16A空气开关下能否拉三根2.5平方的电线?

hqlswn12022-10-04 11:39:541条回答

16A空气开关下能否拉三根2.5平方的电线?
16A空气开关下能否拉三根2.5平方的电线,虽然家用电器总功率在9000W左右,但是平常用电也就3000W左右,有没有必要换大点的空开?还有空开下面接线口接三根2.5平方电线空间不是很多,不过可以拧紧的,存不存在安全隐?

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
alok 共回答了15个问题 | 采纳率80%
接三根2.5平方线没有问题,但要注意先把三根线拧一起,在压到开关节点上,三千瓦用16A开关有点勉强,但如果不跳闸的话不用换.
1年前

相关推荐

保险丝和空气开关对电路的保护作用是一样的 这句话对错
一个晴天1年前1
卫钦 共回答了17个问题 | 采纳率100%
这句话是错的!
空开有很多种类型,对电路起到多种保护作用.保险丝的保护作用比较单一.
两者在开关柜中的安装顺序不一样,各自有各自的作用.
为什么空气开关经常跳闸 经常是在有一个大的用电器断开后跳闸 有时跳闸后空开合不上
藏一手21年前1
asd4 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
用电器断开时跳闸?
这极有可能是空开中的双金属片处于温控将要自动关断临界状态时关了电器,双金属片还未恢复常温,你马上推闸,因为此时空开是关断锁定状态,当然推不上去!
你的空开电流略小,可比你现在空开大一个量--5安选换.
--寂寞大山人
谁能用最简单的语言描述闸刀开关 空气开关 漏电开关 交流接触器的作用和特点,
望海的鱼1年前1
瞎说的4 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
闸刀开关、交流接触器是回路的操作元件,对供电回路进行日常操作;空气开关和漏电开关是回路的保护元件,对供电回路的故障进行保护.
请问组合开关、空气开关、闸刀开关分别优点、缺点各有什么?
huisenanhai1年前1
mingjma 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
简单地说:闸刀开关配适当的保险丝仅有短路保护专用,一般控制小负载用,在使用要求不高的场合下使用,现在除了建筑工地上或农用临时做隔离电源用外已不常用,它的优点是价格低.
空气开关有过流.短路.热过载保护,有单极和三极空开,单极1--60A,三极10-100A及以上不同系列,价格较高,当然电流大体积也大.
组合开关是指多档位的旋钮开关,它主要用于转换控制电路,一般用于5A以下,比如常用于手动.自动切换,功能1.功能2.功能3等切换.价格比闸刀开关稍贵.
小明在家看电视,突然家里的空气开关”跳闸”了.空气开关”跳闸”的原因可能是电路,发生_
小明在家看电视,突然家里的空气开关”跳闸”了.空气开关”跳闸”的原因可能是电路,发生_ _故障,也可能是
zhangyu88881年前1
密奇有天 共回答了25个问题 | 采纳率92%
解题思路:

跳闸的原因一般有两个,短路和超负荷运行。用电器短路,插头短路,插座短路都可以造成跳闸,开关短路不会造成跳闸。

短路  电路超负荷运行

(2014•湖里区模拟)如图是家庭中常见的“空气开关”,它具有过流控制功能.其额定工作电流为30A,则它所能连接的用电器
(2014•湖里区模拟)如图是家庭中常见的“空气开关”,它具有过流控制功能.其额定工作电流为30A,则它所能连接的用电器的最大总功率为______W.当电路中的电流过大时,其内部的通电线圈会吸合金属片,带动开关自动切断电路,这是利用了电流的______效应.
鸣蛙1年前1
tt198483 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
解题思路:(1)家庭电路的电压为220V,知道空气开关的额定工作电流,根据P=UI求出它所能连接的用电器的最大总功率;
(2)空气开关是由电磁铁、衔铁、触点和弹簧组成的,当电路中电流过大时,电磁铁会产生较强的磁性从而吸引衔铁,则脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在弹簧的作用下被迅速分断.

(1)空气开关所能连接的用电器的最大总功率:
P=UI=220V×30A=6600W;
(2)由题意可知,空气开关的实质是一个电磁铁,工作时是利用电流的磁效应.
故答案为:6600;磁.

点评:
本题考点: 电功率的计算.

考点点评: 本题考查了电功率的计算和空气开关工作的原理,要注意隐含条件的应用即家庭电路的电压为220V.

