砼试块抗压强度超出多少算不合格?

rickoo2022-10-04 11:39:541条回答

砼试块抗压强度超出多少算不合格?
送检的C30砼报告,结果是160%,砼工作人员说超出50%就是不合格,

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
万娜66 共回答了11个问题 | 采纳率90.9%
这种工作人员是白痴,我是试验员.负责砼这一块.C30的混凝土在试验规范里面规定 C30强度混凝土标养强度不得低于 30 的百分之八十五 也就是 26.0!只要你的混凝土试块高于26.0在试验上来说也就是合格的.但是工地上的监理一般不考虑到这一点所以一般混凝土报告要求也就是C30要在30以上.至于你说的160%根本跟实验室无关 他只需要测试出报告 哪怕你不合格也就是向质检站报而已.如果说强度过高的影响的话 应该是综合评定的时候 会有一定的影响 强度高了不叫不合格.
1年前

相关推荐

建筑混凝土试块统计,混凝土抗压强度计算表中入1入2入3入4这个的安全系数分别是什么啊?是不是10~14组分别按入1=1.
建筑混凝土试块统计,混凝土抗压强度计算表中入1入2入3入4这个的安全系数分别是什么啊?是不是10~14组分别按入1=1.7 入2=0.9 15组分别入1=1.65 入2=0.85
什么依据的?
岚天羽1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
一组边长为100mm的混凝土立方试块,在标准条件下28养护天测的抗压破坏荷载分别为230KN,210KN,250KN,问
一组边长为100mm的混凝土立方试块,在标准条件下28养护天测的抗压破坏荷载分别为230KN,210KN,250KN,问该混凝土强度代表值是多少?强度等级是多少?
my8809681年前1
yunchenzhou 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
荷载值——荷载平均值——平均抗压强度(荷载平均值/受压面积)——折合150mm立方体试件强度(乘以折算系数 200mm×200mm×200mm的试件,折算系数为1.05;100mm×100mm×100mm的试件,折算系数取0.95)——达到设计强度百分比.
混凝土强度代表值:21.85mpa,强度等级:C20
混凝土试块达不到600度够60天了怎么办
混凝土试块达不到600度够60天了怎么办
同条件混凝土试块已经达到60天了,但是温度没有到600度,是否应该送压?平均气温2 3摄氏度的天数较多.
不是23度 是2度3度的天数较多
心头无闲事1年前1
花叶裂 共回答了26个问题 | 采纳率88.5%
应送压.另:我不太明白,平均气温23度的天数较多,怎么会不到600°d的?有接近30天平均20度,就会满足600度天的!
好了说下送的原因:
试验研究表明,通常条件下,当逐日累计养护温度达到600°C▪d时,由于基本反映了养护温度对混凝土强度增长的影响,同条件养护试件强度与标准养护条件下28d龄期的试件强度之间有较好的对应关系.当气温为0°C及以下时,不考虑混凝土强度的增长,与此对应的养护时间不计入等效养护龄期.当养护龄期小于14d时,混凝土强度尚处于增长期;当养护龄期超过60d时,混凝土强度增长缓慢,故等到效养护龄期的范围宜取为14d~60d
规范条文说明说的,60d以后,混凝土强度增长缓慢,故60d就送压.
一定注意规范中的等效养护龄期,就是说到了60天,就等于到了标养的28d.
当同批混凝土试块组数n=12组时,合格判定系数K1 =1.7 、K2=0.9,同批12组试件强度的平均值是
一个人住QZ1年前2
xiaoyi1982 共回答了25个问题 | 采纳率92%
同批12组试件强度的标准差Sn=2.95(MPa),12组试件中强度最低一组的值Rmin=28.7(MPa),混凝土的设计强度C30,用数理统计方法判断混凝土是否合格.
答:Sn=2.95>0.06R=0.06×30=1.8(MPa)
取Sn=2.95(MPa)
- K1×Sn=33.9-1.7×2.95=28.885≥0.9R=0.9×30=27(MPa)
Rmin=28.7>K2R=0.9×30=27(MPa)合格
商品混泥土在进场后浇筑前应取样做试块,一般取几组?一组几块?一般应做什么实验?
商品混泥土在进场后浇筑前应取样做试块,一般取几组?一组几块?一般应做什么实验?
商品混泥土在进场后浇筑前应取样做试块,一般取几组?一组几块?一般应做什么实验(如塌落度,还有什么)
langren1971年前1
zhangweiwei4020 共回答了12个问题 | 采纳率83.3%
①开盘鉴定试块:混凝土配合比第一次使用时应留置一组开盘鉴定试件,作为验证配合比的依据.
②28d标养试块:
B.建筑地面工程混凝土强度试件每1000m2取样一次,每增加1000m2应增取一次,不足1000m2的按1000m2计.
C.灌注桩每浇注50m3混凝土应取样一次,单桩单柱时,每根桩必须有一组试件.
