蒸发器进出水温差恒定对蒸发温度和压力有什么影响?
教科书上说:蒸发器内平均传热温差※t=(t1-t2)/ln[(t1-t0)/(t2-t0)],其中t1-被冷却介质进口温度,t2-被冷却介质出口温度,t0-蒸发温度.当蒸发面积、载冷剂密度和比热等参数不变条件下,蒸发器制冷量Q=C×G×&T,其中C为常数,G-蒸发器内载冷剂容积流量,&T=t1-t2-蒸发器进出水温差.当采用变流量控制技术将&T恒定不变(如5度)时,对蒸发温度和压力是否会产生什么影响?

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
wangguizhi1121 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
记得前段时间在《新手天地》版块有个类似帖子.讨论了好几十帖.
实际这个问题也并不复杂,只是别把自己绕进去就OK了.
为叙述方便,假定负荷变化由满负荷逐步降低.
比如在满负荷时水侧12℃进水,7℃出水,蒸发温度为4℃.
当负荷降低,可以降低载冷剂流量,使得载冷剂出入蒸发器的温差不变.
问题就在这里:
在负荷降低时,你不可能仅通过变流量来保证进出载冷剂温度仍为原来参数(12℃/7℃)
因为:
1、蒸发器向载冷剂放出的冷量为Q=K.F.※t(K为蒸发器的传热系数,F为蒸发器的传热面积),冷量减少,※t必然减少;
2、当机组冷量降低时,蒸发温度t0必然随之下降(在不考虑机组自身的卸载前提下)
若t1与t2不变,那么to减少,必将使※t增大,与事实不符.
所以,此时的蒸发器进出载冷剂温度就不是12℃/7℃了,可能变为10℃/5℃.
楼主之所以抛出这个话题,是因为你隐含了一个假设,仅通过调节载冷剂流量就可以在负荷变化的情况下,维持载冷剂的温度不变(虽然你表面说是温差恒定,但你的潜意识里可能认为进出蒸发器的载冷剂温度也恒定)
1年前

