电缆线规格型号电缆上标的300/500V是什么意思?

小荒19232022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
四秒钟放弃 共回答了19个问题 | 采纳率73.7%
额定电压(耐压,不可以超过这个压但这是两个不同意义的额定电压)
其含义
例如450V/750=U0/U
其中U0——电缆设计用的导体与屏蔽或金属套之间的额定工频电压;
其中 U——电缆设计用的导体之间的额定工频电压
1年前

相关推荐

50电缆能承受多大的电流铝芯线3x50+2x25,一般50电缆线能承受150A电缆.请问下这个能承受150A电流是每一根
50电缆能承受多大的电流
铝芯线3x50+2x25,一般50电缆线能承受150A电缆.请问下这个能承受150A电流是每一根50平方毫米承受的还是3根50平方毫米所能承受的.
随心随行1年前1
zhw19803618 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
有一经验公式供你参考选导线截面用负荷乘上距离(千米单位)乘糸数4,例75kw电动机应选导线截面供电距离0.17千米即:截面=负荷乘距离乘糸数4,截面=75kw*0.17*4=51平方毫米,75kw的頞定电流为150安,能供170米远距离,与负荷距有关.
一根电缆线长800米,第一次用去全场的25%,第二次用去全长的37%.第二次比第一次多用去多少米?
爱你比我深1年前1
逝迲諾言 共回答了24个问题 | 采纳率100%
第二次比第一次多用去:
800×(0.37-0.25)=800*0.12=96m
希望能帮到你!满意请采纳^_^
电缆线规格型号YJV22-4*50 RC100 FC
猫古LXQ1年前1
diablolee_1986 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
这是钢带铠装的交联电缆,四芯的,每芯是50平方毫米的.
两相电怎么接三相电在配电箱里有个三相开关,怎么接两相电缆,还有怎么接灯,我把电缆线都接在开关上为什么电灯总爆了?把电缆线
两相电怎么接三相电
在配电箱里有个三相开关,怎么接两相电缆,还有怎么接灯,我把电缆线都接在开关上为什么电灯总爆了?把电缆线都接在开关上行吗?还是一根接开关上,一根接打铁啊?具体说一下,很急、、我是电盲,
先知萎1年前3
9527lp 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
三相开关你接两个的话就是相电压了380V,一般都是照明用电只用220V,直接一根到开关过电灯连零线(一般用黑色的线),如找不到零线就连接地,但要注意使用环境,不能在潮湿和封闭的环境内使用,还有要接地良好,否者有使用危险.
功率110kw,距离350米,95平方三芯铜电缆线够吗?电压降是多少?
豆芽取暖1年前1
朴实人生 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
功率110kw,三相电压380V时,电流大约是:167.1A,选用95平方三芯铜电缆线够了.95平方的铜芯电缆线,单位长度直流电阻大约是:0.193Ω/km,所以,350米长的线路,直流电阻大约是0.068Ω.不考虑电容电感效应时,线路压降大约是167.1x0.068 ≈ 11.3V.即,在功率110kW情况下,仅考虑线路直流电阻时的线路电压将大约是11.3伏.
电缆线对地电阻为70千欧通电有什么后果
电缆线对地电阻为70千欧通电有什么后果
我用三根16平方米和一根10平方米的电缆线通过铁管埋地通过进配电箱,用万用表测得其中两根电缆间的电阻为70千欧,这两根电缆线分别对地电阻也是70千欧,请问能通电吗?通电后有什么后果?请***帮助,
新老虎下山1年前1
打发白斑病 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
理论上是没有太多问题的.因为漏电电流=220/70,000=3ma,漏电开关也不跳.
但假如是电缆的绝缘度仅为70K的话,那问题就严重了.这个极不合格的产品后患无穷噢.假如是系统在电缆段测到这个阻值也要找出问题所在,并要做绝缘处理才行.
