mm,混凝土强度等级为C20,受拉区配置钢筋4φ20,该
某矩形截面简支梁b×h=200mm×500mm,混凝土强度等级为C20,受拉区配置钢筋4φ20,该
梁沿正截面破坏时为 .
(A)界限破坏 (B)适筋破坏
(C)少筋破坏 (D)超筋破坏
Madon1年前1
seasmile2008 共回答了20个问题 | 采纳率90%
题目先应该明确4φ20钢筋的强度等级!因为钢筋符号在网上难于分辨.
混凝土实体检测,已知混凝土强度等级C35和回弹平均值28,达到强度的百分之多少了?怎么算?
混凝土实体检测,已知混凝土强度等级C35和回弹平均值28,达到强度的百分之多少了?怎么算?
不考虑其他问题!谁能告诉我达到强度的百分之多少了?
abcdef_100001年前1
zjbjzhc 共回答了27个问题 | 采纳率92.6%
根据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23附录A,测区混凝土强度换算表
按平均回弹值Rm和平均碳化深度值dm(mm)进行强度换算.
某矩形截面简支梁,b×h=200mm× 500mm,混凝土强度等级为C20,受拉区配置4根直径为20mm的Ⅱ级钢筋
某矩形截面简支梁,b×h=200mm× 500mm,混凝土强度等级为C20,受拉区配置4根直径为20mm的Ⅱ级钢筋
该梁沿正截面破坏时为,( ).
A.界限破坏; B.适筋破坏; C.少筋破坏; D.超筋破坏.
麦琪琪1年前1
tl9577 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
这根梁一看就是适筋梁,只要不是少筋梁或者超筋梁,剩下的都是适筋梁,像配着么多钢筋的梁肯定是适筋梁的
已知某矩形截面梁bXh=250mmX500mm,由荷载产生的弯矩设计值M=88.13KN•m,混凝土强度等级
已知某矩形截面梁bXh=250mmX500mm,由荷载产生的弯矩设计值M=88.13KN•m,混凝土强度等级为C20,钢筋采用HRB335级,试求所需纵向受拉钢筋截面面积As.
liuyinfei1年前1
米拉狂想曲 共回答了20个问题 | 采纳率95%
混凝土强度等级为C20,钢筋采用HRB335级,截面梁bXh=250mmX500mm,弯矩设计值M=88.13KN•m时,需要纵向受拉钢筋截面面积As=666mm².选用2Φ18+1Φ14 As为662.9.
混凝土极限压应变随混凝土强度等级的提高而(?)为什么
贱客小赖1年前1
alan-weiyi 共回答了23个问题 | 采纳率78.3%
混凝土极限压应变随混凝土强度等级的提高而(降低)
因为强度高弹性模量越大,应力应变比越大
更简单的是,强度越高,混凝土越脆
因此,应变越小
某简支梁b×h=200mm×400mm,混凝土强度等级为C20(fc=10N/mm2),钢筋采用I级( fyv=210N
某简支梁b×h=200mm×400mm,混凝土强度等级为C20(fc=10N/mm2),钢筋采用I级( fyv=210N/mm2 ),承受均布荷载产生的剪力设计值V=70KN,仅配置箍筋Ф6双肢(as=28.3mm2),as=as’=40mm,Smax=200mm
ahszhlx1年前1
fengzisuda 共回答了23个问题 | 采纳率78.3%
C20混凝土的抗压强度设计值为9.6N/mm²,箍筋HPB300抗拉强度设计值270N/mm²,这些数值是规范规定的.楼主想要解决工程问题,结果我可以回答,但要代替做作业,恕我不能,自己照规范公式套去吧.GB50010-2010《混凝土结构设计规范》6.3.2条.