相关推荐

空调为什么会结冰?其中管路,膨胀阀,蒸发器结冰的各原因,区别及现象
空调为什么会结冰?其中管路,膨胀阀,蒸发器结冰的各原因,区别及现象
在空调系统中,不是有蒸发器温度感应元件,三相压力开关,压缩机过热保护元件联合控制压缩机的通断吗,不是只要其中一个不工作,压缩机就会直接停机吗》
那请问,空调为什么还会结冰?
1首先,不是当空调要结冰时,温度肯定不是已经到达感温元件的温度设定值了吗,这是空调 就应该停机
2其二,如果第一个保护 不得行,那将要结冰的前段时间,系统压力肯定应该有变化啊,那三相压力开关也就应该动作了啊,那压缩机也应该停机了啊.
3如果都不行,那就算已经结冰了,那系统管路完全不通,压缩机负荷增大 ,那过热保护就应该起作用了啊?
还有其中的区别原因及现象又分别是什么
蒸发器表面结冰和蒸发器结冰 有什么不同那在汽车空调中,如果蒸发器表面都已经结冰了,风扇的风都不能吹入了,证明是蒸发器全部都结冰了,那感温元件一应该感应到了啊。
那这时一应该控制压缩机停机了啊还有在空调系统中,管路结冰是不是只结冰一部分,或者很小的局部。还有管路结冰是不是代表里面有水份,并且蒸发器其余部分是不是没有任何物质了。
2如果是蒸发器表面都已经全部结冰了,是不是蒸发器内部还未结冰 还在正常流通了。因为不是说表面是外界啊,结冰 为0度。而结冰时内部冷媒应该未达到它自身的冰点吧?
半煎煮金龙鱼1年前2
crack27225 共回答了20个问题 | 采纳率95%
空调结冰肯定是故障状态,家用空调在一下情况会看到结冰1、少氟,在少氟的情况下蒸发器压力很低,冷媒从膨胀阀出来后在膨胀阀附近迅速气化,所以在蒸发器靠近膨胀阀附近会有结冰,而蒸发器远端没有制冷,感温原件不在结冰区域不能感应蒸发器结冰.2、感温原件故障,不能正确报告实际温度也还会造成结冰.3、压缩机控制电路故障使制冷量不能调节,虽然温度感应原件已经向控制机构报告结冰,但由于控制机构本身故障或控制机构也已经发出指令但执行机构故障不能减少制冷量也会结冰.
空调压力保护开关分为高压保护和低压保护,高压保护是避免异常高压下压缩机过载工作,低压保护是压缩机不在空载状态下工作,空调结冰后系统压力会变小,但不会低到启动压力保护开关,所以压力保护开关不会动作.
管路外面结冰并不代表管路不通,管路外面结冰的是水,0度就结冰了,管路里面流动的是冷媒,不同介质蒸发温度在零下20-40多度,凝固温度更低,根本不会结冰,除非冷媒中含有水分就会产生冰堵.还有如果管路堵塞后压缩机没有压缩冷媒,压缩机处于空载状态不会负荷变大,空载时没有回流的冷媒冷却压缩机里面电机,所以空载运转压缩机电机容易损坏.
设计一个冷库,怎么样选择压缩机,蒸发器,冷凝器,
设计一个冷库,怎么样选择压缩机,蒸发器,冷凝器,
就是设计一个存放肉禽的冷库,冷却间有2间每间是12*18*3,冻结间有2间每间是12*18*3,冷藏间有3间每间是12*30*3
温度分别是0度,-23,-18
冷却间机械负荷132505w
冻结间机械负荷219942w
冷藏间机械负荷-7076w
羊子_1年前1
猴儿妣 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
不小,但得看你的入货量啊.冷却间选C系列的压缩机,DG冷风机.冷凝器也要配大些.冻结间选S系列的压缩机,DJ的冷风机,冷凝器标准的就行.冷藏间选C系列的压缩机,DD的冷风机.
还不如用氨制冷的好,双级的,这个冷量大
求:-----冷水机组蒸发器水压降的大与小对系统有什么影响么?
秀的宝贝1年前1
幸福抱抱 共回答了13个问题 | 采纳率76.9%
水压降小水的阻力小,反之,压降大阻力大.压降大对蒸发器本身要求就高,比如说你设计的承压式20公斤,结果里面的列管走的有问题,导致压降增大,那有可能会对壳管照成损毁.
电冰箱中的致冷物质经节流阀进入蒸发器时发生( )现象,致冷物质再被压缩机压入冷凝器时发生( )现
电冰箱中的致冷物质经节流阀进入蒸发器时发生( )现象,致冷物质再被压缩机压入冷凝器时发生( )现
电冰箱中的致冷物质经节流阀进入蒸发器时发生( )现象,致冷物质再被压缩机压入冷凝器时发生( )现象
jackchueng1年前1
雨水中那颓丧瘦狗 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
电冰箱中的致冷物质经节流阀进入蒸发器时发生( 蒸发)现象,致冷物质再被压缩机压入冷凝器时发生(冷凝 )现象
冷水机组蒸发器冷却能力的测定a)正确选择测量仪器b)正确测定测水参数c)正确计算填写检测记录
达罗科血橙1年前1
jsunjsun 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
1测冷冻水循环量
2、测冷冻水温差
3、关键是测定工况地把握一定要准
4、可以参考冷水机组国家标准,中测试的细节
阅读下列资料,思考、 阅读下列资料,思考、解决资料后面的问题.资料:如图所示,冰箱的致冷设备由蒸发器 、压缩机 、冷凝器
阅读下列资料,思考、
阅读下列资料,思考、解决资料后面的问题.
资料:如图所示,冰箱的致冷设备由蒸发器 、压缩机 、冷凝器 、毛细管等部件组成.电冰箱工作过程中,致冷剂氟利昂(一种既容易汽化又容易液化的化学物质)在蒸发器中迅速蒸发__ ①__ 热,使冷冻室内温度__ ②__ ,气态的氟利昂经压缩机压缩后,送入冰箱外面的冷凝器,在此致冷剂液化___ ③___ 热,液态的致冷剂通过很细的毛细管回到蒸发器,又开始了新的循环.电冰箱就这样源源不断地将冷冻室内的热吸出来,并散发到冰箱的外面.
(1)在资料的① 、② 、③ 三处,补写上适当的内容①________;②_________;③_________.
(2)小明发现家里新买的电冰箱背面时冷时热,入夏后更是热得厉害,他怀疑冰箱的质量有问题.你认为他的怀疑有道理吗?为什么?
deepwhites1年前1
tong28 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
(1)吸;降低;放热
