开关箱和配电箱的区别?在施工用电规范中要求:一电一开一漏一箱;请问这箱是哪个箱!

huiload2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
wangming12311231 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
在施工现场临时用电技术规范中提到:线路必须达到三级配电两级保护 ,三级配电是指:总箱、分箱、开关箱.又分别在总箱和开关箱设立漏电保护器称为两级保护 .配电箱是统称,在施工现场临时用电中配电箱可分为 总箱、分箱和开关箱.最后你所问的是线路末级箱:开关箱.
1年前

相关推荐

临时用电配电总箱与开关箱的漏电电流分别是多少.
fgkp62281年前1
QQ252330684 共回答了18个问题 | 采纳率100%
一般总箱是漏电保护脱扣器的动作电流为50mA,动作时间不大于0.1秒.开关箱漏电保护脱扣器的动作电流为30mA,动作时间不大于0.1秒.潮湿环境开关箱漏电保护脱扣器的动作电流为15mA,动作时间不大于0.1秒.
开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间为≤0.1s
开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间为≤0.1s
≤0.1s 的意思是什么?
清水淡淡1年前1
dcbf 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
这是国标规定的,意思是动作时间小于等于0.1秒.当出现故障漏电(包括人体触电)时在这个时间内跳闸断电
什么是总配电箱、分配电箱、开关箱?开关箱要符合一机、一箱、一闸、一漏,
小风在吹xfzc1年前1
jianniao1 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
总配电箱是指整体区域的配电箱,一般设计量表,总开关,分配电箱断路器;分配电箱是指某个区域配电箱,一般设总开关,漏保开关,开关箱断路器;是以树状进行分配的.
开关箱要符合一机、一箱、一闸、一漏,一般为工地、工厂要求的配置,是指一台机器要用专用配电箱,箱内需配置一闸刀、一漏电保护器.型号规格需根据用电负荷进行核算.
潮湿场所开关箱中的漏电保护器…额定漏电动作流是多少
散步的猪1年前1
寻找突然的自我 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
潮湿场所开关箱中的漏电保护器要求和正常的规定是一样的,一般这选择潮湿环境标志的器件或使用防雨密封的箱体即可.额定漏电动作电流是按线路的前后分级的,不是按潮湿环境分级的.
住宅楼户内开关箱高度一般为多高?
住宅楼户内开关箱高度一般为多高?
GB50303-2002《电气施工质量验收规范》:照明配电箱底边距地面高度宜为1.5m,照明配电板底边距地面高度不宜小于1.8m.住宅的户内开关箱是配电箱还是配电板?晕了
好像很多工程的户内开关箱都是底边距地1.为什么?
就是问住宅户内照明开关箱的高度.为什么以前的工程很多是1.8米高呢?是不是新规范修改了?
黑白配_1年前1
mzxnlsp 共回答了20个问题 | 采纳率75%
1.5m
、开关箱是配电系统的未级箱,开关箱与所控制的固定式用电设备水平距离应为多少米?
fhq66661年前1
淡淡的青风 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
应不超过3米,以便操作开关箱的电器时,监护设备起动和停止情况,当用电设备发生故障需要紧急断电时,可以及时切断电源.
配电箱,开关箱停电操作顺序先关哪一个?
配电箱,开关箱停电操作顺序先关哪一个?
请问下下先关哪一个,是总配电箱——分配电箱——开关箱
还是开关箱——分配电箱——总配电箱
风雨同路人1年前1
bj-taiyang 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
第二组
动力开关箱与动力配电箱是一样的吗?是在什么时候用到动力开关箱呢?
qiu_5141年前3
iamaomaoderen 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
你说的动力开关箱就是动力控制箱,是对你的设备进行电气控制的,比如启动和停止之类的功能.动力配电箱就是把一个电源通过多个断路器分配到多个动力控制箱去的电源的箱子~
施工用电两级保护是指分配电箱和开关箱均必须经漏电保护开关保护这句话对吗
kkhuagw1年前1
zzdanzzdan 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
既然是三级配电两级保护,开关电箱作漏电保护来保护末端设备,总配电箱作漏电保护来保护总配电房是非常好得.好像有吧,我以前负责工地临电的时候记得
请问关于配电箱接地:总配电箱做客接地,分配电箱及开关箱是否还需接地?有没有什么规范关于接地?