小刘家里的空气开关有一天突然跳起,他赶紧关掉家里的用电器,然后再去将空气开关复位,但开关又立即跳起,这可能是 [
小刘家里的空气开关有一天突然跳起,他赶紧关掉家里的用电器,然后再去将空气开关复位,但开关又立即跳起,这可能是
[ ]
A.电路中的用电器总功率过大
B.电路中有断路现象
C.电路中有短路现象
D.空气开关的额定电流太小
954646321年前1
sanyue_m 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
C
德力西塑壳断路器 空气开关( CDM1-225L/3300 200A)偶尔跳闸?
德力西塑壳断路器 空气开关( CDM1-225L/3300 200A)偶尔跳闸?
酒店分三层,每层多有小型的47型漏电短路器,这几天每天出现火表下面的德力西塑壳断路器 空气开关( CDM1-225L/3300 200A)跳闸,
qin_feng1年前1
种理论 共回答了19个问题 | 采纳率100%
断路器中有热保护功能,电流过大时发热一段时间就跳闸,也可能空开中的保护间隙调的过小或装歪了——这个断路器跳闸一般三个原因,第一是过载,第二是短路,第三是漏电,一步步的查,看看是否那个支路添加了别的耗电电器,如果是第二种情况,某个电器内部有短路,把这个电器修一修就可以了,如果以上两种情况都都正常排除,将所有电器完全分断,此时相线对零线电阻应该很大,理论上是无穷大.若电阻为几欧姆以下应该是短路了,若怀疑有漏电故障万用表不一定能查出来,最好用摇表将相线对地摇绝缘,国标规定不得小于0.5M.
(2013•永安市模拟)小刘家里的空气开关有一天突然跳起,他赶紧关掉家里的用电器,然后再去将空气开关复位,但开关又立即跳
(2013•永安市模拟)小刘家里的空气开关有一天突然跳起,他赶紧关掉家里的用电器,然后再去将空气开关复位,但开关又立即跳起,这可能是(  )
A.电路中的用电器总功率过大
B.电路中有断路现象
C.电路中有短路现象
D.空气开关的额定电流太小
tmmf1年前1
艾艳丽 共回答了20个问题 | 采纳率80%
解题思路:空气开关“跳闸”的原因有两个:发生短路或用电器的总功率过大.

关掉家里的用电器,然后再去将空气开关复位,但开关又立即跳起,说明不是由于总功率过大造成的,只能是电路中有短路现象发生.
故选C.

点评:
本题考点: 家庭电路的故障分析.

考点点评: 本题考查了空气开关“跳闸”的原因和家庭电路故障的判断.

关于家庭电路和安全用电,下列说法正确的是(  ) A.家庭电路中,电灯和插座是串联的 B.家庭电路中,空气开关串联在干路
关于家庭电路和安全用电,下列说法正确的是(  )
A.家庭电路中,电灯和插座是串联的
B.家庭电路中,空气开关串联在干路上
C.家庭电路中,用电器的金属外壳不用接地
D.家庭电路中,熔丝熔断,可用细铜丝代替
upandup1年前1
潜水艇突突突 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
解题思路:

家庭电路中,电灯和插座要并联,A选项说法不正确;家庭电路中干路电流大,空气开关串联在干路上,当干路中电流超过设定最大电流时切断电路,B选项说法正确,选填B;为防止发生触电事故,用电器的金属外壳要接地,C选项说法不正确;熔丝的特点:电阻较大、熔点较低,若用细铜丝代替,铜丝的熔点很高,温度即使升高到一定程度,它也不会自动熔断,失去对保护电路的作用,D选项说法不正确。

B

在家庭电路中,因电流过大导致空气开关“跳闸”的原因有:(1)电路中发生短路故障;(2)电路中用电器的______过大,造
在家庭电路中,因电流过大导致空气开关“跳闸”的原因有:(1)电路中发生短路故障;(2)电路中用电器的______过大,造成干路电流过大.
李鱼唇1年前1
zrying1982 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
在家庭电路中,因电流过大导致空气开关“跳闸”的原因有:
(1)电路中发生短路故障;(2)电路中用电器的 总功率过大,造成干路电流过大.
故本题答案为:总功率.
单位需要搭临时电源380伏,总负荷是145千瓦空气开关应设计为多少安?空气开关出线多少平方?
单位需要搭临时电源380伏,总负荷是145千瓦空气开关应设计为多少安?空气开关出线多少平方?
快、、有急用.
李云风1年前1
恨你无情的我 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
145KW全负荷运行时电流约290A,建议选用400A空气开关,出线大小跟距离远近也有关系,如果距离太远线径选小了容易引起很大的电压降,线径大小还跟敷设方式有关系,如果是架空线,可以选小一点的,如果用电缆线,那相对要大一点,给你一个200米距离内铜芯电缆线的建议,最好是150平方毫米的.120平方毫米的就比较勉强.
下列说法中不正确的是(  )A.家庭电路中的空气开关“跳闸”是发生短路造成的B.有人触电时,首先要采用的方法是切断电源C
下列说法中不正确的是(  )
A.家庭电路中的空气开关“跳闸”是发生短路造成的
B.有人触电时,首先要采用的方法是切断电源
C.有金属外壳的家用电器在使用时应接地
D.用试电笔可以辨别火线和零线
henry14001年前1
圣弟亚哥 共回答了20个问题 | 采纳率90%
解题思路:(1)庭电路中电流过大的原因有两个:发生短路或用电器的总功率过大;(2)发生触电事故时要立即切断电源;(3)大型用电器的金属外壳一定要接地;(4)试电笔是用来辨别火线和零线的.