矩形混凝土简支梁,截面尺寸为200mm ×500mm,配置4 16HRB400级受力钢筋,混凝土强度等级为C20,保护层
矩形混凝土简支梁,截面尺寸为200mm ×500mm,配置4 16HRB400级受力钢筋,混凝土强度等级为C20,保护层厚
c=25mm,l0=5.6m;承受均布载荷,其中永久荷载(包括自重)标准值gk=12.4kN/m,活载标准值qk=8kN/m,活载准永久系数ψq=0.5.构件的短期刚度为 ,梁的允许挠度为 ,试验算其挠度
clean_bar1年前1
yanzi8801 共回答了23个问题 | 采纳率78.3%
去买结构设计原理这本书
1、某钢筋混凝土矩形截面简支梁,截面尺寸b*h=300*500mm,混凝土强度等级为c25,钢筋采用hrb335级,跨中
1、某钢筋混凝土矩形截面简支梁,截面尺寸b*h=300*500mm,混凝土强度等级为c25,钢筋采用hrb335级,跨中承
受跨距设计值m=130,试计算受拉钢筋截面面积!麻烦各位朋友了哦
已知:fc=11.9N/mm2,fi=1.27N/mm2,fy=300N/mm2,§b=0.55
幻蓝幽灵1年前1
bethytrue 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
按照新规范,考虑箍筋直径8mm,纵筋直径20mm,则受拉钢筋合力点至梁边距离as=20+8+20/2=38mm,h0=500-38=462mm
受压区高度 x = ho - [ho ^ 2 - 2 * M / (α1 * fc * b)] ^ 0.5  
= 462-[462^2-2*130000000/(1*11.9*300)]^0.5 = 87mm 
相对受压区高度 ξ = x / ho = 87/462 = 0.188 ≤ ξb = 0.550 
纵向受拉钢筋面积 As = α1 * fc * b * x / fy = 1*11.9*300*87/300 = 1035mm2 
配筋率 ρ = As / (b * ho) = 1035/(300*462) = 0.75% > 最小配筋率 ρmin = 0.20%
钢筋混凝土轴心受压柱,混凝土强度等级C35、承受轴向力设计值N=3150、正方形截面边长a=450,计算长度l=6100
钢筋混凝土轴心受压柱,混凝土强度等级C35、承受轴向力设计值N=3150、正方形截面边长a=450,计算长度l=6100.试通过计算确定该柱受力纵筋配筋.
西装挽袖控41年前0
共回答了个问题 | 采纳率
混凝土强度等级是根据什么强度划分的?共分为多少级?混凝土强度C20的含义如何?
思左1年前1
快ii的猪 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
混凝土强度等级是根据混凝土试件标准养护28天后,经过标准方法测得的一个值来划分的.目前有C10 C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50C55 C60 C65 C70 C75 C80这几个等级.C20的含义就是试块经标养后,测得的标准值要等于或大于20mpa.
已知梁的截面尺寸b×h=250mm×500mm,承受的弯矩设计值M=90KN.m,采用混凝土强度等级C30,HRB335
已知梁的截面尺寸b×h=250mm×500mm,承受的弯矩设计值M=90KN.m,采用混凝土强度等级C30,HRB335钢筋,环
类别为一类.求所需纵向钢筋截面面积.
[用2010新规范解]
心怡6661年前1
我来了o 共回答了19个问题 | 采纳率73.7%
请看链接:
一钢筋混凝土矩形截面简支梁,截面尺寸250mm×500mm,混凝土强度等级为C20(ft=1.1
一钢筋混凝土矩形截面简支梁,截面尺寸250mm×500mm,混凝土强度等级为C20(ft=1.1
一钢筋混凝土矩形截面简支梁,截面尺寸250mm×500mm,混凝土强度等级为C20(ft=1.1N/mm2、fc=9.6 N/mm2),箍筋为热轧HRB335级钢筋(fyv=300 N/mm2),支座处截面的剪力最大值为180kN,求箍筋的数量.
某T形截面梁,翼缘计算宽度 =600mm,b=250mm,h=700mm,=100mm,混凝土强度等级C30,纵向钢筋为HRB400级钢筋,钢筋的根数和排列如图所示(省略架立筋和箍筋的配置情况),=70mm.承受弯矩设计值M=580kN·m.试复核梁截面是否安全.