应急使用处理是没问题的
已知铝制电缆线每1米长的电阻为0.02欧(题目在下面!)
已知铝制电缆线每1米长的电阻为0.02欧(题目在下面!)
★已知铝制电缆线每1米长的电阻为0.02欧(导体的材料、横截面积一定时,导体电阻与长度成正比).输电过程中,由于地下电缆某处短路,而导致用户停电.为找到发生短路地点,工人在切断电源的情况下,以4节干电池串联做电源,测得电路电流为02A,由此可知,电缆短路处到用户的距离是()
A.1500米
B.750米
C.500米
D.30米
(请写出完整的答题过程,只写答案不给分.过程让人看得懂,详细点,给你5分吧)
wewe_2141年前1
王八糕子 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
4节电池应该是6v,知道电流是0.2A,就可以算出总电阻R=6/0.2=30,距离=30/0.02=1500m
50千瓦的钻机电流怎么算?5台50千瓦的钻机同时用?电流是多少?要用多大的铝芯电缆线?大概200米!
晓晓马1年前1
jhlg 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
电压380V,5台50KW,即总功率250KW,当功率因数0.8时,电流=250÷1.732÷0.38÷0.8≈475A
国标单根多芯铝芯240平方电缆安全载流量为500A,可以勉强使用,考虑200米距离会产生一定压降,可以选择300平方铝芯电缆.
100W 12V的水下灯在100米以内一般用多少平方的电缆线
100W 12V的水下灯在100米以内一般用多少平方的电缆线
我想知道功率,电流,和电缆线粗细的的选择方法,和相对应的换算公式,
陈大马1年前1
lvyun1996 共回答了12个问题 | 采纳率75%
选择导线必须满足的四个原则:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大.
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作.
3)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力.
4)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围.
导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量.
一般规定是:铜线选5~8A/mm²;铝线选3~5A/mm².
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定.
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等.
三相电,1KW1.9A左右,以2A估算
单相电,1KW5.5A左右,以6A估算
比如15KW三相电机选择电缆
额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A
如果是近距离(几十米以内),铜电缆6平方毫米,铝电缆10平方毫米.
如果是远距离(百米以上),铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米.
如果介于远距离和近距离间,铜电缆10平方毫米,铝电缆16平方毫米.
有一项工程要铺设一条电缆线,第一周铺了全长的[1/4],第二周铺了全长的[1/5],还剩180千米没有铺,这条电缆线全长
有一项工程要铺设一条电缆线,第一周铺了全长的[1/4],第二周铺了全长的[1/5],还剩180千米没有铺,这条电缆线全长有多少千米?
cnlndllch661年前1
说完就闪 共回答了10个问题 | 采纳率80%
解题思路:把这条电缆线的全长看作单位“1”,用“1”减去第一周和第二周铺的,就是剩下的,即1-[1/4]-[1/5]=[11/20],正好剩下180米,由此列式180÷[11/20],综合算式为180÷(1-[1/4]-[1/5]),解答即可.