③同条件600°C试块:
混凝土工程施工之前应编制“同条件600°C试块留置计划”,然后根据同条件600°C试块留置计划来留置.
④拆模试块:每层梁板应至少留置一组.
砼试块一般做几组,哪些实验?
红中1年前1
暗夜安蓝 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
每100立方做一组标养 同条件视情况留置 一般砼实验:抗压、抗折 ,抗渗砼需要留置抗渗试块做抗渗实验
混凝土灌注桩试件组数GB50202-2002中说每浇注50立方要有一组试块,小于50m³的桩每根都要有一组试件
混凝土灌注桩试件组数
GB50202-2002中说每浇注50立方要有一组试块,小于50m³的桩每根都要有一组试件.
ygmm20021年前1
吓狗的猫 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
如果浇筑51方/跟,需要做2组.(超过50方的桩,每浇注50立方要有一组试块)
如果浇筑49方/根,做1组即可.(小于50m³的桩每根都要有一组试件)
如何确定水泥试块边长150mm标准养护28d的立方体抗压强度平均值
如何确定水泥试块边长150mm标准养护28d的立方体抗压强度平均值
fcu≥4λRa/Ap (jgj79-2012中7.1.6-1公式)
fcu ——桩体试块(边长150mm 立方体)标准养护28d 的立方体抗压强度平均值
现在要做旋喷桩,我的理解是该试块即为水泥试块,那这个值如何确定?
规范提到材料宜为42.5级普通硅酸盐水泥,这个fcu是平均值,那我们经常提到的抗压强度42.5又是什么值
share24301年前1
shouhouzhe 共回答了11个问题 | 采纳率100%
42.5级普通硅酸盐水泥是水泥产品的等级标准.抗压强度42.5是每平方厘米截面的破坏抗压强度为42.5Kg,通常是一组试块的平均值.桩体试块(边长150mm 立方体)标准养护28d 的立方体抗压强度平均值是在浇注桩体时现场取混凝土样品制作150mm立方试块(不是水泥试块),标准养护28天,取试验结果平均值
混凝土同条件试块强度评定问题混凝土同条件试块强度评定时,实测试块抗压强度要乘以系数1.1后再算出同一验收批混凝土立方体抗
混凝土同条件试块强度评定问题
混凝土同条件试块强度评定时,实测试块抗压强度要乘以系数1.1后再算出同一验收批混凝土立方体抗压强度的平均值mfcu,那混凝土立方体抗压强度标准值fcu,k需不需要乘以1.1,有人和我说需要,那最后比较公式两边不都乘了1.1了么,效果和两边都不乘不是一样嘛,
梦栖渔茶1年前1
绒布小鬼69 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
混凝土同条件试块强度评定不是在同一验收批里进行,而是整体评定时,是按相同强度等级试块代表值放一起评.平均值fcu和最小值fmin都乘系数1.1后再与标准值比较.意思是它的养护条件比标准条件差,要加它一点 才位于同一起跑线来比较.
为什么湿的混凝土试块和湿的岩石试件的抗压强度要低于干燥情况下的抗压强度
为什么湿的混凝土试块和湿的岩石试件的抗压强度要低于干燥情况下的抗压强度
在许多实验中,发现了这一现象,我自己认为是由于湿的试件内部的水受到挤压,使得混凝土内部受到膨胀应力,所以强度要低,不知道这个想法对不对?
说明下:1,我得出的这个结论是在大量的数据总结出来的.2,试件是在同样的养护条件下,到龄期后,从养护室里拿出来后,一个用湿布盖住,取一个压一个,另一个是晾干后,一个一个的压.
原原恋雨1年前1
cwblg 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
个人意见:首先需要了解一个名词:软化系数,百度里面的词条:“软化系数是耐水性性质的一个表示参数,表达式为K=f/F.K——材料的软化系数;f——材料在水饱和状态下的无侧限抗压强度,MPa;F——材料在干燥状态下的无侧限抗压强度,MPa.”,就是说,试块在水饱和状态下的确会存在强度降低的情况,其取值在0-1之间.
不过,一般混凝土不会考虑这个因素,对天然材料是个重要指标.
至于混凝土中的水对强度的影响,应该分两个矛盾的影响:其中一个,众所周知,水泥是水硬性材料,潮湿的环境有利于混凝土强度的增加.另外一是孔隙水对混凝土强度的不良影响,有论文的结论是:“湿态混凝土受压时会产生孔隙水压力,孔隙水压力的大小与混凝土的变形和裂纹的扩展速度相关.孔隙水压力的产生给混凝土的力学性能带来一些影响,但是目前这方面的理论研究甚微.尝试利用断裂力学的方法,来探讨湿态混凝土在承受单轴压缩荷载时,孔隙水压力对混凝土开裂、扩展和抗压强度的影响.研究结果表明:混凝土中的孔隙水压力减小了阻碍混凝土开裂的摩阻力,相当于楔体的“楔入”作用,加速了混凝土的损伤和微裂纹的扩展,与干燥态的混凝土相比,湿态混凝土的开裂应力和抗压强度都有所降低.”这篇论文的全文没找到.