(2)没有道理,因为电冰箱的工作是间隙工作,所以电冰箱的背部时冷时热
蒸发器的作用是什么?
陈洪金1年前1
甜心草莓 共回答了24个问题 | 采纳率87.5%
  问:蒸发器的工作原理和作用是什么
  回答:
  严格来说:蒸发器是不工作的!只是一些管道而已,液态制冷剂在这里转化成气态,物理学上,这个转化过程叫“蒸发”,所以叫蒸发器.
  蒸发器就是把经过压缩、液化的制冷剂气化,由液态变为气态,同时吸收热量,作用就是降低周围介质的温度,起到制冷作用.
电冰箱制冷的原理是利用了制冷剂在冰箱内部的蒸发器里______,在冰箱外面的冷凝器里______,(填物态变化和吸放热)
电冰箱制冷的原理是利用了制冷剂在冰箱内部的蒸发器里______,在冰箱外面的冷凝器里______,(填物态变化和吸放热)不断地把冰箱里面的热“搬运”到冰箱的外面,来达到制冷目地的.
5605271年前1
等候幸福07 共回答了25个问题 | 采纳率88%
冰箱里面的制冷剂由这样一个特点:既容易液化又容易汽化.制冷剂在冰箱内部的蒸发器里面汽化,吸收冰箱内的内能.携带有冰箱里面内能的制冷剂,到了冰箱外面的冷凝器里液化,液化放热,将冰箱内部的内能转移到冰箱的外面.
故答案为:汽化吸热;液化放热
请问各位师傅制冷系统设备中1马力压缩机配多少平方蒸发器和冷凝器是如何计算的
魔兽世界代练1年前1
mayorroxas 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
1)风冷凝器换热面积计算方法
制冷量+压缩机电机功率/200~250=冷凝器换热面例如:(3SS1-1500压缩机)CT=40℃:CE=-25℃压缩机制冷量=12527W+压缩机电机功率11250W=23777/230=风冷凝器换热面积103m2
2)水冷凝器换热面积与风冷凝器比例=概算1比18(103 /18)=6m2
蒸发器的面积根据压缩机制冷量(蒸发温度℃×Δt相对湿度的休正系数查表).
冷库蒸发器匹配计算
一、冷藏库冷风机的匹配:
冷藏库每立方米负荷按W0=75W/m³计算.
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);
5 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算.
二、冷冻库冷风机的匹配:
每立方米负荷按W0=70W/m³计算.
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
5 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算.当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算.
三、冷库加工间冷风机的匹配:
每立方米负荷按W0=110W/m³计算.
1 若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1;
2 若V≥50m³,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);
3 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算.
当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算.以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表.
水源热泵蒸发器和冷凝器大小一样吗
清响1年前1
嘟嘟熊2046 共回答了20个问题 | 采纳率80%
sorry.我对你这种蒸发器不明白.
盘管蒸发器的蒸汽进出方向目前使用的是蒸汽高进低出,但问题在于需要把浓缩锅底打洞,不便于防腐.请问可以进气口和出气口可以等
盘管蒸发器的蒸汽进出方向
目前使用的是蒸汽高进低出,但问题在于需要把浓缩锅底打洞,不便于防腐.请问可以进气口和出气口可以等高吗?蒸汽温度140,产品最高可达120度.
幻彩纽纹1年前1
喜欢看海 共回答了30个问题 | 采纳率90%
合理的布置是上进下出,如果水平布置,但加热盘管也要水平布置.如果盘管不是是水平布置,而进出口水平布置会造成疏水障碍,不仅会影响换热效率,严重时会产生水锤,甚至伤害设备.必须按照基本原则执行“上进下出”.
蒸发器 冷凝器 怎么翻译
xile2201年前2
水仙12 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
蒸发器:evaporator
冷凝器:condensator或condense
电冰箱是人们普遍使用的家用电器.电冰箱里的制冷设备主要有三部分:蒸发器、空气压缩机和冷凝器.冷凝剂在蒸发器里汽化,吸收了
电冰箱是人们普遍使用的家用电器.电冰箱里的制冷设备主要有三部分:蒸发器、空气压缩机和冷凝器.冷凝剂在蒸发器里汽化,吸收了冷冻室的热量,使冷冻室温度降低.空气压缩机将生成的蒸气抽走,压入冷凝器,使之液化并把冰箱里带来的热量放出.冷凝剂液化后重新回到蒸发器里,如此循环工作,从而使冷冻室保持相当低的温度.
(1)根据电冰箱的工作原理,你认为电冰箱中的“冷凝剂”应具有的主要物理性质是______.
(2)经测定:冰箱周围的温度每提高5℃,其内部就要增加25%的耗电量.如果冰箱日平均耗电量为1千瓦时,则当其环境温度升高5℃时,其多消耗的电能可供额定功率为40瓦的普通白炽灯正常工作多少小时?
(3)鉴于以上原因,你认为在家庭装修设计时,电冰箱应安放在怎样的环境中?______.
你说我是你的梦1年前1
fhxd78 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
解题思路:(1)物质由液体变为气态叫汽化,由气态变为液体叫液化,根据冷凝剂的物态变化特点确定其性质;
(2)已知灯泡额定功率和消耗的电能,利用公式t=[W/P]确定灯泡正常工作时间;
(3)根据冰箱耗电量与环境温度的关系确定答案.

