与节流装置配套的压力变送器的是量程是(0-100)kpa,显示仪表的范围是(0-500)t/h,请计算下述情况的值?

我要yy0012022-10-04 11:39:541条回答

与节流装置配套的压力变送器的是量程是(0-100)kpa,显示仪表的范围是(0-500)t/h,请计算下述情况的值?
(1)误将变送器的量程调为(0-60)kpa,输出电流为10.4ma时,流量是多少?实际应是多少?
(2)若将显示范围改为(0-400)t/h,变速器的量程如何调整?
坐等...

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
wl9518 共回答了15个问题 | 采纳率80%
先说的题外话:出这题的是搞理论的,不是搞实战的,题目出的不严谨:4-20mA 对应 0-100kpa 要说明,如果不说明如果是反着用的呢?
解题:
(1)当变送器设置为:0-60kpa对应4-20mA的时候,输出电流为10.4mA的时候
显示错误流量316.2278T/h
实际差压是:60*(10.4-4)÷16=24kpa 错误认知差压:40kpa
实际流量:244.949T/h
(2)如果显示400t/h实际上真实差压值应该是:64kpa
将变送器量程调整为 0-64 kpa
算半天 还动用了 CF10.3
1年前

相关推荐

什么是节流现象? 流体流经节流装置为什么会产生静压差?
春豆1年前1
netboy_z 共回答了27个问题 | 采纳率81.5%
流体在有节流装置的管道中流动时,在节流装置前后管壁处,流体静压力发生差异的现象叫节流现象.流体在节流装置(孔板)前,由于受到阻碍作用,流速下降,部分动压能转换静压能,在孔板前P1稍有增加,流经孔板时的束流作用,使流体流速增加,使部分静压能转换成动压能,加孔板阻力损失.所以在孔板后的静压力P2降低,由能量守恒的伯努利方程可知P1>P2,即△P=P1-P2,且△P是随流量Q增加而增加的.
节流装置和流量计的区别是什么?流量计和变送器的区别是什么?有点晕
节流装置和流量计的区别是什么?流量计和变送器的区别是什么?有点晕
有一种防堵测量装置算流量计还是节流装置?
TY垃圾1年前1
hasayakes 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%
测量装置肯定不是节流装置,但是不是流量计要看你的装置是什么样的?涡轮流量传感器输出的是频率信号,变送器的作用是将频率信号和管道的基本参数结合后输出4-20mA或其他标准信号.