至于天然石材的耐水性,其软化系数通常小于1,除了上面和砼一样的影响因素外,应该还有诸如可溶物、化学变化等的一系列影响吧.
以前从来没考虑过砼中孔隙水压的问题,楼主挺厉害的.没想到真有人还研究过这个问题.
某工程结构混凝土设计强度为C35,同一验收批共10组强度试块.
某工程结构混凝土设计强度为C35,同一验收批共10组强度试块.
某工程结构混凝土设计强度为C35,同一验收批共10组强度试块,强度代表值分别为36.6、38.1、38.9、35.6、35.3、36.1、37.2、38.3、39.7、36.8(Mpa),因超过10组,故λ1=1.7,λ2=0.9采用统计方法,判断并评定此批混泥土试块强度是否符合标准规定.(求详解过程),
zsmlmz1年前1
wisejin 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
此批混泥土试块强度符合标准规定,达到C35要求.
混凝土抗折强度如何计算评定?一组混凝土28天抗折强度分别为6.0、7.3和8.4MPa,请问该组试块的强度代表值是多少?
混凝土抗折强度如何计算评定?
一组混凝土28天抗折强度分别为6.0、7.3和8.4MPa,请问该组试块的强度代表值是多少?如何计算?
过期青年1年前1
现出来 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
最大值和最小值都超过平均值15% 剔除6.0后 8.4仍然大于7.5的115%! 强度不合格!
混凝土标准试块强度统计特征值怎么计算
柯楠0071年前1
迷茫的玲 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
组数x05平均强度x05标准差(Sn) 离差系数(CV)x05 概率度系数(t)x05 保证率(p)countx05averagex05stdevx05 标准差/平均强度x05 (设计强度-平均强度)/标准差x05(1-NORMSDIST(t))*100(excel中用上述函数即可...
混凝土试块个别强度分别为43.6,41.5,39.0,强度代表值如何计算?
nanjing20071年前1
丐帮红漆工 共回答了15个问题 | 采纳率100%
1、 取三个试件强度的算术平均值作为每组试件的强度代表值:
150*150mm试件是(43.6+41.5+39.0)/3=41.4MPa
100*100mm试件是(43.6+41.5+39.0)/3=41.4*0.95=39.3MPa
2、当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间似的15%时,取中间值作为该组试件的强度代表值.
3、当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试件的强度不应作为评定的依据.
2和3两种情况本题没出现,不考虑.
600度天试块日平均温度如何得出
梦幻天平1年前1
时间砂 共回答了21个问题 | 采纳率100%
(日最高温度+最低温度)/2=平均温度
挂篮法测沥青混合料试块表观密度,其中试块水中质量是试块排除水(水是等于试块表观密度的吗?)
挂篮法测沥青混合料试块表观密度,其中试块水中质量是试块排除水(水是等于试块表观密度的吗?)
我就搞不懂,将放置挂篮的水槽水位调平,天平置零,然后放进试块,得出试块水中质量,这个水中质量是排除试块本身表观体积后所得的质量吗?这个地方那个大侠可以给我介绍一下,不懂这个换算原理?后来,按空气中质量/空气中质量-水中质量公式算,可以推出溢出的水就是试块表观体积,但是我不懂这个原理啊.
xiaogeng41年前1
tmmake 共回答了25个问题 | 采纳率88%
理解这个问题,应首先了解沥青混合料的结构和空隙的状态.沥青混合料是复合性材料,由沥青、集料和填料等构成,具体的组成包括6部分:
① 各种矿料的矿质集料(按磨成粉的无孔隙状态考虑);
② 沥青(都充填在集料之间的间隙中,只裹覆在矿料表面,假定不被集料吸收);
③ 集料自身的闭孔隙;
④ 集料自身的开孔隙(在混合料中基本上已经被沥青封闭成闭孔隙);
⑤ 被沥青裹覆的矿料与矿料之间的空隙(包括开口的与闭口的);
⑥ 试件表面由于与试模接触得不到正常击实而产生的表面凹陷.
对沥青混合料来说,主要应该是关心混合料自身的开口空隙、闭口空隙和试件表面的凹陷等.闭口空隙处于封闭状态,不和外界交流,故在试验时不给予考虑,而对于开口空隙和表面凹陷的状态采用不同的检测方法,当表面不叫致密、开口空隙少时,可以采用水中重法,反之采用表干法.
你说的应该是水中重法,这种现象和中学物理的浮力定律一个概念,试件的体积就是试件排开水的体积,计算方法就是空气中质量-水中质量;试件的表观密度就是空气中质量/(空气中质量-水中质量).