A、家庭电路中的空气开关“跳闸”可能是发生短路或用电器总功率过大造成的;故A错误;
B、有人触电时,首先要采用的方法是切断电源,故B正确;
C、有金属外壳的家用电器在使用时应接地,可以防止发生触电事故,故C正确;
D、用试电笔可以辨别火线和零线,故D正确.
故选A.

点评:
本题考点: 家庭电路电流过大的原因;测电笔的使用;触电危害及常见的触电类型与预防.

考点点评: 本题考查安全用电的有关问题,日常生活中一定要养成安全用电的好习惯.

我国家庭电路的电压为220伏,家用电器都并联在电路中,如果你家中的用电器突然全部停止工作,经检验发现是空气开关跳闸了,你
我国家庭电路的电压为220伏,家用电器都并联在电路中,如果你家中的用电器突然全部停止工作,经检验发现是空气开关跳闸了,你认为原因可能是什么--------
xfxb60bed1ad3__1年前4
zhaoying7232584 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
电路中存在“短路”、“漏电”.
现在家庭中的电源保护一般都用空气开关,那原来使用的保险丝是什么材料制成的?
tjpulx2511年前1
wenwen8 共回答了15个问题 | 采纳率100%
我们平时常见的铅丝保险丝并不是纯铅制造.铅中含锑锡合金,这是为了达到更低熔点的目的而加进去的.未加入锑锡合金的铅丝保险丝就是假冒伪劣产品.
关于家庭电路,下列说法正确的是(  ) A.空气开关“跳闸”一定是出现了短路 B.工作的用电器越多,总电阻越大 C.电能
关于家庭电路,下列说法正确的是(  )
A.空气开关“跳闸”一定是出现了短路
B.工作的用电器越多,总电阻越大
C.电能表是测量总电功率的
D.安在卧室的吊灯有三个灯泡,同时亮同时灭,这三个灯泡一定是并联
╅野兽良民1年前1
空帆 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
A、空气开关“跳闸”是由于电流过大,有可能是由于用电器的总功率过大.错误.
B、家庭电路是并联,工作的用电器越多,相当于增大导体的横截面积,总电阻越小.错误.
C、电能表是测量电功的仪器,可以就是消耗电能的多少.错误.
D、吊灯的三个灯泡互相不影响,连接方式是并联.正确.
故选D.
100A和63A的空气开关有什么区别
vchdghsgh1年前1
我心在流浪 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
100A通过的电流大,也就是说负载可以使用的功率更大. 比如63A空开,220V交流电,总负荷超过13000瓦,就自动跳闸,而100A空开则不会,要达到22000瓦才跳,一般家庭就用40A就够了,电器多久63A, 不建议用100A,电路负荷大,工业才用那么大.
采纳哦
关于家庭电路,下列说法正确的是 A.空气开关“跳闸”一定是出现了短路 B.工作的用电器越多,总电阻越大 C.电能表是测量
关于家庭电路,下列说法正确的是
A.空气开关“跳闸”一定是出现了短路
B.工作的用电器越多,总电阻越大
C.电能表是测量总电功率的
D.安在卧室的吊灯有三个灯泡,同时亮同时灭,这三个灯泡一定是并联
三层皮1年前1
sunshine59 共回答了18个问题 | 采纳率77.8%
D

空气开关“跳闸”是由于电流过大,有可能是由于用电器的总功率过大.错误.、家庭电路是并联,工作的用电器越多,相当于增大导体的横截面积,总电阻越小.错误.电能表是测量电功的仪器,可以就是消耗电能的多少.错误.吊灯的三个灯泡互相不影响,连接方式是并联.正确.故选D.
在家庭电路中,因电流过大导致空气开关“跳闸”的原因有:(1)电路中发生短路故障;(2)电路中用电器的______过大,造
在家庭电路中,因电流过大导致空气开关“跳闸”的原因有:(1)电路中发生短路故障;(2)电路中用电器的______过大,造成干路电流过大.
rideliu1年前1
雅子12 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
解题思路:家庭电路过大的原因有两个;发生短路和用电器的总功率过大.

在家庭电路中,因电流过大导致空气开关“跳闸”的原因有:
(1)电路中发生短路故障;(2)电路中用电器的 总功率过大,造成干路电流过大.
故本题答案为:总功率.

点评:
本题考点: 家庭电路电流过大的原因.

考点点评: 本题考查了家庭电路中电流过大的原因.

