施耐德有木有额定电流为1000A,线圈为220V的交流接触器?型号是多少?

chungking2582022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
hxf1983 共回答了20个问题 | 采纳率80%
LC1-F1700M7
也只能有1700A的了
要用f型的!
d的只有620A
1年前

相关推荐

请问各位师傅们施耐德附件MXV,SDV(NO),SDV(NF)是什么意思?谢谢!
kangyi9641年前1
dukang1979 共回答了26个问题 | 采纳率73.1%
SDV是漏电故障脱扣指示触点(装于Vigi模块中)
NO好像是开点,NF是闭点.
MXV没有找到不过有MX是分励线圈.
施耐德RXM4LB2P7什么意思
真心换爱情1年前1
路人_一凡 共回答了16个问题 | 采纳率100%
施耐德可插拔式中间继电器,4个触点,额定电流3A,线圈电压AC230V,带灯.施耐德表价35.7元.
在施耐德的断路器中有NS NSD NSC EZC NSE easy9 multi 9等系列它们都有什么区别适用场合有什么
在施耐德的断路器中有NS NSD NSC EZC NSE easy9 multi 9等系列它们都有什么区别适用场合有什么不同?
姐儿前都1年前1
luoshiquan 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
这些系列是不好分,我的回答也不一定全,但我把我知道给你回答一下.
NS NSD NSC EZC NSE 用在中压,他们的型号都很多,主要还有分断能力、额定电流、电压等差别.但我个人认为好多是可以通用的.只要你分清是配电保护和电动机保护就可以了.easy9 multi 9用在低压小型电路上.他们是,我认为好多可以通用.
施耐德 C65 D施耐德电气C65系列-C\D代表什么?NSE系列NSE-100E/100N/100S/100H代表什么
半截烟wxh1年前1
godds 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
其中的C/D代表脱扣曲线,一般情况下C为配电用脱扣曲线,D型为电动机用脱扣曲线.希望能够帮到你. 补充您的NSE系列问题:NSE系列NSE-100E/100N/100S/100H代表什么? 这里面 100E 100N 100H 100S 分别代表 100A的壳架电流 各有E N S H 这几种分断能力,其中E:25KA N:35KA S:50KA H:70KA
施耐德NS开关中SDE全称是什么
高宝1年前1
放飞的白鸽子 共回答了18个问题 | 采纳率100%
楼主问的SDE中文解释是故障脱口指示触点(过载,短路,接地故障,漏电故障)
一楼说的那种是NS系列大塑壳电流从630b~1600A分段能力N=50KA,H=70KA.
施耐德LC1接触器和LP1接触器区别?以D1210 24VDC线圈为例请问线圈消耗电流大约多少?
柰子1年前1
cc丘比特雪人 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
施耐德接触器标准控制电路电压:交流控制50/60Hz
线圈电压 24 32 36 42 48 110 115 200 220 230 240 380 400 415LC1-D09…620 B7 C7 CC7 D7 E7 F7 FE7 L7 M7 P7 U7 Q7 V7 N750Hz
线圈电压 24 32 36 42 48 110 115 200 220 230 240 380 400 415LC1-D115…620 B5 C5 CC5 D5 E5 F5 FE5 L5 M5 P5 U5 Q5 V5 N5
直流控制线圈电压 24 36 48 110 220LC1-D09...38
施耐德PM810,测高压,表设定0.1Kwh/p,脉冲常数=CT变比*PT变比*5,脉冲常数为啥怎么算啊?Kwh/p啥意
施耐德PM810,测高压,表设定0.1Kwh/p,脉冲常数=CT变比*PT变比*5,脉冲常数为啥怎么算啊?Kwh/p啥意思?
czongzhi1年前1
纠察小东 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
Kwh/p:千瓦时每个脉冲
表设定0.1Kwh/p:代表每个脉冲代表0.1千瓦时即0.1度电.
脉冲常数:表需要设置的参数.
因为电能W=U(电压)X I(电流) X t(时间),
表计可以自己计时,但电压和电流需要设置一个参数,反映测量值与实际值之间的关系.
