A 变比准确度不准    B 周围环境湿度大

daisymiaomiao2022-10-04 11:39:541条回答

A 变比准确度不准    B 周围环境湿度大
C 表面有脏污      D 产品制造质量不合格
LEC-10型瓷红绝缘贯穿式复匝电流互感器,在进行交流耐压试验前,测绝缘电阻合格,按试验电压标准进行试验时发生击穿,其击穿原因是( )
A 变比准确度不准    B 周围环境湿度大
C 表面有脏污      D 产品制造质量不合格

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
稻香老农211 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
B
1年前

相关推荐

上月电表读数3578,本月读数3599,电流互感器变比为100/5,当月居民电价为0.54元/千瓦时,本月交多少电费?
xiaohan98121年前1
shihualu 共回答了20个问题 | 采纳率90%
(本月-上月)*倍率*单价=电费
(3599-3578)*100/5*0.54=226.8
有点疑惑,居民表也装这么大的互感器吗?是不是有合用电,是不是要考虑线损分担?
如图10所示电路中的理想变压器的变比为10:1.求电压U2 .
foundry1年前1
anke853 共回答了14个问题 | 采纳率100%
因为:变压比=电压比,且是:理想的,所以:U2=10*10:1=1v .
电流互感器是100:5 电流80 穿1匝变比?穿2匝变比?电流表100:5 电流是?
电流互感器是100:5 电流80 穿1匝变比?穿2匝变比?电流表100:5 电流是?
电流互感器是100:5
实际电流80 穿1匝时变比倍率?穿2匝变比倍率?
实际电流80 电流表100:5 1匝时电流是?2匝时电流是?
shine6701年前1
方乖崖 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
1匝变比100:5,2匝变比50:5.电流80A,电流互感器二次侧4 A.不能穿2匝,那样互感器·电流表过电流了,相当于160A了.
为了保证空载时环流不超过额定电流的10%,通常规定并联运行的变压器的变比差不大于多少?
yanglushazi1年前1
miaofeng2010 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
为了保证空载时环流不超过额定电流的10%,通常规定并联运行的变压器的变比差不大于1%
有一电压互感器其变比为3000/100,电压表读数为75V,有一电流互感器其 变比为300/5,电流表读数为3.5A
有一电压互感器其变比为3000/100,电压表读数为75V,有一电流互感器其 变比为300/5,电流表读数为3.5A
有一电压互感器其变比为3000/100,电压表读数为75V,有一电流互感器其
x05变比为300/5,电流表读数为3.5A,请问被测电路电压值、电流值各是多少?
LLD11年前1
gqqxx 共回答了9个问题 | 采纳率100%
电压值:3000/100=30,30*75=2250V.
电流值:300/5=60,60*3.5=210A
一个三角形的三条边长的比是4:5:6,最长变比最短边长6厘米,求这个三角形的周长【列方程】
小许_xx1年前1
wyz_1932 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
设三条边长分别为4X,5X,6X,则
6X-4X=6
解得X=3
所以三条边长为
12,15和18
所以周长为45CM
不懂的话在线问我
电工学题目单相变压器变比为5,一次侧绕组接到220V电源上,二次侧绕组接上10Ω的负载,求一次侧电流I1及负载得到的功率
电工学题目
单相变压器变比为5,一次侧绕组接到220V电源上,二次侧绕组接上10Ω的负载,求一次侧电流I1及负载得到的功率PL.
bbishilei1年前1
fishlynn2002 共回答了16个问题 | 采纳率75%
二次电压为U2=220/5=44V
二次侧电流为I2=44/10=4.4A
一次侧电流为I1=4.4/5=0.88A
负载得到功率:PL=4.4^2×10=193.6W
如图所示电路,T为理想变压器,变比为1:3,其输入阻抗为?
木偶宠儿1年前1
lynnxun 共回答了24个问题 | 采纳率79.2%
T为理想变压器,变比为1:3,所以U2 = 3U1 I3 = 1/3 I2
I3 * R + U2 = I3 + U2 = U1 = 1/3 U2 I3 = - 2/3 U2
I1 = I2 + I3 = 3 I3 + I3 = 4 I3 = -8/3 U2 = 8 U1
输入阻抗 Z = U1 / I1 = 1/8 欧姆
单相变压器原、副边的匝数分别为N1,N2,电压变比与匝效的关纱为U1/U2=——————?电流变比与匝数的关系为I1/I
单相变压器原、副边的匝数分别为N1,N2,电压变比与匝效的关纱为U1/U2=——————?电流变比与匝数的关系为I1/I2=___________?阻抗变比与匝数的关系数为Z1/Z2=____________?
四月祭魂1年前1
zhangjiejason 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
电压与线圈匝数成正比, U1/U2=N1/N2; 电流成反比, I1/I2=N2/N1
阻抗为电阻的倒数,Z1/Z2= N2^2/N1^2
某理想变压器的变比K=10,其副边负载的电阻RL=8.若将此负载电阻折算到原边,其阻值为( ).
某理想变压器的变比K=10,其副边负载的电阻RL=8.若将此负载电阻折算到原边,其阻值为( ).