英语翻译(3)选择保护设备:保护设备可以是保险丝,空气开关(也叫自动断路器).空开性能更好.空气开关有两项重要的技术参数
英语翻译
(3)选择保护设备:
保护设备可以是保险丝,空气开关(也叫自动断路器).空开性能更好.
空气开关有两项重要的技术参数:脱扣电流(Im)和额定电流(In),通常称为整定电流.一般In
zhanhuan1年前3
大唐京里 共回答了17个问题 | 采纳率100%
(3) Select the protective equipment:
Protective equipment can be fuse, air switch (also known as automatic circuit breakers). Open space and better performance.
Air switch has two important technical parameters: tripping current (Im) and the rated current (In), often referred to as the current setting. General In
零线不经空气开关直接接入,空气开关只控制一根火线能否起作用?
泡泡神龙1年前1
xueweichuzhan 共回答了23个问题 | 采纳率87%
这是必须的,所有的开关都必须接在火线上,你知道电路是要有通路才可以正常运行,当火线或者零线任何一根断了,则电路发生断路,电路则不工作了,为什么开关必须接在火线上呢,因为电流是从火线进过设备再从零线回去形成通...
单片的空气开关与双片空气开关的作用 他们两者不都是短路吗 怎么还分单双 家用用单的好呢还是用双的好
麻木的魂1年前1
doudoud 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
准确的说是极数不同,通常有单极、2极、3极、4极.
每极构造相同,可认为2极开关是2个单极开关的叠加.功能上完全一样,据有关断及保护功能.
家庭用电通常是单相220V,也就是俗称的火线、零线.正常使用状态下,零线是不带电的.使用单级开关,只控制火线;使用2极开关,同时控制火线、零线.
使用2极开关更安全些,但线路复杂,开关占用位置多.
通常总开关选用2极开关,而分支回路采用单级开关.
关于家庭电路,下列说法正确的是 A.空气开关自动切断,一定是出现了短路 B.同时工作的用电器越多,总电阻越大 C.使用试
关于家庭电路,下列说法正确的是
A.空气开关自动切断,一定是出现了短路
B.同时工作的用电器越多,总电阻越大
C.使用试电笔时,人的手不能接触笔尾金属体
D.控制灯泡的开关应串联在火线和灯泡之间
又一个人了1年前1
跳蚤煮清水 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
解题思路:

家庭电路中电流过大的原因主要有两个,一是用电器短路,二是用电器的总功率过大。为了方便,家庭电路中的各个用电器都是并联在电路中的。测电笔是用来辨别火线和零线的工具,在使用时,手必须接触笔尾的金属体;为了安全,在接灯泡时,开关必须串联在火线和灯泡之间。

A. 空气开关“跳闸”是由于电流过大,有可能是由于用电器的总功率过大,也有可能是短路。故该选项错误;

B. 家庭电路是并联,工作的用电器越多,相当于增大导体的横截面积,总电阻越小。故该选项错误;

C. 测电笔是用来辨别火线和零线的工具,在使用时,手必须接触笔尾的金属体;故该选项错误;

D. 从安全用电的角度来分析,在接灯泡时,开关必须串联在火线和灯泡之间,故该选项正确。

故选D

D

家庭电路中为了避免电流过大发生事故,在电路中需要串联熔断器或空气开关自动切断电路.熔断器中的熔丝能熔断的原因是电流的__
家庭电路中为了避免电流过大发生事故,在电路中需要串联熔断器或空气开关自动切断电路.熔断器中的熔丝能熔断的原因是电流的______效应;如图所示是空气开关的原理图,它切断电路则是利用了电流的______效应.
godwin971年前1
h20060906 共回答了12个问题 | 采纳率75%
解题思路:电线“超负荷”是生活用语,它实际就是指物理中的过载,是由电路中电流过大引起的;
熔断器中的熔断丝是用电阻率比较大、熔点比较低的铅锑合金制成的,当电路中电流过大时,熔断丝产生的热量较多,温度升高能及时达到熔点而熔断;
空气开关是由电磁铁、衔铁、触点和弹簧组成的,当电路中电流过大时,电磁铁会产生较强的磁性从而吸引衔铁,则脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在弹簧的作用下被迅速分断.

电流通过导体时电能转化成热,这种现象叫电流的热效应.熔断器中的熔丝就是保险丝,它之所以被熔断是由于电流过大,通过熔丝时产生的热量过多,使得熔丝的温度升高而被熔断,所以熔丝熔断是电流的热效应引起的;通电...

点评:
本题考点: 电流的热效应、化学效应和磁效应.

考点点评: 本题考查了学生对熔丝和空气开关原理的了解,它们都是物理知识在生活中的实际应用,要记住电流电流的热效应和磁效应.

下列说法中不正确的是 A.家庭电路中的空气开关“跳闸”是发生短路造成的 B.有人触电时,首先要采用的方法是切断电源 C.
下列说法中不正确的是
A.家庭电路中的空气开关“跳闸”是发生短路造成的
B.有人触电时,首先要采用的方法是切断电源
C.有金属外壳的家用电器在使用时应接地
D.用试电笔可以辨别火线和零线
六脉1年前1
残颜 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
解题思路:

在家庭电路中,导致空气开关“跳闸”的原因有:(1)电路中发生短路故障;(2)电路中用电器的总功率过大,造成干路电流过大。故A判断不正确但符合题意;当发现有人触电时,首先应立即切断电源,故B正确但不符合题意;有金属外壳的家用电器在使用时金属外壳都要接地,金属外壳的用电器漏电时,地线把人体短路,避免触电事故的发生,故C正确但不符合题意;测电笔的用途是辨别家庭电路中的火线和零线的,故D正确但不符合题意。故选A

