并联电容器和串联电容器一样,可以提高功率因数 .这句话对不?为什么

c5hba2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
wfbynmglb 共回答了10个问题 | 采纳率80%
在长距离输电线路中,可以使用串联电容器来抵消线路电感的影响.串联电容器只能应用在高压系统中,在低压系统中由于电流太大无法应用.
串联电容器是用于补偿线路电感的无功电压,而不是补偿无功电流.也就是说,不管线路中有没有无功电流,串联电容器都可以起到补偿作用.
并联电容器是目前电网中应用最为广泛的一种无功补偿方式.在10KV及以下电压等级的供电系统中,几乎所有的无功补偿装置均属于并联电容器补偿.
1年前

相关推荐

并联电容器只能发出感性无功功率以提高电压,在电压过高时却不能吸收感性无功功率以降低电压
并联电容器只能发出感性无功功率以提高电压,在电压过高时却不能吸收感性无功功率以降低电压
在好几本书上都看到是这么写的,但电容器发出的不应该是容性的无功功率吗,电容产生的电流和电感产生的电流正好互差180°会相互抵消,既如此为什么不能吸收感性的无功功率呢,求大侠指教
古道流云1年前1
ibqzn 共回答了28个问题 | 采纳率85.7%
呵呵
无良的书籍!谁编的?误人子弟啊!

“在电压过高时却不能吸收感性无功功率以降低电压”,这种说法不对,电容器也是负载,并联在电网中,同样有电流流过,也就会降低电压!不用管它是否吸收感性无功.

