塑壳断路器3300 3310 3320 还有其他型号分别是什么意思?哪个是带分励脱扣的?

darklly2022-10-04 11:39:542条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共2条回复
疑似厚道 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
我来回答
第一个3表示是3P开关,如果是4表示4P开关;
第二个3表示热磁式脱扣器,如果是2 就表示是电子脱扣器,1表示无脱扣器;
第三个0表示无附件,1表示分励脱扣器AC400V,2表示AC230V,3表示DC220V,4表示DC110V,5表 示DC24V,6表示欠压脱扣器AC400V,7表示欠压脱扣器AC230V/DC220V.
第四个0表示无附件,如果是1 表示报警触头,2表示铺助触头,3表示双铺助触头,4表示铺助+报警.
这样说我想你一定明白···
1年前
南海孤鸥 共回答了1个问题 | 采纳率
第一个3表示是3P开关,如果是4表示4P开关
第二个3表示复合式脱扣器,就是电磁脱扣加热脱扣。
1年前

相关推荐

普通塑壳断路器有电子脱扣装置吗?
普通塑壳断路器有电子脱扣装置吗?
问题一、如果没有,那它们在开关里面的热脱扣器(过载)、电磁脱扣器(过电流)分别由它的双金属片、电流线圈驱动各自的脱扣装置跳闸,其调整电流线圈是调整的匝数吗? 问题二、如果有,那必然要装电子脱扣器吧,那电子脱扣器从互感器或传感器上采集信号后经过处理是如何使开关脱扣的?是不是它最终还离不开电磁脱扣器?我也许问的不对,(可能是带分励线圈或分闸TQ线圈的才具备),请详解? 问题三、对于普通的空气断路器,过去我们叫它A型开关,只有过载、短路,肯定是热脱扣器(过载)、电磁脱扣器(过电流),那ABB的 塑壳式断路器两段保护I1(过载),I3 (过流速断)也是这样吧?不会也装电子脱扣吧? 问题四、ABB是不是只有框架式的才装有电子脱扣装置 ,因为它有3-4段保护L、S、I、G,并且可调整定值 、反时限等?对于这样的里面是装有互感器、传感器、电子脱扣器PR/121..122..的.那么这样的四段保护动作最后分闸都是指挥分闸线圈跳闸的吧,它就不需要双金属片(L:过载)吧?
Dreamboat1年前1
包晓旻 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
一般都没有的,带可调整定的才是电子式
开关柜内需要多少电表开关柜是380V的电压,接到塑壳断路器在断路器下边接五路电源,然后经断路器接负载,这五路电源有的用电
开关柜内需要多少电表
开关柜是380V的电压,接到塑壳断路器在断路器下边接五路电源,然后经断路器接负载,这五路电源有的用电流互感器计量电能,有的经电能表计量电能,(主线已经用电流互感器计量电能了)
请问这五路电源还有必要用电能表记量电能吗
hunterxxx1年前1
凤凰明珠 共回答了12个问题 | 采纳率83.3%
如题所述开关柜是一面电源柜,主线通过电流互感器计量的电能用于对供电部门清算电费,下端五个支路的计量电表根据用电负荷不同进行设置,负荷大的要经过电流互感器接电表,负荷小的是直接接电表,支路断路器用来控制和保护支路电流.各支路若为一家使用不需清算电费,设置的电表似乎多余,最多掌握支路用电情况用于内部核算;若支路供给其他用电人或单位需要结算电费时,则设置的电表是必需的.
低压塑壳断路器里飞弧距离是什么意思?
低压塑壳断路器里飞弧距离是什么意思?
比如说NM1-63里参数中有飞弧距离≤50mm,怎么来理解这个距离?飞弧能完全限制在断路器里还是会溅射出来的距离为50?其他元器件安装里次断路器的距离大于50mm吗?
YGJ6241年前1
炭烧虾 共回答了15个问题 | 采纳率100%
断路器的飞弧是指断路器在受到瞬间电流冲击后,动、静触头在分开的过程中会产生电弧,电弧通过灭弧装置会有小部分喷出产品外面.飞弧短是指电弧喷出产品的距离短.当然如果灭弧效果好的话,根本就没有电弧会喷出产品外面,也就是所谓的零飞弧了.
塑壳断路器 EZD250E3160是什么意思
无忌0161年前1
只爱靓女 共回答了25个问题 | 采纳率92%
EZD,施耐德简易型塑壳断路器的型号.250为壳架电流.E为分断能力(25kA).3应该表示3极.160应该是额定电流(EZD250额定电流最小175A,可整定).施耐德断路器无以后三位数字表示脱扣方式和附件的表示方法(通常国产断路器所用).
国产塑壳断路器常用的表示方法 3300是热磁脱扣 3200是单磁脱扣 那请问下电子脱扣是如何表示的
jackielj1年前1
florahom 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
给你举个例子:cm1-3300,其中cm表示常熟塑壳断路器,1代表第一代,3300的第一个3表示3级,第二3表示有过载(热)和短路(磁)脱扣功能.00表示没有附件.要是是电子的那就是CM1E-3300.表示电子式的.当然cm1没有电子式的,cm2有.
塑料外壳式断路器和塑壳断路器是一个东西么
塑料外壳式断路器和塑壳断路器是一个东西么
如图
扁舟一叶水茫茫1年前1
hlleon 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
首先要说一声:塑料外壳断路器也是断路器的一种是说的外壳是塑料的断路器包括小微断都是塑料外壳的,塑壳断路器是只的是额定的电流和、框架都是大型的
一个3P的塑壳断路器(EZD-100/100A)控制的六个空开(型号:IC65-C32/1PN VIGI)可以选用多粗的
一个3P的塑壳断路器(EZD-100/100A)控制的六个空开(型号:IC65-C32/1PN VIGI)可以选用多粗的铜芯线