A

关于家庭电路与安全用电,下列说法正确的是 A.发现家用电器或电线失火时,应先切断电源后救火 B.家庭电路中空气开关跳闸,
关于家庭电路与安全用电,下列说法正确的是
A.发现家用电器或电线失火时,应先切断电源后救火
B.家庭电路中空气开关跳闸,都是由于电路短路引起的
C.开关的塑料外壳是不导电的,用湿手拨动开关不可能触电
D.用试电笔辨别火线与零线时,手不能接触试电笔尾部金属体
四伦1年前1
flora-li 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
解题思路:

家庭电路失火,因切断电源再救火,防止救火的人触电。空气开关跳闸,可能因为电路短路,也可能因为电路超负荷运行。湿手拨动开关,由于水能导电,可能会触电。使用试电笔时,手必须与笔尾金属体接触,形成通路,才能根据氖管是否发光辨别火线与零线。

A

小明晚上在书房做功课.把台灯插头插入书桌边的插座,闭合台灯开关,发现家里的空气开关“跳闸”.造成这一现象的原因可能是(
小明晚上在书房做功课.把台灯插头插入书桌边的插座,闭合台灯开关,发现家里的空气开关“跳闸”.造成这一现象的原因可能是(  )
A. 台灯的灯丝断了
B. 台灯内部短路
C. 台灯的功率过大
D. 插座与台灯插头接触不良
yxx6071年前4
贼衫 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
解题思路:空气开关“跳闸”的原因有两个:发生短路或用电器的总功率过大,由于是在把台灯插头插入书桌边的插座,闭合台灯开关后出现跳闸的,故原因应在开关处.

台灯的功率一般不会超过100W,当闭合台灯开关,发现家里的空气开关“跳闸”时,不应是总功率过大引起的,应该是由于台灯内部短路造成的.
故选B.

点评:
本题考点: 家庭电路的故障分析.

考点点评: 本题考查了空气开关“跳闸”的原因和家庭电路故障的判断.

380v180千瓦空气开关要多大的
qiusheng27111年前1
玄月之玄 共回答了13个问题 | 采纳率100%
P=1.732UICOS
I=273A(功率因数为1),1.5I=409A
则:空开至少选用500A的.
李萌同学家已有部分家用电器在工作,家里电能表如图、空气开关、导线的规格分别为|“220V 20A” ”220V 20
李萌同学家已有部分家用电器在工作,家里电能表如图、空气开关、导线的规格分别为|“220V 20A” ”220V 20
(1)该家庭电路允许接入的功率是多少?
(2)李萌利用如图的电能表和秒表测量家用电器工作时的功率,测得1min转盘转动10转,则用电器的功率是?
(3)将5L的水从20°C加热到100°C,所见时间为20分钟,电器的功率是多少?
(4)上表为这台电烤箱的铭牌,其内部简化电路如图所示,R1和R2均为电热丝.假设在用电高峰期时,家庭电路实际电压为200V,电烤箱在高温档的实际功率是多少(实际功率计算结果保留到整数)
第三问要求的是效率不是功率,打错了
2322982831年前1
mydf 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
(1)P=UI=220V*20A=4400W
(2)P=W/t=10/600/1/60=1KW
(3)4.2*103*5*100-20)/1200=1400W
(4)数据看不清
DZ47 60A C25空气开关的型号是什么意思?
441829211年前3
1983amazing 共回答了24个问题 | 采纳率91.7%
1、DZ4760A C25:
DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)
LE-----带漏电脱扣功能
60-----框架等级为60A
C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍

2、塑壳断路器NS100N-STR22SE-100/3P-P-RC
NS-----施耐德(天津梅兰日兰)产品代号
100----框架电流等级,有100、160、250、400、630
STR22SE--脱扣器类型,电子脱扣,用于NS100、160、250
100/3P---额定电流100A,极数为3极
P------插入式(安装方式),F--固定式,D--抽出式
FC-----板前接线,RC--板后接线
另外,后缀还可以有:
MX/MN--分励/失压线圈
OF/SD/SDE/SDV----多功能辅助开关
MCH----电动操作机构
ME/MB/MH----漏电保护模块、电流表模块、电流互感器模块、延伸旋转手柄
3、类似的图纸标注还有很多,不一定是统一的作图规定、规范,凡是与电气产品有关的标注代号,基本上都参照厂家的产品样本.
4、作图方面,只有类似【管线规格、数量】、【管线敷设方式】、【设备、材料型号、容量】等才有比较一致的标注方式.
比如:ZR-BV-3*2.5 SC20WC----表示含义:
阻燃聚氯乙烯绝缘2.5平方毫米铜芯电线,3根穿20钢管,墙内暗埋敷设.
5、通用标注含义,请参照《建筑电气安装工程手册》(吕光大主编)第一册,或参照设计手册,或找电气工程识图方面的书.
请朋友们解释下图中空气开关内部构件的作用?
请朋友们解释下图中空气开关内部构件的作用?