如想深入了解,请参考《沥青路面施工工艺及质量控制》一书.
c35混凝土一组试块从100mm换算150mm怎么计算?(100*100*100已知水泥4.6 砂子8.50 石子12.
c35混凝土一组试块从100mm换算150mm怎么计算?(100*100*100已知水泥4.6 砂子8.50 石子12.76 水2.04 粉煤灰0.88 外加剂0.115 KG
想换算一下150*150*150 如何计算
飞天泡泡1年前1
笑到天晴 共回答了15个问题 | 采纳率100%
哦哦可能他们那些高人没理解你的意思.我知道了,你说的是在试配的时候实验室配合比是你所给出的用量是以100的试件用量,一般适配的话是以3组试件检验的话100的我们都是按15升来计算,你给的配比也是按(C30配比)15升计算是配的吧,不过你这和易性怎么样呀?要算150的也是按你要几组试件的容量(体积)来换算,我们一般都是打20升来计算的,你就用配比的用量按一方等于多少升计算就好啦,一方等于多少升你知道撒
混凝土强度检验评定标准计算方 以知混凝土型号为C30,平均值为33.97.最小值为31.1、试块14,标准差是多少
混凝土强度检验评定标准计算方 以知混凝土型号为C30,平均值为33.97.最小值为31.1、试块14,标准差是多少
各数据为35.1 34.7 33.7 32.3 33.6 34.3 31.1 31.8 31.5 35.6 34.2 38.1 37.1 32.5
怎么算出来,给说下,
hohenry1年前1
Konnu 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
这个要知道每个数值.各数值减去平均值的平方之和,除以14减1,开根号.
广东省惠州市.试块的同条件养护..取样数量是多少
广东省惠州市.试块的同条件养护..取样数量是多少
我知道同一强度等级的同条件养护试块的留置数量不宜少于10组,以构成按统计方法评定混凝土强度的基本条件,留置数量不应少于3组...
我就想知道..我们住宅楼..26层 .每一楼层 250方混凝土..标准养护试块是三组..同条件是多少组..
广东省惠州市淡水地区的....
zb91121年前1
亮一手97 共回答了29个问题 | 采纳率82.8%
如果按楼层算,一般一层留两组即可(柱一组,梁板一组).
如果是大体积混凝土连续浇筑,和标准养护一起留置,1000m³留置一组,两组即可.
楼地面混凝土多少方量一组,是1000方作一组试块吗?依据在哪里.
tudoudou1年前1
力争上游 共回答了14个问题 | 采纳率100%
楼板混凝土每浇筑一次,就要做一次试块.每100方就要做一组,超过1000方的每200方做一组.是按《预拌混凝土》(GB/T14902-2003)标准规定
砼试块的标准养护强度和同条件养护强度有什么不同之处?这两个强度谁大谁小?
伊诺凡_cc1年前1
bonjovi72 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
标养试块是指在温度20正负2度、湿度不低于95%的养护室里养28天
同养试块是指日平均气温累计达到600度,0度及以下的不计入,时所对应的天数,不能小于14天,也不能超过60天.
一般情况下,标养强度要高于同养强度,同养强度还要乘折算系数1.10取用
要制作含水量为W的试块,现取土m含水量为w1,则需加多少水?
ahgddsgdsfhsd1年前1
yoyo谦 共回答了25个问题 | 采纳率96%
加水前后土壤质量不变,设加x水,
则 (m+x)(1-W)=x(1-w1),
解得x=(1-W)m / W-w1
土建及做工程资料的高手进!混凝土试块强度的计算题.
土建及做工程资料的高手进!混凝土试块强度的计算题.
某工程结构混凝土为C30,取样10组代表值:μ:33.6 ,38.1 ,28.9 ,30.6 ,35.3,36.1,34.2,33.3 ,31.7,29.8 因大于十组故λ1=1.70,λ2=2.09,采用统计立法判断并评定此批混凝土试块强度是否符合标准规定?
请写明计算过程再次先谢过,
我拿星星点烟1年前1
群魔乱舞727 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
《混凝土强度检验评标准》GB/T50107—2010,自2010年12月1日起实施.原《混凝土强度检验评标准》GBJ107—87同时废止.故你的(λ1=1.7)应改成λ1=1.15.
某工程结构混泥土设计强度C30.样本容不少于10组,是代表值分别33.6、38.1、28.9、30.6、35.3、36.1、34.2、33.3、31.7、29.8,一共10组.
因标准差公式我无法打上去您自已书本看一下.