(A)80 (B)800 (C)0.8
ndozahd1年前1
弱水十瓢 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%
(B)800
电流互感器变比什么意思?
ter221年前1
钢爷 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
电流互感器的作用就是把大电流转换为小电流 方便测量或用于电度计量.变比对于一个互感器来说是一个固定值 比如200/5的互感器就是当一次流过200安培的电流时 在其2次侧会感应出5安培电流.当当一次流过100安培的电流时 在其2次侧会感应出2.5安电流.
变压器变比与变压器额定电压比相同吗?
变压器变比与变压器额定电压比相同吗?
举10kV/400V 的例子,额定电压比K=10000、400,而我们知道变压器计算中 电压比与匝数比成正比,而计算中使用的是相电压,难道是10000/sqrt3/400?
lrxlnly1年前1
183858 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
在工程中,变压器的电压变比,就是其高低压绕组的额定电压比.只有在理论计算中,才根据变压器不同的接线方式,来计算其匝数比与电压变比的关系
求解电工题,已知输出变压器变比K等于10,副边所接负载电阻8欧姆,原边信号源电压10伏,内阻200,求负载上获得的功率
fishobird1年前1
tainys_ 共回答了24个问题 | 采纳率83.3%
原边电流I1=10/200=0.05 A,K = 10 I2 = 10*0.05 = 0.5 A
负载功率P = I2*I2*R=2W
三相变压器三角形/星型连接二次侧线电流I2为什么等于k×I1/√3,(I1是一次电流,K是变比),星型连接线电流与相电流
三相变压器三角形/星型连接二次侧线电流I2为什么等于k×I1/√3,(I1是一次电流,K是变比),星型连接线电流与相电流不是一样吗,为什么还要除以根号三
满面与汝花1年前1
zyz9706 共回答了11个问题 | 采纳率90.9%
星型找点就是相电流的根号三倍 三角形相电流等于线电流
当电力系统发生短路时,使原电流剧增至额定电流的数倍,此时电流互感器角误差及变比误差 ( ).
当电力系统发生短路时,使原电流剧增至额定电流的数倍,此时电流互感器角误差及变比误差 ( ).
A.均增加 B.均减少 C.变比误差增大,角误差减少 D.变比误差减少
xuanzi2231年前1
使用者88 共回答了17个问题 | 采纳率100%
当电力系统发生短路时,使原电流剧增至额定电流的数倍,此时电流互感器将工作磁化曲线的非线形部分,角误差及变比误差 ( A ).
电流互感器变比的问题电流互感器各在什么情况下用比5和比1的其中的变比应该怎样解释比较明了例如 电机额定电流30A, 用5
电流互感器变比的问题
电流互感器各在什么情况下用比5和比1的
其中的变比应该怎样解释比较明了
例如 电机额定电流30A, 用50/5的电流互感器
50/5怎么解释
jarak1年前1
苦豆子 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
5A一般用在表计或计量,1A一般用在信号或取样.二次额定电流5A和1A都是国家标准,但5A比较常见.电流互感器的额定容量I*I*R,二次电流由5A改作1A允许的R就大多了.指针表不能配1A的电流互感器数字表能配1A的电流互感器,还...
500kg重的物品提升速度每秒0.01米跪求需要多大的单项电机,功率和变比
断无消息1年前1
grace12101210 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
你是同步轮 还是丝杆 同步轮的话直径是多大 丝杆螺距是多少的 还有 要提高到多少 你的电机是计划垂直安装 还是水平安装 一个算扭矩 一个算推力 不一样的
请问这样的三相三线电子式有功电能表的变比怎么计算
请问这样的三相三线电子式有功电能表的变比怎么计算
3*100V 3*1.5(6)A 6400imp/kwh 5oHz这些数据能计算出变比是多少吗?急,
什么都可以商量1年前3
bamboosalt 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
电能表只是个计量的工具,就像是个女人,生出什么样的孩子还要看她家的是什么样的男人.
有的电能表本身有变比,但是你说的这个型号的电能表本身是没有变比的,需要看它外接什么变比的互感器才能知道变比是多少.
英语翻译1.试验目的Testing purpose测量变比的目的是:检查变压器绕组匝数比的正确性;检查分接开关的状况;变
英语翻译
1.试验目的
Testing purpose
测量变比的目的是:检查变压器绕组匝数比的正确性;检查分接开关的状况;变压器发生故障
后,常用测量变比来检查变压器是否存在匝间短路.
Thepurpose of measuring transformation ratio:inspect the correctness of turnratio.We usually use the turn ratio to inspect if there is any interturn short-circuitwhen the transformer failed
永不生锈的枪1年前1
百里孤鸿 共回答了14个问题 | 采纳率100%
英文不是翻译成的,而是直接写出来的.翻译出来的名著,一本也没有!
额定容量为 100 仟伏安 Y/Δ11 接法的三相变压器,额定电压为10000/400V,此变压器的变比K副边额定电流I
