LGJ-150钢芯铝绞线重量1000M

辛渐2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
失落的风 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
LGJ-150钢芯铝绞线重量(150表示铝线芯截面,后面的问号多少表示钢芯的截面),都给你写出来了
LGJ-150/8 461.4
LGJ-150/20 549.4
LGJ-150/25 601.0
LGJ-150/35 676.2
1年前

相关推荐

钢芯铝绞线35平方的电阻率是多少?
feliangfei1年前1
为受骗者伸冤 共回答了26个问题 | 采纳率76.9%
正如2楼所说,电阻率是衡量金属材料本身导电性能的物理量,由材料本身的性质决定,不因外界因素而改变.对于导线,是讲“电阻”.电阻率除以截面等于电阻(当然其中还有些系数).GB/T 1179-2008标准的第30页表E.2中查得,钢芯铝绞线35/8的电阻(20度时)不大于0.8230欧/千米.这是标准在限定电阻最大值,因为电阻越大,导电性越差.实际制造出来的电阻都要求小于这个值,比如有可能是0.8030欧/千米、0.7910欧/千米.具体是多少须通过电阻测试仪进行测量.
钢芯铝绞线LGJ500-35的电阻率是多少,能按照铝的电阻率计算吗?在计算导线内阻抗时用到的.
zheng6_19831年前1
airman025 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
按照GB/T 1179-2008标准的第30页表E.2中查得,钢芯铝绞线35/8的电阻(20度时)不大于0.8230欧/千米.这是标准在限定电阻最大值,因为电阻越大,导电性越差.实际制造出来的电阻都要求小于这个值,比如有可能是0.8030欧/千米、0.7910欧/千米.具体是多少须通过电阻测试仪进行测量.
请问谁知道钢芯铝绞线 LGJ-50 每公里重量大约多少?
zeking1年前1
wangxuejian18 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
LGJ-50 一般就是指LGJ-50/8
其导体结构:铝线为6/3.20(6根直径为3.20毫米的铝线绞合而成),钢线为1/3.20(1根直径为3.20毫米的钢丝),
可计算一下截面看看:
铝截面=(3.14/4)*3.2*3.2*6=48.25平方毫米
钢截面=(3.14/4)*3.2*3.2*1=8.04平方毫米
那么每公里重量=48.25*2.7+8.04*7.8=193千克/千米
其中2.7为铝比重,7.8为钢比重,单位均为:克/立方厘米,计算的最后单位为:千克/千米,是比重在起作用(一堆单位换算,不用管)
如果不知道导体的具体结构那么可以直接用截面积来算:
每公里重量=50*2.7+8*7.8=197.4千克/千米
相差不大
具体可以参看GB1179-1999
回答完毕!电缆结构方面的简单知识可以找我@_@
50mm的钢芯铝绞线,做架空线路时,常温下的电阻率是多少?急要!
孔明11251年前1
树上果果 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
电阻是0.609欧/千米
钢芯铝绞线LGJ--120/25,其中的字母和数字都代表什么.请指教.谢谢!
电动小年糕1年前2
hspeed_01 共回答了28个问题 | 采纳率89.3%
LGJ是钢芯铝绞线的符号,其中L是铝线的简称,G是钢芯的简称,J是绞线的简称; 240/40是指导线的标称截面是:铝240平方毫米,钢40平方毫米; LGJ-240/
无功功率补偿计算线路电压380V,电流400A,输电线为95平方毫米的钢芯铝绞线,要求使线路压降小于5%,选择合适的补偿
无功功率补偿计算
线路电压380V,电流400A,输电线为95平方毫米的钢芯铝绞线,要求使线路压降小于5%,选择合适的补偿容量、移相电容器
xiqiaoleng1年前1
箫竹3456 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
这个要看看你这个线的电阻是多少,感抗是多少才能够算出来这个无功功率的消耗,才能算出需要补偿多大的容量.公式就是5%=(PR+QX)/U.算出有功功率然后,用总功率和有功功率来算无功功率,公式就是P总=P平方加上Q的平方再开根号.要接上负载得出功率因素还快点,你这未知条件太多了.
钢芯铝绞线重量253550钢芯铝绞线每千米有多重
Kyoji1年前1
我爱李英 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
钢芯铝绞线(LGJ)
标称截面
铝/钢(mm2)质量(kg/km)