1 2 34567 8 9 10
33.6、 38.1、 28.9、 30.6、 35.3、 36.1 34.2 33.3、 31.7、 29.8
首先利用计算器按公式计算该批混凝土强度标准差的无偏估计值:
(1)按 ON/C 即 ON/C 开机
(2)按 2ndF
(3)按 STAT 即 ON C 显示器右上角显示 STAT
(4)按 33.6 DATA、38.1DATA、28.9 DATA、30.6DATA、35.3DATA、
36.1 DATA、 34.2 DATA、33.3 DATA、 31.7 DATA、 29.8 DATA、
、(5)按 S 即 RM → 标准差=2.93
(6)按 X(―) 即 X→M →算术平均值=33.16
得出: S 标准差等于2.92(N/mm²); X(—) 算术平均值等于33.16 (N/mm²).
∵Sfcu=2.93N/mm²>2.5N/mm² ∴按2.93N/mm²
[mfcu]=fcu.k+λ1×Sfcu=30+1.15×2.93=33.37(N/mm²);
[fcu,min]=λ2×fcu.k=0.9×30=27(N/mm²);
∵mfcu=33.16(N/mm²)<[mfcu]=33.37(N/mm²);
fcu,min=28.9(N/mm²)>[fcu,min]=27(N/mm²);
∴该批混泥土强度评为不合格.
因为检验结果未能满足[mfcu]≥fcu.k+λ1×Sfcu规定.
混凝土抗压强度计算.6块28天C50混凝土试块,1325.4 1150.9 1234.5 1278.2 1260.4 1
混凝土抗压强度计算.
6块28天C50混凝土试块,1325.4 1150.9 1234.5 1278.2 1260.4 1232.1 我计算出来的抗压强度是55.42.这个强度是否合格.如果不合格,那么合格的强度是多少.我算出来的这个结果是否正确.
gggbbbha1年前1
冬眠的猫525 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
没有合格啊··
28天强度是用标号乘以1.15(C50×1.15=57.5)
大于这个数就算合格
有什么问题尽管问我 随时为您解答
希望能帮到你··
1325.4=58.9 1150.9=51.2 1234.5=54.9 1278.2=56.8 1260.4=56.0 1232.1=54.8 看样强度平均数等于55.43约等于55.4
你只达到了标准的96%
c20砼试块抗压强度怎么计算?谁会算砼试块的抗压强度和达设计强度的?%,c20破坏值分别为:320.05,276.79,
c20砼试块抗压强度怎么计算?
谁会算砼试块的抗压强度和达设计强度的?%,c20破坏值分别为:320.05,276.79,264.66,谁帮我举个简单例子怎么算!
goodgood20001年前1
水灵青葱 共回答了16个问题 | 采纳率75%
首先应该确定你的试块尺寸是边长150mm还是100mm等尺寸,这样才能知道受压面积,根据你提供的破坏荷载及强度等级,我推测是边长100mm的标准试件,那么受压面积=100×100=10000mm²;
其次一般应该取三块值的平均值,但是你的数据320.05-276.79=43.26>276.79×15%=41.52,故此应该取276.79(单位应该是KN);
最后平均立方体抗压强度=276.79×1000/10000=27.68MPa
折合标准150mm立方体标准试件抗压强度=27.68×0.95=26.30MPa
达到设计强度等级的%=26.3/20×100%=132%.
冬季施工混凝土同条件试块留置种类及相应评定方法,测温次数及结束时间,温度记录有负温吗
冬季施工混凝土同条件试块留置种类及相应评定方法,测温次数及结束时间,温度记录有负温吗
同条件14天转21天标养,同条件至冬期结束再+28天试压,哪个对?
4.0N/mm2前2小时一次,4.0N/mm2后6小时一次,达到C30(设计强度)*30%=9.0N/mm2(受冻临界强度)后不测对吗?冬施规程里提到掺防冻剂的混凝土在达到受冻临界强度前2小时测量一次,达到受冻临界强度后6小时测量一次,可没有提什么时间结束.测温记录可以出现负数吗
我爱秋天的风1年前1
liu668899 共回答了26个问题 | 采纳率96.2%
1、同条件至冬施结束后再标养28天试压是正确的.
2、所谓4MPa和设计强度的30%都是指的受冻临界强度.其中对掺有外加剂的混凝土而言,在负15度以上,受冻临界强度定为4MPa,对于负30度以上,受冻临界强度定为5MPa.对于未掺外加剂的普通混凝土而言,用硅酸盐和普通硅酸盐水泥配置的混凝土,其受冻临界强度是设计强度的30%,用火山灰、粉煤灰水泥配置的混凝土,其受冻临界强度是设计强度的40%.
3、至于多长时间测一次,什么时候结束,你说的是老规范的规定.新规范的规定是:
1).用蓄热法综合蓄热法养护时,在达到受冻临界强度前,每隔4~6小时测量一次;
2).采用负温养护法时,在达到受冻临界强度前,每隔2小时测量一次;
3).采用加热法养护时,升温降温阶段每隔1小时测量1次,恒温阶段每2小时测量1次;
4.)到达受冻临界强度后,可停止测温.