180÷(1-[1/4]-[1/5]),
=180÷[11/20],
=180×[20/11],
=327[3/11](千米);
答:这条电缆线全长有327[3/11]千米.

点评:
本题考点: 分数除法应用题.

考点点评: 此题解答的关键是找准单位“1”,求出180米所占全长的分率,由此列式解答.

95个平方的铜芯电缆线能承受多大符合电流?
95个平方的铜芯电缆线能承受多大符合电流?
75个平方的铜芯电缆线能承受多大符合电流?
YJVV22 4X95+K 这个什么电缆的信号
YJV 4X95 这个什么电缆的信号
colinkcl1年前1
sylinkage 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的.一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2.一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2.如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
95个平方的铜芯电缆线能承受95×8=760A
75个平方的铜芯电缆线能承受75×8=600A
老型号只有VV29(普通碳素钢带铠装聚氯乙烯外护套),新型号有VV22(镀锌钢带铠装聚氯乙烯外护套)、VV32(细钢丝铠装聚氯乙烯外护套)、VV43(粗钢丝铠装聚乙烯外护套).
即使是创新也至多是VV23(钢带铠装聚乙烯外护套)、VV33(细钢丝铠装聚乙烯外护套).
前面的VV表示聚氯乙烯(PVC)绝缘及护套)
YJV4X95---铜芯导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,4芯,每芯95mm²
电缆线VLV29-6-3×95表示什么
虫子5201年前1
hahahahah999 共回答了20个问题 | 采纳率90%
VLV29-6-3×95
0.6/1KV铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,3芯 95平方.
2.5平方多股铜芯电缆线能承受多少电流和负荷呢?
2.5平方多股铜芯电缆线能承受多少电流和负荷呢?
我现在用三台380伏7.5千瓦侵水泵,刚用十分钟这样子,三台的电缆线都发暖了,电缆线是原装的.我用表量过是:电压是370伏,电机的三组绕组都平衡的,用摇表量过,又没漏电(没有搭铁).请教各位师傅帮一下忙.
佛祖大爷1年前1
gsmcat 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
一般情况下50A以下1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100A电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A;那么多大平方的铜电缆就能算出电流了.
按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8;这就是三相功率计算公式.
单相的:P=U*I*cosφ,cosφ是功率因数
功率因数对于阻性负载是1,感性负载选0.8.
50米50方电缆线能过多少电流原来是架了50方的缆线,最高的总电流大概有130A,现在要增加设备,总电流在120-150
50米50方电缆线能过多少电流
原来是架了50方的缆线,最高的总电流大概有130A,现在要增加设备,总电流在120-150A,请问原来的50方缆线够用吗?
注:是注塑机用,电流不稳定
jkzy281年前1
xjf332 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
看工作时间长短,若是间断工作,并且总时间不长,还是可以用的,但要注意电缆的温度变化,电缆温度高了,就应停用.
利用超声波遇到物体发生反射,可测定物体运动的有关参量,图5-3-15(a)中仪器A和B通过电缆线连接,B为超声波发射与接
利用超声波遇到物体发生反射,可测定物体运动的有关参量,图5-3-15(a)中仪器A和B通过电缆线连接,B为超声波发射与接收一体化装置,仪器A和B提供超声波信号源而且能将B接收到的超声波信号进行处理并在屏幕上显示其波形.

图5-3-15
现固定装置B,并将它对准匀速行驶的小车C,使其每隔固定时间T 0 发射一短促的超声波脉冲,如图5-3-15(b)中幅度较大的波形,反射波滞后的时间已在图中标出,其中T和ΔT为已知量,另外还知道该测定条件下超声波在空气中的速度为v 0 ,根据所给信息求小车的运动方向和速度大小.
rabbit点点1年前1
kv_hw5_efni2c_a6 共回答了21个问题 | 采纳率81%
车向右运动,速度为

