水源热泵把1吨水从18度加热到55度要多少度电

天空之鸟2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
issey 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
水源热泵需要先确定COP,假设为3,则电(kW)=1000kg*(55-18)*水 比热容/3/电的单位转化为热量,一般算出来的结果约为14.4度电.(均取标准情况,水比热容为4200j/度,1kw为3600000J)
1年前

相关推荐

制热量90千瓦的水源热泵将4方15度的水加热到60度需要多少分钟
junjun0501年前1
狸狸_palm 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
4*(60-45)*1.163/90 *60=139.56分钟
水源热泵蒸发和冷凝温度的确定水源热泵蒸发温度和冷凝温度怎么确定?比如书上举例说冷凝温度为80度,蒸发温度为20度,是以什
水源热泵蒸发和冷凝温度的确定
水源热泵蒸发温度和冷凝温度怎么确定?比如书上举例说冷凝温度为80度,蒸发温度为20度,是以什么来确定这个数值的,有计算方法吗?确定到多少度机组才能在最佳的工况下运行啊?
蒸发压力是由热源的温度决定的?冷凝温度是由供热的回水决定的吗?我是新手,不是很懂,只知道其中的工作原理.方便的话能加qq聊吗,我的276424304,
孜孜泱泱1年前1
悠悠叶 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
蒸发和冷凝温度的确定:首先要晓得蒸发压力和冷凝压力,然后通过压焓图,查询可得对应的蒸发(冷凝)温度.最佳工况的话,肯定是看热泵COP,一般是由瞬时COP看出.
因为蒸发压力与蒸发温度是一一对应的关系,由于蒸发过程中,存在过热的现象,所以我们无法用设备来直接测量,只能测量压力,从而间接的得到蒸发温度.你所说的蒸发压力与热源温度最多也只能是间接的关系,因为热源的温度多少就直接导致设计时蒸发温度的取值,同理冷凝温度类似.
江水源热泵是什么
wu75381年前1
zo12 共回答了19个问题 | 采纳率100%
水源热泵的一种做法,是从江水中取热的中央空调系统.条件满足的情况下能大大节省开支还能才到节能减排的效果.
水源热泵管道井的水位测量方法200米水源热泵 怎么测量它的静水位跟动水位!测量方式是什么!
独步清秋001年前1
yangyajun 共回答了15个问题 | 采纳率100%
一般要通过抽水试验确定
1、抽水试验:抽水实验是判定地下水储存状态、水头压力、涌水量、富水性、流 通性的最直接有效的方法.用潜水泵做一个落程,动水位稳定时间不少于16小时;做一个水位恢复试验.
2、观测数据:
1)静水位
2)动水位
3)水温
4)水量
5)观测时间
3、提交试验资料:
1)抽水水位变化记录
2)水量记录
3)水温记录
4)恢复水位变化记录
5)抽水试验成果曲线图
水源热泵蒸发器和冷凝器大小一样吗
清响1年前1
嘟嘟熊2046 共回答了20个问题 | 采纳率80%
sorry.我对你这种蒸发器不明白.
(2014•贵阳)2013年上海科技活动节推出了一处节能环保、可调节室温的江水源热泵技术.如图所示是其夏天工作时的流程,
(2014•贵阳)2013年上海科技活动节推出了一处节能环保、可调节室温的江水源热泵技术.如图所示是其夏天工作时的流程,当江水循环到冷凝器时,利用江水与冷凝器存在的温度差,通过______的方式带走室内热量,从而实现降温.
影字05041年前1
卡布其诺1224 共回答了11个问题 | 采纳率90.9%
解题思路:改变物体内能的方法有:
一是热传递,高温物体放出热量、降低温度、内能减少;低温物体吸收热量、温度升高、内能增加.
二是做功,对物体做功(克服摩擦做功、压缩气体做功),物体的内能增加、温度升高;物体对外做功(气体膨胀做功),物体的内能减少、温度降低.

江水和冷凝器之间存在温度差,所以热量会从高温物体传递给低温物体,因此发生的是热传递;
故答案为:热传递.

点评:
本题考点: 热传递.

考点点评: 做功和热传递都可以改变物体的内能,在效果上是等效的,但其实质不同.

水源热泵中井水算地下水吗?水源热泵采用双井循环,计算选用换热器时,应为地下水式和水环式的区别,换热器选用相差很大,请问井
水源热泵中井水算地下水吗?
水源热泵采用双井循环,计算选用换热器时,应为地下水式和水环式的区别,换热器选用相差很大,请问井水与一般江河水的区别为何会影响计算.
九九得一1年前1
youngkiw 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
井水当然是地下水,这个项目就是一抽一回了,由于井水由于夏季温度比江水低,冬季比江水高,因此地下水地源热泵采用的是满液式机组,水源侧能够大温差(8-10℃)运行,可以有效降低井水来量,降低井数、减少水源侧水泵功率、减少造价.而一般的江河水一般用普通的干式机组,只能标准温差(5℃)或更低温差运行了,且冬天水温低时,部分地区可能达到0-5℃,机组运行困难,需要加辅助供热设备.(地下水如果回灌做不好还是别做了吧)