同条件的试块几天才可以压试块?强度多少才可以达到设计强度值 注:C25混凝土试块
渐行_渐远_渐无书1年前1
rr老道 共回答了15个问题 | 采纳率100%
一般三天以上.但可以根据现场情况自己把握的.如果你对养护条件等有信心,而且你做的试块数量足够多,你可以随时对时间强度进行检测,只要强度达到规范和设计要求就可以进行下一个工序施工.这样做适用于对工期要求比较紧的项目.C25混凝土强度必须大于等于25MPa才算达到设计强度.
结构回弹和试块强度检测是否重复?
结构回弹和试块强度检测是否重复?
1、建筑一般混挺土浇筑都会做试块检测强度,但最后验收的时候,又要做结构回弹,请问,做了试块强度检测了,再做回弹的意义何在?
2、业主要求对素砼基础和素砼挡墙也做结构回弹,请问,可以反驳吗?基础只有20CM 挡墙只有1.2M .已经做了试块.
gg贵坦淦1年前1
wwpwyy 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
现在许多地区要求:在主体结构验收时做结构实体检测(包括回弹、钢筋探测、砂浆饱满度、楼板厚度.等,具体各地要求不同),这是有一定道理的——如砼试块在过程中都是用标养试块检测,其检测合格不一定就可证明实体中的砼强度合格(因为养护和成品保护的原因,有可能会出现不合格),所以会有这一要求.
但一般结构实体检测,对挡墙等不作要求,所以可以反驳;若当地没有结构实体检测的要求,更可以反驳了.但若甲方一定要求回弹,也只能按做——若结果合格,则费用由甲方出;若结果不合格,则施工方承担费用及后果责任.
生命愉悦!有用请采纳.
计算混凝土压强一组边长为:100mm的混凝土试块,标养28d,送实验进行破坏荷载:330KN,300KN,240KN;求
计算混凝土压强
一组边长为:100mm的混凝土试块,标养28d,送实验进行破坏荷载:330KN,300KN,240KN;求试块抗压强度.
冰泉凝1年前1
jerryr 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
结果为 28.5Mpa 第三个值小于平均值的15%,所以取300kn 300*.095=28.5
抗渗试块实验几天才完成
慈云默言1年前1
9527xz 共回答了20个问题 | 采纳率80%
抗渗试块的试验是从0.2mpa 水压开始,每隔8小时加压一次,最短的试验也要2天呀.
c30混凝土28天试块抗压强度有2组,单块值42.6 39.9 37.7 强度代表值40.1 另一组单块值38.3 37
c30混凝土28天试块抗压强度有2组,单块值42.6 39.9 37.7 强度代表值40.1 另一组单块值38.3 37.8 42.2 强度
c30混凝土28天试块抗压强度有2组,单块值42.6 39.9 37.7 强度代表值40.1 另一组单块值38.3 37.8 42.2 强度代表值39.6 请问下是否合格
那精灵--糖糖1年前1
tgsy 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
1.15×30=34.5MPa 0.95×30=28.5MPa 按照GB/T 50107-2010评定合格
一组边长100mm的混凝土试块,经标准养护28d,送实验室检测,抗压破坏荷重分别为11 0KN、100KN、80KN.计
一组边长100mm的混凝土试块,经标准养护28d,送实验室检测,抗压破坏荷重分别为11 0KN、100KN、80KN.计算这组试件的立方体抗压强度.
喜洋羊1年前1
nn㊣流浪 共回答了20个问题 | 采纳率80%
抗压强度等于破坏荷载除以混凝土试件受力面积.1Pa即为1N/m2,而MPa即为1000000N/m2,即1000KN/m2.100mm边长的试块其受力面积为0.01m2,用破坏荷载除以受力面积的即得到抗压强度.而该计算公式适用于150mm边长的标准试件,当采用100mm边长的试件时在用150mm边长计算方法的基础上还须乘以0.95的折算系数.即100KN/0.01m2*0.95=10000KN/m2*0.95=9.5MPa.
水泥浆液试块70.7x70.7x70.7 28天标养后 抗压试验分别是290.270.6.260.8(kn )这组试块的
水泥浆液试块70.7x70.7x70.7 28天标养后 抗压试验分别是290.270.6.260.8(kn )这组试块的强度是多少mpa?
笑着告别1年前1
主人 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
54.8MPa
实验结果以N为单位除以试块的面积(以平方毫米为单位),然后所得结果求算术平均值,如果最大值或者最小值与平均值相差超过20%,则舍去最大值和最小值.
能告诉我需要看什么书吗 我也是才接触不长时间~砼试块,哪些部位都要做哪些试块送检
Rik_Z1年前1
hfut517 共回答了16个问题 | 采纳率100%
工民建中材料及检测
混凝土抗压强度计算已知C35混凝土试块的单块值 542、555、537求其平均值、平均抗压强度、折合抗压强度、折合强度百
混凝土抗压强度计算
已知C35混凝土试块的单块值 542、555、537求其平均值、平均抗压强度、折合抗压强度、折合强度百分率.