从B发出第一个超声波开始计时,经 被C车接收.故C车第一次接收超声波时与B距离s 1 = v 0 .
第二个超声波从发出至接收,经T+ΔT时间,C车第二次接收超声波时距B为s 2 = ,C车从接收第一个超声波到接收第二个超声波内前进s 2 -s 1 ,接收第一个超声波时刻t 1 = ,接收第二个超声波时刻为t 2 =T 0 + .
所以接收第一和第二个超声波的时间间距为Δt=t 2 -t 1 =T 0 + .
故车速v C = ,车向右运动.
95平方电缆线能用多少KW,多大电流?
o遥望夜空星闪闪o1年前1
只穿oo也不错 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
由于电缆线质地有铜有铝,而且是在不同的环境和条件下使用的,因此它的安全载流量也是不同的,以19/2.50规格为例:明线装置时铜质282A,铝质216A;钢管内布线时二根铜铝分别为216A和215A·三根是195A和148A·四根是173A和132A;塑料管内布线时二根铜铝分别为199A和151A·三根是178A和137A·四根是160A和121A.至于说能用多少KW,还要看你是用单相电机还是三相电机了,单相电机=x安*220*力率0.75*效率0.75 三相电机=x安*1.73*380*力率0.85*效率0.85,具体的你可根据自身实际情况计算一下.
1平方的电缆线能通过的最大电流是多少.怎么计算.
凉风MOYAO1年前1
carolyhfcz 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
你问的问题太笼统,1平方按电压等级分:300/300 300/500 450/750 0.6/1,按导体芯数分:1芯.n芯,等级不同电流不同.
总功率是132KW的设备,线距离变压器有500米,需要用多大的铝电缆线
ycwbzzs1年前1
袁吴伊嘉 共回答了25个问题 | 采纳率84%
铝线电阻率0.0283
132KW 电流264A
导线长度500m
变压器端电压400V
末端允许电压372V
线与线电压降28V
单线压降14V
求单线电阻
R=U/I=14/264=0.053欧姆
求铝线截面
S=PxL /R=0.0283x500 /0.053=267平方
应采用平方铝线267平方.
一捆电缆线第一次用去全长的5分之2,第二次用去全长的6分之1,第二次比第一次用去的短了5m,
一捆电缆线第一次用去全长的5分之2,第二次用去全长的6分之1,第二次比第一次用去的短了5m,
这捆电缆长多少米?
zdt30001年前6
majun180 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
这捆电缆长:
5÷(5分之2-6分之1)
=5÷(30分之12-30分之5)
=5÷30分之7
=7分之150米
不懂得欢迎追问...
橡胶电缆线2*2.5型号一卷有多少米?橡胶电缆线3*2.
韩ss电影41展1年前1
逆光123 共回答了29个问题 | 采纳率96.6%
橡胶电缆2*2.5常用的规格为100米和200米两种;3*2.5+1表示:该线为4芯线,相线3根,每根直径为2.5平方毫米,加一根专用保护零线.
请问3*120电缆线一米是含有多重的铜?
纵是举案齐眉1年前2
hotblood2008 共回答了21个问题 | 采纳率81%
3×120=360/1000000=0.00036M³×8.9≈0.0032×1000=3.2KG
50平方电缆线.这个50平方是不是指的是里面铜芯线的直径
漠漠鱼1年前1
涩涩少年 共回答了24个问题 | 采纳率87.5%
这个50平方是指的是里面铜芯线的横截面(单根导线截面).
12V35W的水下灯用2.5方的电缆线接到50M外为什么会变的很暗?
12V35W的水下灯用2.5方的电缆线接到50M外为什么会变的很暗?
补充说明:1、变压器到灯的距离是50米
2、一根线上只联了2盏灯
3、2盏灯是并联的
1、2.5的线是不是有点粗了?电阻大了?
2、怎么处理才会变亮?
变压器是1000W-500W的呢!
bjyuyj1年前1
枫叶888 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
两只35W,电流大概为6A,而12V本身电压较低,当大电流通过导线时会有一些压降,导致输出功率降低.灯变暗,
解决办法1.增加线径,不是线粗了,而是太细了.
2.改变电压,输出为24V,之后两个灯串联.电压提高一倍,电流减小4备,压降降低更少,可以保证灯的亮度.
有一捆电缆线载滚筒上绕了40圈,滚圆的直径是40厘米,这捆电缆有多少米长?
凤栖梧桐1年前7
duduzhu_shen 共回答了20个问题 | 采纳率85%
用40cm乘以兀可以求出周长40兀cm,用周长乘以40圈,就可以得到总长了,不过需要化单位,将cm化成m,结果是16兀m,如果有告诉兀的值为3.14,那么可以带入求解.答案是50.24m.