额定容量为 100 仟伏安 Y/Δ11 接法的三相变压器,额定电压为10000/400V,此变压器的变比K副边额定电流I2
我就看看行吗1年前1
lindaoyu80 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
你好:——★1、三相、额定容量 100 KVA 、10000 / 400 V 的变压器,它的变压比为 :10000 ÷ 400 = 25 ;
——★2、100 KVA 、10000 / 400 V 三相变压器的额定输出电流为 :Ⅰ= 100000 VA ÷ (根号3 × 400 V )= 144 A .
、有一电压互感器其变比为3000/100,电压表读数为75V,有一电流互感器其 变比为300/5,电流表读数为3.5
、有一电压互感器其变比为3000/100,电压表读数为75V,有一电流互感器其 变比为300/5,电流表读数为3.5
、有一电压互感器其变比为3000/100,电压表读数为75V,有一电流互感器其
x05变比为300/5,电流表读数为3.5A,请问被测电路电压值、电流值各是多少?
睡个迷糊觉1年前1
liuning60 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
电压值=75V*3000/100=2250V;
电流值=3.5A*300/5=210A.
变压器的分接头问题已知某电压器变比为110(1±2x2.5%)/11KV,容量为20MVA,低压母线最大负荷为18MVA
变压器的分接头问题
已知某电压器变比为110(1±2x2.5%)/11KV,容量为20MVA,低压母线最大负荷为18MVA,cosa=0.6,最小负荷为7MVA,cosa=0.7,归算到高压侧的变压器参数为5+j60欧,变电所高压母线在任何情况下均维持电压为107KV,为了使低压侧母线保持顺调养,该变压器的分接头为?
Smax=10.8+j14.4MAV Smin=4.9+j5MVA故△Umax=8.58KV △Umin=3.03KV
故 Ut1max=(Umax-△Umax)U2n / U2max Ut1min=(Umin-△Umin)U2n / U2min
式中Umax △Umax Umin △Umin都是算出来的量 但是直接给出U2max =1.025X10 U2min=1.075X10
所以我想问问高人 U2max和U2min是怎么来的
zlcder1年前1
5232419 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
所谓顺调压,就是指在最大负载时,保持电压监测点的电压不低于系统额定电压的102.5%,在最小负载时,保持电压不超过系统额定电压的107.5%.应该是这样,但数据记得不很清楚了,你只要查找顺调压的定义就能明白了.
三相变压器两侧的额定电流与变比k的问题
三相变压器两侧的额定电流与变比k的问题
三相变压器的额定电流公式是,也就是说只要知道额定容量、额定电压就能算出额定电流,但是变压器两侧的电流不是满足I2/I1=k吗?感觉好矛盾啊,因为就算给了U1N/U2N,但是根据一、二侧的接法不同,最终算出来的变比k也不同,到底是怎么回事,
昨日以过1年前1
任成丞_zz 共回答了19个问题 | 采纳率100%
1、首先要知道三相变压器两侧的额定电压和电流是指线电压和线电流而言.
2、以100KVA、10/0.4(KV)为例:
一次电压10KV
二次电压0.4KV
此时变比K=25
一次侧额定电流为5.77A
二次侧额定电流为144.33A
二次与一次的电流比K=25
变压器的变比:35±3x2.5%/10.5kV其中的符号和数字分别都表示的是个什么意思?要详细点的.
汀汀孩子1年前1
rita511 共回答了11个问题 | 采纳率100%
变压器的额定变比为35/10.5KV 35KV有分接开关,分别为+3*2.5%、额定、-3*2.5% .即调压开关共7档,中间的第四档为额定,即35/10.5KV,第1档为+7.5%,第2档为+5%,第3档+2,5%……
电流互感器变比计算问题同样变比的…一个穿心一匝,一个穿心两匝…以200/5为例…计算出的互感器电流相差4被…电表度数按理
电流互感器变比计算问题
同样变比的…一个穿心一匝,一个穿心两匝…以200/5为例…计算出的互感器电流相差4被…电表度数按理说也应差4倍…在乘以变比倍数时得出结果不一样…这怎么可能呢…都是同样一根线同样电流的情况下分析的啊… 比如说电流100,穿心2匝不是200吗.变比一个是40,一个是20.如果电流是100,那么100除以40=2.5穿心2匝200除以变比20=10,这肯定不对吧,哪里算错了呢
zertul9991年前1
ken982168 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
变比就是匝数比,两匝和1匝就是2倍的关系,怎么弄出个4倍?要么按匝数变化修改变比,要么按安匝数计算,不能重复.
穿1匝:100除以40=2.5
穿2匝:100除以20=5 或者 100×2除以40=5
35kV母线电压互感器变比为35000/√3 100/√3/100/3,我应该怎么理解?
35kV母线电压互感器变比为35000/√3 100/√3/100/3,我应该怎么理解?
相电压的变比嘛?后面的100/3是什么意思呢?
sczyay1年前1
断剑门 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
35000/√3 100/√3是相电压的变比.
后面的100/3是不接地或小电流接地系统开口三角形每相的二次电压.当未发生单相接地故障时,开口三角形输出为0,当发生单相接地故障时,开口三角形输出为100V.
求理想变压器的变比 二次侧电阻取得最大功率