怎么计算的呀 这是题 计算过程是什么呀
炜show1年前1
ll的8月 共回答了16个问题 | 采纳率62.5%
混凝土试块的规格一般都采用150*150*150mm.
所以单块抗压强度=压力除以面积得到强度:
1:542/150/150=24.1MPa
2:555/150/150=24.7MPa
3:537/150/150=23.9MPa
平均值=(24.1+24.7+23.9)/3=24.2MPa.
强度百分率=24.2/35=69%.(35为C35混凝土设计要求强度)
混凝土试块评定,同一部位浇筑方量是400立方,有4组报告,评定时要求把每个报告都打上,那方量怎么写?是把方量都写在第一栏
混凝土试块评定,同一部位浇筑方量是400立方,有4组报告,评定时要求把每个报告都打上,那方量怎么写?是把方量都写在第一栏里还是平均分,如果把方量都写在第一栏里那其它栏的方量空下,还是“/ ”
poly2sym1年前1
samso 共回答了27个问题 | 采纳率96.3%
100方一组
这个问题是这样算的吗?我们做实验算试块的合格率,算法是这样的 用试验机算出来的压力数比如400.98.385.06.30
这个问题是这样算的吗?我们做实验算试块的合格率,算法是这样的 用试验机算出来的压力数比如400.98.385.06.307.37,它们三个数字一个一个的乘以0.095第一个得出的数字是38.09第二个数字是36.58第三个数字是29.20把这三个数字加起来得103.87然后再除以三等于34.62然后再除以石块的标号比如是c40等于86%百分80%左右合格.我想问如果116.74除3等于38.9266666666如果有进位的话怎么进?
峻河1年前1
mzmcl 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
MPa 修约到0.1 按四舍六入五单双 38.9 ,而且上面每组计算,400.98 等等是KN 修约是两位数. 一组三个数据 相加 算平均数就可以了. 上面的合格率也不是这么算的. 你34.62 这里应该是34.6 强度是C40 的话 只能说是 该组试件在你所测试的天数达到设计强度的百分之多少.合格率并没有这个说法只有 混凝土强度评定,可以去查规范GB 50107-2009 混凝土强度检验评定标准
混凝土试块见证取样时间是怎么规定的?见证取样时间是从砼试块制作的那天算,还是满28送实验室的那天算?
昨夜风恬月朗1年前1
skipfish 共回答了11个问题 | 采纳率90.9%
从取样那天开始算时间,28天后送试验室.不懂问我,我就是搞试验室的.
混凝土试块抗压强度试验报告中的同条件养护是什么意思
心心猪1年前1
来历不名 共回答了23个问题 | 采纳率82.6%
混凝土需留置试块进行检测,其结果代表所浇筑的混凝土.留置的试块需要进行养护,包括同条件养护和标准养护.
标准养护系指试块在温度为20±3℃、相对湿度在90%以上的环境中养护.当无标准养护室时,混凝土试件可在温度为20±3℃的不流动水中养护.水的PH值不应小于7.在标准条件下养护28天的强度,作为混凝土强度验收评定的依据.
同条件养护系指试块和构件在同样温度、湿度环境下进行养护,作为构件的拆模、出池、出厂、吊装、张拉、放张、临时负荷和继续施工及结构验收的依据.同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验,等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃.d时所对应的龄期,0℃及以下温度不计入;等效养护龄期不应小于14天,也不宜大于60天.
超声K值测定的问题?超声波斜探头测量K值的时候发现有些问题搞不懂.我用3A试块的20深孔测K1的探头,结果K值为0.75
超声K值测定的问题?
超声波斜探头测量K值的时候发现有些问题搞不懂.我用3A试块的20深孔测K1的探头,结果K值为0.75左右.40深孔测K值为0.85左右.用80深孔测K值为0.98左右,差不多这样的情况是什么原因啊?孔越深越接近标称K值.搞不懂!
海星昕1年前1
dhfghfdhfsdh 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
问题不是很懂!
用于砂浆抗压强度试验的立方体标准试块边长是
yytt19811年前1
huahuaxique 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
砂浆的是7cm×7cm×7cm 混凝土的是10×10×10
100mm的C35混凝土标养试块三组,检测报告上抗压强度代表值分别为41.4、38.8、39.7Mpa,请问评定合格吗?
100mm的C35混凝土标养试块三组,检测报告上抗压强度代表值分别为41.4、38.8、39.7Mpa,请问评定合格吗?
报告合格吗 乘以1.15是咋回事?怎样看实验室报告是不是合格试块
kmleon1年前1
521lz 共回答了21个问题 | 采纳率100%
乘以1.15是咋回事?
答:一、是当样本容量小于10组时,采用非统计法评定中的,混凝土强度的非统计法合格定中系数:混凝土强度等级低于C60时,λ3取1.15.