mashimaro_lee1年前1
QQJOKE 共回答了20个问题 | 采纳率90%
梁截面宽度b=250mm,高度h=500mm,受压钢筋合力点至截面近边缘距离a's=35mm,受拉钢筋合力点到截面近边缘距离as=35mm,混凝土强度等级C20,纵向受拉钢筋强度设计值fy=300MPa,纵向受压钢筋强度设计值f'y=300MPa,非抗震设计,箍筋设计强度fyv=270MPa,非抗震设计,竖向剪力设计值V=180kN查混凝土规范表4.1.4可知
fc=9.6MPa ft=1.10MPa
由混凝土规范6.3.1条可得混凝土强度影响系数
βc=1.0
截面面积
A=bh
=250×500
=125000mm2
截面有效高度
h0=h-as=500-35=465mm
截面腹板高度
hw=h0=465mm
由混凝土规范6.3.1条可知截面允许的最大剪应力
τmax=0.25βcfc=0.25×1.0×9.6=2.39MPa
剪力产生的剪应力
τV=V/b/h0
=180000/250/465
=1.55MPa
剪应力τV<τmax,截面尺寸满足条件.
由混凝土规范可知混凝土的抗剪承载力
Vc=0.7ftbh0
=0.7×1.10×250×465
=89616.74N
根据混凝土规范可知抗剪箍筋面积
Asv=(V-Vc)s/(fyvh0)
=(180000-89616.74)×100/(270×465)
=71.99mm2
取箍筋最小配筋率
ρsvmin=0.0010
同一截面最小箍筋面积
Asvmin=ρsvminbs
=0.0010×250×100
=24.47mm2 取箍筋面积
Asv=71.99mm2
2.梁截面宽度b=250mm,高度h=700mm,上翼缘宽度b'f=600mm,上翼缘高度h'f=100mm,受压钢筋合力点至截面近边缘距离a's=35mm,受拉钢筋合力点到截面近边缘距离as=35mm,计算跨度l0=6000mm,混凝土强度等级C30,纵向受拉钢筋强度设计值fy=360MPa,纵向受压钢筋强度设计值f'y=360MPa,非抗震设计,设计截面位于框架梁梁中,该梁为独立梁,截面设计弯矩M=580kN·m,截面下部受拉. 构件截面特性计算
A=210000mm2, Ix=9799999488.0mm4
查混凝土规范表4.1.4可知
fc=14.3MPa ft=1.43MPa
由混凝土规范6.2.6条可知
α1=1.0 β1=0.8
由混凝土规范公式(6.2.1-5)可知混凝土极限压应变
εcu=0.0033
由混凝土规范表4.2.5可得钢筋弹性模量
Es=200000MPa
相对界限受压区高度
ξb=0.518
截面有效高度
h0=h-a's=700-35=665mm
受拉钢筋最小配筋率
ρsmin=0.0020
受拉钢筋最小配筋面积
Asmin=ρsminbh
=0.0020×250×700
=350mm2
受压翼缘能承担的最大弯矩
M'fmax=α1fcb'fh'f(h0-0.5h'f)
=1.0×14.3×600×100×(665-50)
=528829728N·mm 按T形截面计算,受压翼缘承担的弯矩
M'f=α1fc(b'f-b)h'f(h0-0.5h'f)
=1.0×14.3×(600-250)×100×(665-0.5×100)
=308484000N·mm
混凝土能承受的最大弯矩
Mcmax=α1fcξbh0b(h0-0.5ξbh0)+M'f
=1.0×14.3×0.518×665×250×(665-0.5×0.518×665)+308484000
=916378432N·mm >M
由混凝土规范公式(6.2.11-2)可得
αs=(M-M'f)/α1/fc/b/h20
=(580000000-308484000)/1.0/14.3/250/6652
=0.17
截面相对受压区高度
ξ=1-(1-2αs)0.5=1-(1-2×0.17)0.5=0.189
由混凝土规范公式(6.2.11-3)可得受拉钢筋面积
As=(α1fcbξh0+α1fc(b'f-b)h'f)/fy
=(1.0×14.3×250×0.19×665+1.0×14.3×(600-250)×100)/360
=2646.04mm2
受拉钢筋配筋率
ρs=As/b/h
=2646.04/250/700
=0.0151
由于ρs>0.01,为避免钢筋过于拥挤,将受拉钢筋分两排布置,取截面有效高度
h0=h-as-25=640mm
经重新计算,可得计算需要受拉钢筋面积
As=2776.37mm2
As>Asmin,取受拉钢筋面积
As=2776.37mm2