希望可以给你有所帮助.
工程队4小时铺设电缆线2千米,照这样的计算,10小时铺设电缆线多少千米?
g4大龙1年前1
firesdf 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
工作效率 2÷4=0.5(千米/小时)
10小时 0.5×10=5(千米)
120KW“电加热”要用多大的电缆线
120KW“电加热”要用多大的电缆线
工程用电
lidanghong1年前2
41828156 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
若是220v,用600A的电缆;若是380v,用400A.
已知铝制电缆线每1米长的电阻为0.02欧(题目在下面!)
已知铝制电缆线每1米长的电阻为0.02欧(题目在下面!)
已知铝制电缆线每1米长的电阻为0.02欧(导体的材料、横截面积一定时,导体电阻与长度成正比).输电过程中,由于地下电缆某处短路,而导致用户停电.为找到发生短路地点,工人在切断电源的情况下,以4节干电池串联做电源,测得电路电流为02A,由此可知,电缆短路处到用户的距离是()
A.1500米
B.750米
C.500米
D.30米
(请写出完整的答题过程,过程让人看得懂,
要自己做的,别去抄
coffeebabe1年前1
hxhwsj 共回答了24个问题 | 采纳率87.5%
电源电压:U=6v R=6/0.2=30(欧)L=30/0.02=1500 (米)因为电线是两条 :一条回来(零线)、一条过去(火线) ∴l=L/2=750(米) 故选 :B
一匝电缆线,第一次用去全长的25%,第二次用去全长的33%,第一次比第二次少用16米
一匝电缆线,第一次用去全长的25%,第二次用去全长的33%,第一次比第二次少用16米
这匝电缆线共长( )米
香草味奶昔1年前1
逝去的不在回来 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
设全长为X,(33%-25%)X=16 ,X=200(米)
电烤箱的插头怎么接我买了个电烤箱,可是没有插头,只有一条黑色的电缆线,里面是两根铜线,电烤箱的功率是4.4Kw的,我买了
电烤箱的插头怎么接
我买了个电烤箱,可是没有插头,只有一条黑色的电缆线,里面是两根铜线,电烤箱的功率是4.4Kw的,我买了个插头接上后插在家里的插座上居然冒烟了,请问我这种烤箱的插头怎么弄,在家里能用吗?
mjlmary1年前3
qazx163 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
在使用电烤箱之前,你最好看一下那烤箱的电压和电流是多大的,再买相应的插座插头,还有那烤箱的电源线最好换成3芯4平方毫米以上的铜电缆.其中一条电线必须可靠接地.以防烤箱漏电,另外两条接电源.(注意:插头在接线的时候不能接错了,在购买插头的时候你最好问一下供应商.)
如何计算50平方(铝)电缆线最大电流
孟加1年前1
优优761 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
电缆选择的原则是【简单算法】:
10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量
相应的截面积100mm2以上乘以乘以2
16mm2、25mm2乘以4
35mm2、50mm2乘以3
70mm2、95mm2乘以2.5
如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)
高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)
裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)
以上是按铝线截面积计算
铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推.
50平方(铝)电缆线最大电流为150A.
利用超声波遇到物体发生反射,可测定物体运动的有关参量,如图甲所示仪器A和B通过电缆线连接,B为超声波发射与接收一体化装置
利用超声波遇到物体发生反射,可测定物体运动的有关参量,如图甲所示仪器A和B通过电缆线连接,B为超声波发射与接收一体化装置,而仪器A为B提供超声波信号源而且能将B接收到的超声波信号进行处理并在屏幕上显示出波形.现固定装置B,并让它对准匀速行驶的小车C,使其每隔固定时间T0发射一短促的超声波脉冲(如图乙中幅度大的波形),而B接收到由小车C反射回的超声波由A处理后显示成图乙中幅度较小的波形,反射滞后的时间在乙图已标出,其中,T和△T为已知量,超声波在空气中的速度为v0也已知.由所给信息可知(  )

