回弹仪回弹的数据怎么来修正计算强度值?

百前2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
roboted 共回答了17个问题 | 采纳率100%
1、每一个测区回弹16个点,得到16个回弹数值,并对该测区进行碳化测试,舍去最大的3个点和最小的3的3个点的数值,对剩下的10个点取平均数.
2、根据《JGJ T23-2011 回弹法检测溷凝土抗压强度技术规程 》附录A(如果是泵送混凝土,应根据附录B),对应的回弹数值和碳化数值进行查表,得到该测区的回弹强度.
3、如果是回弹方向为非水平,或回弹表面为非侧面,则根据根据《JGJ T23-2011 回弹法检测溷凝土抗压强度技术规程 》附录C和附录D,对回弹强度值进行修正.
4、如一个构件取10个或10个以上测区,按照上面1、2、3步骤,得到10个数值,对着10个数值取标准差和平均值,回弹推定强度=平均值-1.645*标准差.(一般取10个测区)
5、如一个构件取小于10个测区,按照上面1、2、3步骤,得到的数值中取最小值.
简单的说明一下,希望对你有帮助.多看看《JGJ T23-2011 回弹法检测溷凝土抗压强度技术规程 》,里面有详细的说明.
1年前

相关推荐

请问回弹仪ZC3-A型回弹仪如何使用和读数啊?上面一行读数是从10-100,均匀分布,下面一行刻度(补充)
请问回弹仪ZC3-A型回弹仪如何使用和读数啊?上面一行读数是从10-100,均匀分布,下面一行刻度(补充)
是从10-60,不均匀分布,请问应该读哪行啊,如何修正啊?
gz_pater1年前1
aa相爱 共回答了12个问题 | 采纳率75%
我们读的就是上面一行读数是从10-100的,每一小格是2,在中间时进行估读,下面一行是对应的换算强度,在回弹规范上也可以查到的.
混凝土回弹仪读数问题.回弹仪数值分为上下两层,上层0到100,下层0到60,请问,怎么样读数~
博爱的宝宝1年前1
yzsyc58 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
高难问题
C25混凝土顶板,用回弹仪回弹后,平均值为36,如何算出该混凝土强度?要不要乘以修正系数?
芊芊萧瑟1年前1
cf568930743 共回答了20个问题 | 采纳率80%
C25混凝土顶板,用回弹仪回弹后,平均值为36,如何算出该混凝土强度?要不要乘以修正系数?
要不要乘以修正系数?
答:平均值为36.(平均值为36,和平均回弹值( Rm)的概念是需要统一,平均回弹值是不用修正、和需修正而得到的值.故您的“平均值为36”,根据您的是否是“平均回弹值( Rm)”作为答者只能告您是否属下面的情况:)
若是5.0.2 非水平方向检测混凝土浇筑侧面时,应按下列公式修正::(在百度知道上,我水平差,没有办法表达公式中上下标,在该公式中m、mα、aα是R的下标)
Rm=Rmα+Raα (5.0.2)
式中 Rmα——非水平状态检测时测区的平均回弹值,精确至0.1;
Raα——非水平状态检测时回弹值修正值,应按本规程附录D选用.

