开断()如果开关设备灭弧能力特强,有可能出现截流过电压.A空载变压器B高压空载长线路C电力电容器D高

夜静思007tiger2022-10-04 11:39:541条回答

开断()如果开关设备灭弧能力特强,有可能出现截流过电压.A空载变压器B高压空载长线路C电力电容器D高
压电动机  多项选择

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
监测你 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
c
1年前

相关推荐

关于开断断路器和隔离开关当隔离开关和断路器配合使用时,开断线路它们的断合先后顺序及理由.
Waterdouglas1年前1
yelinchao1982 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
断路器是能够开合负荷和故障电流的,隔离开关不具备这种能力;因此,在隔离开关动作的时候,要确保线路上没有负荷或故障电流,也就是隔离开关的动作条件是断路器分闸,然后才能操作隔离开关
断路器的额定开断电流、关合电流、开合电流都是什么意思?请举例说明,不要复制百度百科的内容,谢谢!
animaldance1年前1
mwj57 共回答了11个问题 | 采纳率100%
1、 额定短路开断电流是表征断路器开断能力的参数.在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流.
额定短路开断电流是指在GB规定的使用和性能条件下,断路器所能开断的最大短路电流.额定短路开断电流由两个值表征:
——交流分量有效值;
——直流分量百分数.
如果直流分量不超过20%,额定短路开断电流仅由交流分量的有效值表征.
直流分量存在也就是系统由暂态变为稳态的过渡过程.
2、额定短路关合电流:是表征断路器关合电流能力的参数.因为断路器在接通电路时,电路中可能预伏有短路故障,此时断路器将关合很大的短路电流.这样,一方面由于短路电流的电动力减弱了合闸的操作力,另一方面由于触头尚未接触前发生击穿而产生电弧,可能使触头熔焊,从而使断路器造成损伤.断路器能够可靠关合的电流最大峰值,称为额定关合电流.额定关合电流和动稳定电流在数值上是相等的,两者都等于额定开断电流的2.55倍.