139627372361年前1
小王子飞 共回答了19个问题 | 采纳率100%
从高压侧看电源的等效电阻80//80=40欧,折算到低压侧的等效电阻是 40/(n的平方),就是低压侧内阻,当40/(n的平方)=负载电阻10欧时,负载获得功率最大
电流互感器变比电流互感器是100/5A的,互感器上规定是穿心两匝,如果正常计算三相电表1度应该是多少度?应该怎么计算?
心上有你1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
当电力系统发生短路时,使原电流剧增至额定电流的数倍,此时电流互感器将工作在磁化曲线的非线性部分,角误差和变比误差
yunyun00001年前1
yuqinshu8780 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
此时电流互感器会饱和,电流测量会产生误差.
因此电流互感器的选型必须根据实际使用情况,选择不同类型的电流互感器,比如抗饱和、速返回等.
一单相变压器的额定电压为220V/110V,则变比n=( )
一单相变压器的额定电压为220V/110V,则变比n=( )
若二次绕组连接10欧的电阻性负载,则一次绕组的电流为( )A
moonsleeping1年前2
花落0727 共回答了25个问题 | 采纳率72%
变比n=220/110=2;在不考虑效率的情况下二次绕组电流为I2=110/10=11A,一次绕组电流I1=11/2=5.5A
电流互感器的变比为200/5,用于200A的电流表,当一次侧的电流为60A时,该表的读数
liuying74091年前1
xiaoyang45 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
变流比等于200/5=40.当一次60A时,二次电流60/40=1.5A.但是电流表读数仍然是60A.
电流互感器的变比怎么计算使用?电流互感器用于测量用时,二次电流永远都是5A吗?比如说LZX-10这款电流互感器,额定一次
电流互感器的变比怎么计算使用?
电流互感器用于测量用时,二次电流永远都是5A吗?
比如说LZX-10这款电流互感器,额定一次电流有5~100,150,200,300,400..这么多个值,二次额定电流是5A.如果测量时二次电流永远是5A,那我怎么知道被测的一次电流是多少安?
湘洒星子1年前1
予微 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
5/100是一种规格,5/150是一种规格,不同规格的互感器,它的变比不一样.5/100,它的比率20倍,5/150的比率是30倍.用5/100的互感器,不能用于一次电流大于100A的电路中,否则互感器会因为过流而烧毁;当一次电流等于100时,二次电流是5A,一次电流为80A时,二次电流为4A.以此例推.
经互感器接入的三相三线电能表,名牌标注互感器变比为400/5A和10000/100V,如电能表在额定功率下圆盘转40r,
经互感器接入的三相三线电能表,名牌标注互感器变比为400/5A和10000/100V,如电能表在额定功率下圆盘转40r,需要时间为68.28s,则此表的电能表常数为多少r/kWh?
yuxue881年前1
吴生1 共回答了17个问题 | 采纳率100%
√3×5×0.1×68.28/36000 = 0.0164 kWh
40r / 0.0164 kWh = 2439 r/kWh
由于计时一定会有误差,所以电能表常数应该是 2400 r/kWh.
一个三角形的第一条边长为(2a+b)cm,第二条变比第一条边长(a+b)cm,第三条边比第二条的2倍少bcm求这个三角形
一个三角形的第一条边长为(2a+b)cm,第二条变比第一条边长(a+b)cm,第三条边比第二条的2倍少bcm求这个三角形的周长.
不错的1年前1
mhjshyer 共回答了23个问题 | 采纳率87%
三角形的周长l=(2a+b)+[(2a+b)+(a+b)]+2[(2a+b)+(a+b)]-b=2a+b+2a+b+a+b+2(2a+b+a+b)-b
=5a+2b+2(3a+2b)=5a+2b+6a+4b=11a+6
110千伏电流互感器变比2*300/5,为什么不直接写600/5,通过改变什么能在600/5和300/5之间变化
TuTuLibra1年前1
readyhouse 共回答了25个问题 | 采纳率92%
2*300/5的意义是一次绕组串联时为300/5;并联时为600/5 两个变比
三相变压器计算题 求详解一台三相变压器,其额定容量为SN=40.5MVA,变比为10.5/121kV,高压侧为星形接线,
三相变压器计算题 求详解
一台三相变压器,其额定容量为SN=40.5MVA,变比为10.5/121kV,高压侧为
星形接线,低压侧为三角形连接。为了判别该变压器的接线组别,将三角形侧三相短路并接入电流表,在高压侧AB相接入单相电源,使高压侧电流达到额定值,如图所示,问:
1)如何根据电流表的读数IA、IB、IC来判断该变压器的接线组别是YND11还是YND1?
2)电流表的读数IA、IB、IC应该是多少?
答案:1)若电流表读数Ib=Ic=1/2Ia,则为YNd11接线,若电流表读数Ia=Ic=1/2Ib,则为YNd1接线。
2)YNd11接线,Ib=Ic=1.286kA;Ia=2.572kA;YNd1接线,Ia=Ic=1.286kA,Ib=2.572kA。
谁能讲解下具体的计算过程?
yaya_1111年前1
liuhejiezi 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
此题只要画出YNd11与YNd1连接图,就可以简单地算出来(参见下图的连接图)