第一张图是空气开关拆开后的内部构件,下面一张图是“金属隔板”取出来的图片!请电气工作的朋友们解释下图中三个装置(弹簧、吸铁石、金属隔板)分别表示的意思及它们作用,/>
该种开关属于哪种脱扣方式?
smxl4121年前1
8768548 共回答了17个问题 | 采纳率100%
“弹簧”,那不是弹簧,是磁脱扣器,起短路保护的作用.
“吸铁石”也不是吸铁石,那个是定触头.
金属隔板应叫做灭弧栅,触头有较多电流时,断开的瞬间会产生电弧,电弧使空气温度升高膨胀,于是把电弧吹到灭弧栅上分割成一段段的,最终熄灭.
下列做法中符合安全用电原则的是(  ) A.保险丝熔断后用铜丝来代替 B.把湿衣服晾在室外的电线上 C.空气开关跳闸后先
下列做法中符合安全用电原则的是(  )
A.保险丝熔断后用铜丝来代替
B.把湿衣服晾在室外的电线上
C.空气开关跳闸后先排除故障再使空气开关复位
D.与电冰箱金属外壳相连的导线可以不接地
yuyyyy1年前1
gfd23 共回答了8个问题 | 采纳率87.5%
A、保险丝是用熔点低的材料制成的,而铜的熔点高,不能及时熔断,此选项不符合安全用电原则;
B、因为湿衣服是导体,把湿衣服晾在室外的电线上,容易反射触电事故,此选项不符合安全用电原则;
C、当空气开关跳闸时,说明电路出现了故障应及时维修,再复位空气开关,此选项符合安全用电原则;
D、电冰箱的金属外壳要接地,防止金属外壳漏电,发生触电事故,此选项不符合安全用电原则;
故选C.
关于家庭电路和安全用电,以下说法正确的是 A.家庭电路中,空气开关“跳闸”,一定是发生了短路 B
关于家庭电路和安全用电,以下说法正确的是 A.家庭电路中,空气开关“跳闸”,一定是发生了短路 B
关于家庭电路和安全用电,以下说法正确的是
A.家庭电路中,空气开关“跳闸”,一定是发生了短路
B.开关要接在火线与用电器之间
C.只有36V的电压才是安全的
D.家用电器的金属外壳可以不接地

爱已碎1年前1
Wanee 共回答了12个问题 | 采纳率100%
B


试题分析:空气开关跳闸是由于电流过大,家庭电路中电流过大的原因有两个,一是短路,二是用电器的总功率过大,由此可知A是错误的;火线和大地间有220V电压,零线和大地之间没有电压,所以家庭电路中的触电事故,都是人体之间或间接与火线接通引起的,我们断开开关时,就要和火线断开连接,所以开关接在火线和用电器之间是正确的;对人体的安全电压是不高于36V,并非只有36V的电压对人体才安全,C是错误的;金属外壳的用电器,如果内部发生漏电,会使外壳带电,人接触时易发生触电事故,所以必须把外壳接地,D是错误的。所以本题选B。
关于家庭用电,下列说法正确的是 [ ] A.家庭电路中,空气开关“跳闸”
关于家庭用电,下列说法正确的是
[ ]
A.家庭电路中,空气开关“跳闸”的原因一定是某处电路发生短路引起的
B.输电进户后,首先应接总开关,后接保险装置和电能表
C.家庭中发生触电事故后,要立即切断电源
D.使用试电笔时,手指应按住笔卡,手指可以碰到笔尖
可梦凝雪1年前1
bbdjss 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
C
在下列情况下会造成家庭电路中“空气开关”自动跳闸(  )
在下列情况下会造成家庭电路中“空气开关”自动跳闸(  )
A. 开关中的两个线头相碰了
B. 双孔插座中的两个线头相碰了
C. 灯泡的灯丝断了又碰到一起
D. 插头和插座接触不良
mubingmubing1年前1
mrxiaowang 共回答了17个问题 | 采纳率100%
解题思路:空气开关自动跳闸的原因是电流过大,引起家庭电路中电流过大的原因有两个,短路或总功率过大.本题考查哪种现象是短路.

A、开关中两线相碰,只是开关不起作用,用电器总工作,并不是短路;
B、双孔插座一孔接火线,一孔接零线,两线相碰相当于直接把火线和零线接通,这是短路;
C、灯丝断了再接到一起,仍会工作,不会引起总功率过大过短路现象;
D、插头插座接触不良,用电器不工作,不是短路.
故选B.

点评:
本题考点: 家庭电路电流过大的原因.

考点点评: 记住家庭电路中电流过大的现象是保险丝熔断或空气开关跳闸,电流过大的原因是总功率过大或短路,能够在实际情境中判断出是什么原因造成的电流过大.

暑期持续的高温天气,居民家里的空调、电扇都闲不住,大量的用电器同时使用往往会引起空气开关“跳闸”,请你解释原因并说出一条
暑期持续的高温天气,居民家里的空调、电扇都闲不住,大量的用电器同时使用往往会引起空气开关“跳闸”,请你解释原因并说出一条安全用电的注意事项.
haoniu1年前1
雨田007 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
解题思路:(1)空调的功率很大,夏天使用空调的人很多,总功率很大,因此电流过大,如果输电导线规格不过关,会产生过多的电热,引起火灾.(2)根据导致家庭电路电流过大的两个因素进行分析解答.

