WP4000的负序分量如何计算的?

seetop4542022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
zzzz0312 共回答了24个问题 | 采纳率79.2%
在显示负序分量的窗口(电能质量)下,按下WP4000变频功率分析仪下方的“帮助”键,可以出现相关的详细的帮助信息,其中就有负序分量的计算公式.
1年前

相关推荐

什么是正序·负序·零序
诗_晴1年前1
aaa55a58 共回答了27个问题 | 采纳率88.9%
根据ABC 三相的顺序来定的.
正序:A 相领先B 相120 度,B 相领先C 相120 度,C 相领先A 相120 度.
负序:A 相落后B 相120 度,B 相落后C 相120 度,C 相落后A 相120 度.
零序:ABC 三相相位相同,哪一相也不领先,也不落后.
三相短路故障和正常运行时,系统里面是正序.
单相接地故障时候,系统有正序负序和零序分量.
两相短路故障时候,系统有正序和负序分量.
两相短路接地故障时,系统有正序负序和零序分量.
电力系统短路故障分析.故障时真的会产生负序和零序电流和电压吗?如果没有发电机为什么会感受到100HZ的负的转向呢?为什么
电力系统短路故障分析.
故障时真的会产生负序和零序电流和电压吗?如果没有发电机为什么会感受到100HZ的负的转向呢?为什么一般情况下零序阻抗大于正序阻抗呢?
耐克9号1年前1
老树新芽2005 共回答了19个问题 | 采纳率100%
不对称故障会产生负序电流和电压.而不对称接地故障或断线故障会产生零序电压,是否产生零序电流取决于系统的接地运行方式.
产生负序电流与发电机转子产生的100HZ电流之间存在因果关系,前者为因,后者为果.
零序电流流通的回路为三相,所以零序阻抗大于正序阻抗.
从继电保护的原理上讲,受系统振荡影响的是零序电流保护、负序电流保护、相间距离保护还是相间过流保护?
qqxu1977811年前1
暗地里后915 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
系统振荡时仍然是对称的,所以零序电流保护、负序电流保护不受系统振荡影响
相间距离保护有振荡闭锁,不受系统振荡影响(其中距离元件受系统振荡影响)
相间过流保护可能受系统振荡影响(视相间过流整定值大小)
当电力系统发生三相短路,单相接地短路,两相短路,两相短路接地时,它们的负序电流的大小分别是?
泡沫流沙1年前1
小虫sdfa 共回答了23个问题 | 采纳率91.3%
补充一下,接地故障故障点处零序最好,相间故障故障点处负序最好,上面排的是以正,负序阻抗相等且小于零序为前提的
发电机反应不对称过负荷的反时限负序电流保护的作用是什么?
SEGAFREDO1年前1
chenym33 共回答了20个问题 | 采纳率90%
大容量发电机的特点是采用内冷却绕组,允许绕组导体上有较大的电流密度,提高了发电机的利用系数.但过热性能差,允许过热的时间常数小,因此承受不对称运行的能力低,需要采用能与发电机允许的负序电流相适应的反时限负序电流保护.当负序电流数值较大时,保护能以较短的时限跳闸;较小时,以较长的时限跳闸.
请问正序,负序,零序电压该怎么理解?
请问正序,负序,零序电压该怎么理解?
单项接地时这三个同时存在怎么理解?求正常时的电压向量图,及单相接地时正序负序零序向量图
handsomeweibin1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
电压电流的正序分量和负序分量是测出来的还是算出来的?
蝴蝶兰20081年前1
cyutopia 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
电压电流的正序分量和负需分量完全按照数学定义求取.
在测量领域,测和算没有明确的分界线.任何测量结果都需要运算,关键在于运算公式的误差传递是否能满足测试需要,当前测量条件下,运算关系是否成立.若公式的误差传递系数小于1,运算由于直接测量,比如说电桥法测量电阻.
单相接地时正序电流与负序电流、零序电流相等吗?
illiter1年前1
柯紫翎 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量.只要是三相系统,就能分解出上述三个分量.三相电路不对称时,电流均可分解正序、负序和零序电流,当单相接地短路时,故障相正序、负序、零序电流相等,另外两相不相等.
电力系统的,关于正序、负序、零序电压的一个计算题,
电力系统的,关于正序、负序、零序电压的一个计算题,
已知网络的正常工作电压 ,和节点阻抗矩阵元素 ,,.已知:
(1)在节点 经过过渡电阻 发生单相接地短路时,求短路点电流及网络中各节点的正序、负序、零序电压.
(2)节点 发生 两相金属性接地短路的同时,节点 处发生三相短路,试求 处的正序电流.
就是这个题
gzccx1年前1
RULA---YAN 共回答了20个问题 | 采纳率95%
参考不对称短路电流计算
电路发生两相短路时,短路点处正序电压和负序电压的关系大小为
z12345_781年前1
tv毛巾 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
当两相经阻抗短路,正序电压Ua1减去负序电压Ua2等于短路阻抗Zf与正序电流Ia1的乘积.即Ua1-Ua2=Zf*Ia1.
当两相直接短路时,Ua1=Ua2
发生三相对称短路时,短路电流中包含有A正序分量B负序分量C零序分量D其他分量
城市陌路人1年前1
选择我没错 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
A
三相短路达到稳定状态时,短路电流中的非周期分量已衰减到零,不对称短路达到稳定状态时,短路电流中的负序和零序分量也将衰减到
三相短路达到稳定状态时,短路电流中的非周期分量已衰减到零,不对称短路达到稳定状态时,短路电流中的负序和零序分量也将衰减到零,对么
myriverman1年前1
行影犹在 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
不对,不对称短路因为三相不对称,稳态时仍存在负序和零序分量.不接地短路,没有零序.
星形接法的电路,每相电流均为10A,当A相电流减小20%,即Ia=8A时,电路中的零序电流和负序电流各是多少?
星形接法的电路,每相电流均为10A,当A相电流减小20%,即Ia=8A时,电路中的零序电流和负序电流各是多少?
给我一个计算公式
天山弓箭手1年前1
licbook 共回答了13个问题 | 采纳率100%