100mm的C35混凝土标养试块三组,检测报告上抗压强度代表值分别为41.4、38.8、39.7Mpa,请问评定合格吗?
答:按您题意:“检测报告上抗压强度代表值”应该已折算好了(已乘了0.95),因它是“强度代表值”了.
怎样看实验室报告是不是合格试块(应为;该验收批试块评定合格与否)
mƒcu=(41.4+38.8+39.7)÷3=39.96=40(Mpa);
ƒcu,min=38.8(Mpa);
5.2.2 当样本容量小于10组时,其强度应同时符合下列规要求:
mƒcu≥λ3●ƒcu,k (5.2.2—1)
ƒcu,min≥λ4●ƒcu,k (5.2.2—2)
λ4取0.95.混凝土强度等级<C60,λ3取1.15,≥C60,λ3取1.10.
mƒcu≥λ3●ƒcu,k =1.15×35=40.3(Mpa);
ƒcu,min≥λ4●ƒcu,k =0.95×35=36.8(Mpa);
结论:因为 mƒcu=40Mpa<[mƒcu]=40.3Mpa,所以该验收批试块评定不合格.(并不是
实验室报告是不是合格试块).
ƒcu,min=38.8Mpa>[ƒcu,min]=36.8Mpa.
做150mm*150mm*150mm混凝土试块时计算出的配合比是每立方米的重量要转化成公斤是怎么计算的,
saveas20051年前1
zchng 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
150mm×150mm×150mm
=15cm×15cm×15cm
=3375 cm^3
=3375/10^6 m^3
=3.375/1000 m^3
每立方米的配比重量(公斤)×3.375/1000即可
砂浆试块评定同一验收批是大于或等于设计强度的0.75 还是0.85,一组试块是大于或等于1.10还是0.75?
砂浆试块评定同一验收批是大于或等于设计强度的0.75 还是0.85,一组试块是大于或等于1.10还是0.75?
有的说现在执行新规范了呢?
cannotforgive1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
已知某工程结构砼为c30,共6组试块 各组代表值为40.2 51.3 36.5 37.6 55.
已知某工程结构砼为c30,共6组试块 各组代表值为40.2 51.3 36.5 37.6 55.
50.6请判断砼是否合格?用非计算法计算,
SaddleBrown1年前1
璃鲨贝 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
最小值36.5
平均值:(40.2+51.3+36.5+37.6+55.0+50.6)/6=45.2
最小值大于设计值的95%.平均值大于设计值.
判定本批混凝土合格.
砼试块的标养 同条件养护和拆模送实验室都是什么用 什么时间送?
zuilan1年前1
堰倾城 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
标养的试块 放置在标准养护室 28天送检 检测砼配合比
同条件养护试块 放置在浇捣部位 一起养护 600°温度送检 检测浇捣部位强度
拆模试块 放置在浇捣部位 一起养护 一般在7~18天送检 至少在同条件之前 是用来估计浇捣部位强度用的
混凝土试块评定必须每层都评定吗?如果工程量太小,一层的混泥土量不足100立方,按规范只要留一组就可以了,
混凝土试块评定必须每层都评定吗?如果工程量太小,一层的混泥土量不足100立方,按规范只要留一组就可以了,
一组试块无法评定,标养试块和同条件试块可以一起评定吗?
杨依飞1年前1
红青苗 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
混凝土试块评定必须每层都评定吗?如果工程量太小,一层的混泥土量不足100立方,按规范只要留一组就可以了,一组试块无法评定,标养试块和同条件试块可以一起评定吗?答:先看试件留置:7.4.1 结构混凝土的强度等级必须符...
谁知道混凝土试块评定超过10组时用标准差已知统计方法还是未知呢!
谁知道混凝土试块评定超过10组时用标准差已知统计方法还是未知呢!
什么情况下用已知和未知啊!
怡然心情1年前1
qd35077 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
当混凝土生产条件在较长时间能保持一致,且混凝土强度能保持稳定,有3组试件就可组成一个验收批,可用标准差已知统计方法.
当混凝土生产条件在较长时间不能保持一致,且混凝土强度不能保存稳定,要由不低于10组试件组成一个验收批,可用未知标准差统计方法.
同条件养护试块温度龄期?急.是日平均温度达到零度以下不计还是最低温度达到零度以下不记啊?不计的那天算龄期么?比如65天达
同条件养护试块温度龄期?急.
是日平均温度达到零度以下不计还是最低温度达到零度以下不记啊?不计的那天算龄期么?比如65天达到600度了,有效龄期为55天,无效龄期为10天.这样符合要求吧?不知道规范的不大于60天是实天数还是有效温度的天数和.
zhwancai1年前1
想不他 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
龄期可取按日平均温度逐日累计达到600度.天时所对应的龄期,0度及以下的龄期不计入,龄期不应小于14天,不大于60天
你所说的应该是有效温度的天数和.

大家在问