(1)冷凝剂要求既容易汽化,又容易液化,所以应具有的主要物理性质是沸点低;
(2)冰箱日平均耗电量为1kW•h,则当其环境温度升高5℃时,其多消耗的电能为W=25%×1kW•h=0.25kW•h,
∵P=[W/t],
∴灯泡正常发光时间为t=[W/P]=[0.25kW•h/0.04kW]=6.25h;
(3)已知“冰箱周围的温度每提高5℃,其内部就要增加25%的耗电量”,所以要将冰箱放在温度较低、通风散热较快的地方.
故答案为:
(1)沸点低;
(2)6.25h;
(3)容易散热的地方.

点评:
本题考点: 沸点及沸点与气压的关系;电功计算公式的应用.

考点点评: 此题考查的是冰箱的工作原理和节能的方法,是一道联系实际的好题目.

冷凝器,回热器,滑油分离器,蒸发器,贮液器,干燥器,电磁阀,膨胀阀,蒸发压力调节阀制冷剂压力由高到
冷凝器,回热器,滑油分离器,蒸发器,贮液器,干燥器,电磁阀,膨胀阀,蒸发压力调节阀制冷剂压力由高到
压力由高到低通过的次序是什么?
仰望星空的姑娘1年前1
panf_2000 共回答了20个问题 | 采纳率80%
(压缩机)——(润)滑油分离器——冷凝器——回热器(高压管)——贮液器——干燥器——电磁阀——膨胀阀——蒸发压力调节阀——蒸发器——回热器(低压管)——(压缩机)1、上述循环高压段:(压缩机)——(润...
1台20P的风冷冷水机组,采用两台谷轮压缩机,名义制冷量为31000W,蒸发器采用不锈钢19*1的,请问怎么计算
1台20P的风冷冷水机组,采用两台谷轮压缩机,名义制冷量为31000W,蒸发器采用不锈钢19*1的,请问怎么计算
不锈钢盘管蒸发器的长度,亲各位老师指教!
292469741年前1
turnofcomputer 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
蒸发器最好找专门的厂家做.自己弯管达不到压力标准的.计算是以制冷量=每平米换热量*换热面积为基础的.说来话长.建议找专业书籍参考.给分吧
电冰箱结构包含蒸发器、冷凝器、压缩机三个部分,工作时氟里昂在冷凝器中产生______(填物态变化名称)手摸冷凝器有发热现
电冰箱结构包含蒸发器、冷凝器、压缩机三个部分,工作时氟里昂在冷凝器中产生______(填物态变化名称)手摸冷凝器有发热现象,产生发热的原因有两个,其一是______,其二是______.
继续W1年前1
27745750 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
解题思路:电冰箱的原理就是利用氟利昂一类的物体汽化吸热和液化放热将冰箱内的热量搬运到冰箱的外部,从而起到制冷的目的.

(1)电冰箱制冷剂在蒸发器中会迅速汽化,气态的制冷剂进入压缩机压缩后,在冷凝器内液化,液化时要放热.
(2)压缩机在工作时消耗电能,压缩机做功使内能增大,因此电冰箱冷凝器发热.
故答案为:液化;氟利昂在冰箱外面的冷凝器里液化,液化放热,使冰箱背面即冷凝器的位置发热;压缩机做功,内能增大.

点评:
本题考点: 液化及液化现象.

考点点评: 本题结合电冰箱考查相关的物理知识,注重了物理和生活的联系,是中考的热点.