答:(1)根据I=[P/U]可知,在电压一定时,大量的用电器同时使用会使电路的总功率过大,干路总电流过大,引起空气开关“跳闸”.
(2)不要同时使用大功率用电器(不要用湿手碰开关、有金属外壳的用电器要使用三脚插头等).

点评:
本题考点: 家庭电路电流过大的原因.

考点点评: 此题主要考查了引起电流过大的原因,记住家庭电路中引起电流过在的原因有两个,一个是短路,另一个是总功率过大.

关于家庭电路,下列说法中正确的是(  ) A.控制电灯的开关应与电灯串联 B.空气开关的主要作用不同于保险丝 C.我国家
关于家庭电路,下列说法中正确的是(  )
A.控制电灯的开关应与电灯串联
B.空气开关的主要作用不同于保险丝
C.我国家庭电路的电压是不高于36V
D.电冰箱中的压缩机和照明灯是串联的
krthhx1年前1
SONICSTAR82 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
A、控制电灯的开关应与电灯串联才能其控制作用,故A选项正确;
B、空气开关和保险丝的主要作用都是在电流过大时起到自动断开电源的,起到保护作用,所以B选项错误;
C、家庭电路的电压是220V;安全电压是不高于36V,故C选项错误;
D、家庭电路中,各用电器为了相互不影响,采取并联,所以电冰箱中的压缩机和照明灯是并联的,故D选项错误.
故选A.
下面情况中会造型家庭电路中 空气开关 自动跳闸的是
下面情况中会造型家庭电路中 空气开关 自动跳闸的是
A开关中的两个线头相碰了
B双孔插座中的两个线头相通了
第三日1年前1
时事dd 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
双孔插座中的两个线头相通了相当于火线和零线直接接通了,电流没有经过用电器,这时电路中电阻极小,根据I=U/R,可知,U不变时,R很小的话I会很大,所以空气开关会自动跳闸.
第八题 空气开关用到电磁铁了吗?
angel981年前1
minmin214 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
标准的空气断路器内部分为瞬间过流(短路)断路保护和过载保护断路两套机构!
过流机构是电磁式脱扣!过载机构是双金属片脱扣!
家用电能表是用来测___________的仪表,空气开关能在电路发生短路等异常情况时,自动_______电路。
keroro1181年前1
icure 共回答了12个问题 | 采纳率75%
电功(或电能);切断
写得越长越好,必有重谢.观察自己家的供电电路,看看保险装置安装在什麽部位,是保险丝还是空气开关装置?你家是否发生过过载现
写得越长越好,必有重谢.
观察自己家的供电电路,看看保险装置安装在什麽部位,是保险丝还是空气开关装置?你家是否发生过过载现象,保险装置是如何动作?
白日梦公主1年前1
小洋 共回答了24个问题 | 采纳率83.3%
一般房屋是空气开关装置,但也有闸刀开关.你可随便写一个,
空气开关装置:一旦家中发生了漏电或短路的时候,空气开关装置就会自动切断电源 达到保护作用.
保险丝:家中发生了漏电或短路的时候,由于电流的热效应,保险丝熔点低,很快熔点,断开电路.
电机的额定电流一般是空气开关的两倍,可是我见过没超过电机的额定电流也能正常运作为什么呢?
电机的额定电流一般是空气开关的两倍,可是我见过没超过电机的额定电流也能正常运作为什么呢?
1.打个比方说,65A的电机,用34A的空气开关而不跳闸,也能正常工作,为什么呢?2.还有一个问题比如说电机额定电流还是65A,低于他的空气开关跳闸,比如比他大了一点点66A的空气开关,没有按2倍算,意思就是他大多少我就大多少,超过一点点就可以了,为什么还能运转呢,哪位大师知道呢
3457373761年前1
chenyulan7897 共回答了25个问题 | 采纳率100%
电机的额定电流是额定电流,是指在额定负载下的电流.如果负载很轻,比如空载,那么电机的电流就很小,如你的65A的电机,是37KW功率,如果负载很小,那么实际电流也就15A,即使用34A(也没有这型号的空开,应该是32A)的空开,也不会跳闸.
空开的选型是看电机和负载的联动考虑的.如果电机只是轻载运行,那么空开选型就可以小点,如果是满载的,就大点,范围为1.5-2.5倍的电机额定电流,不会出现你说的65A电机只用34A空开.
在家庭电路中,因电流过大导致空气开关“跳闸”的原因有:(1)电路中发生短路故障;(2)电路中用电器的______过大,造
在家庭电路中,因电流过大导致空气开关“跳闸”的原因有:(1)电路中发生短路故障;(2)电路中用电器的______过大,造成干路电流过大.
xyeah1261年前1
huatuoa 共回答了27个问题 | 采纳率85.2%
解题思路:家庭电路过大的原因有两个;发生短路和用电器的总功率过大.

在家庭电路中,因电流过大导致空气开关“跳闸”的原因有:
(1)电路中发生短路故障;(2)电路中用电器的 总功率过大,造成干路电流过大.
故本题答案为:总功率.

点评:
本题考点: 家庭电路电流过大的原因.