选用6平方的铜芯导线可以吗?


五月的翡翠1年前1
如佳的幸福 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
100A的开关,接铜芯线最好不要超过10平的.下面留个开关线径不重要,电流之和要小于总开关的载流值就行.
塑壳断路器 CM1-225M/3300是什么意思
凌轩轩1年前1
grandroyals 共回答了20个问题 | 采纳率85%
CM1常熟开关厂塑壳断路器型号,225壳架电流(该壳架最大电流可以到225A),M分断能力(50kA),3300中第一个3表示3极.第二个3为脱扣方式(3为热磁脱扣);最后两位表示附件,00为没有附件.
塑壳断路器MCCB 英文全程是什么
PeachOf懒鬼1年前1
baqsisan 共回答了11个问题 | 采纳率100%
塑壳断路器MCCB 英文全称是:
Molded case circuit breakers
塑壳断路器各种分断能力关系额定短路分断能力Icn额定极限短路分断能力Icu额定运行短路分断能力Ics额定短时耐受电流Ic
塑壳断路器各种分断能力关系
额定短路分断能力Icn
额定极限短路分断能力Icu
额定运行短路分断能力Ics
额定短时耐受电流Icw
弄不明白这些之间的关系,
wwlls1年前1
85547235 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
额定短路分断能力Icn:在规定条件下,断路器能保证正常开断的最大短路电流.
额定极限短路分断能力Icu:在规定的使用和性能条件下,开关在闭合位置所能耐受的额定短时耐受电流第一个大半波的峰值电流.
额定运行短路分断能力Ics:在额定电压以及规定使用和性能条件下,开关能保证正常关合的最电大短路峰值电流.
额定短时耐受电流Icw:在规定的使用和性能条件下,在确定的短时间内,开关在闭合位置所能承载的规定电流有效值.
关于漏电保护的电流值给VRV室外机供电,用塑壳断路器加RCD,有的设计师标注剩余电流值为100mA,而有的设计师标注为3
关于漏电保护的电流值
给VRV室外机供电,用塑壳断路器加RCD,有的设计师标注剩余电流值为100mA,而有的设计师标注为30mA,请问哪种是正确的?插座回路一般都是标注30mA的剩余电流保护.
zlynancy1年前1
淡色璎珞 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
环境条件好的地、线路好的地、有人接触的地用30mA的.潮湿的地可能就要用100mA呢.你这VRV外机可用100MA的.
插入式板后接线塑壳断路器可以起到隔离作用吗?分合开关具体操作步骤是什么?
gm1130001年前1
草花兰七月十四 共回答了25个问题 | 采纳率96%
当然可以起到隔离作用,因为开关本身就有隔离作用,你如果拔出开关本体的话,上下两个桩头是凹在塑料的底座里,除非你用手指戳导电的部位,一般不会触电,也一定有隔离功能.首先把开关分闸,然后插入到插入式底座中,然后上好开关的四颗固定螺丝;然后合闸,就可以正常使用.分闸拔出开关时:先将开关分闸或脱扣(按红色的分闸按钮push to trip),然后松开开关的四颗固定螺丝,最后拔出开关本体,一定要注意在分闸情况下放入或拔出本体,否则会烧毁插入式附件的铜接线柱.