我想做一简单空调不知可行不可行?具体做法是:用6米10MM粗的铜管做冷凝器.4米10MM的铜管做蒸发器.1.5匹
我想做一简单空调不知可行不可行?具体做法是:用6米10MM粗的铜管做冷凝器.4米10MM的铜管做蒸发器.1.5匹
的压缩机.用一氧气减压阀做节流阀代替毛细管.蒸发器盘在电风扇上.冷凝器和压缩机放在一个密封循环水的桶里.氧气减压阀用来调节冷凝器的压力主要还是加氟方便.请高人帮我分析一下能达到制冷效果吗?
跑道上的鸟1年前1
linluo555 共回答了26个问题 | 采纳率84.6%
你这系统有3个问题:
1、氧气减压阀不能替代膨胀阀的功能,无法自动控制流量,会出现蒸发器面积利用不足和敲缸现象.还有减压阀能否承受中温高压的冷媒在泄压时转化为低温低压的气态冷媒时的温差变化也是个问题.
2、没有储液罐,制冷剂容量就没有缓冲的地方;也无法防止大量冷媒液体进入压缩机.此点可能对系统寿命有严重影响.
3、仅靠风冷铜管来进行蒸发器的热交换,风冷的热交换的效率太差,吹出的风会有凉意,但效果不会太明显.
总的来说,这套系统可能可以有一些制冷效果,只是寿命可能很短.
我听说水冷式冷干机长期空载会导致蒸发器冻破,请问是否是这样.水冷式冷干机长期空载会不会有问题?
我听说水冷式冷干机长期空载会导致蒸发器冻破,请问是否是这样.水冷式冷干机长期空载会不会有问题?
我听说水冷式冷干机长期空载会导致蒸发器冻破,请问是否是这样.
水冷式冷干机长期空载会不会有问题?
我们这儿有人夏天把水冷式冷干机空载一晚上.那冬天(环境温度>0度)行不行呢?
wjmawjm1年前1
sileduyaoai 共回答了24个问题 | 采纳率91.7%
冷干机长时间空载我绝对主要是对压缩机不好,长时间的空载,压缩机排出的氟利昂在蒸发器内部未完全蒸发.有液态的氟利昂回到压缩机,会对压缩机产生液击,长时间的话,压缩机有可能会烧毁.
处理过冰堵,但是没听过说蒸发器被冻破的.要知道,蒸发器内部不是一个全封闭的环境,当你的冷凝水结成冰的时候,体积变大,是会朝着空余的地方去的.当冰堵满整个蒸发器的时候,压缩空气也进不来了.也就没有多余的水分变成冰了.个人觉得冻破蒸发器的可能性不大.
还有,冷干机一般有低压跳脱,当蒸发温度继续往下的时候,冷干机不会跳机么?
以上的所有问题的根源在于,图省事,第二天又要开.
怎样计算冰箱的冷凝器与蒸发器的大小和长度
通信未来1年前1
水里的女子 共回答了19个问题 | 采纳率100%
这是一个综合的问题,现在更换蒸发器、冷凝器都有成型
的产品,大致是匹配的,直接更换就可以了,要计算的话
很麻烦的,管径、壁厚、长度,还有毛细管的内径、长度
压缩机的效率(新压机和旧压机、理论值和实际值等)很
多的参数.如果这些都会,并且能行云流水般的计算,那
就不修冰箱了.制冷系统的理论计算,一般的都是大专中
的课程,中专也得是高材生.
家用电冰箱的制冷系统主要由蒸发器、压缩机和冷凝器三部分组成.
家用电冰箱的制冷系统主要由蒸发器、压缩机和冷凝器三部分组成.
异丁烷(R600a)是国际公认的冰箱制冷剂之一,对臭氧层无破坏作用,温室效应为零,热学性能也比较好.电冰箱在工作过程中,制冷剂在蒸发器中迅速汽化(蒸发) ______热,使冷冻室内温度 ______.气态的制冷剂经压缩机压缩后,送入冰箱外面的冷凝器,在些制冷剂液化 ______热,液态的制冷剂通过很细的毛细管回到蒸发器,又开始了新的循环.
fanggudao1年前1
8lad 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
解题思路:电冰箱的原理就是利用氟利昂一类的物体汽化吸热和液化放热将冰箱内的热量搬运到冰箱的外部,从而起到制冷的目的.

制冷剂在蒸发器中会迅速汽化,汽化时要从冰箱内吸收热量,使冰箱内的温度降低;
气态的制冷剂进入压缩机压缩后,会液化,液化时要放热.
故答案为:吸;降低;放.

点评:
本题考点: 汽化及汽化吸热的特点;液化及液化现象.

考点点评: 此题考查的是冰箱的制冷原理,联系生活实际,是一道好题,中考出现的几率还是比较大的.

空调毛细管至蒸发器到回气管全部结冰 压缩机过半结霜 是什么原因
空调毛细管至蒸发器到回气管全部结冰 压缩机过半结霜 是什么原因
此系统为一台两只十匹压缩机水冷柜机其中一边系统 开机低压4点五 高压18 制冷好 过滤网和蒸发器全洗过 冷凝器也洗过 换过毛细管和八爪头 八爪头至毛细管都冷 还有一只EK-165干燥过滤器没换 开机两小时后回去看整个蒸发器结很厚冰 回气管全是好厚的霜 压机很冷 一半结霜了 高压管都不烫手 有点温暖 这到底是什么原因?风机正常
低压四点二 高压十七了 还没雪种吗?电流十二点五安应不少了 想再加雪种发现好难加得入 停机压力都为六
麽么茶1年前1
xx天空 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
风量小 蒸发器过脏拆机箱清理背面 或飞机电容问题
电冰箱制冷的原理是利用了制冷剂在冰箱内部的蒸发器里______,在冰箱外面的冷凝器里______,(填物态变化和吸放热)
电冰箱制冷的原理是利用了制冷剂在冰箱内部的蒸发器里______,在冰箱外面的冷凝器里______,(填物态变化和吸放热)不断地把冰箱里面的热“搬运”到冰箱的外面,来达到制冷目地的.
潘大1年前1
浅草到刀 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
冰箱里面的制冷剂由这样一个特点:既容易液化又容易汽化.制冷剂在冰箱内部的蒸发器里面汽化,吸收冰箱内的内能.携带有冰箱里面内能的制冷剂,到了冰箱外面的冷凝器里液化,液化放热,将冰箱内部的内能转移到冰箱的外面.
故答案为:汽化吸热;液化放热
大家有谁知道冰箱里的除露管和蒸发器分别有什么作用?
杜文雨1年前1
oiu78ed 共回答了18个问题 | 采纳率100%
.除露管也叫冰箱门框加热管,主要是在冬天为软化门上的密封条,以及夏天除露,它利用冰箱的冷凝器散发出来的热量.蒸发器主要起散发冷量的作用.
车间、仓库除湿怎么解决?物理除湿:空气通过更低温度的表冷器(蒸发器)时,其中的水分被捕凝,温度越低,捕凝效果越好,被除湿
车间、仓库除湿怎么解决?
物理除湿:
空气通过更低温度的表冷器(蒸发器)时,其中的水分被捕凝,温度越低,捕凝效果越好,被除湿处理的空气的绝对湿度降低到一定程度后再进行升温处理,使其相对湿度降低,达到相对湿度的要求指标。一、除湿难题 车间中央空调的除湿效果不理想,一般冷水工艺的中央空调机组处理的空气相对湿度只能在55%以上,片剂车间、粉剂车间和特殊要求的车间,相对湿度要求50%以下,必须采取新的工艺,才能满足这个指标。二、物理除湿新工艺 本公司研制生产的制冷剂直接蒸发式除湿系统,是制冷剂在翅片式蒸发器内直接蒸发来实现不同的蒸发温度,利用不同的蒸发温度满足生产工艺的湿度要求,相对湿度指标可达到40%以下。三、案例 1、案例一案例单位:德州德药制药有限公司单位地址:德州市三八路146号车间状况:片剂车间湿度要求50%以下,使用冷水循环的表冷器,相对湿度达到60%,影响生产。改造方案:a、改水循环表冷器为制冷剂直接蒸发式,降低蒸发器表面温度(-2℃)。b、配置与蒸发器匹配的制冷机组。c、配置保证机组正常运行的PLC控制电流。结果:车间相对湿度达到40%—43%。
生活照与艺术照1年前1
知己之笔 共回答了13个问题 | 采纳率100%
加装恒温恒湿系统,会自动保持相对恒定的温度和湿度。如觉得投资过大不划算,可用以下方法:
1、开空调;
2、开热源,提升室内温度;
3、放吸潮丸剂;
4、经常拖、擦、拭。
如因大气潮湿引致,请关好门窗,别与大自然抗衡。
图为电冰箱的工作原理示意图.压缩机工作时,强迫致冷剂在冰箱内外的管道中不断循环.在蒸发器中致冷剂汽化吸收箱体内的热量,经
图为电冰箱的工作原理示意图.压缩机工作时,强迫致冷剂在冰箱内外的管道中不断循环.在蒸发器中致冷剂汽化吸收箱体内的热量,经过冷凝器时致冷剂液化,放出热量到箱体外.下列说法正确的是(  )
A.热量可以自发地从冰箱内传到冰箱外
B.电冰箱的致冷系统能够不断地把冰箱内的热量传到外界,是因为其消耗了电能
C.电冰箱的工作原理不违反热力学第一定律
D.电冰箱的工作原理不违反热力学第二定律
qq百晓生1年前1
fangfang196434 共回答了27个问题 | 采纳率85.2%
解题思路:在冰箱制冷中是因为压缩机消耗了电能,从而能使冰箱源源不断地向外界散热,而不是自发地向外界散热.