计算有两种方法,如下:a、用三角函数方法计算b、用向量方法计算这是一个工程上常用的方法,用电流表分别测量出A、B、C三相电流的大小,根据测出的电流值按比例,画出三相得向量图,如下右边的向量图,用平行四边形的方法把B、C相电流向量平移,如下右边的向量图中的红色向量,然后连接O点和C相电流的头,这线段就是零序电流向量的模值,方向从O指向C相电流,如下右边的向量图中的篮色向量.然后用尺子就能量出零序电流的大小和方向.

负序电流在发电机绕组中产生负序磁场,在转子表面槽楔、绕组等金属结构中感应出( )的电流.
负序电流在发电机绕组中产生负序磁场,在转子表面槽楔、绕组等金属结构中感应出( )的电流.
(1) 50周/秒;(2)100周/秒; (3)150周/秒;(4)0周/秒.
bhhyp1年前1
mkkxc67_kn5_910 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
(1) 50周/秒
绝缘监察装置是利用线路接地后出现( ),给出警报信号的装置 A.零序电流 B.零序电压 C.负序电流 D.负序电
吴天19681年前1
墨再浆 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
B
20、关于短路故障时的负序电流,下述说法中正确的是( ).A、任何短路情况下,短路电流中都包含有负序分量;B、任何相间短
20
、关于短路故障时的负序电流,下述说法中正确的是(


.
A
、任何短路情况下,短路电流中都包含有负序分量;
B
、任何相间短路情况下,短路电流中都包含负序分量;
C
、只有在发生不对称短路时,短路电流中才会出现负序分量;
D
、只有在中性点接地系统发生接地短路时,短路电流中才会出现负序分量
hoolywoo1年前1
duanwenli5 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
选C,因为导出负序分量的对称分量法就是针对不对称故障的.其它选项可用对称短路(三相短路)做反例.
AB:三相短路无负序分量
D:中性点接地系统也可以发生三相短路
三相四线制中 当A相等于5A电流 角度0度 B相5A角度60度 C相5A角度120度 求正序负序零序分别为多少
三相四线制中 当A相等于5A电流 角度0度 B相5A角度60度 C相5A角度120度 求正序负序零序分别为多少
我要知道是怎么算的.
tenbin0071年前1
ljj91613 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
你画一下矢量图就明白了.
正序(ABC)Ia1=Ib1=Ic1=5A,
负序Ia2=0,Ib2=10A,Ic2=0A,
零序II0=10A角度60度.