10kV干式变压器的铁芯对高低压绕组的绝缘电阻最小为多少?这一项需要测量吗?

骑小宝满天飞2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
解了就解了 共回答了20个问题 | 采纳率90%
国标没有规定铁芯对高低压的绝缘电阻值,规定了干式变压器铁芯对地的绝缘电阻值,是200MΩ,正常来说,变压器的绝缘电阻值是用绝缘表测的,例如摇表.国标规定的是测高压--低压,低压--地,铁芯--地.
对于油变,有几十MΩ就可以了,油变里低压装配时经常破坏了与铁芯间的绝缘层,因此,套装完经常摇表测一下绝缘,看是否为0.
推荐你一个变压器论坛:易创论坛.我从里面学到了很多知识.
1年前

相关推荐

干式变压器在电路中的符号怎么画?
idoging1年前1
huaengine 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
与普通变压器符号一样
现有项目遇到难题请高手指教.干式变压器某相线圈温升太高怎么办?
现有项目遇到难题请高手指教.干式变压器某相线圈温升太高怎么办?
380V升压550V干式变压器100KVA.绝缘强度F级.低压侧角形高压侧星形连接.带两个阻性负载(因实际情况只能有两个负载,总负荷最大71KW).将负载分别接到AB和BC相通电后,测得电流,A相64A,C相49A,B相113A.此时用红外感温枪测得高压侧B相线圈约半小时温度到90度,40分钟到120度,因怕线圈过热烧毁变压器就没有继续送电.A,C线圈温度正常.
请问这种情况是否正常?温升快的原因及解决办法?
负载不平衡是否会导致温升过高?是如何导致的?
(升压变压器上级有稳压器AC380V.)
sec8881年前1
溜光 共回答了18个问题 | 采纳率77.8%
额定电流= 100/0.55/1.732 = 105A
B相 113A 超过额定值,过负载运行,必然导致线圈温度升高.这是最主要原因.
另外,负载不平衡运行,会导致变压器内部励磁不均衡,铁芯发热.线圈也受影响温度会升高,但这不是主要原因.
正常情况下,变压器出口侧过流保护器应该在一定时间内跳闸的.你的变压器二次侧保护作得不好.
1600的干式变压器,低压侧400V,测试直流电阻该误差多少
0ulmtl1年前1
我是我321 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
国标GB/T10228-2008《干式电力变压器技术参数和要求》规定: 2500KVA及以下的配电变压器绕组直流电阻不平衡率相为不大于4%,线为不大于2%.
关于干式变压器问题:我单位现有一台500KVA变压器,现负荷每相的ABC电流为接近300A左右,请问变压器额定电流在72
关于干式变压器问题:
我单位现有一台500KVA变压器,现负荷每相的ABC电流为接近300A左右,请问变压器额定电流在726,是不是超负荷啦,三相相加在900A,还是没超,单相在300A,变压器温度在67度
爱你我不累1年前1
5226683 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
没有超负荷.
1、500kVA变压器低压输出每相的线电流为:I2=500/0.4/1.732=721.7A.是指每相的电流,不是三相的总和.
2、按我的经验,300A的负荷,温度在67度是合理的.现在的干变,最低的绝缘耐热等级为F级,好一点的是H级或C级.就是F级的环氧树脂干变,都可以长期运行在155度.
所以你放心用吧.
干式变压器三相温升不平衡是什么原因
干式变压器三相温升不平衡是什么原因
我单位使用的一台干式变压器型号:ZSG-1000使用过程中三相温升不平衡,其中最高和最低一相温差20多度(变压器温升在80多度),测试三相电流未出现不平衡现象,请教高手可能是什么原因
spanje1年前1
cnnn14 共回答了17个问题 | 采纳率100%
1、干变不像油变,他的散热介质是周围的空气(油变在油箱内的温度场比较均匀),空气本身受变压器线圈的温度影响较大,线圈之间的温度相差,比油变大.