AD、由热力学第二定律知,热量不能自发的有低温物体传到高温物体,除非施加外部的影响和帮助.电冰箱把热量从低温的内部传到高温外部,需要压缩机的帮助并消耗电能.故热量不可以自发地从冰箱内传递到冰箱外,电冰箱的工作原理没有违反热力学第二定律,故A错误,D正确;
BC、在冰箱制冷中是因为压缩机消耗了电能,从而能使冰箱源源不断地向外界散热,电冰箱的工作原理不违反能量守恒定律,故BC正确.
故选:BCD.

点评:
本题考点: 热力学第二定律.

考点点评: 热力学第一定律和热力学第二定律是热力学的基础,应注意理解;本题中有些同学认为电冰箱的致冷系统能够不断地把冰箱内的热量传到外界,而忽略了是其消耗了电能的原因.

管翅式蒸发器设计温度的问题所给条件如下:换热器换热量:6.5kw制冷剂R134a 制冷剂温度t.=5°换热介质进出口温度
管翅式蒸发器设计温度的问题
所给条件如下:
换热器换热量:6.5kw
制冷剂R134a 制冷剂温度t.=5°
换热介质进出口温度Tin=27° Twb=19°
Tou=15° Twb=12°
请问这27°,15°,19°,12°都是哪的温度?
还是迟到1年前1
zjf840624 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
这个是这样的:
你这个热交换器应该是冷媒与空气的热交换.T为干球温度,Twb为湿球温度.
Tin是热交换器空气入口温度,干球温度27℃,湿球温度19℃;
Tout是热交换器空气出口温度,干球温度为15℃,湿球温度12℃.
另外是否达到其额定的换热量主要还要看风量大小.可以根据空气比热计算出来.
R134a的蒸发温度是5℃,实际交换时候应该没那么低,热交换另一侧并没有给出其温度变化范围,不过一般来说应该是2℃温差换热,也就是最终出口应当接近13℃.
地源热泵是怎么利用地下水供热的,是把水抽到蒸发器里还是冷凝器里?
仿僧1年前2
ngomes 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
地源热泵工作原理
  地源热泵系统是从常温土壤或地表水(地下水),冬季从地下提取热量,夏季把建筑的热量又存入地下,从而解决冬夏两季采暖和空调的冷热源.
  夏季通过机组将房间内的热量转移到地下,对房间进行降温,同时储存热量,以备冬用.冬季通过热泵将土壤中的热量转移到房间,对房间进行供暖,同时储存冷量,以备夏用,大地土壤提供了一个很好的免费能量存贮源泉,这样就实现了能量的季节转换.
冬季地源热泵工作原理
  冬天热泵中制冷剂正向流动,压缩机排出的高温高压R22气体进入冷凝器向集水器中的水放出热量,相变为高温高压的液体,再经热力膨胀阀节流降压变为低温低压的液体进入蒸发器,从地下循环液中吸取低温热后相变为低温低压的饱和蒸汽后进入压缩机吸气端,由压缩机压缩排出高温高压气体完成一个循环.如此循环往复将地下低温热能“搬运”到集水器,从而不断的向用户提供45 ℃ -50 ℃的热水.
家用电冰箱的制冷系统主要由蒸发器,压缩器和制冷器三部份组成.电冰箱所用的制冷物质是容易液化和汽化且
呼呼**1年前1
dfsafu7823 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
制冷剂在经过压缩机出来的高压下为液体,被压缩在冷凝器里,又经过毛细管到蒸发器降压变成气体,同时吸收大量的热而使冰箱降温,蒸发后的气体又经过管道回到压缩机在周而复始,不断工作而使冰箱降温.
空调制冷量的确定,蒸发器、冷凝器的比例
空调制冷量的确定,蒸发器、冷凝器的比例
1、在一台空调中,蒸发器和冷凝器的铜管长度的布置比例是多少?
2、一台空调的制冷量是根据压缩机上标示的那个制冷量来定的吗?还是怎么定?
3、如果给出一台空调的制冷量,如:1500W,那么蒸发器和冷凝器的铜管长度的布置是怎么算的?
你能给我教我一些经验吗?帮我解决这三个问题吧!我暂时没分了,等我有了就去你上次给我的那个回答采纳为答案,谢谢你!
影猫猫1年前1
ff521 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
第一个问题没法回答;只能告诉你两个有点儿用的经验数据:
a、室外机换热量与室内机换热量的比值一般取1.2~1.4:1
b、室外风量与室内风量的比值一般取1.5~2:1
第二个问题:
空调制冷量主要依据所选的压缩机能力确定,但最终是根据制冷系统匹配出来的结果确定的;
第三个问题:
只有根据换热能力基本确定了冷凝器、蒸发器的结构才能计算出铜管的长度.
制冷剂在蒸发器中吸热汽化的过程是它的焓值逐渐减少的过程
florencegao1年前1
mind_you 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
错,制冷剂吸收了热量,焓值增大
怎样用300w的电冰箱压缩机做一台水冷机啊.毛细管的长度和蒸发器的大小有何要求?
xwf12181年前1
开奔驰卖萝卜 共回答了15个问题 | 采纳率73.3%
就用冰箱上的配件 转一下就OK
阅读下列资料,回答后面的问题.如右图所示,冰箱的致冷设备由蒸发器A、压缩机K、冷凝器 V、毛细管D等部件组成.
阅读下列资料,回答后面的问题.
如右图所示,冰箱的致冷设备由蒸发器A、压缩机K、冷凝器 V、毛细管D等部件组成.电冰箱工作过程中,氟利昂(既容易汽化又容易液化的物质)在蒸发器中迅速蒸发①热,使冷冻室内温度②;气态的氟利昂经(压缩机)压缩后,送入冰箱外面的冷凝器,在此氟利昂③热;液态的氟利昂通过很细的毛细管回到蒸发器,又开始了新的循环.电冰箱就是这样源源不断地将冷冻室内的热吸出来,并散发到冰箱外.
(1)在资料的①②③三处,补写上适当的内容:
①______;②______;③______.
(2)冰箱冷冻室内温度很低,那么在室内多放几台打开冷冻室门的冰箱______(能/不能)降低室内温度,原因是______.
feiyang07211年前1
不凋谢的扶桑 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
解题思路:从电冰箱的工作过程入手分析,冰箱是利用制冷剂在蒸发器、冷凝器不断发生物态变化进行吸热放热来降低冰箱内的温度的;
理解了冰箱的工作原理,就可以理解在室内多放几台打开冷冻室门的冰箱不能降低室内温度的原因.

(1)氟利昂在冰箱内部的蒸发器里面汽化,吸收冰箱内的内能,使冰箱内的温度降低.携带有冰箱里面内能的氟利昂,到了冰箱外面的冷凝器里液化,液化放热,将冰箱内部的内能转移到冰箱的外面.
(2)冰箱工作时,只不过是将冰箱内部的能量转移到冰箱的外面.冰箱工作一段时间,内部的温度虽然降低了,但外界的温度由于能量的增加而升高.若打开冰箱门,会出现部分内能从冰箱内到冰箱外的房间,再由房间到冰箱内的循环.室内的总内能并没有减少,所以,室内温度不会降低.
故答案为:
(1)吸;降低;放.
(2)不能;吸热和放热均在室内.

点评:
本题考点: 汽化及汽化吸热的特点;液化及液化现象.

考点点评: 理解电冰箱的工作过程是解决此题的关键.

化工原理中蒸发器的相关问题逆流三效蒸发器适用于什么样的料液蒸发?为什么?
kuroro11年前1
拉丁343 共回答了15个问题 | 采纳率100%
蒸发器逆流,顺流,错流的选取主要依据是浓缩后物料的温度需求,逆流适合与溶解度较低的物料,防止浓度提高后有结晶析出.如果下道工序需要高温物料也可选逆流.
如图为电冰箱的工作原理示意图,压缩机工作时,强迫制冷剂在冰箱内外的管道中不 断循环.在蒸发器中制
如图为电冰箱的工作原理示意图,压缩机工作时,强迫制冷剂在冰箱内外的管道中不 断循环.在蒸发器中制冷剂汽化吸收箱体内的热量,经过冷凝器时制冷剂液化,放出热量到箱 体外,下列说法正确的是
[ ]
A.热量可以自发地从冰箱内传到冰箱外
B.电冰箱的制冷系统能够不断地把冰箱内的热量传到外界,是因为其消耗了电能
C.电冰箱的工作原理不违反热力学第一定律
D.广义地讲,制冷机跟蒸汽机、内燃机一样都属于热机
surrealfr1年前1
tui32 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
BCD
英语翻译在排水管路上设一小迂回管段,可防止外界空气进入蒸发器内并有利于冷凝水排出.此迂回管路可设在排水管任意位置,保持低
英语翻译
在排水管路上设一小迂回管段,可防止外界空气进入蒸发器内并有利于冷凝水排出.此迂回管路可设在排水管任意位置,保持低于排水接管5公分距离.排水管应采用绝热层,否则可能造成排水管冷凝滴水.
梁翰飞1年前1
ferrira 共回答了15个问题 | 采纳率100%
Supposes a small circuitous length of pipe on the drain line,may prevent the outsideair enters in the evaporator and is advantageous in the condensed water discharges.This circuitous pipeline may be located in the discharge pipe random position,the maintenance is lower than draining water to meet ?Centimeter distance.The discharge pipe should use the thermal insulation blanket,otherwise possibly creates the discharge pipe condensation water drop.
为什么蒸发器的进口压力比出口压力大呢
为什么蒸发器的进口压力比出口压力大呢
正在进行一个模拟中央空调运行的试验,发现蒸发器侧的进口压力比出口压力大,这是为什么?在蒸发过程中应该是温度和压力都保持不变啊,即使由于流阻什么的,压力也不会下降很多的了,
邱大方1年前2
83whenyou 共回答了25个问题 | 采纳率92%
管路压降影响是一部分!我们设蒸发压力为P1,蒸发器进口处大部分是液体,在此温度下对应的饱和压力P0要稍高于其蒸发压力P1才能保证制冷剂在进入蒸发器后才蒸发.假如没有压缩机吸气,其压力也是不会变化的,但是蒸发器出口连接压缩机吸气口,蒸汽不断被抽走,形成一个比较低的压力,才会使制冷剂不断流动!而由于蒸发器出口的温度一般比蒸发压力对应的温度要高,那里一般是过热的制冷剂气体,所以才能保证在相对低的压力下制冷剂依然能保持气体状态!个人分析,请参考和指正!
液氨蒸发器温度控制系统,利用液氨汽化需要吸取大量的汽化热使被冷却物料的出口温度稳定在某一数值上.
液氨蒸发器温度控制系统,利用液氨汽化需要吸取大量的汽化热使被冷却物料的出口温度稳定在某一数值上.
如下图所示为液氨蒸发器温度控制系统,利用液氨汽化需要吸取大量的汽化热使被冷却物料的出口温度稳定在某一数值上,工艺上为了使蒸发器有足够的汽化空间,就要限制氨液面不得高于某一高限值.请在原控制系统的基础上再增加一个防液面越限的选择性控制系统,画出系统工艺流程图;确定调节阀的气开、气关型式; 确定调节器的正、反作用; 确定选择器的类型