考点点评: 本题考查了家庭电路中电流过大的原因.

下列说法中正确的是(  )A.超导材料没有电阻,所以不适合做输电线,可制作电动机线圈B.家庭电路中空气开关跳闸一定是发生
下列说法中正确的是(  )
A.超导材料没有电阻,所以不适合做输电线,可制作电动机线圈
B.家庭电路中空气开关跳闸一定是发生了短路
C.半导体材料可制作二极管、光敏电阻等
D.电视广播和移动通信都是利用超声波来传递信息
忧郁者唐璜的笑1年前1
斑斑叼的很 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
解题思路:A、超导体材料电阻为零,电流流过超导体时不产生焦耳热,超导体是制作输电线的理想的材料;B、家庭电路电流过大或发生短路,空气开关会跳闸;C、半导体材料常用来制作二极管、光敏电阻、热敏电阻等;D、电视广播、移动通信是利用电磁波传递信号的.

A、超导材料没有电阻,是制作输电线的理想材料,也可可制作电动机线圈,故A错误;
B、家庭电路中空气开关跳闸可能是发生了短路,或用电器总功率过大,电路电流太大造成的,故B错误;
C、半导体材料可制作二极管、光敏电阻等,故C正确;
D、电视广播和移动通信都是利用电磁波来传递信息的,故D错误;
故选C.

点评:
本题考点: 超导体的作用;半导体的作用;电磁波的传播;家庭电路电流过大的原因.

考点点评: 本题涉及的知识点较多,但难度不大,掌握基础知识即可正确解题.

大量事实表明,只有不高于______V的电压才是安全的.小明在家看电视,突然家里的空气开关”跳闸”了.空气开关”跳闸”的
大量事实表明,只有不高于______V的电压才是安全的.小明在家看电视,突然家里的空气开关”跳闸”了.空气开关”跳闸”的原因可能是电路发生______故障,也可能是电路中接入用电器的总功率______.如图所示,人们用测电笔辨别火线和零线的两种使用方法中,正确的是______.
xyazwm1年前1
lks_lks123 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
解题思路:(1)经验证明,只有不高于36V的电压对人体才是安全的.
(2)家庭电路电流过大的原因:短路、用电器的总功率过大;
(3)根据测电笔的正确使用方法进行分析,即食指接触测电笔末端的金属部位,使电路形成通路.

大量事实表明,只有不高于36V的电压才是安全的.小明在家看电视,突然家里的空气开关”跳闸”了.空气开关”跳闸”的原因可能是电路发生短路故障,也可能是电路中接入用电器的总功率过大;拇指和中指不要接触测电笔前端的金属体,食指必须接触测电笔末端的金属体,使电源和大地之间形成通路,故甲是正确的测量方法.
故答案为:36,短路,过大,甲.

点评:
本题考点: 安全用电原则;测电笔的使用.

考点点评: 本题考查的是日常生活中的一些安全用电常识,要掌握安全用电的原则:不接触低压带电体,不靠近高压带电体.值得注意的是:本来不带电的物体带了电;本来不导电的物体导电了.

c25空气开关能带220v多少千瓦
紫色rr1年前1
wangjianidid 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
功率=电压乘电流.c25空气开关能承受5000瓦用电器.如果把它用作分路开关还可以,用作总开关嫌小,应选40的.因为还有其它大电流用电器,如空调,电热水器,微波炉等.查看原帖
当电路发生过载或短路的时,空气开关会什么短路
一升红豆1年前1
chchyy2004cw 共回答了12个问题 | 采纳率100%
当电路发生过载或短路的时,过载形成的大电流或短路故障电流通过过流脱扣器电磁线圈时,吸力增大,衔铁动作,将开关锁扣顶开,使空开跳闸.
关于家庭电路及安全用电,下列说法不正确的是 A.使用试电笔,手应触碰笔尾金属体 B.空气开关跳闸,说明电路中出现短路现象
关于家庭电路及安全用电,下列说法不正确的是
A.使用试电笔,手应触碰笔尾金属体
B.空气开关跳闸,说明电路中出现短路现象
C.家庭电路中各用电器是并联的,安全电压为36 V
D.有金属外壳的家用电器,金属外壳可以接地,也可以不接地
胖婆VS瘦公1年前1
太上老君的小拂尘 共回答了17个问题 | 采纳率100%
解题思路:

使用试电笔时,手应接触笔尾的金属体,这样人体能和试电笔内部的氖管构成通路,试电笔接触火线时,氖管才能发光,A对;空气开关跳闸,说明电路中电流过大,这可能是发生了短路,也可能是用电器的总功率过大,B错;对人体安全电压是不高于36VC错;金属外壳的用电器,必须把外壳接地,以防止内部漏电时外壳带电,而发生触电事故,D错。

BCD

造成家庭电路中空气开关“跳闸”的原因,可能是同时使用的用电器的总功率过大,也可能是电路中发生了______故障.
晴天不哭1年前1
y1291041 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
在家庭电路中,因电流过大导致空气开关“跳闸”的原因有:
①电路中用电器的 总功率过大,造成干路电流过大;②电路中发生短路故障.