A.小车往右运动速度v=
△T•v0
2T0+△T

B.小车往左运动速度v=
△T•v0
2T0+△T

C.小车往右运动速度 v=
△T•v0
2T0−(T+△T)

D.小车往左运动速度v=
△T•v0
2T0−(T+△T)
搅浑水1年前1
红豆周 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
解题思路:超声波在空中匀速传播,根据发射和接收的时间差求出速度.通过的位移与所用时间比值,来确定小车的速度.

由屏幕上显示的波形可以看出,反射波滞后于发射波的时间越来越长,说明小车离信号源的距离越来越远,小车向右运动.
由题中图2可得,小车相邻两次反射超声波脉冲的时间
t=T0+[1/2](T+△T)-[1/2]T=T0+[1/2]△T ①
小车在此时间内前进的距离为
s=v0•[△T/2] ②
小车的速度为v=[s/t]=
v0
△T
2
T0+
1
2△T=
v0△T
2T0+△T.所以选项A正确.
故选:A

点评:
本题考点: 多普勒效应;超声波及其应用.

考点点评: 本题是实际应用问题,考查应用物理知识分析、理解现代科技装置原理的能力.

总功率450KW 需要多少平方毫米3+2的电缆线,600KW呢?
独木鱼1年前1
ticowan 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
电缆选择主要和电流有关,电压主要是绝缘要求.根据功率和电压算出电流,50Hz交流电一般按照2.5-3.5A/mm²的电流密度选择铜芯电缆.
急!如何计算一台500型交流电焊机要用多少平方的电缆线
vinegar1年前1
我和2006 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
电压V380额定负载22KVA.
初级电流60A
次级电流310A
使用焊条直径Φ2-9 mm
电源线选用10平方铜芯线.
焊把线选用是根据焊条来定:焊条直径Φ7-9 mm 选用50平方焊线,
焊条直径Φ5-6 mm 选用35平方焊线
焊条直径Φ1-4 mm 选用25平方焊线
怎样测算铜芯线、铝芯线、电缆线的过载电流?
怎样测算铜芯线、铝芯线、电缆线的过载电流?
铜芯线、铝芯线、电缆线的规格一般为:1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50平方毫米,在50--100米的长度下,它们在正常通电状况下能分别承载的电流是多少?有详细的测算表最好了. 比如说:我有一台10KW的三相电机,其稳定工作时的电流就是100000W/380V=263A,那我应该选取多大规格的铜芯线、铝芯线或电缆线.
wangjianlong1年前1
hy1238 共回答了18个问题 | 采纳率100%
选择导线的三个原则:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大.
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作.
3)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围.
导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量.
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2.
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定.
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等.
比如15KW的三相电机选择电缆
三相电机额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A
如果是近距离(几十米以内),铜电缆6平方毫米,铝电缆10平方毫米.
如果是远距离(几百米以内),铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米.
如果介于远距离和近距离间,铜电缆10平方毫米,铝电缆16平方毫米.
90kw选择电缆
功率90kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=/1.732/0.38/0.8=90/0.53=170安
如果是近距离(几十米以内),铜电缆50平方毫米,铝电缆90平方毫米.
如果是远距离(几百米),铜电缆90平方毫米,铝电缆150平方毫米.
如果介于近距离于远距离之间,铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米.
210KW负载选择电线
功率210kw的额定电流I=210/1.732/0.38/0.8=210/0.53=396安
如果是近距离(几十米以内),铜电线90平方毫米,铝电缆线150平方毫米.
如果是远距离(几百米),铜电线150平方毫米,铝电线240平方毫米.
如果介于远距离与近距离之间,铜电线120平方毫米,铝电线180平方毫米.
寻一种的橡胶绝缘电缆线!电缆线能过的电压220V,电流150A!
寻一种的橡胶绝缘电缆线!电缆线能过的电压220V,电流150A!
多股单芯的电缆线!
隔离变压器变出来的是220V,再加个电阻箱,调一下电阻,150A不就出来了!要安全可靠,还得不能用硬线!麻烦!
vpass241年前1
Niyage 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
33kVA!电压没问题,过100A的电缆很多,100A已经很难盘起来了...这么低电压要传输这么大电流,损耗相当巨大啊!
既然这样,你就只能拿标准化文件来说事了.揾食艰难啊兄弟~
AWG 编号 直径x05扭转(圈每米)x05截面积x05阻值 (欧/公里)x05标准温度
0 (1/0)x05 8.252x051.21x05 53.5x050.3224x05 75
220v电压经铜电缆线传输4KM后还有多少电压
双子女生1年前1
发文然3 共回答了15个问题 | 采纳率80%
看你选择的铜线的线径和使用的电流大小了!
比如说,你选择的电缆电阻共计1欧姆,电流运行10A,那么线路压降为10*1=10V.如果电缆电阻10欧姆,电流运行5A,那么线路压降50V.供电电压,减去电缆压降就是剩余电压(负荷端电压).