稀饭历史的小mm1年前2
40DBS 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
其实很简单,在气氨的输出口总管上安装分支防冲液装置(防止液态氨与气氨一起冲出),该装置内部安装音叉式液位开关或浮球型液位开关,输出开关量信号给液氨进口的调节阀或关断阀,使得调节阀或关断阀动作,关小液氨进口(流量)或直接关断液氨进口.
图为电冰箱的工作原理示意图.压缩机工作时,强迫致冷剂在冰箱内外的管道中不断循环.在蒸发器中致冷剂 汽化吸收箱体
图为电冰箱的工作原理示意图.压缩机工作时,强迫致冷剂在冰箱内外的管道中不断循环.在蒸发器中致冷剂 汽化吸收箱体内的热量,经过冷凝器时致冷剂液化,放 出热量到箱体外.下列说法正确的是(  )
A.热量可以自发地从冰箱内传到冰箱外
B.电冰箱的致冷系统能够不断地把冰箱内的热量传到外界,是因为其消耗了电能
C.电冰箱的工作原理违反了热力学第一定律
D.电冰箱的工作原理违反了热力学第二定律
thgf_20051年前1
01453105461b4407 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
解题思路:在冰箱制冷中是因为压缩机消耗了电能,从而能使冰箱源源不断地向外界散热,而不是自发地向外界散热.

A、B、由热力学第二定律知,热量不能自发的有低温物体传到高温物体,除非施加外部的影响和帮助.电冰箱把热量从低温的内部传到高温外部,需要压缩机的帮助并消耗电能.故A错误,B正确;
C、在工作过程中,是消耗了电能,而使压缩机做功,故不违反热力学第一定律,故C错误;
D、在冰箱制冷中是因为压缩机消耗了电能,从而能使冰箱源源不断地向外界散热,故D错误;
故选:B.

点评:
本题考点: 热力学第二定律;热力学第一定律.

考点点评: 热力学第一定律和热力学第二定律是热力学的基础,应注意理解;本题中有些同学认为电冰箱的致冷系统能够不断地把冰箱内的热量传到外界,而忽略了是其消耗了电能的原因.

急求蒸发器结冰?华宝3P空调柜机(冷疑器)蒸发器结冰接冰请指教; D- u6 i* N- Y' @4 A今天维修了台华宝
急求蒸发器结冰?
华宝3P空调柜机(冷疑器)蒸发器结冰接冰请指教; D- u6 i* N- Y' @4 A今天维修了台华宝3P空调柜机制冷效果不好,风口都接霜了3 h' O' A8 G, o9 o1 T. f5 A- L- G3 y《家电维修》技术论坛其他都正常,检查氟只有三KG 的压力,请问3P柜机压力3KG 怎么会节霜了5 b: s- N# ^! s0 y ^5 a+ }1 d' j( Q: }0 `* E[]
拐弯不打方向盘1年前1
rabbit_only 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
到底是冷凝器还是蒸发器,蒸发器结冰.1室温过低2蒸发器脏3风扇转数低 查看原帖
制冷四大部件(压缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器),如何计算选择!
制冷四大部件(压缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器),如何计算选择!
最好能帮我弄个空调器的设计方案,根据压缩机的选择,计算选择其他部件!!
lxlblue1年前1
yongjiu89 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
建议你可以参考下制冷原理与设备一书,该书中具体介绍相关计算与选型的规则.
家用空调蒸发器内冷媒的流向一般家用空调低温、低压的液态冷媒从蒸发器过的时候为什么选择从顶部流入,底部流出,而不是从底部流
家用空调蒸发器内冷媒的流向

一般家用空调低温、低压的液态冷媒从蒸发器过的时候为什么选择从顶部流入,底部流出,而不是从底部流入呢?从液态变成气态的原理上讲,从底部流入蒸发后顶部流出换热不是更完全吗?从顶部流入是不是会存在冷媒蒸发不完全,还是液态的时候就已经从蒸发器流走的情况呢?
慕容茧1年前2
两瓶倒 共回答了20个问题 | 采纳率95%
这是我找到的比较直观的蒸发器,不管是什么蒸发器都基本是这样的原理,不过小型家用挂机的可能没有下图分流分得的这么多!这就是分流器!再就是空调压缩机运转时,管内流速还是很快的,也就是说分流多了,设计的交换量也多,热交换很迅速的!
关于氟利昂是不是完全在蒸发器完全气话再到冷凝器的,这个我感觉不需要深讨!因为压缩机不会等氟利昂完全气态后在运行,它是时刻运行这的,保持液态氟利昂充足,才可以使系统运行正常!如果蒸发器按你说的,半截液态,然后向上开始气态,那试问,我们要的制冷效果可以体现吗?所以我感觉,不同机器型号不同蒸发器,应该是设计合理的!希望可以帮到你..
mvr高盐废水蒸发器从蒸发器出来的二次蒸汽,经压缩机压缩,压力、温度升高,热焓增加,然后送到蒸发器的加热室当作加热蒸汽使
mvr高盐废水蒸发器
从蒸发器出来的二次蒸汽,经压缩机压缩,压力、温度升高,热焓增加,然后送到蒸发器的加热室当作加热蒸汽使用,使料液维持沸腾状态,而加热蒸汽本身则冷凝成水.这样,原来要废弃的蒸汽就得到了充分的利用,回收了潜热,又提高了热效率,生蒸汽的经济性相当于多效蒸发的30效.无需生蒸汽即可蒸发,蒸发一吨水能耗仅为30-50kw,蒸发温度30-100度.