“并联电容器只能发出感性无功功率以提高电压”,这句话前面正确,后面错误.电容器补偿感性无功,如果补偿过头了,电压也是降低的!
并联电容器后,包括电容在内的整个电路的功率因数比单独的感性负载提高了?
并联电容器后,包括电容在内的整个电路的功率因数比单独的感性负载提高了?
请用通俗的说法通过讲解原理来阐述,谢了!
1雨花石11年前4
胡不秦 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
并联电容后,电容发出容性无功,负载需要的无功不再从系统中吸取,因此无功减小.而有功不变,功率因数=COS(ATAN(Q/P)).所以只要补偿的电容没有过补偿太多,功率因数一定会提高的.
提高日光灯电路的功率因数为什么要用并联电容器而不用串联
冬眠听雨1年前1
chenwei0826 共回答了13个问题 | 采纳率100%
因为日光灯电路中有电感,并联电容可以提高功率因数.而串联电容会改变日光灯的工作电压可能使日光灯无法点亮.
在感性负载的交流电路中利用并联电容器来提高功率因数,负载的功率有什么变化?
lu139712004441年前1
ermuyo 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
负载的功率不会变化,只是总的输入电流会降低.提高了电路的功率因数而已.用得比不并电容更少的电能.
为了提高电路的功率因数,常在感性负载上并联电容器,此时增加了一条电流支路,试问电路的总电流是增大还
椰子粉1年前1
zhoujiunnnn 共回答了15个问题 | 采纳率80%
aa提高功率因数就是减少系统无功,由于实际系统的无功负荷主要是感性负荷,因此实际系统的无功电流主要是感性无功电流.感性无功电流的相位滞后电压90度,容性无功电流的相位超前电压90度,容性无功电流与感性无功电流的相位正好相反,因此容性无功电流可以抵消感性无功电流.在大部分情况下,可以用电容器来补偿负荷产生的无功电流,这就是无功补偿.安装补偿装置后,电路的总电流(视在电流)就减少了!感性负载(负荷)的电流和功率(有功和无功)是不变的!
电容器接线和运行方式问题110kV典型设计B-3中:"每台主变压器配置2组5010kvar并联电容器,并联电容器采用单星
电容器接线和运行方式问题
110kV典型设计B-3中:"每台主变压器配置2组5010kvar并联电容器,并联电容器采用单星形接线,分别串6%、12%串联电抗器"
"电容器组采用成套装置,单台容量为334kvar"
请问下(1)单组电容器5010kvar是什么接线方式?就是说这5010kvar是整套投切,还是每组还要分为五小组,每组3*334=1002kvar,每小组单独投切?
(2)每台变压器两组5010kvar,分别串6%、12%串联电抗器,这两组投入哪组有规定吗?还是随便?分成6%和12%两组有何好处?
单台变压器容量为50MW
TT是雪娃娃1年前1
hsc111 共回答了17个问题 | 采纳率100%
每台主变压器配置2组5010kvar并联电容器,就是每组5010kvar的装置 单星接线,三相容量是5010,每相1670,等于334*5,即5并.
两组5010的装置,一组配6%电抗率,一组配12%电抗率;
如果只投一组,一般先投12%的这组,可以避免3次以上的谐波放大!
6%,12%电抗率分别是为了阻止5,3次谐波放大而设置!
这是双筒洗衣机的电路图,脱水电机上方利用电容移相使电机转动.那么洗涤电机上方并联电容器的意义是什么?电机上方的橙
这是双筒洗衣机的电路图,脱水电机上方利用电容移相使电机转动.那么洗涤电机上方并联电容器的意义是什么?电机上方的橙 白两条线是不是同相的?电机的旋转磁场是否是通过并联电容产生的?如果是请问为什么这个电机不需要移相?是否是由于定时器控制电机反正转的原因?
weis1681年前1
endtag 共回答了9个问题 | 采纳率100%
电机上的电容都是移相用的,因为是单向电机.
脱水电机只要向一个方向转,所以相对简单些.
洗涤电机要控制正反转所以电路复杂些.
电容不能产生磁场,磁场是电机内的线圈产生的,橙和白两线就是用来调相的.
你这样看可能有点不明白,你可以在网上找一个含电机内部线圈结构的图看.
与极性并联电路两个470uF的电容,起什么作用?有极性并联电容器104,又起什么作用呢?
hellohl1年前1
密码答案 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%
极化电容并联,以增加容量(总容量为等于两个一体积的总和)在同一时间,以提供高稳定的电源电路.和非极性并联的电容器104,它应该是滤出高频噪声干扰.
并联电容器可以提高电路的功率因数,并联电容器的容量越大,功率因数是否被提得越高?为什么?会不会使电路的功率因数为负值?是
并联电容器可以提高电路的功率因数,并联电容器的容量越大,功率因数是否被提得越高?为什么?会不会使电路的功率因数为负值?是否可以用串联电容器的方法提高功率因数?
sudden81年前1
老真人 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
并联电容器可以提高电路的功率因数,但提倡欠补偿,如果并联电容器的容量过大而出现过补偿时,会使电路的功率因数为负值,即电路由感性变为容性,当并联电容达到某一数值时,还会导致功率因数继续下降(可用相量图分析).
实际中是不能用串联电容器的方法提高电路的功率因数的,因为串联电容器可以分压,使整个母线电压发生变化,设备的额定电压将发生变化而不能正常工作.
除了并联电容器之外,还有什么办法可以提高功率因数?
除了并联电容器之外,还有什么办法可以提高功率因数?
能详细的解释一下提高功率因数以后,其固定容量的变压器中的有功功率,无功功率,电流,电压分别有什么变化?
taiyang18811年前1
zswx12345 共回答了17个问题 | 采纳率100%
采用无功发电机补充无功分量,像发电厂一样做,其它没有办法.
电工实验报告思考题4、提高电路功率因数为什么只采用并联电容器法,而不用串联法?所并的电容器是否越大越好?
query1231年前1
卫谦 共回答了24个问题 | 采纳率100%
采用并联电容补偿,是线路与负载的连接方式决定的:在低压线路上(1KV以下),因为用电设备大多数是电机类的,都是感性负载,又是并联在线路上,线路需要补偿的是感性无功,所以要用电容器并联补偿.串联无法补偿.