一台三相变压器,其额定容量为SN=40.5MVA,变比为10.5/121kV,高压侧星形接线,低压侧为三角形连接。

则低压侧的额定相电流(线圈中的电流):40.5*1000 / (10.5*3) = 1286 A = 1.286 KA

将三角形侧三相短路并接入电流表,在高压侧AB相接入单相电源,使高压侧电流达到额定值,则 Ia1 = 1.286 KA Ib1 = 1.286 KA Ic1 = 0

当YNd11联接时:

Ia = Ia1 + Ib1 = 1.286 + 1.286 = 2.572 KA Ib = Ib1 + Ic1 = 1.286 + 0 = 1.286 KA

Ic = Ic1 + Ia1 = 0 + 1.286 =1.286 KA

当YNd1联接时:

Ia = Ia1 + Ic1 = 1.286 + 0 = 1.286 KA Ib = Ib1 + Ia1 = 1.286 + 1.286 = 2.572 KA

Ic = Ic1 + Ib1 = 0 + 1.286 = 1.286 KA

一个三角形的第一条边长为(a+b)cm,第二条变比第一条边长acm,第三条变比第二条边少bcm,则三角形的周长
Unknownee1年前1
myallin 共回答了15个问题 | 采纳率80%
第一条边长为(a+b)cm
第二条边长为(2a+b)cm
第三条边长为(2a)cm
所以周长为(5a+2b)cm
把12比15的前项减去8,要使比值不变比是多少
生命是涉某1年前1
吝笑妖精 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
把12比15的前项减去8,要使比值不变比是4/5;
有一台变压器的变比是4:1(即k=4),将该变压器接入220v电源上,问该副线圈得到的电压是多少伏?
有一台变压器的变比是4:1(即k=4),将该变压器接入220v电源上,问该副线圈得到的电压是多少伏?
请带入公式谢谢
canslei1年前1
爱哥哥的小猪猪 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
因为变比K=U1/U2 所以副边电压U2=U1/K=220/4=55V
电路方面的问题:一个变比为10,一个变比为5的理想变压器,如果并联,等效变比为多少?
电路方面的问题:一个变比为10,一个变比为5的理想变压器,如果并联,等效变比为多少?
涉及到变比设备或者支路并联问题,该如何计算呢?
洋葱头19831年前1
晒黑的猫 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
这样并联不行吧?
并联运行的变压器必须具备以下三个条件:
1、各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等,即变比要相等;
2、各变压器副边线电势对原边线电势的相位差应相等,即连接组要相同;
3、各变压器的阻抗电压标么值应相等,短路阻抗角应相等.