施耐德万高双电源 WATSNA-63/16A 2CBR 我想理解每个字母数字的意思,
dd52920011年前1
cyg629 共回答了28个问题 | 采纳率82.1%
WATSN:施耐德万高N系列自动转换开关
A:控制器类型(末端型)
63:壳架电流等级
16A:额定电流
2:极数
CB:电器级别(带短路、过载保护)
R:工作方式(自投自复)
施耐德的MCCB,4P 3D与4P 4D有什么区别?
tmjo1201年前1
天kk 共回答了23个问题 | 采纳率73.9%
是关于中性保护的不同.
3D:无中性保护
3D+N/2:中性线半保护
4D:中性线保护
4D+OSN:大尺寸中性线保护.
具体还有一些零件上的不同,就不多说了.
关于小型断路器型号施耐德梅兰日兰断路器两种DPN系列、C65系列,这两种在特性和用途上有什么区别?还有对于两极的来说这两
关于小型断路器型号
施耐德梅兰日兰断路器两种DPN系列、C65系列,这两种在特性和用途上有什么区别?还有对于两极的来说这两种型号所提供的保护是否相同
施耐德的DPN系列断路器有极数之分吗?
Beana1年前1
疼痛与温柔 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
DPN,是指1根相线+1根中性线,这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开),而这根接中性线极(在断路器上有标识N)只具有正常的分断能力(用手去断开),而不具有保护分断功能.
C65,2P是指你所接的不管是1根相线+1根中性线还是两根都是相线,这两极都具有正常分断能力(用手去断开)和保护分断功能(就是出现故障后自动断开).
两者在用途上2P的应用比1P+N要更广泛一些.
DPN系列只有1P+N,没有其他极数之分
施耐德MT08N1开关合闸时瞬间跳闸是怎么回事?有两组开关柜.和另外的一组好的开关对调,
施耐德MT08N1开关合闸时瞬间跳闸是怎么回事?有两组开关柜.和另外的一组好的开关对调,
安装在被条换开关的位置就好用.而被调的开关安装在故障的开关位置上就和上述描述的故障一样了.请问是怎么回事?
pourboy1年前1
lhc115 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
http://zhidao.baidu.com/question/283196029.html#here
施耐德开关NSX400N/3P是什么意思
施耐德开关NSX400N/3P是什么意思
400N/3P是表示电流为400A的塑壳开关吗?
因为下面有个280A的字符,我不清楚这个是不是表示电流的 NSX400N/3P
280A
图纸上面就是这样的
荷露竹风061年前1
levy99 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
NSX是施耐德的塑壳开关
400 是壳架的额定电流
N是分段能力50KA
脱扣器的脱扣电流是280A
3P是3极的
你就买一个NSX400N3P 400A的就行.MIC2.3的脱扣器可以调整脱扣电流到280A满足你的要求.最低可以调整到160A.
为什么我的空气开关被水淹了,水里面不导电呢,施耐德开关不跳闸
为什么我的空气开关被水淹了,水里面不导电呢,施耐德开关不跳闸
前几天,我单位修建的人工湖水位超过水泵房,溢流管没有安装好,造成水进了水泵房,把里面的配电箱淹满,开关未合上,开关下端无电,上端有电,(开关上端被水淹了)总配电箱开关不跳闸,奇怪的是用电笔查水里没有电,我确定水位淹过开关上端超过20CM
我学的知识是水是导体,怎么不导电了啊,
ppiaochen1年前1
yangchuncheng 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
因为空开被水侵后通过水导电这一特性,电流已经通过水这种介质与大地行成了回路,形成了对地漏电,人用测电笔去测量,其本质也是将电流通过笔头,再经导电率很低的导体、氖管指示灯、由人体引导入地下.若再去测量,则会显示对地电压为零值.(就像万用表的红黑表笔都挨在同一根相线上,其示数为零)
被水侵后空开不跳脱,那是因为电源置入水中后会将水电解为氢气和氧气,相线间毕竟不是直接短路的,电解水时所形成的电流还达不到短路跳脱的电流强度,脱扣无法跳开.若空开是过热保护型的,假设电流强度达到了致使双热金属片弯曲跳脱的整定值,但双热金属片是靠热量来弯曲的,水侵后热量散失在水中,热金属片无法弯曲使脱扣跳脱,同样无法跳脱保护