ABB中空气断路器,塑壳断路器怎么区分?这两个是互相包含还是怎么回事?E系列和X系列区别
ABB中空气断路器,塑壳断路器怎么区分?这两个是互相包含还是怎么回事?E系列和X系列区别
帮我解释一下X1B1600系列,PR331/P的意思~非常需要,
限量版豆沙包包1年前1
燕79 共回答了25个问题 | 采纳率92%
空气和塑壳从型号上系列上区分(E、X1 空气,T、S 塑壳),另外也可以从框架电流上区分,像你说的X1B1600,明显的空气,空气断路器的框架电流最小的是630A,塑壳最高800的,一般小于630可以默认为塑壳,就是说有630和800两个交集需要你去区分.我这么说只是想说你可以大概的知道哪些是,像500A 明显的塑壳.小于63的为微断.
E系列和X1系列没太大的分别,只是X1系列的附件较为丰富,功能拓展性较好.
X1系列的空气断路器的电子脱扣器有两种 PR331/P和PR332/P.
331的是那种开关调节的界面.功能也算完善 L S I G 四段保护.
332的拥有331的所有功能,界面是LCD的.并且可以增加新模块,如通信、测量等.
另外,我不是卖开关的、、、
塑壳断路器RKM1-100S/330063A后面的这些字母数字都是什么意思?
lhb3621年前1
不惑之间 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
RKM1--塑壳断路器的型号
100S--塑壳断路器的框架电流
3300--三极
63A--额定电流
仅供参考
正泰 NM10-100/330 100A 塑壳断路器和DZ20Y-100/3300 100A 漏电保护装置哪个好
正泰 NM10-100/330 100A 塑壳断路器和DZ20Y-100/3300 100A 漏电保护装置哪个好
我是用在楼层上,现在用的是NM10-100/330 80A 的,就是用电高峰时要跳闸,想换大一点的,就不知道NM10-100/330 100A 和DZ20Y-100/3300 100A 哪个好?我知道DZ20Y-100/3300 100A 就多了个漏电保护.DZ20Y-100/3300 100A 不带漏电,怎么会?说明上写有啊!DZ20系列要比NM10是好很多,好在哪里?
7folop1年前1
红羽天堂 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
DZ20Y-100/3300 100A 不带漏电,漏电型号是DZ20L-100/4300 100A
DZ20系列要比NM10是好很多,价格自然也会高很多.
塑壳断路器 NSX250N TM200D I1=160A中的I1=160A是什么意思
8207111年前1
晋太原中 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
断路器整定的额定电流.
塑壳断路器,真空断路器,空气断路器的区别是什么呢?
塑壳断路器,真空断路器,空气断路器的区别是什么呢?
还有框架断路器,微断,六氟化硫断路器,应该是空气的包括框架、塑壳、微断吧,都用在什么场合,我是做供配电的,高低压柜里如何让选择断路器呢?请大家多多指教
冬丝1年前1
wangdl 共回答了14个问题 | 采纳率71.4%
塑壳断路器一般指的是0.4KV低压产品,真空断路器一般是35KV以下中高压产品,空气开关一般指的是220V电压控制开关.