请问关于配电箱接地:总配电箱做客接地,分配电箱及开关箱是否还需接地?有没有什么规范关于接地?
不是做客是做好
麸子皮1年前1
蛋蛋跟着乌鸦飞 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
分配电箱也需要接地.
电气装置安装工程施工及验收规范
GB 50254—96 GB 50255—96
GB 50256—96 GB 50257—96
GB 50258—96 GB 50259—96
分配电箱与开关箱的距离不得超过多少
NurDich1年前1
rinima506 共回答了18个问题 | 采纳率77.8%
配电箱与开关箱的安全技术措施
施工现场临时用电一般采用三级配电方式,即总配电箱(或配电室),下设分配电箱,再以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备.
配电箱和开关箱的使用安全要求如下:
1、配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料.
2、电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜.
固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m,小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于或等于0.6m,小于或等于1.5m.
3、进入开关箱的电源线,严禁用插销连接.
4、电箱之间的距离不宜太远.
分配电箱与开关箱的距离不得超过30m.开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m.
5、每台用电设备应有各自专用的开关箱.
施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足“一机、一闸、一漏、一箱”的要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座).
开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,漏电动作时间应不大于0.1s.
6、所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物.
7、配电箱、开关箱的接线应由电工操作,非电工人员不得乱接.
为什么我家里的三头插座都连上地线,但地线引到开关箱里,电工师傅就把地线用胶布封住,这样,地线发挥作用了吗
wgs8302101年前1
willlqq 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
地线一定要与大地相连,用数值来说就是接地电阻不大于4欧姆.当用电设备发生碰壳漏电时,因为其金属外壳接了地线,使得金属外壳的对地电位降低了很多,从而有效降低了人在触摸漏电的金属外壳时造成伤害的可能性.
用漏电保护器测试开关箱的漏电动作电流时,不跳闸,但上一级的漏保却跳闸了?
用漏电保护器测试开关箱的漏电动作电流时,不跳闸,但上一级的漏保却跳闸了?
用漏电保护器测试开关箱的漏电动作电流时,就是不跳,然后三级箱的漏保却跳闸了.等测试上三级箱漏保时,二级箱的漏保又跳了.测试二级箱时正常了.测试的时候一会顶到上一级的漏保,一会又正常,
还有在测试漏电动作时间时,(小于等于0.1S),第一次测是33,第二次测是59,第三次测是118,第四次测是6.等等差的很大,(测试方式完全按照说明书上的方法,所以是正确的)
(那个数字是漏电动作时间.单位:毫秒.40A漏电保护器,漏电动作电流30MA.是在同一时间同一地点依次测试的)
团团1190791年前1
听蛙楼主 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
首先你的测试数据要想表征一定结果,就要保证在测试过程中,测试环境的一致性,否则,数据难于分析.基于这个理论,假定你的测试是在同一环境中.
时间偏差很大,还是电流偏差大,33,59,118单位是什么?电流?时间?
你的问题最好在线澄清,然后给你些建议.
漏电保护本身就比较特殊,涉及到各个部件的绝缘程度,以及接地是否可靠,还有漏电保护的灵敏性和需要多长时间恢复,漏电开关的型号不同,有些参数就会不同.
基于你的补充建议如下,首先确认你的漏电保护器的匹配是否如下
多级断路器保护是指三级保护,每级保护的漏电动作电流与动作时间依次减小,即一有漏电,总是从最末端先跳闸.当然,一般最高一级通常是不用带漏电保护的.
然后,确认你的试验的时候是否按造不同的漏电流大小来区分你测试哪一级的漏电保护器.
最后,关于动作时间,不要频繁在一个漏电保护器上做实验,可能会对动作时间有影响,其中的因数有很多.另外如果,漏电保护和动作时间在额定参数的范围内,就做个记录就可以了,不必要深究,因为不是在做开发,所以,重点在验证级联上.