高压输电线路,特别是高压电缆,他们对电源端呈容性,所以线路补偿常常串联电感(电力上叫:电抗器).
电容器也是无功元件,如果补偿过头,造成过补偿,线路中的容性无功功率过大,线路的功率因数一样会降低.所以补偿要恰到好处(适量),不是越大越好.
高压电容器额定电压什么意思请问电容器的额定电压是什么意思,比如500KV 站中35KV并联电容器,其中每相的电容器的额定
高压电容器额定电压什么意思
请问电容器的额定电压是什么意思,比如500KV 站中35KV并联电容器,其中每相的电容器的额定电压就都是35KV吗?
mengyao57201年前1
n2ih 共回答了20个问题 | 采纳率95%
正常工作电压呗
为了提高电路的功率因数,常在感性负载上并联电容器,此时增加了一条电流支路,试问电路的总电流是增大还是减小?感性负载上的电
为了提高电路的功率因数,常在感性负载上并联电容器,此时增加了一条电流支路,试问电路的总电流是增大还是减小?感性负载上的电流和功率是否改变?
kill221年前1
尽雾阳光 共回答了24个问题 | 采纳率100%
aa提高功率因数就是减少系统无功,由于实际系统的无功负荷主要是感性负荷,因此实际系统的无功电流主要是感性无功电流.感性无功电流的相位滞后电压90度,容性无功电流的相位超前电压90度,容性无功电流与感性无功电流的相位正好相反,因此容性无功电流可以抵消感性无功电流.在大部分情况下,可以用电容器来补偿负荷产生的无功电流,这就是无功补偿.安装补偿装置后,电路的总电流(视在电流)就减少了!感性负载(负荷)的电流和功率(有功和无功)是不变的!
热继电器的两端并联电容器的作用是什么
秋云暗几重1年前1
baixue0 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
减少启动瞬间流过热继电器的启动电流,保证热继电器在电机正常使用过程中过载时才动作.
在日光灯管电路中,在感性负载上并联电容器够,感性负载上的电流和功率是否改变
哈会031年前1
瘌痢头dd 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
并联电容改善了功率因数,从某种意义上来说是增加了负荷,对供电部门来说是有好处的.
并联电容器中串联电抗器的作用是.
春和1年前1
colo007 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
并联电容器在电路中串联电抗器的作用是保护电容器.
一般来说使用的电抗器都是6%或者7%的电抗率,6%的谐振频率是204,7%的谐振频率是189,他们能够阻止5次及以上的谐波进入电容器,从而达到保护电容器的目的.
当然,还会有较少谐波进入电容器,也算起那么一点滤波作用.
12%和14%电抗率的电抗器配合电容器的谐振频率分别是144和134,如果3次谐波比较严重,那么就需要使用14%电抗率的电抗器,至于使用12%的,由于谐振频率过于接近3次谐波频率,进入电容器的3次谐波过多,一般来说不是很合适.
并联电容器为何能使系统电压升高?是不是并上电容器之后电压产生叠加了啊?
并联电容器为何能使系统电压升高?是不是并上电容器之后电压产生叠加了啊?
我说的是并联电容进行无功补偿,我看好多资料上说串联电抗使系统电压降低,并联电容使系统电压升高,不是太理解,
jim5451年前2
lgrhgr 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
首先电容是储能器件,升压使用是并在负载上,考虑到电压是正弦规律变化,电容可以在电压高峰时吸收负载没有消耗的多余能量,谷底的时候释放能量给负载,从而达到提高电压的目的.
负载电压通常指的是电压平均值,所以电容并联越多,平均电压就越高,但永远不会超过电压最大值.
变电站并联电容器组的作用是什么?
nn涂鸦8281年前1
mmssclcl 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
那个是做补偿作用的,叫做补偿电容
就是减少无功功率,增加电能效率
日光灯电路并联电容器后,总电流减小,是否会影响电度表的转速?为什么?
hankliu58861年前1
单独看海 共回答了13个问题 | 采纳率76.9%
并联了电容提高了功率因数,减少了电路的无功电流,对常用的有功电能表的转速没有影响.
在感性负载上并联电容器,电路的总电路是增大还是减小,感性元件上的电流和功率是否改变
emptycity821年前1
qq1006 共回答了24个问题 | 采纳率91.7%
在感性负载上并联电容器,由于电容支路上的电流与感性支路的电流相加,这个加相当于初中力学中的两个夹角大于90度(小于180度)的力相加,一个力的大小固定(相当于感性负载上的电流),而另一个力由小逐渐变大(相当于电容支路上的电流随电容的增大而逐渐增大),开始时,合力一定是变小的,并且是越来越小,最后达到一个最小值,然后又会变大.
这就是总电流变化的规律.
至于感性元件上的电流与功率,由于两个支路是并联的,而并联电路的各支路是不会发生相互影响的.所以,感性元件上一切都不会变.
为提高电路功率因数,常在感性负载上并联电容器,此时增加一条电流支路,试问电路总电流是增大还是减小?
为提高电路功率因数,常在感性负载上并联电容器,此时增加一条电流支路,试问电路总电流是增大还是减小?
此时感性元件上的电流和功率是怎么变?
FancyOne1年前1
mm龙网 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
并联了电容器,从而释放出一定量的无功电流供负载消耗,所以,输入电流降低,负载电流不变.
电工实验报告思考题3、为了提高电路的功率因数,常在感性负载上并联电容器,此时增加了一条电流支路,试问电路的总电流是增大还
电工实验报告思考题
3、为了提高电路的功率因数,常在感性负载上并联电容器,此时增加了一条电流支路,试问电路的总电流是增大还是减小,此时感性元件上的电流和功率是否改变?
xbd6021年前1
虫WAIGONG 共回答了23个问题 | 采纳率91.3%
总电流减小,因为阻抗Z减小,感性原件上的电流和功率是不变的.
感性负载两端并联电容器的作用
魅影20071年前1
huangping2046 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
将电容器释放出的无功电流提供给感性负载消耗,减少电网输送这部分无功电流,从而提高线路的功率因数.