若是5.0.3 水平方向检测混凝土浇筑表面或浇筑底面时,应按下列公式修正:(在百度知道上,我水平差,没有办法表达公式中上下标,在该公式中m、a是R的下标t、b是R的上标.)
Rm=Rmt+Rat (5.0.3-1)
Rm=Rmb+Rab (5.0.3-2)
式中 Rmt 、Rmb —水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时,测区的平均回弹值,精确至0.1;
Rat 、Rab ——混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值,应按本规程附录E采用.
5.0. 4 当检测时回弹仪为非水平方向且测试面为混凝土的非浇筑侧面时,应先按本规程附录D对回弹值进行角度修正,再按本规程附录E对修正后的值进行浇筑面修正.
如何算出该混凝土强度?
答:平均值为36.(平均值为36,和平均回弹值( Rm)的概念是需要统一,平均回弹值是不用修正、和需修正而得到的值.故您的“平均值为36”,根据您的是否是“平均回弹值( Rm)”作为答者只能假定:平均值为36是平均回弹值( Rm).才能作答,否则无法回答.)
平均回弹值Rm=36.则按规程求得的平均碳化深度值,由规程附录A、附录B、附录C查表得出.我们先排除附录C,因附录C是(测区高强混凝土强度换算表),题目是C25.
剩下是程附录A、附录B,先假定平均回弹值Rm=36,平均碳化深度值dm=0.5.
查附录A(测区混凝土强度换算表),得测区混凝土强度换算值32.6(MPa).
查附录B(测区泵送混凝土强度换算表),得测区混凝土强度换算值35.5(MPa).
以上回答供您参考.《回弹法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 23-2001不能用.我是根据该规程的修订的(送审稿)作答的.若有出入,以正本为准.
用回弹仪测试混凝土强度,记录了数值怎么计算平均值
用回弹仪测试混凝土强度,记录了数值怎么计算平均值
有8个测区,每个测区16个点,都记下来了,一个测区中是不是要去掉最大和最小值,再相加除以14啊?
lzxddn1年前1
yy筱yy 共回答了20个问题 | 采纳率95%
16个数值,去掉3个最大的,和3个最小的,剩10个,取平均值,然后根据经验公式,或者查表,换算强度值,然后8个测区的强度值取平均值.
具体参见JGJ/T23-2011 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》,如果符合修正条件还要修正.
回弹仪弹多少下检测一次
zigsimon1年前1
abcdujuan 共回答了23个问题 | 采纳率78.3%
回弹仪弹击2000次要进行保养,每半年要进行检定.
回弹仪计算
abdgenm1年前1
redjutc 共回答了15个问题 | 采纳率80%
我有个计算软件,你发个邮箱地址,我发给你
修改五 回弹仪测定混凝土强度计算《规程JGJ/T23-2001》
根据2001年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001(J115-2001)代替1992年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-92,有如下主要修改.
P119页“统一换算表”内容有部分改动(下表中的灰色部分)
回弹均测区混凝土平均抗压强度换算值f(Mpa)
平均碳化深度值d平均(mm)
值00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.05.5≥6
2010.310.1…
2111.411.210.810.510.0
2212.512.211.911.511.010.610.2…
2313.713.413.012.612.111.611.210.810.510.1
2414.914.614.213.713.112.712.211.811.511.010.710.410.1
2516.215.915.414.914.313.813.312.812.512.011.711.310.9
2617.517.216.616.115.414.914.413.813.513.012.612.211.6
2718.918.518.017.416.616.115.514.814.614.013.613.112.4
2820.319.719.218.417.617.016.515.815.414.814.413.913.2
2921.821.120.519.618.718.117.516.816.415.815.414.613.9
3023.322.621.921.020.019.318.617.917.416.816.415.414.7
3124.924.223.422.421.420.719.919.218.417.917.416.415.5
3226.525.724.923.922.822.021.220.419.619.118.417.516.4
3328.227.426.525.424.323.422.621.720.920.319.418.517.4
3430.029.128.026.825.624.623.723.022.121.320.419.518.3
3531.830.829.628.026.725.824.824.023.222.321.420.419.2
3633.632.631.229.628.227.226.225.224.523.522.421.420.2
3735.534.433.031.229.828.827.726.625.924.823.422.421.3
3837.536.434.933.031.530.329.228.127.426.224.823.622.5
3939.538.236.734.733.031.830.629.628.827.426.024.823.7
4041.639.938.336.234.533.331.730.830.028.427.025.825.0
4143.742.040.238.036.034.833.232.331.529.728.427.126.2
4245.944.142.239.937.636.334.934.033.031.229.828.527.5
4348.146.244.241.839.438.036.635.634.632.731.329.828.9
4450.448.446.443.841.339.838.337.336.334.332.831.230.2
4552.750.648.545.843.241.640.139.037.935.834.332.731.6
4655.052.850.647.945.243.541.940.839.737.535.834.233.1
4757.555.252.950.047.245.243.742.641.439.137.435.634.5
4860.057.655.252.249.247.445.644.443.240.839.037.236.0
4960.057.554.451.349.447.546.245.042.540.638.837.5
5059.956.753.451.449.548.246.944.342.340.439.1
P120页9-16行“构件混凝土强度推定值f推定”中的推定值计算方法有所改动:
4.构件混凝土强度推定值f推定
构件混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的强度值.
(l)当测区少于10个时,以测区混凝土强度的最小值作为该构件的混凝土强度推定值,即:
f推定= fi-min
(2)当测区强度值出现小于少于10.0 MPa时:
f推定=10.0 MPa
(3)当测区不少于10个或按批量检测时,该构件的混凝土强度推定值为:
f推定-1= f平均-1.645 S标准差
以上各式中:
f推定——混凝土强度推定值,MPa;
fi-min——该批构件中测区混凝土强度换算值的最小者,精确至0.1,MPa;
f平均——构件混凝土强度平均值,精确至0.1,MPa;
S标准差——构件混凝土强度标准差,精确至0.0l,MPa.
参考资料:《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001(J115-2001)
ZC3-A型砼回弹仪怎么读数
你给我qq哼1年前1
杨沫沫 共回答了13个问题 | 采纳率100%
ZC3-A回弹仪示值系统为指针直读式
l、将弹击杆顶住混凝土的表面,轻压仪器,使按钮松开,放松压力时弹击杆伸出,挂钩挂上弹击锤.
2、使仪器的轴线始终垂直于混凝土的表面并缓慢均匀施压,待弹击锤脱钩冲击弹击杆后,弹击锤回弹带动指针向后移动至某一位置时,指针块上的示值刻线在刻度尺上示出一定数值即为回弹值.
3、使仪器机芯继续顶住混凝土表面进行读数并记录回弹值.如条件不利于读数,可按下按钮,锁住机芯,将仪器移至它处读数.