音乐吉普赛1年前1
紫色珍珠 共回答了27个问题 | 采纳率88.9%
好呀 ,现在达到30效,我目前主要接触的 是3效4段和3效的进口设备,装机容量都在460kw以上
四效浓缩蒸发器工艺流程
封金顶1年前1
es2008 共回答了12个问题 | 采纳率83.3%
各效预热器-加热器-分离室
液氨蒸发器 液氨蒸发槽 氨气化器
液氨蒸发器 液氨蒸发槽 氨气化器
液氨蒸发器、液氨蒸发槽、氨气化器是同一种设备的不同名称吗?是干什么的?与一般的电机控制有什么不同?动力给电时不用加热继电器,加接触器吗?
家在维扬1年前2
青涩季节117 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
液氨蒸发器、液氨蒸发槽、氨气化器是同一种设备.广泛应用在生活、公共建筑、工业、农牧业等方面.生活方面有做饭、烧热水、采暖、空调等;工业有锅炉热处理、陶瓷干燥、玻璃和塑料加工、食品工业的烘烤等.它在各行各业得到普遍的应用.工厂、 厨房等各行业的使用液化石油气过程中往往出现---火力不足、压力不足、钢瓶结水结冰、钢瓶余气用不完的现象,造成燃料费用高等问题,给各工厂、酒楼、餐厅造成损失.
一般用户的在使用过程中,有两种情况:一是自然气化的钢瓶;二是强制气化的钢瓶.自然气化是指钢瓶中的液态液化石油气依靠自身显热和吸收外界环境热量而气化的过程.强制气化是用人为办法(安装爱特力气化器)对液化石油气进行气化.自然气化容易受外界温度及用量的影响,在使用过程中出现火力不足、压力不足、钢瓶结水结冰、气体用不完.在实际应用中证明,自然气化的钢瓶剩液量一般达到10—30%,而安装爱特力气化器就可以彻底解决上述问题.安装爱特力气化器不仅能解决以上不足问题,而且能解决燃气使用中的安全隐患:因为可以将燃气钢瓶集中摆放供气,让燃气钢瓶远离火和危险区域.
浆膜式蒸发器,换热面积怎么换算的
rr圣雄1年前1
lonychen 共回答了29个问题 | 采纳率96.6%
降膜蒸发器吧?
两管板间换热管的外表面积就是其换热面积=3.14*d*L*N
d=管子外径
L=管板内侧间距离
N=管子数量
氨蒸发器的蒸发量与哪些因素有关
qing_xin1年前1
心冷静 共回答了18个问题 | 采纳率100%
传热温差,换热面积,传热系数,还有压力.
中央空调制冷剂在蒸发器里的温度是多少
天使一头1年前1
maria333 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
蒸发温度应比冷媒水的出水温度低3~4 ℃,冷媒水出水温度一般为5~7 ℃左右.
1p的挂式空调右边的出风口温度比左边低一度.就是左边10.3度,右边11.5度.蒸发器左边比右边微凉一点?
安静的小辛1年前1
凉夏的朱砂 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
这是个专业问题一般民用不需要管它.能制冷就行.具体解释就是氟在蒸发器内的蒸发不均匀.造成这一现象的原因不是唯一的 不会影响你的空调使用不用管它.看你十几度的出风温度制冷效果还是不错的 可以忽视这个问题.
英语翻译“制冷剂在蒸发器内,在蒸发压力p0、蒸发温度t0下汽化,从被冷却对象中吸取热量Q0,实现制冷.汽化后的低温低压的
英语翻译
“制冷剂在蒸发器内,在蒸发压力p0、蒸发温度t0下汽化,从被冷却对象中吸取热量Q0,实现制冷.汽化后的低温低压的制冷剂蒸气被压缩机及时抽出,并压缩至冷凝压力pk,送入冷凝器.高温高压制冷剂蒸气在冷凝器内把热量Qk传递给环境冷却介质,首先被冷却然后冷凝为高压常温的制冷剂液体.该液体通过节流装置,降压降温为湿蒸气进入蒸发器,准备再次吸热汽化,这就是一次单级蒸气压缩式制冷循环.”
麻烦大神不要用各类翻译软件翻译整句话,那样翻译出来的东西有问题.另附上一些专业词汇:蒸发器evaporator压缩机compressor冷凝器condenser节流装置throttling device单级蒸气压缩式制冷single-stage
compression-type refrigeration cycle制冷剂refragerant汽化vaporize冷凝condense
投井下石651年前1
jonsh_8411669 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
LZ你好,我也很讨厌用翻译机的人,下面的人确实都是用翻译机的,我现在帮你改了一下,仅做参考,希望可以帮你一点忙
During the freezer is in the evaporator, it gasified when the pressure of evaporating is p0 and temperature of evaporating is t0.Then the freezer would absorb Q0 heat from the object and complete the process of refrigerating. Low temperature and low pressure refrigerant vapor vaporized timely drawn out by compressor, and compression to the condensing pressure PK, into the condenser. High temperature and high pressure refrigerant vapor in the condenser in the heat transfer to the environment Qk cooling medium. It would first be cooled and condensed into liquid refrigerant pressure at room temperature. The liquid through a throttling device, the pressure and temperature of wet steam into the evaporator, to prepare the next vaporize.This is a single stage vapor compression refrigeration cycle."