25/4 102.6
35/6 141.0
50/8 195.1
50/30 372.0
(引自《工厂常用电气设备手册》,下册,P.1421)
LGJ-95/20的钢芯铝绞线如何由长度换算成重量
LGJ-95/20的钢芯铝绞线如何由长度换算成重量
想知道钢芯铝绞线由长度转换成重量怎样计算?如LGJ-95/20钢芯铝绞线和LGJ-50/8的钢芯铝绞线每米重多少?需要各位大侠救助!
lnfeng1年前1
日木斤 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
根据标准已知铝单丝线径;4.16mm ,绞制引起的标准增量为:1.67%.钢单丝线径:1.85mm,绞制引起的标准增量为:0.43%.
铝密度:2.70g/cm3,钢密度:7.78g/m3.
根据公式:铝的截面积*铝的密度*(1+铝绞合增量)+钢的截面积*钢的密度*(1+钢绞合增量)=单位长度质量
答案:408.20kg/km.
钢芯铝绞线的规格型号如LGJ-95/15中后面的那15是什么意思?
wavelg1年前1
sunbow86 共回答了12个问题 | 采纳率100%
95是指钢芯铝铰线中铝导线的标称截面面积是95平方毫米,15是指钢丝的标称截面面积是15平方毫米.
钢芯铝绞线 LGJ-185/30 每公里重量是多少
钢芯铝绞线 LGJ-185/30 每公里重量是多少
怎么计算的,一米大概多少钱
能否提供钢芯铝绞线的计算过程,铝的截面积和钢的截面积是怎么来的啊
天空老人1年前1
zhouyiyi 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
钢芯铝绞线 LGJ-185/30 每公里重量,国家标准GB/T1179-2008上面可以直接查到.
铝的截面积*铝的密度2.70*(1+铝绞合增量2.16%)+钢的截面积*钢的密度7.78*(1+钢绞合增量0.43%)=单位长度质量
答案:731.40kg/km.
LGJ-240钢芯铝绞线每1千米是多少吨
物主已是1年前1
weiqi0528 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
运行中的隔离开关,其刀闸处最高允许温度是?钢芯铝绞线运行时的最高允许温度是?
运行中的隔离开关,其刀闸处最高允许温度是?钢芯铝绞线运行时的最高允许温度是?
A·70 B·80 C·95 D·100
分别选什么?
这是两个空,前一个后一个.
紫轩蓝林1年前1
5du4 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
选 A,c
同样的钢芯铝绞线50mm2用计算口决50*3*1.5=225(A)和用经济载流量计算50*1.64=82(A)两个结果怎
同样的钢芯铝绞线50mm2用计算口决50*3*1.5=225(A)和用经济载流量计算50*1.64=82(A)两个结果怎么相差那
么多,使用时间在3000小时以内 ,请问高手我改选择那个计算方式.
hhyhome1年前1
米不兔兔 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
电线载流量固然有很多种计算方法,但更重要的是合理采用.经济载流量计算方法只适用于35kV及以上、传输容量大、传输距离较长的线路.多种计算方法适用于不同的情况,以一种方法为主,用其他条件校验.载流量最好不要口算,如一楼提供的数据是正确的,出自刘士璋的论文《铝绞线钢芯铝绞线交直流电阻及载流量的计算》
请教一下120平方钢芯铝绞线能承受多少A电流?
sfva0011年前1
断魂灵_yy 共回答了9个问题 | 采纳率100%
低压供电线路
如果是近距离(几十米以内),600A左右
如果有(几百米),400A左右
如果有千米以上,200A左右
高压配电线路
10公里以内 100A左右
20公里以内 80A左右
选择导线的三个原则:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大.
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作.
3)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围.
导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量.
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2.
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定.
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等.