100千伏安以下变压器一次测熔丝可接多少额定电流使用,谢谢

oicu1302022-10-04 11:39:542条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共2条回复
cxling262 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
变压器的额定电流计算
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
例:100KVA变压器低压测额定电流为100*1.44=144A 熔丝按变压器额定电流的1.3-2.1倍选用.
1年前
rambleman9 共回答了228个问题 | 采纳率
以高压10KV,低压380V算。高压侧电流:
I=P/根号3×U=100000/1.732×10000≈5.8(A)
低压侧电流:I=P/根号3×U=100000/1.732×380≈152(A)
熔丝按变压器额定电流的1.5倍选用。
1年前

相关推荐

我厂负荷380伏1.5千瓦电机65台,用100千伏安变压器怎.么烧,是不是跟线路长有关
特雷西姚1年前2
daily 共回答了27个问题 | 采纳率92.6%
负荷380伏1.5千瓦电机65台,总负荷90KW,总工作电流:171A
用100千伏安变压器,变压器工作电流:144.34A
所以,负荷电流超过了变压器额定电流,这是变压器很容易烧毁的主要原因.
100千伏安的变压器能带80千瓦,
100千伏安的变压器能带80千瓦,
我们小区,每户都有两三个空调,夏天同时开时,应该带不起来吧?空调基本上都是3千瓦左右吧,100户同时开就300千瓦了.
uuqrpm1年前1
珠江人 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
生活小区内的供电系统是将全部用电负荷按照三相交流电中的三相平衡的原则分配的,当然这也不是绝对的,只是相对而论的,因此会存在一定的不平衡因素的.所以按照你的计算空调功率时3KW,这是在一相火线和零线上承载的功率,如果总功率是300KW,那么每相则承担1/3,也就是100KW.
通常变压器的容量可以根据电压的不同推算出电流的额定值.比如说你们小区的100千伏安的变压器,次级线圈的额定电压为400V,( 也就是民用动力电源常使用的电压等级380v是400v经过一些衰减以后的电压值)那么次级线圈的额定电流大概是100/0.4=250A左右,250A是相电流,也就是相线和火线之间的电流,按照上述每相100KW,每千瓦2安电流粗算的话,每相电流大概是2*100=200A左右,这与额定的250A相比还是有较大的差距的,说明你们小区的变压器还是有一定的裕量的.要是全部空调同时启动可能会存在启动电流过大,致使电压降低的现象,但等启动结束电压就会恢复正常的.
三线交流电,有功功率的计算请教100千伏安的变压器线电压时400伏,求线电流和相电流、是否根据公式P=根号三*U*I*功
三线交流电,有功功率的计算
请教100千伏安的变压器线电压时400伏,求线电流和相电流、
是否根据公式P=根号三*U*I*功率因数计算的出?线电压I=100000/400*1.73*1=144安
相电压I=100000/(400/1.73*1.73*1)=400安如
如果是,为什么?线电压和相电压在计算式都要乘以根号三
yinghuangong1年前1
隐逸桃源 共回答了26个问题 | 采纳率84.6%
简言之,这是一台配电变压器,它的低压侧是星形(Y)接法,线电压400V,相电压等于400/√3=231V
变压器的容量S=√3 线电压U * 线电流I 所以线电流I=100000/(√3*400)=144 A
星形接法,相电流等于线电流,所以相电流 i=144 A
如果低压为三角形(D)接法,相电流 i=线电流I/√3=144/√3=83.2 A
也可以按此式:变压器容量P=3*相容量P1=3*相电压U1*相电流I1
100千伏安和100千瓦是一个意思吗?
100千伏安和100千瓦是一个意思吗?
100千伏安和100千瓦是一会事吗?
oo力量是强大的1年前1
你他 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
不一样
千伏安是视在功率的单位,视在功率用来表示设备的容量
千瓦是有功功率的单位,有功功率用来表示设备在单位时间内实际消耗的能量
视在功率总是大于有功功率的
一般来说,一台100千伏安的变压器,能带70千瓦左右的负荷