中性点不接地系统发生相金属性接地时的特点是什么?

大甯2022-10-04 11:39:542条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共2条回复
蔡康永 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
中性点不接地系统发生金属性接地(完全接地)时,接地相对地电压为零,其他两相对地电压升高为线电压.
1年前
小翡1983 共回答了1个问题 | 采纳率
中性点不接地系统:1、金属性单相接地时,接地相电压为0,非故障相的相电压上升为线电压;2、金属性两相接地时,非故障相电压上升为正常相电压的1.5倍。
1年前

相关推荐

中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,各相对地电压发生什么变化,但线电压未变化,请问为什么?
hellenia1年前1
突然之間 共回答了20个问题 | 采纳率95%
接地那相对地电压等于0伏.中性线对地电压等于相电压220伏,另外两相对地电压等于线电压380伏.
线电压是两相之间的电压,单相接地后,任意两相之间的电压没有变化,所以线电压不变.
求电路帝开导,中性点不接地系统,发生单相短路时侯?
求电路帝开导,中性点不接地系统,发生单相短路时侯?
为什么会有如下三点性质求解释啊.
为什么会有如下三点性质求解释啊.
为金乌鸦奋斗1年前1
绝望米奇 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
到底是“发生单相短路时侯”?还是“该系统中发生单相接地故障时”?
如果是前者则无解.
如果是后者则:
既然是中性点不接地系统,就是悬空的系统,当某相接地时,实际上相当于这一相接了一根另一头悬空的导线(大地等于一个导体),请想想,能生出什么事来?当然是什么事都没有,所以一切正常.
高压系统是中性点不接地系统(如10kV),电能计量中的问题
高压系统是中性点不接地系统(如10kV),电能计量中的问题
高压系统是中性点不接地系统(如10kV),电能高供高计计量中选用3只单相电压互感器,接成Y/y接线,选用2只电流互感器150/5安装在A、C二相,接成不完全星形接线,选用3×100V 1.5(6)A三相三线电能表的计量;当TA A相电流线断开.问应该怎么计算电量.
杨名盛11年前1
VVloveCC 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
用电量=150/5(电流互感器倍率)*100(电压互感器倍率)*电表数差值=3000*电表数差值
中性点不接地系统,加装消弧线圈过补偿运行,此时若发生短路,接地电流为感性电流.所谓的感性电流指的是
中性点不接地系统,加装消弧线圈过补偿运行,此时若发生短路,接地电流为感性电流.所谓的感性电流指的是
指的是以什么电压作为参考量?电源电动势?
罗大棍子1年前1
sunlizh 共回答了14个问题 | 采纳率100%
所谓感性电流就是电流的相位滞后于电压一个角度,这个角度称为“功率因数角”.是以回路中的电压为参考量,在这里就是中性点位移电压.