例1:
在800米外有30KW负荷,功率因数0.8,用70㎜2电缆,电压降是多少?
I=P/1.732*U*COSØ=30 /(1.732*0.38*0.8)=56.98A
R=Ρl/电缆截面=0.018*800/70=0.206欧
△U=IR=56.98*0.206=11.72V
答:电压降是11.72V.
1平方的电缆线可以通过多大的电流?
1平方的电缆线可以通过多大的电流?
4*1平方的电缆线,每根线可以通过多大的电流?
bbpna1f1年前1
份内份外 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
单芯聚氯乙烯(PVC)铜导线
1 平方 额定电流6A
1.5平方 额定电流10A
2.5平方 额定电流16~20A
4 平方 额定电流25A
6 平方 额定电流32A
10 平方 额定电流40~50A
16 平方 额定电流63A
25 平方 额定电流80A
此数值为相对参考,具体情况根据现场而定.
电缆线比较长(约100米)比较细,灯泡是否比较暗D,换一条大D电缆是否会光一点
王军事1年前1
晴天小雨 共回答了20个问题 | 采纳率85%
大点会光点
英语翻译已经有两家客户要求我们提供这种电缆线,我们也向他们解释了我们的使用电缆线没有什么特殊的,但是他们说其他的供应商都
英语翻译
已经有两家客户要求我们提供这种电缆线,我们也向他们解释了我们的使用电缆线没有什么特殊的,但是他们说其他的供应商都能满足他们的要求,我们也再尽力做他们的思想工作,但是我们想知道是否我们能够提供此类的电缆线,这样就增大了拿到订单的可能性.
翻译英文的
月影火舞1年前1
19701970 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
Two customers have asked us to provide this kind of cable and we have explained to them we don't have any special use of the cable,but they say the other suppliers can meet their demands.We also try our best to do their ideological work again,but we want to know if we are able to offer this kind of cable,so it increases the likelihood of getting orders.
4平方电源电缆线130米安全功率是多少A
kafu1935531年前1
zhangarina 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
20A电流就行.
燃烧后的电缆线气味有毒吗
c381011年前1
你这个年轻人 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
那些都是塑料(聚氯乙烯)的产物,都是有毒的.
设备上功率加起来有700KVA,需要用多粗的电缆线和开关.线的距离大约100米.
automaitonyu1年前1
mary12121212 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
是低压供电吧建议用4*240mm²铝缆,每根电缆做一相用,开关用DW15-1600A万能断路器
英文翻译.你能把这根电缆线给弄弯了吗?
高端客户1年前3
工大追梦 共回答了27个问题 | 采纳率96.3%
can you bend this wire?
120平方电缆线最大电流257A可承受多少KW
120平方电缆线最大电流257A可承受多少KW
铜芯的
songwenkaibing1年前3
晴天点点 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
140KW ,最大时是能带260KW左右 500A线电流
3*150m㎡铜芯电缆线承受多大功率
ff宿舍一小贼1年前1
昆仑雪莲 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
3*150m㎡铜芯电缆线承受170KW,如果距离远的话,由于压降的存在,距离远的话就更少了.明达线缆集团真诚为您解答.
为什么公路边的电线都没有拉直?公路边电杆上的电线都没有拉直,甚至有的电缆线在电杆处还留有很长一段,为什么没有拉直节省材料
为什么公路边的电线都没有拉直?
公路边电杆上的电线都没有拉直,甚至有的电缆线在电杆处还留有很长一段,为什么没有拉直节省材料呢?
paody1181年前4
中方旅社 共回答了18个问题 | 采纳率72.2%
不是没拉直,是拉不直,因为两电线杆之间线太长,因为线的重力中间会下垂,如果拉的太紧,线爱到拉力太大,很容易断
请教一千瓦的用电,需要几平方的电缆线,咋算
mf2000041年前1
秋风秋水的影子 共回答了25个问题 | 采纳率96%
1KW=2A (一般1KW乘于2就是电流)电线就是多少平方乘于4就是所能承受的电流.这样算都没有问题的.
四个平方的电缆线可以带动一万六千瓦的用电器么?
hevins1年前1
科西嘉走廊的猫 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
4个平方的铜线(按照10个平方以下的铜线,载流量都是截面数的五倍,即20A.)可以带20A流量的电流.如果按照家用电220V计算,16000瓦即是16千瓦,设备(按“电力加倍”16个千瓦加倍即是32A)算得电流为32安.所以不能用.
建造一座能将人和货物送入太空的电梯,这座太空电梯用电缆线建成,它的底端位于一座海洋平台上,另一端则像太阳延伸,它的总长度
建造一座能将人和货物送入太空的电梯,这座太空电梯用电缆线建成,它的底端位于一座海洋平台上,另一端则像太阳延伸,它的总长度比地面到地球同步的轨道的距离的3倍还少0.5万千米,比地面到地球同步轨道的距离的2倍还多3万千米,则这座太空电梯的长度约为( )万千米.
Q琴Q1年前4
andersen 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
这问题好无聊,这样的就感觉是以半径画圆似的.找焦点就对了
还有就是题有问题,有万有引力在,电缆还想伸入太空绝对不复存在的.