2、如果是三相负载平衡的情况下(你这是整流变压器,应该三相的负载基本是平衡的).中间相(B相)温度就要比其他两相高3-5度左右.如果通风不太好的情况下,还会更多些.
3、如果在三相基本平衡的情况下,相差20度,是不正常的.这时你要检查原因了.
4、首先排除温控器的误差.调换温度探头位置.
5、最简单的办法是用红外线温度测量议,遥测线圈实际表面温度.
6、如果确实是存在温度相差20度.建议你找变压器制造厂家来看.(我怀疑变压器制造有质量问题,时间长了或许会出问题)
所用变柜内装有干式变压器,与柜壁之间的安全距离是多少?接线柱与柜壁之间呢?
九月青萍1年前1
乌灵阿 共回答了12个问题 | 采纳率100%
1、估计你的干式变压器高压侧电压是10KV的(以后把事情说清了),按照规范变压器器身(带电部分)与柜壁间的距离不小于100mm,考虑需要留检修进人空间可以加大(这要看用户需要了).
2、接线柱与柜壁之间:10KV是不小于100mm,0.4KV不小于20mm
干式变压器电阻过大时怎么处理?各位师傅给个指导
8老北风81年前1
股华 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
低压嘛,加大低压零排截面积
用干式变压器从6000V变到240V,一次绕阻电阻多少,二次绕阻电阻多少.怎样判断变压器的质量?
suchenzizhu1年前1
罗带河的小鲤鱼 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
用干式变压器从6000V变到240V,一次、二次绕阻电阻多少?需要从以下几个方面分析:1)矽钢片,即铁芯的规格尺寸,磁通密度的大小;2)干变容量的大小;3)漆包线的直径等,以上三项确定后,即可准确测出.变压器的质量需做吸收比和耐压试验来判断.
干式变压器2000kva正常运行三相温度最高与最低差多少算正常 a 相最高 c 相最低 相差10度正常吗
wangweisheng1年前1
cdjjwd 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
干式变压器与油浸变压器在温度场分布方面是有不少差别的.油浸变内部温度分布相对而言,比干式变要均匀些.温升计算也相对正确些.
而干变的温度计算的误差要大些.如果三相负载比较平衡的话,A、C两相温度差不多,而B相(中间相)要高出3-5度.
1、你这个情况,很可能是A相的负载要重一些.而C相负载要低一些.如果是这种情况,那基本上相差10度.还是正常的.
2、如果三相负载是平衡的话,相差10度.那么你要先检查变压器外部情况,比如散热环境、包括通风情况、温度计测温探头是否插好等等.
3、如果一切都正常,就是相差10度.这就有问题了.
4、你先调换温度计测温探头的位置(比如A相换到C相).当然要停电才行.我想多数情况可能温度计的问题.
5、如果还是有问题,那就要检查线圈的情况了.这就很难处理了.如果是这种情况,你要HI我来讨论了.
请问10Kv的干式变压器要测量其绝缘电阻,如何正确操作啊,阻值多少正常哪.
winlm0011年前1
violet986 共回答了20个问题 | 采纳率80%
测量变压器的绝缘电阻,需用2500V的兆欧表,表笔一端接线圈引出端,一只接变压器外壳或变压器铁心,摇动手柄,每分钟200转.阻值在200兆欧以上即可.
油浸式变压器10KV/400V高低压侧绕组直流电阻相间偏差值的范围是?另,干式变压器与油浸式变压器的区别是?
qq5975713171年前1
wwghy 共回答了20个问题 | 采纳率85%
三相直流电阻不平衡率:
1、1600KVA及以下的变压器,不超过:线间电阻为2%,相电阻为4%;
2、实测值与出厂值比较,其变化不超过2%.
干式变压器与油浸式变压器的区别是:干式变压器的绕组暴露在空气中,可以看到绕组,甚至可以摸得到(注意安全);油浸式变压器的绕组和铁芯都浸在密闭的变压器壳里的变压器油里,看不见,摸不到.